Все правильно подключено но устройство выдает ошибку и клапана не срабатывают. Если я отключаю контроль КВ1 и КВ2 клапана отрабатывают, но при этом постоянно выдает на С2000М ошибку контроля и обрыв выхода. 8 лет назад Родиков Александр Леонидович 2Как подключили привод к сп? по какой схеме?
если у вас белимо оригинал то доп R не понадобиться – Батанов Александр Владимирович 8 лет назад Нужно определить какое R обмоток привода..
далее по этикетке СП4 /220 – Батанов Александр Владимирович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обрыв выхода и ошибка контроля 8 лет назад Родиков Александр Леонидович 2из личного опыта (когда подключено правильно, но не работает):
1. проверьте номиналы резюков 2. замотайте тампер. – Докукин Игорь 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6089 раз
8 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Лихачев Илья Александрович 8 лет назад