ФорумЭксплуатацияДПЛС норма,нет связи по ветви ДПЛС1

Эксплуатация » ДПЛС норма,нет связи по ветви ДПЛС1

Доброго времени суток. Не понял в чем прикол,стоят 4 КДЛ. Каждый на отдельный этаж торгового центра. На первом этаже работали сваркой от дыма сработала ПС. Сработку естественно скинули. После этого "линия" мигает частотой 1Гц в 1секунду. по паспорту КДЛ "нет связи с линией ДПЛС 1 или ДПЛС 2". проверил провода,все целое напряжения 8,70 вольт. Просматриваю прибор через Uprog показывает с 1 по 16 датчики. Дальше нет (на линии более 90 датчиков), И дело в том что после монтажа добавлялись еще датчики ,соответственно у них адреса другие например 40 или 58 их тоже нет на отрезке провода где сидят датчики с 1 по 16.  Когда просматриваю программой shleifes выдает "ДПЛС норма,нет связи по ветви ДПЛС1" или ДПЛС норма,нет связи по ветви ДПЛС2"

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Версия КДЛ?

Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад

Конечно есть предложение ,но как вариант .Снять вообще эти "сработавшие" извещатели и программой UProg проверить  то,что всё-таки есть на КДЛ.
Если же в "сработавших" извещателях стоят БРиЗ исп.03 ,то можно попробовать их откинуть и проверить.
А также вариант ,что "варили-варили ...и КДЛ"сварили" тоже имеет место быть.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

рубить линию и искать косяк, может всё таки где-то кабель пожгли или датчик неправильно установили

Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Какие номера : ПД сработали? 
Посмотри: откинь 17й.Может дальше заработает?
Как писал Артур и Андрей:Снять вообще эти "сработавшие" извещатели и проверить...
Искать косяк.
Может и прибор заглючил!
   Не в тему: Стоял С2000-АСПТ.Подключены все ШС.Ручной режим.(Бураны)
Строители ломали стену из гипсокартона.(Разбирали).И нечаянно или по глупости.Упало пол стены в зале автосалона(6метр. прибл-но).Пыль по всему залу !
Сработали разом все ШС С2000-АСПТ. Отработал прибор Пожар ! И прибор вышел из строя: ШС не ставились.Кажеться горел только один диод питания и ВСЕ...
 

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

версия КДЛ 2,02
 

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://vk.com/photo194608737_456239031 https://vk.com/photo194608737_456239032

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Ссылка вставле некорректно.

Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад

Во-первых ,ссылка не открывается.
Во-торых,можно попробовать "перекинуть "Всю ДПЛС на "одно плечо".(исправное) и проверить найдутся ли извещатели. Если же такое произошло при "кольце",то скорее всего "кольцо" рубить придётся.Но при условии ,что КДЛ исправный ,а версия прошивки КДЛ тут точно ни при чём.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Шагиахметов Ильяр Ильясович 7 лет 8 месяцев назад

Шагиахметов Ильяр Ильясович 7 лет 8 месяцев назад

Разрывать кольцо и перекидыать только на одну линию пробывал такая же фигня получается,но за то уже не показывает ошибку на линии, индикатор линии горит ровным зеленым светом. 

Шагиахметов Ильяр Ильясович 7 лет 8 месяцев назад

Ура !Прибор исправный !
А дальше ,продвигаясь по ДПЛС  в поисках неисправности все АУ найдутся .
Дело-то ,в принципе ,обычное .

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подумать и искать неисправность.
Только АУ правильно не спеша ставьте!
Что бы по второму кругу не скакать на лестнице...Удачи!!!

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Да ! Но скорее всего дело всё-таки в БРИЗе.
Который либо в первом АУ по ДПЛС ,либо (если другого исполнения),то  между КДЛ и первым АУ в линии.
Сгорел,бедняга,вот линии и не видно.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Про версию КДЛ спросил, потому как у меня была вер.1.46, которая перед своей "смерьтю" после сработки не видела половину датчиков, а начинала видеть все после перезаливки конфигурации.

Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

То-же было такое:Киселёв Михаил - после сработки не видела половину датчиков, а начинала видеть все после перезаливки конфигурации.
  Когда раскачивали заглючивший прибор С2000-КДЛ.Версиии уже не помню.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Нам надоело его раскачивать, заменили и проблема исчезла.

Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте. Ребята,я закалебался с этим прибором.  откинул линию ДПЛС2 оборвал кольцо на первом ДПЛС остались датчики 1-10,100,48,35,38,98 с 1-10 датчики красные а 100,48,35,38,98 нет хотя на шлейфе они висят и мигают. Соеденяю кольцо подключаю ДПЛС 2 все датчики мигают сработки проходят!!!  а на приборе их нет. видит с 1-16 зелеными,остальных нет. пробывал заменить на 100% рабочий КДЛ та же фигня

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Интрига растёт .И растёт "семимильными шагами". И так .Имеем 2 КДЛ. Хорошо.
Если снять АУ (допустим 48) и поменять адрес на 127,то  "увидит " ли первая КДЛ это адрес.
Но что бы все адреса "слетели" ?Сомнительно ,однако .Но делать -то всё-таки что-то надо.
Либо самим пультом зайти на адрес КДЛ и проверить состояние ШС.Но если судить по фото(что адреса серые)то это какая-то "пустота".

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

отключить от кдлки все дплс, снять эти датчики 1-10,100,48,35,38,98 (хотя 1-10 можно и не снимать, они то хоть как-то определяются) и повешать всю эту гирлянду на метровом кабеле рядом с кдлкой. 

Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад

Андрей прав.Это же самое и хотел предложить,но мудрёно получилось.Проверить на "коротком проводе" АУ на новой КДЛ.
Должны АУ ответить.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

все ребята,заработала. Пробывал отключить линии ДПЛС и считать конфиг, показывает что так же на енм висят эти 16 датчиков.  Перепрошил КДЛ с 2,02 на 2,14. датчики появились,но не все,потом постепенно начал отключать БРИЗы после откл 2х БРИЗов появились все 103 датчика. На линии остались еще 2 БРИЗа,но к сожелению пока я шаманил прибор отделы в котором находяться 2 БРИЗа закрылись. Вообщем на сегодня все работает. Завтра поеду еще,линия горит зеленым,но мигает желтым. надо до конца доделать. СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!)

Шагиахметов Ильяр Ильясович 7 лет 8 месяцев назад

вот на бризы я бы подумал в самую последнюю очередь, похоже всё таки что-то на них прилетело.

Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

9971 раз

ЗАДАН

7 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.