партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСхема подключения тепловых датчиков

Инсталляция, монтаж » Схема подключения тепловых датчиков

Народ, привет!Подскажите, имеем датчики тепловые ИП 101-23M-A1R и С2000-АСПТ  .
Подскажите схему подключения , для сработки по Двум датчикам!
Спасибо.

7 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

А в чем проблема? Подключай его по схеме дымового, только встроенный в базу резистор нужно скорее всего заменить, по крайней мере на дымовых я менял для АСПТ, номинал не помню.

7 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

вот схема подключения датчика 


а вот в аспт схема подключения ДЫМОВОГО 


может подскажете , по контактам прям , куда чего крутить 
Спасибо

7 лет 3 месяца назад

avatar
1  "-" от прибора 
2. "-" к следующему извещателю
4 и 5 в зависимости об базы ,но в любом случае это "+"
4-ка используется тогда ,когда в ШС ток  50 мА (см РЭ на С2000-АСПТ)
Так ,что 5-ка и является "+" ,через который нужно устанавливать R доб.

Сопротивление ШС в диапазоне 2,2…5,4 кОм (ток потребления дымо- вых извещателей 0…3 мА

То есть принцип действия "дымового",но срабатывает от "температуры". Как -то так .

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 3 месяца назад

Мама дорогая, Александр Михайлович, вы однако схемы совсем читать не умеете, причем в инструкции на извещатель даже не схема, а конкретный рисунок - что к чему прикрутить:(

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 3 месяца назад

Всегда найдутся такие !))) Любители тыкнуть носом))) 
ПРОБОВАЛИ уже)) По одной схеме вообще не срабатывает(даже опроса нет) , а по второму варианту , срабатывает от одного датчика!!!
 

Александр Михайлович 7 лет 3 месяца назад

Просто много развелось людей которые писать научились, а читать нет:)
Если не секрет какая у него может быть другая схема включения? Если база с резистором выкусываешь его и подбираешь на его место другой, точно не помню, по моему я 1,5к ставил, при этом +ШС на клемму 4, если база без резистора то там вообще не заблудишься потому что клеммы 4 нет. Без резистора его с АСПТ вообще использовать нельзя потому что для АСПТ 27ма это КЗ ШС. Не хочется ничего выкусывать приматываешь +ШС к одному концу подобраннго резистора и вешаешь второй конец резистора на клемму 5.

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 3 месяца назад

Подключал дымовые ИП212-58М этого же производителя, по 2 пожарам использовал 2,2Ком. Так то РЭ одно на оба извещателя.

Сахаров Артём Юрьевич 7 лет 3 месяца назад

Завтра гляну чего я туда воткнул, помню только что не тот номинал  что в мануале от АСПТ написан:)

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Rд=1,5кОм 1Вт

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тип шс 1.

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8390 раз

ЗАДАН

7 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.