партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажВходные зоны???

Инсталляция, монтаж » Входные зоны???

Сегодня настраивал время перехода в тревогу на с2000-4. выставил что шлейф входной охраный, поставил время на вход и выход по 15 сек
при постановке время четко отсчитывает 15 сек и встает на охрану а при входе сраху в тревогу.
Клавиатура сразу показывает тревогу в настройках клавитауры тоже выставил входную зону.
кому надо могу отправить файлы хелп люди два дня уже сижу.
 

7 лет 4 месяца назад

avatar
При входе что пишет М, тревога входной зоны или тревога проникновения? Если тревога входной зоны, то все верно, так и работает, а уже в тревогу проникновения ШС переходит после задержки.

– "Тревога входной зоны" – зафиксировано нарушение ШС;
– "Тревога проникновения" – после "Тревоги входной зоны" истекла "Задержка перехода в Тревогу/Пожар";

Да и назначать входную зону лучше в чем то одном, либо в приборе, либо в М, а то могут быть ошибки.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 4 месяца назад

 либо в М

Можно и в пульте .Только так и не пойму ..зачем до сих пор эта "иконка" в пульте ??? Когда это всё прекрасно делается в приборе .
Сколько времени прошло с тех пор ,когда в приборах не было "Задержки на вход" ("Время перехода в тревогу)
А "иконка" как существует .так наверно и будет существовать ещё очень длительное время . А зачем ????
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

я думаю для удобства настройки на дому... приехал - залил - уехал...))) и чтоб в приборах не переберать каждый раз... 

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Возможно.Но было бы понятно ,если бы речь шла о каком-то "латаном-перелатоном "Рояле" в металлическом корпусе.Но С2000-4 ???
Даже у меня (при всей ветхости оборудования )нет таких приборов ,на которых нет "Задержки на вход"
А удобство ??? А в чём удобство ???
Ведь через наладчика проходит не только пульт ,но и приборы ,которые будут устанавливаться на объекте .Так что "удобство" тоже спорное .

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Все верно тревога входной зоны
просто у нас на пцо при постановке видим контроль доступа и потом взятие под охрану.а при снятии сразу тревогу вот и думаю как сделвать контроль доступа при снятии

Аюров Анатолий Баирович 7 лет 4 месяца назад

Возможно на ПЦО данное сообщение воспринимается как тревога, а не "сработка".

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

 как сделвать контроль доступа при снятии

А если "считку" установить не внутри охраняемого помещения ,а снаружи ??? Тогда и задержек никаких не надо и контроль увидите.
То есть кто ,когда и каким ключом поставил и снял помещение с охраны.

 на ПЦО данное сообщение воспринимается как тревога, а не "сработка".

"Переименовать " событие.
Вариантов много ,но "Входные зоны(шлейфа)" Вам тут явно ничем не помогут.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Анатолий, На пульте какая программа стоит?

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

можно подправить код контакта ID, верее его обозначение которое видет диспетчер... я предполагаю у вас PCN6+Феникс (орлан) а на обьекте RT3 подключен к С2000 (М)

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

bolid подвязан к церберу 03 через с2000пп и уходит на пцо кобра

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

да я понимаю можно конечно псп залезть и переименовать событие но просто думал что на пцо приходит же контроль доступа на выход почему на вход то не приходит вот и все

7 лет 4 месяца назад

avatar
я думаю гораздо проще можно поступить... Дать информацию диспетчерам что так мол и так... 
мы так и поступили с такими объектами.. привыкают быстро

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Почему приходит "контроль доступа"? Что-то у вас с передачей сообщений напутано.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Я думаю дело в настройка обьектового транслятора...
нужно посмотреть какой код контакта ID передаеться.
и не совсем я понял что вы имели ввиду под "видим контроль доступа" потом взятие на охрану.
что значит контрольдоступа?
что береться на охрану - раздел? шлейф?

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

как сюда изображение вставить
 

7 лет 4 месяца назад

avatar
Ссылку прикрепите

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5096 раз

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.