Здравствуйте, коллеги!
Прошу помочь разобраться, в чем дело.
Идёт ПНР системы СКУД и ОС.
Состав следующий:
ОрионПро 1.20.1.167 → MOXA CP-168EL → С2000-ПИ → RS465 → С20000-ПИ → С2000М (в.3.02, ск.обмена 115200) → С2000-2 (в.2.20)+ РИП-12В-2А-7Ач RS (до 100 приборов на линию)
Количество линий = 6
На С2000-2 задействованы 2 охранных шлейфа и ШС открытия доступа, присвоен раздел ОС
Uprog видит все подключенные приборы правильно
Проблемы в "ОрионПро" на 1 линии следующие:
1) при опросе в АБД "видит" неподключенные приборы. (В базе приборы есть, но физически пока не подключены)
2) на плане "видит/ставит/снимает" охранные разделы, но не "видит" дверей. Повторю: охранные ШС привязаны к С2000-2
3) при синхронизации ключей видит и записывает только в один контроллер этой линии, который расположен в середине линии
Экспорт БД в ПКУ сделан
Настройка опроса сделана
Ни приложу ума, в чём может быть дело.
Ещё время от времени на разных линиях выскакивает "Потерян контакт с устройством"
– Гиниятуллин Леонид 8 лет назад
#ссылка