ФорумЭксплуатацияУправление реле с оперативной задачи

Эксплуатация » Управление реле с оперативной задачи

Добрый вечер. Пульт 3.02. Орион про 2.20.1. В конфигурации пульта занесены клапана С2000-СП4. При пожаре клапана работают как надо, отдельно каждый клапан с пульта открывается вручную без проблем.Записал конфигурацию пульта в орион про. По мануалу на сп4 настроил управление клапана. Вывел индикацию на монитор, показывает все адекватно. НАписал сценарий управления клапана в орион про по инструкции. Однако при включении сценария, в ОЗ пишет запус сценария, однако ничего не происходит, в ядре опроса во вкладе Сценарии пусто. Попробывал реле от сп1 управлять, тоже самое ничего не работает. Пульт в режиме КОМПЬЮТЕР. До этого на другом обьекте делал тоже самое в орион про версии 2.12, отрабатывало без проблем.В пульте игрался настройками централизованное управление-не помогает.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

11 ответов

Попробуйте в АБД, в испекторе реле выбрать "да" напротив пункта централизированное управление.

7 лет 4 месяца назад

avatar
на сколь я понимаю, этот параметр отвечает только за то, что будет ли записана конфигурация управления реле в пульт во время экспорта или нет

Меркуль Игорь Юрьевич 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сценарий управления не рекомендуется. Управление рекомендуем через привязку управления раздела к реле и назначения реле программы управления "включить" или "АСПТ" в Орион ПРО.
Параметр "централизованное управление" - "да" влияет только на экспорт БД в пульт.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Клапанами управляет пульт, но для удобства хотелось бы, что бы можно было открыть закрыть и из ОЗ, но реле отказываются работать по команде из ОЗ, В 1.12 работает 

Меркуль Игорь Юрьевич 7 лет 4 месяца назад

Централизованное управление тактикой Данное свойство определяет, кем будет централизованно управляться релейный выход — пультом «С2000»/«С2000М» или программным модулем «Ядро опроса» АРМ «Орион Про»:
если выставлено значение «Да», то релейным выходом будет управлять программный модуль «Ядро опроса» АРМ «Орион Про», а данные о настройках централизованного управления этим релейным выходом не будут экспортироваться в пульт «С2000»/«С2000М»;
если выставлено значение «Нет», то программный модуль «Ядро опроса» не будет управлять релейным выходом, но данные о настройках централизованного управления этим релейным выходом будут экспортироваться в пульт «С2000»/«С2000М» (который и будет управлять релейнымвыходом).
Данное свойство доступно только для тех типов релейных выходов, которые поддерживают централизованное управление (см. примечание 2 к данной таблице).
Данное свойство анализируется только для протокола «Орион Про».
В протоколе «Орион» релейным выходом в любом случае (независимо от значения описываемого свойства) централизованно будет управлять программный модуль «Ядро опроса». Но при экспорте Базы данных в пульт «С2000»/«С2000М» данные о настройках централизованного управления этим релейным выходом будут экспортироваться только в том случае, если описываемое свойство имеет значение «Нет».
Централизованное управление релейным выходом возможно лишь в том случае, если релейный выход не управляется локально самим прибором.
(см. пункт 6.4.1)
Значение по умолчанию: «Нет»
Из РЭ на Орион 1.20.1

Так же ко мне обращался человек за помощью в подобной ситуации, это ему помогло.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Параметр "Централизованное управление" не влияет  на отработку сценариев
Вы базу обновляли после создания сценариев?

7 лет 4 месяца назад

avatar
Обновлял, перезагружал, много раз, если ставить в сценарии выход команда включить, то в ядре на вкладке сценарии пусто, если тактика 1 включить, то ошибка 

Меркуль Игорь Юрьевич 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Надо ставить команду.
Посмотрите, перед тем как запускается сценарий, инициализировано ли реле? У вас же оно выведено на планы, в каком состоянии ИУ?
Возможно, вы подаёте команду включеня на ИУ, которое в исполнительном состоянии?
На вкладку сценарии в ядре можно не смотреть, она больше для сценариев-скриптов

7 лет 4 месяца назад

avatar
ИУ в исходном состоянии, на реле стоит ВКЛЮЧИТЬ, что значит инициализируется ли реле? 

Меркуль Игорь Юрьевич 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Инициализируется - значит в ОЗ определяется его актуальное состояние.
Игорь Юрьевич, есть ли у вас возможность подключения по TeamViewer? Свяжитесь с техподдержкой, к вам подключатся и посмотрят, в чем дело

7 лет 4 месяца назад

avatar
Всё реле инициируются,  пишет реле включено/выключено , проверил тока что в 1.12  все работает, в 1.20.1 нет, что ещё может быть, подключить комп к интернету нету возможности... 

Меркуль Игорь Юрьевич 7 лет 3 месяца назад

У вас хотя бы какое-нибудь реле работает таким образом по сценрарию?
Дистрибутив последний с форума или с сайта скачан?

Ильина Екатерина 7 лет 3 месяца назад

Нет, ни одно реле не работает, попробовал еще на сп1

Меркуль Игорь Юрьевич 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Игорь Юрьевич, по вопросам управления реле и трансляции разделов, свяжитесь, пожалуйста, с нашими специалистами из call-центра. Необходимо проверять всё от начала и до конца

7 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо форуму! уж думал что с ума съехал))) у меня проблема прям один в один!!!! причём, рядом, на 1.12 работает, а на 1.20 - ХЕХе, нет! просьба здесь написать какое же будет решение 

7 лет 3 месяца назад

avatar
"Попробуйте в АБД, в испекторе реле выбрать "да" напротив пункта централизированное управление." такое пробовали?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 3 месяца назад

Пробовал, это за другое отвечает:будет ли при экспорте записываться конфигурация в пульт или нет

Меркуль Игорь Юрьевич 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

надеюсь, ответ будет. проблема актуальная, а решения нет.
ПРОБЛЕМА:
СП1 не управляется ОЗ Орион 1.20
с пульта (версия 3..) управляется!
желаю, управлять с помощью СЦЕНАРИЯ
 

7 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Покажите сценарий в АБД какой (Скопируйте)? также можно проверить в АБД там увидите коректный сценарий или нет.  Можно посмотреть в ядре опроса как отрабатывает сценарий. У меня всё управляется и на 1.20 и 1.20.1 перед НГ настраивал проблем не было
 

7 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

500+ реле СП2 тактика 13-Пожарный ПЦН. Пишу сценарий (для теста) дёрнуть реле, запускаю из ОЗ=ничего не происходит. Что не так?

Подробнее:
Компьютер->COM->С2000М->С2000-КДЛ->Реле (Тип-Адресный релейный модуль, Централизованное управление тактикой-Да, Тактика-Пожарный ПЦН)->Привязка раздела(ов)
Задача: из ОЗ включить для теста данное реле, чтобы отследить отработку в разделе автоматика.
Сценарий по шаблону: [Выход] Команда Включить
Реле отбражается в мониторе состояние-выключено
Запускаю сценарий=реле не включается
Вот здесь и возник вопрос-что не так делаю?

7 лет 2 месяца назад

avatar
Тактика локально задана реле или? Покажите текст сценария. К какому событию привязываете или из древа управления запускаете?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 2 месяца назад

уточнил вопрос

Смоляков Сергей Борисович 7 лет 2 месяца назад

В настройках кдл выходу установлена тактика работы или стоит не управлять? Когда запускаете сценарий, в журнале событий появляется событие запуск сценария?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 2 месяца назад

в КДЛ стоит "не управлять". привязка к разделам с других КДЛ, СОМ линий
В журнале отображается "Запуск сценария ххх"
Реле состояние не изменяют

Смоляков Сергей Борисович 7 лет 2 месяца назад

Если М в режиме компьютер, попробуйте перевести в режим программирования и снова запустить сценарий.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 2 месяца назад

а нужно ли Централизованное управление? это же управлять по тактике будет компьютер, что для пожарки очень сомнительное удовольствие.
уточнение: СП2 или СП2 исп.02? а то во втором случае без питания не обойтись (так пару раз сам себя подлавливал)

Волков Андрей 7 лет 2 месяца назад

Да вот тут не поймешь, обратился человек с такой же проблемой, не работает, включилили ценрализованное управление, работает. Выше писал про это, не помогло.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 2 месяца назад

Насчёт Централизованного управления: в системе 7 линий (соотв. 7хС2000М), 130 КДЛ, 149 дымовых зон, 550 реле. Сигнал ПОЖАР на одной линии, реле на другой. Как Вы предлагаете организовать работу технологического оборудования?
по уточнению: С2000-СП2.

Смоляков Сергей Борисович 7 лет 2 месяца назад

добавлением ещё 7 шт. реле может быть...
или у вас есть сертификат соответствия ПБ на компьютер? ;) видите ли, компьютер конечно штука удобная, но немного капризная, перезагрузиться там или обновиться пожелает, а без него вся ваша хитрая система развалиться на отдельные линии, которыми даже с2000м не будут управлять ибо центр.управление. Хотя у этого центр.управления есть всякие нюансы, которые я слабо понимаю((

Волков Андрей 7 лет 2 месяца назад

Андрей, сертификат ПБ на комп. это очень нужная вещь. Придумать универсальное решение на все случаи в принципе возможно, но оно будет стоить очень дорого. У меня сервер в ЦОД, а не под ногами охранника. Если я реализую такой сложный объект, то уверен, что с компом ничего не может случиться. Можно бесконечно дискутировать на эту тему, но вопрос был совершенно в другом: как включить адресное реле работающее по тактике "Пожарный ПЦН" с монитора ОЗ
А 7 реле не поможет в принципе. 149 дымовых разделов с лини на линию таким количеством не передать.

Смоляков Сергей Борисович 7 лет 2 месяца назад

как иногда пугают местные старожилы - приходит инспектор с проверкой и первым делом просит выключить комп...
7 реле это я всего лишь предложил передавать пожар из линии в линию без привязки к зонам, но конечно если не все реле должны одновременно запускаться, то 7 будет очень мало.

надеюсь, в кдлках для СП2 включено "Сообщать об изменении состояния исполнительных выходов"?
возможно ли, например, для ближайшей СП2 накидать сценарий для одного реле "Включить на время", подойти к этой СПшке, откинуть от этого реле провода, попросить кого-то запустить сценарий, а самому посмотреть на светодиоды СПшки (пару раз так отловил глюк сценария)

Волков Андрей 7 лет 2 месяца назад

Всем, кто участвовал-спасибо!
Выставил в КДЛ-ках "Сообщать об изменении состояния исполнительных выходов"
Всё работает.
Напоминает ситуацию с С2000-2. Не поставишь галочку Событие "Дверь открыта/закрыта"-не отображает состояние двери.

Смоляков Сергей Борисович 7 лет 2 месяца назад

т.е. получается, что оно работало, просто вы из Ориона не знали об этом?

я, кстати, с этим "Сообщать..." тоже на этот форум обращался)) но мне это было чисто для информации надо

Волков Андрей 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не так то, что вы используете шаг сценария "тактика". Для того, чтобы реле отработало по "тактике", необходимо, чтобы все условия для этой тактики были выполнены. Для пожарного ПЦН это "Если есть «Пожар 2», «Пожар» или «Внимание», то включить (замкнуть); иначе выключить (разомкнуть)".Тактики привязываются к "изменению состояния раздела".
Для управления через дерево из ОЗ используйте шаги "Команда"

7 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)