партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияпроблема с программированием ключа для управления доступом.

Эксплуатация » проблема с программированием ключа для управления доступом.

Здравствуйте, возникла проблема с программированием ключа для управления доступом.
Пульт С2000-м, С2000-4, Считыватель Matrix 2.
С помощью программы UPROG записал ключь в прибор с2000-4, и при последующем считывании пульт с2000-м выдает ошибку "доступ отклонен".

8 лет назад

avatar
Кроме записи ключа в прибор, надо указать что этому ключу делать можно.

Баулин Владимир Александрович 8 лет назад

А с помощью Uprog это возможно? Сегодня целый день занимался с этой проблемой.

Ibrohim 8 лет назад

А что вам надо получить? Может и Uprog хватит, а может Pprog понадобится.

Баулин Владимир Александрович 8 лет назад

Мне нужно, что бы,  при прикладывании карты открывался дверь.

Ibrohim 8 лет назад

По хорошому нужно, запрограммировать СКУД административного здания. Есть ПО Орион про, Приборы с2000-4, сигнал-10.

Ibrohim 8 лет назад

Без обид, но то что вам надо, достаточно хорошо описано в руководствах на С2000-4 и ОрионПро.  

Баулин Владимир Александрович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

https://partners.bolid.ru/forum/forum_9105.html

В самом деле с ключами в С2000-4 что-то есть.Писал уже в этой теме.Если считыватель подключен к прибору и стараешься ключ прописать в пульте ,то "Поднесите ключ к считывателю" и поднесение ключа-
нет реакции пульта.особенно часто ,если с пультом работать по 232-му интерфейсу.По 485-му всё нормально.Даже "прописанный" ключ записываешь в прибор-считываешь конфигу ,а ключа там нет.
Несколько раз уже с этим сталкивался.
Пробовал "считку" подключать и к КДЛ и к УО 4С нормально,С 2000-4 всё какие-то "непонятки".
Конечно ,если так .то и будет пульт писать ,что "Доступ отклонён".
 

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ключь записан. После записи обратно считал конфигурацию прибора. все норм. Но доступ отклоняется. 

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5702 раза

ЗАДАН

8 лет назад

ПРОДУКТЫ

PProg
UProg
С2000
С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.