Почему, при одинаковом подключении одной и той же модели считывателя Perco RP-15.2, к приборам с2000-2 и с2000-4 считываются разные коды в формате виганд? Почему возникла проблема. Такие считки стоят на проходных вместе с с2000-2. Одно здание решили оборудовать охранкой на базе с2000-4 ( шлкйфов достаточно), но оказалось, что коды почему то разные. С2000-2 версии 2.01 и с2000-4 версии 3.01. 7 лет 10 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 622Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С2000-2: 3300000039571D01 7 лет 10 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 622Оранжевый провод от считывателя куда подключен, на старых и на новых?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад В инструкции на считыватель сказано что если на зеленый то формат выходных данных будет wiegand 37, у вас С2000-2 уже были подключены и формат выходных данных судя по коду wiegand 26, либо в самих контроллерах подрезали код какрты до 3 байт (6 в настройке длинны кода), либо он не подключен. Отключите оранжевый провод от С2000-4, никуда не подключайте и проверьте, должно отработать.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад Инструкцию читал :) Спасибо. Да, в контроллерах с2000-2 длина кода стоит 6 (чтобы коды совпадали с настольного считывателя USB Proxy MA). Ограничить код в с2000-4 нет функциональной возможности.
Сегодня игрался с этим считывателем, его подключением и с2000-4. В упроге, при любом подключении из трех возможных, код почему то один и тот же. Упрог использовал, который без перевода в режим программирования. – Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад Тогда думаю надо у Perco поинтересоваться, как так выходит, задан один формат, получаем другой. Видимо до этого та же проблема была, иначе зачем резать код до 6, если можно было бы считки подключить по wiegand 26 и те же 6 получать?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На 20 ПС стоят С2000-2 версии 2.01 с Perco RP-15.2 , карточки прописываем через С2000-4 ни одной проблемы в течении года. Орнжевый подключен «земля» (черный + экран) 7 лет 10 месяцев назад Мушаков Сергей Павлович 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В общем дело было не в бобине... 7 лет 10 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 622Странно, интересно почему так? Старую карту считывает настольный считыватель(по идее он HID воспринимать не должен)? Может она HID формата, тогда можно полагать что если карта HID она передается вся, независимо от подключения считывателя. Сможете проверить?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад Старые карты настольный считывает. Причём в АБД, при длине кода равной 8,9,10,11, код выдаётся один и тот же (например 3F000000A5672401).
– Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Евгений, 7 лет 10 месяцев назад Демин Геннадий 838Спасибо. Про какю ТП вы имели ввиду, Болид или Перко? Написал в Болид и меня послали... в Перко. Типа напишите им и пусть они скажут как управлять битностью их считывателей. Но это есть в инструкции, об этом написано неоднократно в этой теме.
Со стороны Орион Про можно маскировать байты без настройки считывателей. Это относится только к настольному считывателю. С ним то проблем нет. – Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад
#ссылка