На объекте смонтированы: 8 лет назад Dogmatic Death 40Скорее всего выходы КПБ надо в раздел закинуть.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад "состояние прибора"
выходы КПБ надо в раздел закинуть Что-то поигрался виртуально с программой на 1.24-ни то ,ни другое сделать нельзя.На 1.24 в "раздел" можно затянуть только ШС(а это "вход") У КПБ Вам нужно контролировать "реле"-а это "выход" Программа 14 "Неисправность" отрабатывает только на "ШС" ("входы") То есть если эта функция Вам так принципиальна,то похода в магазин на пультом С 2000М Вам не избежать. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад Даже пользовательский тип если создать, то все равно пульт 1.24 не позволяет реле закинуть в раздел, если быть точнее он не видит реле как "ВЫХОД", соотвесвенно и не хочет его закидывать в раздел.
– Киселёв Михаил 8 лет назад он не видит реле как "ВЫХОД", соотвесвенно и не хочет его закидывать в раздел.
Увы,Михаил.увы !!!! Как же всё-таки нас уже "избаловали" пульты С2000М со всевозможными "фишками" и "сценариями". – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад можно вонзить в выход кпб ук\вк и вписать его в шлейф. ну, если выход постоянно включенный, канешн....
– Докукин Игорь 8 лет назад Игорь ,Святые небеса.
Кроме пульта всё оборудование "с иголочки" и снова "костыль" ??? Уж либо делать ,либо оставить как есть . – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад и снова "костыль" ???
экономика должна быть экономной (а костыль - эргономичным). пульты менять каждый может, ты попробуй из пуговицы от штанов и синей изоленты решение соорудить! :))) – Докукин Игорь 8 лет назад Игорь !
Да скоро ли в конце-то концов "Болид" этот пульт с производства снимет .Сколько из-за видимой "экономии" (всего-то в 1000 рублей)нашему брату-наладчику гемерроя сыплется. И попробуй докажи,что сделать не реально . "Воткнут" по-дешёвке этот пульт на объекте ,а потом начинается: "Мне пожарник велел сделать то и это ..." ! А как это сделать на С2000 ? Никого не волнует ! Уж может быть в наступающем 2017 году этому пожеланию сбыться придётся . Вот бы уж от "Болида" был бы подарок-так подарок . – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад Да скоро ли в конце-то концов "Болид" этот пульт с производства снимет
не знаю. в принципе, Сигнал-20М вполне достаточно под простые обьекты. а где сложнее - так полноценный пульт проще поставить – Докукин Игорь 8 лет назад Да скоро ли в конце-то концов "Болид" этот пульт с производства снимет .
Когда к охранной сигнализации будут предъявлять требования как к пожарной, тогда можно будет закончить производство. А пока таких требований нет - смотрите шире и не замыкайтесь на одной пожарке! – Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад Так они уже и для "чистой охранки" давно устарели.И вопросов по "сценариям " поступает именно с "охранки".а какие "сценарии" можно на С2000 прописать ?
И не надо забывать ,что если 10000000 "разделов", и только 1 -"пожарный",то и требования предъявляются уже как к "пожарке" Число указал спонтанно- просто "лупил" по "0". Давно ли обсуждали в теме ,что такую элементарщину ,как "снятие под принуждением" и то реализовать можно только с помощью сценария. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад По вашей логике и Граниты надо снять как устаревшие и без "сценариев". Вам часто приходилось реализовывать "снятие под принуждением"? Под задачу должно и оборудование подбираться, а избыточность 3.хх для охранной сигнализации очевидна.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад По вашей логике и Граниты надо снять как устаревшие и без "сценариев". Вам часто приходилось реализовывать "снятие под принуждением"?
Лавиновские граниты с кодонаборником это вполне себе умеют – Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад Под задачу должно и оборудование подбираться,
Не спорю.но если требования меняются с такой частотой .что за ними уследить может только "человек недюженного ума и эрудиции" и в любой момент может потребоваться такая функция .которой на с 2000 просто нет. То "секундная экономия" в стоимости пульта сегодня может перерасти в более ощутимые затраты завтра. И кто от этого застрахован ?Никто..Так не лучше ли уже сегодня думать о завтрашнем дне ???? А в заключении своей тирады хочу добавить ,что с почтением всегда относился к С2000.Да.В своё время эти пульты славно поработали.Но не может всё оставаться на своих местах вечно. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад С подходом наших нормотворцев и С3000 может устареть.
не может всё оставаться на своих местах вечно, но и развитие ради развития я никогда не понимал. Лавиновские граниты с кодонаборником - я имел ввиду обычные. – Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад я имел ввиду обычные.
а зачем обычным принуждение? кто приедет, кто спасет? ну и опять же - кодонаборник и "тихая тревога" – Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад развитие ради развития я никогда не понимал.
спорное мнение, но я .пожалуй склоняюсь к такому же мнению и С3000 может устареть. представляю какой "шквал непонимания и негодования" могут вызвать мои слова ,но... А стоит ли С3000 с таким нетерпеньем ждать ???? – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад Игорь, повторюсь ещё раз - оборудование должно подбираться под задачу, где-то С2000-М 3.хх, а где и Кварца хватит.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад а где и Кварца хватит.
Конечно.Только порой с Заказчиком вот так "порядишься",да попредлогаешь оборудование и подумаешь:"А стоит ли тебе вообще сигнализацию делать ??? Привязывай-ка ты лучше собаку .И не "парь мозги" и ни себе и ни людям". А выражение "под конкретные задачи" конечно хорошее но уж очень расплывчатое.На объектах,где с лихвой хватило бы Сигнала 10-го +С2000М (даже и не последней версии) порой установлен такой "ворох приборов" и "связаны они между собой таким хитросплетеньем проводов и УК-ВК,что разобраться в таком роде "задачи" представляет достаточно затруднений. И со времён "Кварцев "и "УОТС"-ов всё решаем и решаем ,что нам всё-таки нужно .И похоже ,что так решить и не сможем. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад Игорь, повторюсь ещё раз - оборудование должно подбираться под задачу
чот не могу найти, где я с этим спорил. не подскажете? – Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Dogmatic Death можете выложить конфигурацию "С2000 в.1.24" и "Сигнал-20М в.1.03". 7 лет 11 месяцев назад Пушкарёв Николай Павлович 381Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Dogmatic Death проясните ситуацию. Это у Вас новый монтаж пожарной сигнализации по проекту? 7 лет 11 месяцев назад Пушкарёв Николай Павлович 381Да, это новое строительство. Проект делала наша организация под другое оборудование, но ошиблись сценами/количеством материалов в сметах, а тендер выиграли. Вот и начали лепить на Болиде, т.к. дешевле. Сначала был Сигнал-20П SMD, но его не удалось найти (сказали, что начнут выпускать после Нового года), поэтому взяли Сигнал-20М, а он дороже будет. Если б знал, что так выйдет, то С2000 не закладывал, а настоял на С2000М.
– Dogmatic Death 7 лет 11 месяцев назад С2000 сейчас не имеет действующего пожарного сертификата. Что бы было по правилам - меняйте на С2000М
Паспорт «С2000» АЦДР.426469.005 ПС п.1.1 "Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000» (далее – пульт) предназначен для работы в составе системы охранной сигнализации «Орион» для управления приборами системы и контроля их состояния по проводной линии связи RS-485. Пульт имеет клавиатуру, однострочный символьный жидкокристаллический индикатор и светодиодный индикатор. Пульт имеет один выход RS-485 для подключения объектовых приборов сигнализации и один многофункциональный выход RS-232. Выход RS-232 может использоваться для подключения: автоматизированного рабочего места оператора (АРМ) «Орион» 1.0 КД, «Орион Про» или принтера с интерфейсом RS-232 с целью печати протокола событий" . – Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 11 месяцев назад В Республике Беларусь у него действующий пожарный сертификат № BY/112 02.01. 033 00573 от 05.10.2016 до 31.08.2021 г.
– Dogmatic Death 7 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Выкладываю конфиг с TXT файла 7 лет 11 месяцев назад Dogmatic Death 40эх и зоопарк у вас там! меняйте пульт. с таким набором оборудования без эМки счастья точно не будет
– Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад Есть тема, недавно сдавали объект, на которм на оповещении установлен ТАНГО-ПУ/БП2, у которого вообще нет выходов на ПЦН, однако пожарный сертификат также имеется. И пожарник проверял только запуск оповещения (т.е. передачу сигналов "Неисправность" на ПЦН не проверял). Поэтому у меня тоже есть мысль оставить как есть (надо посовещаться с прорабом), т.к. на КПП сидит бабулька 24 часа в сутки, и если ей там что-нибудь "запищит", то она с обслуги всюдушу по телефону вытрясет.
Просто в Беларуси и России немного разное законодательство, поэтому ингода и возникают коллизии и недопонимания ситуации. – Dogmatic Death 7 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вспомнил в одно из отличий С2000 от С2000М - нет дополнительных элементов во вкладке "Разделы". Выход один - ставить М-ку 7 лет 11 месяцев назад Пушкарёв Николай Павлович 381Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
8216 раз
8 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
"состояние прибора" КПБ заводите в раздел и привязывайте к ПЦН
наверное.....
– Докукин Игорь 8 лет назад