партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияДПЛС норма,нет связи по ветви ДПЛС1

Эксплуатация » ДПЛС норма,нет связи по ветви ДПЛС1

Доброго времени суток. Не понял в чем прикол,стоят 4 КДЛ. Каждый на отдельный этаж торгового центра. На первом этаже работали сваркой от дыма сработала ПС. Сработку естественно скинули. После этого "линия" мигает частотой 1Гц в 1секунду. по паспорту КДЛ "нет связи с линией ДПЛС 1 или ДПЛС 2". проверил провода,все целое напряжения 8,70 вольт. Просматриваю прибор через Uprog показывает с 1 по 16 датчики. Дальше нет (на линии более 90 датчиков), И дело в том что после монтажа добавлялись еще датчики ,соответственно у них адреса другие например 40 или 58 их тоже нет на отрезке провода где сидят датчики с 1 по 16.  Когда просматриваю программой shleifes выдает "ДПЛС норма,нет связи по ветви ДПЛС1" или ДПЛС норма,нет связи по ветви ДПЛС2"

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Версия КДЛ?

– Киселев Михаил Геннадьевич 9 лет 8 месяцев назад

Конечно есть предложение ,но как вариант .Снять вообще эти "сработавшие" извещатели и программой UProg проверить  то,что всё-таки есть на КДЛ.
Если же в "сработавших" извещателях стоят БРиЗ исп.03 ,то можно попробовать их откинуть и проверить.
А также вариант ,что "варили-варили ...и КДЛ"сварили" тоже имеет место быть.

– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

рубить линию и искать косяк, может всё таки где-то кабель пожгли или датчик неправильно установили

– Волков Андрей 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
6 ответов

Какие номера : ПД сработали? 
Посмотри: откинь 17й.Может дальше заработает?
Как писал Артур и Андрей:Снять вообще эти "сработавшие" извещатели и проверить...
Искать косяк.
Может и прибор заглючил!
   Не в тему: Стоял С2000-АСПТ.Подключены все ШС.Ручной режим.(Бураны)
Строители ломали стену из гипсокартона.(Разбирали).И нечаянно или по глупости.Упало пол стены в зале автосалона(6метр. прибл-но).Пыль по всему залу !
Сработали разом все ШС С2000-АСПТ. Отработал прибор Пожар ! И прибор вышел из строя: ШС не ставились.Кажеться горел только один диод питания и ВСЕ...
 

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

версия КДЛ 2,02
 

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://vk.com/photo194608737_456239031 https://vk.com/photo194608737_456239032

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Ссылка вставле некорректно.

– Киселев Михаил Геннадьевич 9 лет 8 месяцев назад

Во-первых ,ссылка не открывается.
Во-торых,можно попробовать "перекинуть "Всю ДПЛС на "одно плечо".(исправное) и проверить найдутся ли извещатели. Если же такое произошло при "кольце",то скорее всего "кольцо" рубить придётся.Но при условии ,что КДЛ исправный ,а версия прошивки КДЛ тут точно ни при чём.

– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

– Шагиахметов Ильяр Ильясович 9 лет 8 месяцев назад

– Шагиахметов Ильяр Ильясович 9 лет 8 месяцев назад

Разрывать кольцо и перекидыать только на одну линию пробывал такая же фигня получается,но за то уже не показывает ошибку на линии, индикатор линии горит ровным зеленым светом. 

– Шагиахметов Ильяр Ильясович 9 лет 8 месяцев назад

Ура !Прибор исправный !
А дальше ,продвигаясь по ДПЛС  в поисках неисправности все АУ найдутся .
Дело-то ,в принципе ,обычное .

– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подумать и искать неисправность.
Только АУ правильно не спеша ставьте!
Что бы по второму кругу не скакать на лестнице...Удачи!!!

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Да ! Но скорее всего дело всё-таки в БРИЗе.
Который либо в первом АУ по ДПЛС ,либо (если другого исполнения),то  между КДЛ и первым АУ в линии.
Сгорел,бедняга,вот линии и не видно.

– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Про версию КДЛ спросил, потому как у меня была вер.1.46, которая перед своей "смерьтю" после сработки не видела половину датчиков, а начинала видеть все после перезаливки конфигурации.

– Киселев Михаил Геннадьевич 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

То-же было такое:Киселёв Михаил - после сработки не видела половину датчиков, а начинала видеть все после перезаливки конфигурации.
  Когда раскачивали заглючивший прибор С2000-КДЛ.Версиии уже не помню.

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Нам надоело его раскачивать, заменили и проблема исчезла.

– Киселев Михаил Геннадьевич 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте. Ребята,я закалебался с этим прибором.  откинул линию ДПЛС2 оборвал кольцо на первом ДПЛС остались датчики 1-10,100,48,35,38,98 с 1-10 датчики красные а 100,48,35,38,98 нет хотя на шлейфе они висят и мигают. Соеденяю кольцо подключаю ДПЛС 2 все датчики мигают сработки проходят!!!  а на приборе их нет. видит с 1-16 зелеными,остальных нет. пробывал заменить на 100% рабочий КДЛ та же фигня

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Интрига растёт .И растёт "семимильными шагами". И так .Имеем 2 КДЛ. Хорошо.
Если снять АУ (допустим 48) и поменять адрес на 127,то  "увидит " ли первая КДЛ это адрес.
Но что бы все адреса "слетели" ?Сомнительно ,однако .Но делать -то всё-таки что-то надо.
Либо самим пультом зайти на адрес КДЛ и проверить состояние ШС.Но если судить по фото(что адреса серые)то это какая-то "пустота".

– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

отключить от кдлки все дплс, снять эти датчики 1-10,100,48,35,38,98 (хотя 1-10 можно и не снимать, они то хоть как-то определяются) и повешать всю эту гирлянду на метровом кабеле рядом с кдлкой. 

– Волков Андрей 9 лет 8 месяцев назад

Андрей прав.Это же самое и хотел предложить,но мудрёно получилось.Проверить на "коротком проводе" АУ на новой КДЛ.
Должны АУ ответить.
 

– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

все ребята,заработала. Пробывал отключить линии ДПЛС и считать конфиг, показывает что так же на енм висят эти 16 датчиков.  Перепрошил КДЛ с 2,02 на 2,14. датчики появились,но не все,потом постепенно начал отключать БРИЗы после откл 2х БРИЗов появились все 103 датчика. На линии остались еще 2 БРИЗа,но к сожелению пока я шаманил прибор отделы в котором находяться 2 БРИЗа закрылись. Вообщем на сегодня все работает. Завтра поеду еще,линия горит зеленым,но мигает желтым. надо до конца доделать. СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!)

– Шагиахметов Ильяр Ильясович 9 лет 8 месяцев назад

вот на бризы я бы подумал в самую последнюю очередь, похоже всё таки что-то на них прилетело.

– Волков Андрей 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

12841 раз

ЗАДАН

9 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ