На станции стоят 3 контроллера С2000-2, управляются ОРИОН-ПРО. Один контроллер на турникет, два на двери с одним считывателем на каждой, т.е. заходишь считывателем а выходишь нажав кнопку. Обычно замок на дверях отключен. Но по приказу начальства включил эти двери. Двери работают, открывают. При этом турникет перестает пропускать тех кто проходил через эти двери. Несколько раз открывал двери, заходил, всё работает. А турникет запрет доступа выдает. Какие могут быть причины? 8 лет 4 месяца назад ![]() Зарипов Раиль Рамфилович 33Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Программой "Генератор отчетов" сформируй стандартный отчет "Точка доступа" - там увидишь более детальную причину запрета. 8 лет 4 месяца назад ![]() Заварзин Сергей 1175Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |