Народ, привет!Подскажите, имеем датчики тепловые ИП 101-23M-A1R и С2000-АСПТ . 8 лет назад Александр Михайлович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А в чем проблема? Подключай его по схеме дымового, только встроенный в базу резистор нужно скорее всего заменить, по крайней мере на дымовых я менял для АСПТ, номинал не помню. 8 лет назад Олещенко Игорь Николаевич 2211Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
вот схема подключения датчика 8 лет назад Александр Михайлович 41 "-" от прибора
2. "-" к следующему извещателю 4 и 5 в зависимости об базы ,но в любом случае это "+" 4-ка используется тогда ,когда в ШС ток 50 мА (см РЭ на С2000-АСПТ) Так ,что 5-ка и является "+" ,через который нужно устанавливать R доб. Сопротивление ШС в диапазоне 2,2…5,4 кОм (ток потребления дымо- вых извещателей 0…3 мА То есть принцип действия "дымового",но срабатывает от "температуры". Как -то так . – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад Мама дорогая, Александр Михайлович, вы однако схемы совсем читать не умеете, причем в инструкции на извещатель даже не схема, а конкретный рисунок - что к чему прикрутить:(
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет назад Всегда найдутся такие !))) Любители тыкнуть носом)))
ПРОБОВАЛИ уже)) По одной схеме вообще не срабатывает(даже опроса нет) , а по второму варианту , срабатывает от одного датчика!!! – Александр Михайлович 8 лет назад Просто много развелось людей которые писать научились, а читать нет:)
Если не секрет какая у него может быть другая схема включения? Если база с резистором выкусываешь его и подбираешь на его место другой, точно не помню, по моему я 1,5к ставил, при этом +ШС на клемму 4, если база без резистора то там вообще не заблудишься потому что клеммы 4 нет. Без резистора его с АСПТ вообще использовать нельзя потому что для АСПТ 27ма это КЗ ШС. Не хочется ничего выкусывать приматываешь +ШС к одному концу подобраннго резистора и вешаешь второй конец резистора на клемму 5. – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет назад Подключал дымовые ИП212-58М этого же производителя, по 2 пожарам использовал 2,2Ком. Так то РЭ одно на оба извещателя.
– Сахаров Артём Юрьевич 8 лет назад Завтра гляну чего я туда воткнул, помню только что не тот номинал что в мануале от АСПТ написан:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Rд=1,5кОм 1Вт 7 лет 9 месяцев назад Хабибуллин Айрат Асгатович 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тип шс 1. 7 лет 9 месяцев назад Хабибуллин Айрат Асгатович 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |