Сегодня настраивал время перехода в тревогу на с2000-4. выставил что шлейф входной охраный, поставил время на вход и выход по 15 сек 8 лет назад Аюров Анатолий Баирович 9 либо в М
Можно и в пульте .Только так и не пойму ..зачем до сих пор эта "иконка" в пульте ??? Когда это всё прекрасно делается в приборе . Сколько времени прошло с тех пор ,когда в приборах не было "Задержки на вход" ("Время перехода в тревогу) А "иконка" как существует .так наверно и будет существовать ещё очень длительное время . А зачем ???? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад я думаю для удобства настройки на дому... приехал - залил - уехал...))) и чтоб в приборах не переберать каждый раз...
– Батанов Александр Владимирович 8 лет назад Возможно.Но было бы понятно ,если бы речь шла о каком-то "латаном-перелатоном "Рояле" в металлическом корпусе.Но С2000-4 ???
Даже у меня (при всей ветхости оборудования )нет таких приборов ,на которых нет "Задержки на вход" А удобство ??? А в чём удобство ??? Ведь через наладчика проходит не только пульт ,но и приборы ,которые будут устанавливаться на объекте .Так что "удобство" тоже спорное . – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад Все верно тревога входной зоны
просто у нас на пцо при постановке видим контроль доступа и потом взятие под охрану.а при снятии сразу тревогу вот и думаю как сделвать контроль доступа при снятии – Аюров Анатолий Баирович 8 лет назад Возможно на ПЦО данное сообщение воспринимается как тревога, а не "сработка".
– Баулин Владимир Александрович 8 лет назад как сделвать контроль доступа при снятии
А если "считку" установить не внутри охраняемого помещения ,а снаружи ??? Тогда и задержек никаких не надо и контроль увидите. То есть кто ,когда и каким ключом поставил и снял помещение с охраны. на ПЦО данное сообщение воспринимается как тревога, а не "сработка". "Переименовать " событие. Вариантов много ,но "Входные зоны(шлейфа)" Вам тут явно ничем не помогут. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад можно подправить код контакта ID, верее его обозначение которое видет диспетчер... я предполагаю у вас PCN6+Феникс (орлан) а на обьекте RT3 подключен к С2000 (М)
– Батанов Александр Владимирович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
bolid подвязан к церберу 03 через с2000пп и уходит на пцо кобра 8 лет назад Аюров Анатолий Баирович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
да я понимаю можно конечно псп залезть и переименовать событие но просто думал что на пцо приходит же контроль доступа на выход почему на вход то не приходит вот и все 8 лет назад Аюров Анатолий Баирович 9я думаю гораздо проще можно поступить... Дать информацию диспетчерам что так мол и так...
мы так и поступили с такими объектами.. привыкают быстро – Батанов Александр Владимирович 8 лет назад Почему приходит "контроль доступа"? Что-то у вас с передачей сообщений напутано.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет назад Я думаю дело в настройка обьектового транслятора...
нужно посмотреть какой код контакта ID передаеться. и не совсем я понял что вы имели ввиду под "видим контроль доступа" потом взятие на охрану. что значит контрольдоступа? что береться на охрану - раздел? шлейф? – Батанов Александр Владимирович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
как сюда изображение вставить 8 лет назад Аюров Анатолий Баирович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– "Тревога входной зоны" – зафиксировано нарушение ШС;
– "Тревога проникновения" – после "Тревоги входной зоны" истекла "Задержка перехода в Тревогу/Пожар";
Да и назначать входную зону лучше в чем то одном, либо в приборе, либо в М, а то могут быть ошибки.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад
#ссылка