У СБ-Периметр в документе ТП-18-2 "Интеграция извещателей серии «Тантал», «Антирис», «Анчар» и других извещателей с «сухим» контактом реле в интегрированную систему охраны «Орион» в качестве типового решения при использовании извещателей «Тантал» предлагается:
В программе uprog при программировании прибора С2000-Периметр есть возможность задать тип извещателя Анчар-40/Тантал-200/Тантал-600. Логично предположить, что тип Тантал-200 (Тантал-600) должен быть задан для блока СБ1-Б, к которому подключен ПРМ. В части подключения ПРД остаются вопросы:
7 лет 9 месяцев назад Загацкий Ю. Б. 13Может кому интересно, официальный ответ техподдержки Болида:
"Для подключения извещателей Анчар-40/Тантал-200/Тантал-600 к "С2000-Периметр" используется блок сопряжения "КР-БСБ" (http://st-perimetr.ru/9-products/56-krbsb). Остальные устройства (СБ1-Б, СБ2-Б и тд) прибор не поддерживает." Выводы: 1. Контролировать вскрытие ПРД "Тантала" нечем. 2. Подключить сторонние охранные извещатели (например, герконы на воротах) не к чему. 3. В таком виде построение ОС периметра на С2000-Периметр неинтересно, лучше как обычно, на КДЛ. PS: Два разных сотрудника техподдержки Болида по телефону уверенно рассказывали о работе С2000-Периметр совместно с СБ-1Б и СБ2-Б)) – Загацкий Ю. Б. 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6378 раз
7 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Отправил запрос в техподдержку через форму на сайте.
– Загацкий Ю. Б. 7 лет 9 месяцев назад
#ссылка