					 Здравствуйте. может кто сталкивался с подобным.  8 лет 10 месяцев назад  
								Верещагин Алексей Павлович 12  То индикатор С2000-КПБ загорится, то сама АСПТ "потеряется". при сбросе питания проблема пропадает. 
        Подумал, что это про подключенные КПБ=\ Я тогда только про наводки могу думать. А пульт ничего не говорит перед тем, как АСПТ потеряются? – Шапран Сергей 8 лет 10 месяцев назад Пульт говорит потерян прибор) 
        Про наводки тоже думали.но в здании операторной у меня все оборудование расположено в одном шкафу, на одной панели. там наводить нечему. – Верещагин Алексей Павлович 8 лет 10 месяцев назад Не могли забыть перемычки с интерфейа на каких-нибудь приборах снять? 
        – Шапран Сергей 8 лет 10 месяцев назад да, подключено все к одной фазе. через преобразователь фаз. если питание по одному вводу теряется, происходит переключение на второй 
        – Верещагин Алексей Павлович 8 лет 10 месяцев назад все пермычки снять. 
        на последнем приборе поставлена. первым стоит пульт. раньше сопротивление ставили, но похоже в новых версиях этого не нужно – Верещагин Алексей Павлович 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
			
| 
				 | 
    		    			 С2000-АСПТ необходимо объединить с другими приборами по интерфейсу жилой "0В". У С2000-АСПТ для этого можно задействовать клемму "- 24В" на схеме подключения прибора клеммы "+24, -24" имеют назнание "питание внешних устройств 24В". 8 лет 10 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 417Ольго Ивановна, вы прям мои мысли читаете))) 
        – Лихачев Илья Александрович 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
| 
				 | 
    		    			 Илья Александрович, вероятно, потому что мы знаем, что при наличии нескольких точек заземления в интерфейсе есть большая вероятность возникновения разности потенциалов, которая может искажать сигнал передаваемый от приборов. 8 лет 10 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 417Нули объединили, но на АСПТ все равно пришла ошибка С2000-КПБ.  
        – Верещагин Алексей Павлович 8 лет 10 месяцев назад Раньше с С2000М шел резистор. В версии 3.02 его нет?  
        – Верещагин Алексей Павлович 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
| 
				 | 
    		    			 Если есть возможность, надо собрать схему проверки "на столе", а точнее, взять пульт С2000М (можно новый и без каких либо настроек в нем), перенести его к С2000-АСПТ. Пульт подключить на коротких проводах (не более 1-1,5 м) к С2000-АСПТ - 2 жилы на клеммы А1, В1 С2000-АСПТ и А, В пульта, вторые 2 жилы на питание пульта U, 0В от прибора С2000-АСПТ +24, -24. Проверить работу прибора только с пультом. Поступают ли события в этом случае? 8 лет 10 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 417и сколько так ждать? система нормально работать может неделю. а то и две. но потом начнет выдавать ошибку.  
        Если бы ошибку выдавали все приборы, но это происходит только с АСПТ. она что ли только в идеальных условиях работать может? – Верещагин Алексей Павлович 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
| 
				 | 
    		    			 Добрый день. 8 лет 10 месяцев назад  
							Кочетков Сергей Андреевич 246Мне всю партию отправлять? ))) 
        такое переодически появляется на 6 АСПТшках. Может как нибудь зазаемление влияет на их работу? объект Электростанция 72МВт – Верещагин Алексей Павлович 8 лет 10 месяцев назад Да, конечно все 6 штук. 
        Полагаю, что наличие/отсутствие заземления не приводит к описанным эффектам. – Кочетков Сергей Андреевич 8 лет 10 месяцев назад не думаю) КПБ к блоку аспт не подключены 
        – Верещагин Алексей Павлович 8 лет 10 месяцев назад К АСПТ не одна КПБ не подключена– Верещагин Алексей Павлович 1 день 1 час назад – Кочетков Сергей Андреевич 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
| 
				 | 
    		    			 А может стоить обновить версию до 3.51??? 8 лет 10 месяцев назад  
							Верещагин Алексей Павлович 12Судя по симптомам (Вашим, а так же других пользователей), мы имеем дело с аппаратной проблемой. 
        – Кочетков Сергей Андреевич 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
6934 раза
8 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Шапран Сергей 8 лет 10 месяцев назад
#ссылка