партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПроблемы с С2000-АСПТ вер3.50

Инсталляция, монтаж » Проблемы с С2000-АСПТ вер3.50

Здравствуйте. может кто сталкивался с подобным. 

На крупном объете АУПС сбрана на базе оборудования БОЛИД. на трех подобъектах С2000-АСПТ стала вести себя как то странно (раньше таких проблем не замечал). То индикатор С2000-КПБ загорится, то сама АСПТ "потеряется". при сбросе питания проблема пропадает. В нормальном состоянии может простоять и неделю, и две, но потом все рано что-нибудь да вылетит
С интерфейсом все в порядке, согласующие резисторы установлены. Что может влиять ее на работу?

8 лет назад

avatar
КПБ до последней версии обновляли?

Шапран Сергей 8 лет назад

К АСПТ не одна КПБ не подключена

Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад

все подключенно к одной силовой фазе?

Лихачев Илья Александрович 8 лет назад

  То индикатор С2000-КПБ загорится, то сама АСПТ "потеряется". при сбросе питания проблема пропадает.

Подумал, что это про подключенные КПБ=\
Я тогда только про наводки могу думать. А пульт ничего не говорит перед тем, как АСПТ потеряются?

Шапран Сергей 8 лет назад

Пульт говорит потерян прибор)
Про наводки тоже думали.но в здании операторной у меня все оборудование расположено в одном шкафу, на одной панели. там наводить нечему. 

Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад

Не могли забыть перемычки с интерфейа на каких-нибудь приборах снять?

Шапран Сергей 8 лет назад

да, подключено все к одной фазе. через преобразователь фаз. если питание по одному вводу теряется, происходит переключение на второй

Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад

все пермычки снять.
на последнем приборе поставлена. первым стоит пульт. раньше сопротивление ставили, но похоже в новых версиях этого не нужно

Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

С2000-АСПТ необходимо объединить с другими приборами по интерфейсу жилой "0В". У С2000-АСПТ для этого можно задействовать клемму "- 24В" на схеме подключения прибора клеммы "+24, -24" имеют назнание "питание внешних устройств 24В".

8 лет назад

avatar
Ольго Ивановна, вы прям мои мысли читаете)))

Лихачев Илья Александрович 8 лет назад

Спасибо. сейчас попробуем.

Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Илья Александрович, вероятно, потому что мы знаем, что при наличии нескольких точек заземления в интерфейсе есть большая вероятность возникновения разности потенциалов, которая может искажать сигнал передаваемый от приборов.
Победить таинственные силы электричества можно:
- путем объединения приборов по третьей жиле "0В", по которой разность потенциалов будет выравниваться,
либо
- путем гальванической развязки линии через С2000-ПИ (в качестве повторителя интерфейса). Ссылка: http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/

8 лет назад

avatar
Нули объединили, но на АСПТ все равно пришла ошибка С2000-КПБ. 

Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад

Раньше с С2000М шел резистор. В версии 3.02 его нет? 

Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если есть возможность, надо собрать схему проверки "на столе", а точнее, взять пульт С2000М (можно новый и без каких либо настроек в нем), перенести его к С2000-АСПТ. Пульт подключить на коротких проводах (не более 1-1,5 м) к С2000-АСПТ - 2 жилы на клеммы А1, В1 С2000-АСПТ и А, В пульта, вторые 2 жилы на питание пульта U, 0В от прибора С2000-АСПТ +24, -24. Проверить работу прибора только с пультом. Поступают ли события в этом случае?

8 лет назад

avatar
и сколько так ждать? система нормально работать может неделю. а то и две. но потом начнет выдавать ошибку. 

Если бы  ошибку выдавали все приборы, но это происходит только с АСПТ. она что ли только в идеальных условиях работать может?

Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день.
АСПТ - в ремонт, с пометкой "для разработчика". Будем исследовать)

8 лет назад

avatar
Мне всю партию отправлять? )))
такое переодически появляется на 6 АСПТшках. 
Может как нибудь зазаемление влияет на их работу? объект Электростанция 72МВт

Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад

Да, конечно все 6 штук.
Полагаю, что наличие/отсутствие заземления не приводит к описанным эффектам.

Кочетков Сергей Андреевич 8 лет назад

может проблема с КПБ?

Лихачев Илья Александрович 8 лет назад

не думаю) КПБ к блоку аспт не подключены

Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад

К АСПТ не одна КПБ не подключена– Верещагин Алексей Павлович 1 день 1 час назад

Кочетков Сергей Андреевич 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А может стоить обновить версию до 3.51???

8 лет назад

avatar
Судя по симптомам (Вашим, а так же других пользователей), мы имеем дело с аппаратной проблемой.

Кочетков Сергей Андреевич 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6319 раз

ЗАДАН

8 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.