Доброго времени суток! Помогите с решением проблемы! После запуска Оперативной Задачи происходит опрос приборов, разделы берутся на охрану, в ядре опроса видно, что опрос с приборами идет. Минут через 10-20 по всем приборам начиная с пультов проходит сообщение "Потерян контакт с устройством", в ядре опрос с приборами перестает проходить. Но если запустить опрос в АБД, он все приборы находит. В оперативной задаче приборы восстанавливаются после повторного запуска ОЗ и так же минут на 10-20. Пробовал запускать по одному порту, отключал пульты от приборов запуская только одни пульты результат тот же. На объекте установлено 2 пульта С2000М версии 2.07. Через com порты 232 подключены к ПК. В пультах режим «КОМПЬЮТЕР», адрес rs232 такой же как и rs485. Версия Ориона 1.20.1. Брандмауэр отключен, антивирусов нету. С2000М расключены по схеме с гальванической изоляцией интерфейса RS-485 как указано на сайте Болида, каждая со своим источником питания. В ядре стоят настройки COM>C2000>C2000>Приборы, ПКУ обмен с приборами. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответ! 8 лет назад Пугачев Константин Сергеевич 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |