партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000СП4 220 и реверсивный привод клапана ДУ BELIMO BLE230 VEZA

Инсталляция, монтаж » С2000СП4 220 и реверсивный привод клапана ДУ BELIMO BLE230 VEZA

Все правильно подключено но устройство выдает ошибку и клапана не срабатывают. Если я отключаю контроль КВ1 и КВ2 клапана отрабатывают, но при этом постоянно выдает на С2000М ошибку контроля и обрыв выхода.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Какую ошибку выдает когда все "подключенно правильно"?

Лихачев Илья Александрович 7 лет 4 месяца назад

Как подключили привод к сп? по какой схеме?
если у вас белимо оригинал то доп  R не понадобиться

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Нужно определить какое R обмоток привода..
далее по этикетке СП4 /220

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Обрыв выхода и ошибка контроля

7 лет 4 месяца назад

avatar
из личного опыта (когда подключено правильно, но не работает):
1. проверьте номиналы резюков
2. замотайте тампер.
3. покайтесь

Докукин Игорь 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5707 раз

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/220

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.