партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияКод ключа

Эксплуатация » Код ключа

Почему, при одинаковом подключении одной и той же модели считывателя Perco RP-15.2, к приборам с2000-2 и с2000-4 считываются разные коды в формате виганд? Почему возникла проблема. Такие считки стоят на проходных вместе с с2000-2. Одно здание решили оборудовать охранкой на базе с2000-4 ( шлкйфов достаточно), но оказалось, что коды почему то разные. С2000-2 версии 2.01 и с2000-4 версии 3.01.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Приведите пример кода одной и той же карты с этих двух устройств.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

С2000-2: 3300000039571D01
С2000-4: 0800040039571D01

7 лет 4 месяца назад

avatar
Оранжевый провод от считывателя куда подключен, на старых и на новых?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 4 месяца назад

Одинаково: на зеленый (D0).

Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 4 месяца назад

В инструкции на считыватель сказано что если на зеленый то формат выходных данных будет wiegand 37, у вас С2000-2 уже были подключены и формат выходных данных судя по коду wiegand 26, либо в самих контроллерах подрезали код какрты до 3 байт (6 в настройке длинны кода), либо он не подключен. Отключите оранжевый провод от С2000-4, никуда не подключайте и проверьте, должно отработать.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 4 месяца назад

Инструкцию читал :) Спасибо. Да, в контроллерах с2000-2 длина кода стоит 6 (чтобы коды совпадали с настольного считывателя USB Proxy MA). Ограничить код в с2000-4 нет функциональной возможности.
Сегодня игрался с этим считывателем, его подключением и с2000-4. В упроге, при любом подключении из трех возможных, код почему то один и тот же. Упрог использовал, который без перевода в режим программирования.

Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 4 месяца назад

Тогда думаю надо у Perco поинтересоваться, как так выходит, задан один формат, получаем другой. Видимо до этого та же проблема была, иначе зачем резать код до 6, если можно было бы считки подключить по wiegand 26 и те же 6 получать?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На 20 ПС стоят С2000-2 версии 2.01 с Perco RP-15.2 , карточки прописываем через С2000-4 ни одной проблемы в течении года.  Орнжевый подключен «земля» (черный + экран)
Из паспорта Perco RP-15.2  Таблица 2 Порядок установки формата выходных данных считывателя
Точка подключения оранжевого провода WF Формат выходных данных считывателя ∼ (никуда не подключен) Wiegand 26 D0 (зеленый) Wiegand 37 «земля» (черный + экран) Wiegand

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В общем дело было не в бобине...
Опытным путём было выявлено следующее.
У львиной доли сотрудников на руках карты, приобретенные ещё где-то в 2008 (тогда была первая СКУД на предприятии, после неё стал ОРИОН в 2014 году). Карты тонкие, на самих картах никаких надписей нет. При любом подключении оранжевого провода, карта всегда выдаёт один и тот же код. В связи с естественным уменьшением количества карт (поломали,потеряли), в прошлом году купили ещё несколько сотен. Привезли карты толстые, с прорезью, с написанным кодом на картах. Последние карты, выдают разный код в зависимости от подключения оранжевого провода.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Странно, интересно почему так? Старую карту считывает настольный считыватель(по идее он HID воспринимать не должен)? Может она HID формата, тогда можно полагать что если карта HID она передается вся, независимо от подключения считывателя. Сможете проверить? 

Тремасов Константин Александрович 7 лет 4 месяца назад

Старые карты настольный считывает. Причём в АБД, при длине кода равной 8,9,10,11, код выдаётся один и тот же (например 3F000000A5672401). 

Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Евгений,

Обратитесь в ТП - вам пояснят как управлять битностью вигандов.
Со стороны Орион Про можно маскировать байты без настройки считывателей.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Спасибо. Про какю ТП вы имели ввиду, Болид или Перко? Написал в Болид и меня послали... в Перко. Типа напишите им и пусть они скажут как управлять битностью их считывателей. Но это есть в инструкции, об этом написано неоднократно в этой теме.
Со стороны Орион Про можно маскировать байты без настройки считывателей.

Это относится только к настольному считывателю. С ним то проблем нет.

Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8820 раз

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2
С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.