На объекте смонтированы:
С2000 в.1.24
Сигнал-20М в.1.03
С2000-КПБ в.3.02

К Сигнал-20М подключены 15 шлейфов ПС (дымовые, ручные), 1-е реле - Пожар на ПЦН, 2-е реле - Неисправность на ПЦН; 4-е реле - откл. вентиляции через УК/ВК02.

К С2000-КПБ подключены 4 шлейфа оповещения с контролем на КЗ и Обрыв.

Проблема вот в чем. При обрыве шлейфа на С2000-КПБ С2000 выдает обрыв шлейфа, однако Неисправность на ПЦН не идет. Все остальные режимы работают как надо (Пожар и Неисправность с шлейфов передаются, реле включаются и выключаются четко). Помогите решить без замены С2000 на С2000М.

8 лет назад

avatar
При обрыве шлейфа на С2000-КПБ С2000 выдает обрыв шлейфа, однако Неисправность на ПЦН не идет
"состояние прибора" КПБ заводите в раздел и привязывайте к ПЦН




наверное.....

Докукин Игорь 8 лет назад

Скорее всего выходы КПБ надо в раздел закинуть.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

"состояние прибора" 

выходы КПБ надо в раздел закинуть

Что-то поигрался виртуально с программой на 1.24-ни то ,ни другое сделать нельзя.На 1.24 в "раздел" можно затянуть только ШС(а это "вход")
У КПБ Вам нужно контролировать "реле"-а это "выход"
Программа 14 "Неисправность" отрабатывает только на "ШС" ("входы")
То есть если эта функция Вам так принципиальна,то похода в магазин на пультом С 2000М Вам не избежать.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Даже пользовательский тип если создать, то все равно пульт 1.24 не позволяет реле закинуть в раздел, если быть точнее он не видит реле как "ВЫХОД", соотвесвенно и не хочет его закидывать в раздел.

Киселёв Михаил 8 лет назад

он не видит реле как "ВЫХОД", соотвесвенно и не хочет его закидывать в раздел.

Увы,Михаил.увы !!!!
Как же всё-таки нас уже "избаловали" пульты С2000М со всевозможными "фишками" и "сценариями".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

можно вонзить в выход кпб ук\вк и вписать его в шлейф. ну, если выход постоянно включенный, канешн....

Докукин Игорь 8 лет назад

Игорь ,Святые небеса.
Кроме пульта всё оборудование "с иголочки" и снова "костыль" ???
Уж либо делать ,либо оставить как есть .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

и снова "костыль" ???
экономика должна быть экономной (а костыль - эргономичным). пульты менять каждый может, ты попробуй из пуговицы от штанов и синей изоленты решение соорудить! :)))

Докукин Игорь 8 лет назад

Игорь !
Да скоро ли в конце-то концов "Болид" этот пульт с производства снимет .Сколько из-за видимой "экономии" (всего-то в 1000 рублей)нашему брату-наладчику  гемерроя сыплется.
И попробуй докажи,что сделать не реально .
"Воткнут" по-дешёвке этот пульт на объекте ,а потом начинается:
"Мне пожарник велел сделать то и это ..." !
А как это сделать на С2000 ? Никого не волнует !
Уж может быть в наступающем 2017 году этому пожеланию сбыться придётся .
Вот бы уж от "Болида" был бы подарок-так подарок .

 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Да скоро ли в конце-то концов "Болид" этот пульт с производства снимет
не знаю. в принципе, Сигнал-20М вполне достаточно под простые обьекты. а где сложнее - так полноценный пульт проще поставить

Докукин Игорь 8 лет назад

Да скоро ли в конце-то концов "Болид" этот пульт с производства снимет .
Когда к охранной сигнализации будут предъявлять требования как к пожарной, тогда можно будет закончить производство. А пока таких требований нет - смотрите шире и не замыкайтесь на одной пожарке!

Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Так они уже и для "чистой охранки" давно устарели.И вопросов по "сценариям " поступает именно с "охранки".а какие "сценарии" можно на С2000 прописать ?
И не надо забывать ,что если 10000000 "разделов", и только 1 -"пожарный",то и требования предъявляются уже как к "пожарке"
Число указал спонтанно- просто "лупил" по "0".
Давно ли обсуждали в теме ,что такую элементарщину ,как "снятие под принуждением" и то реализовать можно только с помощью сценария.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

По вашей логике и Граниты надо снять как устаревшие и без "сценариев". Вам часто приходилось реализовывать "снятие под принуждением"? Под задачу должно и оборудование подбираться, а избыточность 3.хх для охранной сигнализации очевидна.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад

По вашей логике и Граниты надо снять как устаревшие и без "сценариев". Вам часто приходилось реализовывать "снятие под принуждением"?
Лавиновские граниты с кодонаборником это вполне себе умеют

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад

Под задачу должно и оборудование подбираться,

Не спорю.но если требования меняются с такой частотой .что за ними уследить может только "человек недюженного ума и эрудиции" и в любой момент может потребоваться такая функция .которой на с 2000 просто нет.
То "секундная экономия" в стоимости пульта сегодня может перерасти в более ощутимые затраты завтра.
И кто от этого застрахован ?Никто..Так не лучше ли уже сегодня думать о завтрашнем дне ????
А в заключении своей тирады хочу добавить ,что с почтением всегда относился к С2000.Да.В своё время эти пульты славно поработали.Но не может всё оставаться на своих местах вечно.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

С подходом наших нормотворцев и С3000 может устареть.
не может всё оставаться на своих местах вечно, но и развитие ради развития я никогда не понимал. 
Лавиновские граниты с кодонаборником - я имел ввиду обычные.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад

 я имел ввиду обычные.
а зачем обычным принуждение? кто приедет, кто спасет? ну и опять же - кодонаборник и "тихая тревога"

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад

 развитие ради развития я никогда не понимал. 

спорное мнение, но я .пожалуй склоняюсь к такому же мнению

 и С3000 может устареть.

представляю какой "шквал непонимания и негодования" могут вызвать мои слова ,но...
А стоит ли С3000 с таким нетерпеньем ждать ????
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Игорь, повторюсь ещё раз - оборудование должно подбираться под задачу, где-то С2000-М 3.хх, а где и Кварца хватит.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Золотые слова, Владимир Александрович.

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

а где и Кварца хватит.

Конечно.Только порой с Заказчиком вот так "порядишься",да попредлогаешь оборудование и подумаешь:"А стоит ли тебе вообще сигнализацию делать ??? Привязывай-ка ты лучше собаку .И не "парь мозги" и ни себе и ни людям".
А выражение "под конкретные задачи" конечно хорошее но уж очень расплывчатое.На объектах,где с лихвой хватило бы Сигнала 10-го +С2000М (даже и не последней версии) порой установлен такой "ворох приборов" и "связаны они между собой таким хитросплетеньем проводов и УК-ВК,что разобраться в таком роде "задачи" представляет достаточно затруднений.
И со времён "Кварцев "и "УОТС"-ов всё решаем и решаем ,что нам всё-таки нужно .И похоже ,что так решить и не сможем.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Игорь, повторюсь ещё раз - оборудование должно подбираться под задачу
чот не могу найти, где я с этим спорил. не подскажете?

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Dogmatic Death можете выложить конфигурацию "С2000 в.1.24" и "Сигнал-20М в.1.03".

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Dogmatic Death проясните ситуацию. Это у Вас новый монтаж пожарной сигнализации по проекту?

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Да, это новое строительство. Проект делала наша организация под другое оборудование, но ошиблись сценами/количеством материалов в сметах, а тендер выиграли. Вот и начали лепить на Болиде, т.к. дешевле. Сначала был Сигнал-20П SMD, но его не удалось найти (сказали, что начнут выпускать после Нового года), поэтому взяли Сигнал-20М, а он дороже будет. Если б знал, что так выйдет, то С2000 не закладывал, а настоял на С2000М.

Dogmatic Death 7 лет 11 месяцев назад

С2000 сейчас не имеет действующего пожарного сертификата. Что бы было по правилам - меняйте на С2000М
Паспорт «С2000» АЦДР.426469.005 ПС п.1.1 "Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000» (далее – пульт) предназначен для работы в составе системы охранной сигнализации «Орион» для управления приборами системы и контроля их состояния по проводной линии связи RS-485. Пульт имеет клавиатуру, однострочный символьный жидкокристаллический индикатор и светодиодный индикатор. Пульт имеет один выход RS-485 для подключения объектовых приборов сигнализации и один многофункциональный выход RS-232. Выход RS-232 может использоваться для подключения: автоматизированного рабочего места оператора (АРМ) «Орион» 1.0 КД, «Орион Про» или принтера с интерфейсом RS-232 с целью печати протокола событий" .

Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 11 месяцев назад

В Республике Беларусь у него действующий пожарный сертификат № BY/112 02.01. 033 00573 от 05.10.2016 до 31.08.2021 г.

Dogmatic Death 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Выкладываю конфиг с TXT файла
---------------------------------------------------------------------------
Конфигурация пульта С2000

[Версия пульта C2000]

Версия:1.24

[Типы_приборов]

Тип_прибора: 1,  Число_шлейфов: 20,  Число_реле: 0,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "Сигнал-20"
Тип_прибора: 2,  Число_шлейфов: 20,  Число_реле: 5,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "Сигнал-20П"
Тип_прибора: 3,  Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 4,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-СП1"
Тип_прибора: 4,  Число_шлейфов: 4,   Число_реле: 2,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-4"
Тип_прибора: 7,  Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-К"
Тип_прибора: 8,  Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-ИТ"
Тип_прибора: 9,  Число_шлейфов: 127, Число_реле: 0,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-КДЛ"
Тип_прибора: 10, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-БИ/БКИ"
Тип_прибора: 11, Число_шлейфов: 20,  Число_реле: 5,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "Сигнал-20(вер. 02)"
Тип_прибора: 13, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-КС"
Тип_прибора: 14, Число_шлейфов: 6,   Число_реле: 0,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-АСПТ"
Тип_прибора: 15, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 6,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-КПБ"
Тип_прибора: 16, Число_шлейфов: 2,   Число_реле: 2,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-2"
Тип_прибора: 19, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "УО-ОРИОН"
Тип_прибора: 24, Число_шлейфов: 4,   Число_реле: 0,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "УО-4С"
Тип_прибора: 26, Число_шлейфов: 20,  Число_реле: 5,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "Сигнал-20М"
Тип_прибора: 33, Число_шлейфов: 5,   Число_реле: 0,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "РИП-12 RS"
Тип_прибора: 34, Число_шлейфов: 10,  Число_реле: 4,   Клон_КДЛ: Нет, Название: "Сигнал-10"

[Приборы]

Адрес: 2,   Тип_прибора: 26, Версия: 1.03,  Описание: "Сигнал-20М"
  Шлейф: 1,   Раздел: 1
  Шлейф: 2,   Раздел: 2
  Шлейф: 3,   Раздел: 3
  Шлейф: 4,   Раздел: 4
  Шлейф: 5,   Раздел: 5
  Шлейф: 6,   Раздел: 6
  Шлейф: 7,   Раздел: 7
  Шлейф: 8,   Раздел: 8
  Шлейф: 9,   Раздел: 9
  Шлейф: 10,  Раздел: 10
  Шлейф: 11,  Раздел: 11
  Шлейф: 12,  Раздел: 12
  Шлейф: 13,  Раздел: 13
  Шлейф: 14,  Раздел: 14
  Шлейф: 15,  Раздел: 15
  Шлейф: 16,  Раздел: 16
  Шлейф: 17
  Шлейф: 18
  Шлейф: 19
  Шлейф: 20
  Реле: 1,   Программа: 3,  Задержка включения: 0.0,    Время управления: 30.0,   Описание: "Пожар на Молнию"
    Раздел: 1
    Раздел: 2
    Раздел: 3
    Раздел: 4
    Раздел: 5
    Раздел: 6
    Раздел: 7
    Раздел: 8
    Раздел: 9
    Раздел: 10
    Раздел: 11
    Раздел: 12
    Раздел: 13
    Раздел: 14
    Раздел: 15
  Реле: 2,   Программа: 14, Задержка включения: 0.0,    Время управления: 0.0,    Описание: "Неиспр. Молния"
    Раздел: 1
    Раздел: 2
    Раздел: 3
    Раздел: 4
    Раздел: 5
    Раздел: 6
    Раздел: 7
    Раздел: 8
    Раздел: 9
    Раздел: 10
    Раздел: 11
    Раздел: 12
    Раздел: 13
    Раздел: 14
    Раздел: 15
    Раздел: 16
  Реле: 3
  Реле: 4,   Программа: 1,  Задержка включения: 0.0,    Время управления: 0.0,    Описание: "Откл. вент."
    Раздел: 1
    Раздел: 2
    Раздел: 3
    Раздел: 4
    Раздел: 5
    Раздел: 6
    Раздел: 7
    Раздел: 8
    Раздел: 9
    Раздел: 10
    Раздел: 11
    Раздел: 12
    Раздел: 13
    Раздел: 14
    Раздел: 15
  Реле: 5
Адрес: 3,   Тип_прибора: 15, Версия: 0.46,  Описание: "С2000-КПБ"
  Реле: 1,   Программа: 3,  Задержка включения: 0.0,    Время управления: 3600.0, Описание: "1 эт. Шлейф ОП1"
    Раздел: 1
    Раздел: 2
    Раздел: 3
    Раздел: 4
    Раздел: 5
    Раздел: 6
    Раздел: 7
    Раздел: 8
    Раздел: 9
    Раздел: 10
    Раздел: 11
    Раздел: 12
    Раздел: 13
    Раздел: 14
    Раздел: 15
  Реле: 2,   Программа: 3,  Задержка включения: 0.0,    Время управления: 3600.0, Описание: "1 эт. Шлейф ОП2"
    Раздел: 1
    Раздел: 2
    Раздел: 3
    Раздел: 4
    Раздел: 5
    Раздел: 6
    Раздел: 7
    Раздел: 8
    Раздел: 9
    Раздел: 10
    Раздел: 11
    Раздел: 12
    Раздел: 13
    Раздел: 14
    Раздел: 15
  Реле: 3,   Программа: 3,  Задержка включения: 0.0,    Время управления: 3600.0, Описание: "2 эт. Шлейф ОП3"
    Раздел: 1
    Раздел: 2
    Раздел: 3
    Раздел: 4
    Раздел: 5
    Раздел: 6
    Раздел: 7
    Раздел: 8
    Раздел: 9
    Раздел: 10
    Раздел: 11
    Раздел: 12
    Раздел: 13
    Раздел: 14
    Раздел: 15
  Реле: 4,   Программа: 3,  Задержка включения: 0.0,    Время управления: 3600.0, Описание: "КПП Шлейф ОП4"
    Раздел: 1
    Раздел: 2
    Раздел: 3
    Раздел: 4
    Раздел: 5
    Раздел: 6
    Раздел: 7
    Раздел: 8
    Раздел: 9
    Раздел: 10
    Раздел: 11
    Раздел: 12
    Раздел: 13
    Раздел: 14
    Раздел: 15
  Реле: 5
  Реле: 6

[Разделы]

Раздел: 1,    Описание: "1 эт Шлейф 1 ДИП"
Раздел: 2,    Описание: "1 эт Шлейф 2 ДИП"
Раздел: 3,    Описание: "1 эт Шлейф 3 ДИП"
Раздел: 4,    Описание: "1 эт Шлейф 4 ИПР"
Раздел: 5,    Описание: "1 эт Шлейф 5 ИПР"
Раздел: 6,    Описание: "1 эт Шлейф 6 ДИП"
Раздел: 7,    Описание: "1 эт Шлейф 7 ДИП"
Раздел: 8,    Описание: "2 эт Шлейф 8 ДИП"
Раздел: 9,    Описание: "2 эт Шлейф 9 ДИП"
Раздел: 10,   Описание: "2эт Шлейф 10 ИПР"
Раздел: 11,   Описание: "2эт Шлейф 11 ДИП"
Раздел: 12,   Описание: "2эт Шлейф 12 ДИП"
Раздел: 13,   Описание: "2эт Шлейф 13 ДИП"
Раздел: 14,   Описание: "2эт Шлейф 14 ДИП"
Раздел: 15,   Описание: "2эт Шлейф 15 ИПР"
Раздел: 16,   Описание: "КИП БП"

[Уровни]


[Пароли]

Номер: 1,  Тип_пароля: "Пароль",   Пароль: 123456,         Хозорган: "Программирование"
Номер: 2,  Тип_пароля: "Пароль",   Пароль: 1234,           Хозорган: "Управление шлейф",      Уровень: 255

[Временные зоны]


[Передача событий]

Пульт,    События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Служебные, Доступ, Реле
Принтер,  События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Служебные, Доступ, Реле

[Привязка управления]

Пульт:
  Раздел: 1
  Раздел: 2
  Раздел: 3
  Раздел: 4
  Раздел: 5
  Раздел: 6
  Раздел: 7
  Раздел: 8
  Раздел: 9
  Раздел: 10
  Раздел: 11
  Раздел: 12
  Раздел: 13
  Раздел: 14
  Раздел: 15
Адрес: 2
  Раздел: 1
  Раздел: 2
  Раздел: 3
  Раздел: 4
  Раздел: 5
  Раздел: 6
  Раздел: 7
  Раздел: 8
  Раздел: 9
  Раздел: 10
  Раздел: 11
  Раздел: 12
  Раздел: 13
  Раздел: 14
  Раздел: 15
Адрес: 3
-----------------------------------------------------------------
Программа PROG в.3.02 b11

7 лет 11 месяцев назад

avatar
эх и зоопарк у вас там! меняйте пульт. с таким набором оборудования без эМки счастья точно не будет

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад

Есть тема, недавно сдавали объект, на которм на оповещении установлен ТАНГО-ПУ/БП2, у которого вообще нет выходов на ПЦН, однако пожарный сертификат также имеется. И пожарник проверял только запуск оповещения (т.е. передачу сигналов "Неисправность" на ПЦН не проверял). Поэтому у меня тоже есть мысль оставить как есть (надо посовещаться с прорабом), т.к. на КПП сидит бабулька 24 часа в сутки, и если ей там что-нибудь "запищит", то она с обслуги всюдушу по телефону вытрясет.
Просто в Беларуси и России немного разное законодательство, поэтому ингода и возникают коллизии и недопонимания ситуации.

Dogmatic Death 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вспомнил в одно из отличий С2000 от С2000М - нет дополнительных элементов во вкладке "Разделы". Выход один - ставить М-ку

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8216 раз

ЗАДАН

8 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.