|
На старых версиях приборов до 2.20 в режиме 2 двери на вход для разграничения доступа по дверям необходимо было использовать ограничение входа\выхода во временных окнах. На новых контроллерах подразумевается возможность раздельного управления непосредственно уровнем доступа. Да и в окнах времени у них уже нет галочек вход\выход. Но столкнулся с ситуацией, что некоторые контроллеры некоторые карточки пускают по считывателю 2 при разрешенном только 1(а может и всегда так). Работаем в Орион ПРО 1.20. Ключи применяем типа "открывающий". Например смотрю в UProge что получилось с картой xxxxx. Ей был назначен уровень доступа №3, который в данном случае должен позволять лишь вход по считывателю 1, но контроллер упорно продолжает пускать и по 2. 8 лет назад Сорокин Александр 83Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
тип ключа надо применять Основной. Открывающий для открытия доступа всем в данном направлении. 8 лет назад Соболев Евгений Николаевич 321Нужен именно открывающий. СКУД используется вместо обычных ключей. Пришел человек на работу, открыл дверь и посетители могут заходить, в конце дня закроет. Он же не должен открывать вторую дверь, так как там стоит режим прохода "Запрещен". В старых контроллерах 1.хх и 2.0х работает как надо, но с применением окон времени.
– Сорокин Александр 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может галку доступ со второго считывателя вообще убрать, раз он туда и не нужен? Скорее всего такая настройка атуальна когда одна дверь на вход/выход, типа с первого считывателя в неё можно заходить, а со второго нет, ну это так мысли. Открыл uprog, подключил С2000-2 2.20, на вкладке окон времени есть где плюсики поставить на Вход/Выход, правда uprog 4.1.0.60. 8 лет назад Тремасов Константин Александрович 5564Попробовал uprog 4.1.0.60. В окнах времени для С2000-2 v2.20 нет галок на вход выход! А для С2000-2 v2.01 есть. Наверно Вы версию контроллера спутали. С uprog 4.1.0.60 вылез косяк с отображением уровней доступа для С2000-2 v2.20, но это я в соседнюю тему напишу.
Галку про доступ со второго считывателя можно конечно убрать в ручную (не факт что поможет-проверю),но контроллеров дофига, и Орион ПРО после синхронизации ключей их обратно восстановит. – Сорокин Александр 8 лет назад А без прибора, просто создать конфигурацию? Есть эти окна? У меня сейчас прибора нет под рукой, в режиме создания конфигуриции вот такая картина:
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад Без прибора в Uprog можно хоть и 10 версию создать, он их не проверяет.
– Сорокин Александр 8 лет назад А карточки не дублируются при синхронизации? Заметил на одном объекте, в базе 50 человек, у каждого одна карта, в приборе около 170 ключей, половина с кодом 000000000000, после первой синхронизации.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад Проблемы были в Орион ПРО 1.12 для С2000-2 2.20. Он про такие контроллеры не знает и косячит, а для с Орион ПРО 1.20 уже вроде нормально...
– Сорокин Александр 8 лет назад В 1.12.2 я замечал, что уровни доступа полностью забиваются при первой синхронизации с С2000-2 2.20, со старыми нормально проходило, по ключам не обращал внимания, а вот в 1.20 с УД все нормально, ключей полно лишних. По окнам, да, нет этих пунктов, скорее всего в спешке не к тому подключился, на линии есть 2.02, видимо 2.20 и 2.02 спутал.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад Проверил, действительно дублей дофига. Но тот пропуск который не правильно работает без дубля. Сотру все пропуска в контроллере и залью по новой.
– Сорокин Александр 8 лет назад Вы удалите, синхронизируйте, потом проверьте, возможно они опять продублирутся. Отпишите, у меня нет возможности сейчас это проверить, но интересно.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад После перезаливки ключей дубли пропали. Ключей стало почти в 2 раза меньше 105 против 199. Кроме дублей место занимали ещё удаленные. Стало ли лучше работать - не знаю. Смогу проверить только после обеда.
Нужно будет ночью стелать перезапись всех ключей, чтобы и в остальных контроллерах порядок навести. – Сорокин Александр 8 лет назад А попробуйте, нового сотрудника занести в базу, с новой картой, может только он продублируется? Я к чему клюню, может совсем новая карта так же моросить будет, так дело тоже не пойдет, каждый раз чистить и синхронизировать, скорее это баг, надо отписать в ТП или в соседнюю тему с ошибками АРМ 1.20.1.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблема есть, решение вырабатывают. Временное после каждой синхронизации этого контроллера править программой Uprog. 8 лет назад Демин Олег Олегович 54У меня ни одной открывающей карты, все простые и все дублируются или как правильнее сказать, появляются карты с пустым кодом, все нули.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад Олег, а что конкретно Вы предлагаете править Uprog-ом? Убрать галочку Доступ с уровня доступа на второй считыватель? Я сегодня пробовал и даже обе убирал все-равно пускает в оба. Может нужна перезагрузка контроллера после правки? Но вроде изменения в конфиге должны сразу применяться.
– Сорокин Александр 8 лет назад Отключите АРМ, перезагрузка контроллера не нужна, после записи он сам сбрасывается если это нужно. Возможно теперь пускает включенный АРМ
– Демин Олег Олегович 8 лет назад Протестировал более подробно, разумеется при выключеном ядре. Вывод: любой открывающий ключ в С2000-2 v2.20 открывает обе двери независимо от настроек его уровня доступа. Могут как стоять так и нет галки "Доступ" или режим " Запрещен " всё равно пускает в обе двери. Насколько помню такое поведение было и на старых контроллерах, но там это можно было обойти временными окнами. Кстати сам Uprog уже не может создавать новые открывающие ключи, там нет такого выбора, но может редактировать занесённые.
Тем не менее удалось создать такую конфигурацию контроллера, при которой будет достигнуто необходимое поведение. Меняем тип ключа на "Основной", а в уровне доступа режим прохода на нужный считыватель ставим "Открывающий" (это наверно новый тип, раньше вроде его не было), а на второй "Запрещен". И тогда основной ключ начинает себя вести как открывающий только нужную дверь. Но! разумеется это только экспиремент и в реальной жизни не применим даже как временное решение. Не будешь же после изменения в Орионе каждого пользователя гасить ядро, запускать Uprog и ковыряться в настройках десятка контроллеров. А изменить тип ключа на простой у всех никак не получится, так как у нас еще около сотни старых контроллеров. Большая просьба к разработчикам Bolid как можно скорее найти решение данной проблемы. – Сорокин Александр 8 лет назад Нужно добавить режим прохода "открывающий" на вкладке уровни доступа, тип открывающий на вкладке пароли оставлен для совместимости со старым ПО, для него действительно будут открываться обе двери.
Таким образом для открывающего ключа средствами программы Uprog нужно задать на вкладке пароль тип основной, а на вкладке уровни доступа тип открывающий. Тогда будет работать корректно, пока этот ключ не будет заново обновлен через ПО. В ПО тоже над ошибкой работают, в скором времени исправят - нужно переделать структуру Ядра и все проверить, что бы после решения данной проблемы у остальных пользователей не пропал доступ вообще. – Демин Олег Олегович 8 лет назад "Нужно добавить открывающий ключ на вкладке уровни доступа" Вы как то непонятно пишите. Никакой ключ на вкладке "уровни доступа" не добавить - они добавляются на вкладке "ключи". Но я Вас понял, что теперь режим основной/открывающий будет в контроллере задаваться на уровне доступа,а не ключа, как раньше. Ровно это я и писал постом выше.
Когда можно ждать обновления ядра? – Сорокин Александр 8 лет назад исправил, не ключ а режим прохода "открывающий"
Есть вероятность что до конца декабря, если при тестировани нечего нового не появится – Демин Олег Олегович 8 лет назад Спасибо! Исправленное ядро получил, всё работает правильно. Надеюсь в очередном релизе "Орион-ПРО" будет уже учтены эти доработки.
– Сорокин Александр 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6939 раз
8 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий