Здравствуйте. может кто сталкивался с подобным. 8 лет назад Верещагин Алексей Павлович 12 То индикатор С2000-КПБ загорится, то сама АСПТ "потеряется". при сбросе питания проблема пропадает.
Подумал, что это про подключенные КПБ=\ Я тогда только про наводки могу думать. А пульт ничего не говорит перед тем, как АСПТ потеряются? – Шапран Сергей 8 лет назад Пульт говорит потерян прибор)
Про наводки тоже думали.но в здании операторной у меня все оборудование расположено в одном шкафу, на одной панели. там наводить нечему. – Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад Не могли забыть перемычки с интерфейа на каких-нибудь приборах снять?
– Шапран Сергей 8 лет назад да, подключено все к одной фазе. через преобразователь фаз. если питание по одному вводу теряется, происходит переключение на второй
– Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад все пермычки снять.
на последнем приборе поставлена. первым стоит пульт. раньше сопротивление ставили, но похоже в новых версиях этого не нужно – Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С2000-АСПТ необходимо объединить с другими приборами по интерфейсу жилой "0В". У С2000-АСПТ для этого можно задействовать клемму "- 24В" на схеме подключения прибора клеммы "+24, -24" имеют назнание "питание внешних устройств 24В". 8 лет назад Кочеткова Ольга Ивановна 391Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Илья Александрович, вероятно, потому что мы знаем, что при наличии нескольких точек заземления в интерфейсе есть большая вероятность возникновения разности потенциалов, которая может искажать сигнал передаваемый от приборов. 8 лет назад Кочеткова Ольга Ивановна 391Нули объединили, но на АСПТ все равно пришла ошибка С2000-КПБ.
– Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад Раньше с С2000М шел резистор. В версии 3.02 его нет?
– Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если есть возможность, надо собрать схему проверки "на столе", а точнее, взять пульт С2000М (можно новый и без каких либо настроек в нем), перенести его к С2000-АСПТ. Пульт подключить на коротких проводах (не более 1-1,5 м) к С2000-АСПТ - 2 жилы на клеммы А1, В1 С2000-АСПТ и А, В пульта, вторые 2 жилы на питание пульта U, 0В от прибора С2000-АСПТ +24, -24. Проверить работу прибора только с пультом. Поступают ли события в этом случае? 8 лет назад Кочеткова Ольга Ивановна 391и сколько так ждать? система нормально работать может неделю. а то и две. но потом начнет выдавать ошибку.
Если бы ошибку выдавали все приборы, но это происходит только с АСПТ. она что ли только в идеальных условиях работать может? – Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. 8 лет назад Кочетков Сергей Андреевич 245Мне всю партию отправлять? )))
такое переодически появляется на 6 АСПТшках. Может как нибудь зазаемление влияет на их работу? объект Электростанция 72МВт – Верещагин Алексей Павлович 8 лет назад Да, конечно все 6 штук.
Полагаю, что наличие/отсутствие заземления не приводит к описанным эффектам. – Кочетков Сергей Андреевич 8 лет назад К АСПТ не одна КПБ не подключена– Верещагин Алексей Павлович 1 день 1 час назад – Кочетков Сергей Андреевич 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А может стоить обновить версию до 3.51??? 8 лет назад Верещагин Алексей Павлович 12Судя по симптомам (Вашим, а так же других пользователей), мы имеем дело с аппаратной проблемой.
– Кочетков Сергей Андреевич 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6319 раз
8 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Шапран Сергей 8 лет назад
#ссылка