При подключении преобразователя rs 485 к с2000 теряются приборы. Как исправить? 7 лет 10 месяцев назад Высовень В.Н 4Какой преобразователь, куда и как подключаете? ПКУ в режим программирования перевели?
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 10 месяцев назад Да переводил. rs 485 usb по линии AB к с2000м потом к компьютеру
– Высовень В.Н 7 лет 10 месяцев назад Опять ,наверно "галочку" в настройках порта не поставили .
а "галочка"-"RS 485"! – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 10 месяцев назад Кто-то на форуме писал, что были преобразователи с перепутаным подключением (на наклейке А и В наоборот)
А где теряются приборы? и при каких действиях? – Баулин Владимир Александрович 7 лет 10 месяцев назад у меня на компе если вставить в гнездо USB 3.0, СОМ определяеться но приборы не видит...
драва поставили для USB? – Батанов Александр Владимирович 7 лет 10 месяцев назад еще был случай подобный, жила "А" сопрекасалась с уголком от амстронга, все приборы работали, в Ппрог не читались..
попробуйте подключить только ПКУ (откинуть отходящие "А" "В") также советую поробовать подключиться к RS от на любом приборе который есть в системе. – Батанов Александр Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Высовень В.Н 7 лет 10 месяцев назад
#ссылка