Доработки АРМ Орион Про 1.20.1
1. Разработан функционал управления удаленными объектами через GSM канал с помощью gsm модема
⦁ разработана возможность ретрансляции через GSM модем Cinterion MC52i на устройством С2000-PGE и УО-4С и АРМ Эгида 3 по протоколу «Эгида 3» по GSM
⦁ разработано взятие\снятие через GSM модем удаленных объектов по протоколу УО-4С. На удаленном объекте должен быть обязательно УО-4С
2. Поддержка новых устройств и современных версий
⦁ конфигурирование С2000-2 версии 2.20
⦁ добавлена поддержка новых устройств РИП 24 2А RS\ РИП 12 6А RS\ РИП 24 4А RS\ МИП-12-3 RS\ МИП-24-2 RS
⦁ доработан запрос параметров у С2000-Периметр, для новых типов извещателей
3. Новый функционал улучшающий эргономику АРМ
⦁ разработан функционал сохранения по умолчанию правило прохода при добавлении посетителя
⦁ автоматическая установка даты и времени текущим днем при восстановлении из архива и при установки правила «Срок действия ключа ограничить визитом»
⦁ доработано заполнение списка выбора шаблонов посетителей. В список добавляются только те шаблоны, которым задан код или карта
⦁ синхронизирована установка фильтра по подразделению между вкладками Персонала и Паролей. Т.е. если на одной вкладке выбрано какое-то подразделение, то оно выставится и на другой вкладке тоже
⦁ разработана возможность добавления полей в нестандартный пропуск. Реализована возможность добавления полей из двух наборов данных: сотрудники, посетители и гости. А также поля «оператор» (тот, кто печатал пропуск). Появилась возможность добавлять любое количество полей с фотографией.
⦁ в Сервер менеджер разработан Мастер удаления архивных сотрудников
⦁ в АБД переработка сортировки списков паролей, персонала, окон времени и уровней доступа при поиске, по принципу релевантности
⦁ в АБД добавлены новые фильтры на вкладке Персонал: по фирмам, по подразделения, по сотрудникам которым не выданы карты доступа, разработан поиск сотрудника по паспорту и ВУ.
⦁ в АБД на вкладке Пароли добавлено новое поле Комментарий, добавлен функционал поиска пароля при поднесении карты к USB считывателю.
⦁ в АБД на вкладке Автомобили сделана сортировка по государственному номеру, по модели
⦁ в АБД на вкладке Уровни доступа сделан фильтр по УД которые не присвоены ключам
⦁ в АБД сделан групповой перенос ШС из раздела в раздел
4. Новые общесистемные функции
⦁ разработана функция отключение/включения контроля объектов охраны (как это сделано в С2000М 3.0 и выше)
⦁ доработана функция управления объектами Орион Про по протоколу ModBus через С2000 ПП
⦁ добавлены события для дверей (Доступ предоставлен, Проход, Запрет доступа, Код принуждения)
⦁ разработан поиск устройств по интерфейсу при добавлении в БД только портов
⦁ доработана возможность автогенерации отчётов по фирмам в УРВ
⦁ добавлена возможность импорта автомобилей для сотрудников в ImportWizard
⦁ доработаны тактики управления реле для события Пожар2
5. Видеосистема Орион Про
⦁ Реализован механизм аппаратного декодирования на графических чипах Intel.
⦁ Реализовано отображение средствами Microsoft Direct 3D.
⦁ Разработан новый механизм доступа к видеоархиву, не использующий сетевых папок на сервере. Теперь указание сетевого пути к архиву не требуется.
⦁ Реализована поддержка двухпотокового видео с камер. Детектирование движения происходит на потоке низкого разрешения, а на запись идет поток высокого разрешения.
⦁ В настройках видеосистемы добавлена возможность задавать общий путь к видеоархиву для всех камер данной видеосистемы. Требование задавать сетевой путь снято - достаточно выбрать диск для хранения видеофайлов.
⦁ Функция цифрового увеличения видеокадра (масштабирование). Если у камеры отсутствует аналоговый зум, то имеется возможность цифрового масштабирования картинки
⦁ Реализована возможность задавать соотношение сторон кадра видео для отображения, размеры окна видео можно закрыть для изменения пользователем.
⦁ Поддержка детекторов камер Hikvision
⦁ В БД добавлены раскладки камер по умолчанию.
⦁ Переработан калькулятор платформ. В него добавлены новые конфигурации.
6. Актуализирована документация, а также разработаны новые руководства:
⦁ Руководство оператора ОС Орион Про
⦁ Руководство оператора СКУД Орион Про
⦁ Руководство пользователя «Видеосистемы Орион Про»
⦁ Разработан специальный документ настройки gsm модема
Ошибки АРМ Орион Про 1.20
Администратор базы данных
1. Исправлена ошибка, возникавшая при редактировании уровня доступа: если в уровне доступа несколько дверей, в прибор заносилась только одна дверь.
2. Исправлена ошибка удаления пенала из уровня доступа. Ранее удалялись все объекты, кроме самого пенала.
3. Исправлена ошибка, из-за которой при сохранённых настройках доступа при попытке добавления шаблона возникала ошибка «Не задан шаблон».
4. Исправлена возможность редактирования комментария к шаблону посетителя.
5. Исправлена ошибка при сохранении сотрудников: «Неправильный синтаксис около конструкции ")"».
6. Исправлено некорректное отображение информации о сотрудниках при смене фильтров подразделений.
7. Исправлены ошибки, связанные с невозможностью редактирования некоторых полей с информацией.
8. Исправлена ошибка при перемещении по скроллингу в выпадающих списках.
9. Исправлены ошибки, возникавшие при редактировании шаблонов посетителей и посетителей (при выставлении срока визита не менялся срок действия ключей; при удалении посетителя из базы, пароли не списывались шаблону).
10. Исправлена ошибка, возникающая при редактировании шаблонов посетителей, если были сохранены параметры по умолчанию для ускорения ввода данных.
11. Исправлена ошибка, при которой при контроле уникальности табельного номера нельзя было добавить посетителя и шаблон посетителя.
12. Исправлена ошибка перехода на страницы «Пароли» по кнопке «Перейти» на вкладке «Шаблоны посетителей» при запрете показа этой страницы.
13. Исправлена ошибка профилей отображения при переходе на страницу «Уровни доступа» и обратно на страницу «Сотрудники» (настройки профиля слетали и отображались все поля).
14. Исправлена ошибка невозможности распознавания документов.
15. Исправлена ошибка при добавлении нового посетителя. Если был осуществлён переход по правой кнопке мыши на существующего посетителя с таким же ФИО, посетитель дублировался.
16. Исправлен экспорт групп разделов в ПКУ С2000
17. Исправлена корректная привязка шаблонов доступа и отображение в АБД посетителей при условии, когда к шаблону привязаны несколько ключей
18. Исправлен сбой в АБД при смены типа ШС\Реле для размешенных ШС\Реле на планах
19. Исправление сортировки разделов в уровнях доступа
20. Исправлено, не работало обновление упрощенного ввода, приходилось делать "Общее обновление БД"
21. Исправлены ошибки в добавлении/редактировании номеров телефонов в настройках GSM модема
Ядро опроса
1. Исправлена ошибка синхронизации окон времени при их удалении из базы. Синхронизация происходила только после перезагрузки базы данных.
2. Исправлена ошибка, при которой ядро «не видело» изменений срока действия ключа, если изменения коснулись только времени.
3. Исправлена ошибка запроса состояний зон при обнаружении устройств после потери по протоколу «Орион Про» (ранее зоны так и оставались в потерянном состоянии).
4. Исправлена ошибка восстановления связи с приборами по протоколу «Орион Про». Ранее связь могла не восстанавливаться, если события об обнаружении устройств приходили как «старые».
5. Исправлена ошибка перезаписи ключей. При количестве ключей свыше 150 не все ключи перезаписывались.
6. Исправлена ошибка передачи ContactID на УО-4С при передаче события взятия/снятия для раздела по протоколу Орион Про.
7. Исправлена ошибка при чтении ключа на позициях, кратных 256. Ключ не прочитывался, что в итоге приводило к "мнимым" лишним ключам в приборах и появлению дубликатов.
8. Исправлены ошибки связанные с приоритетностью событий («Потеря контакта» была ниже приоритетом для раздела, чем «Взлом корпуса»).
9. Исправлена ошибка, связанная с затиранием памяти. Возникала в случае, если максимальный номер порта превышает количество портов в системе. Чаще всего затиралась переменная, отвечающая за посылку квитанции. Проявлялось как остановка обменов по порту, причем не по тому порту, по которому шло управление.
10. Исправлена ошибка, при которой ядро опроса работает в демонстрационном режиме при настройке в режиме видеосервера.
11. Исправлена ошибка сценария управления, при отработки с одного скрипта шагов к разным компьютерам, если шаги исполняются без задержки. Скрипт отрабатывался не верно или не отрабатывался вовсе.
12. Исправлена ошибка зависания модуля GSMController и последующего зависания ядра если в БД для gsm модема был выбран не сущесвующий COM порт
13. Исправлена ошибка, остановки очереди команд на всей линии(порту) при блокировки одного из пульта(возвращал состояние занятости, ошибка в пульте версии 2.04)
14. Исправлена ошибка запись окон времени на управление для с2000-2 в.2.01
15. Исправлена ошибка задержки трансляции состояния раздела, работала по таймауту даже по возникновению события, когда событие меняло состояние, сейчас высылается немедленно
16. SMS рассылались только при изменении состояния разделов, по изменению состояний входов не рассылалось
17. При проходе человека в неизвестную зону доступа(не задана в БД) переставали корректно отрабатываться сценарии с анализом первый и последний вошел, а также при выходе из приложения возникала критическая ошибка.
Badriver
1. Исправлена ошибка обновления ключей и отпечатков в био-контроллерах (идентификаторы записывались всего один раз).
2. Доработана возможность переподключения при инициализации контроллеров.
3. Доработана возможность передачи событий после обрыва связи.
Учёт рабочего времени
1. Исправлены ошибки пропадания некоторых элементов интерфейса.
2. Исправлена ошибка при исключении отчёта «О сотруднике (подробно)» праздничных и выходных
3. Исправлена ошибка записи в файл автогенерации.
4. Исправлена ошибка порядка столбцов при экспорте.
5. Исправлена ошибка дублирования списка подразделений при выборе «Всех фирм».
6. Исправлена ошибка при выборе из сформированного отчета сотрудника. Если у сотрудников пробел в фамилии, то он помещался выше, чем все сотрудники.
7. Исправлена ошибка исключения праздничных и выходных дней из «Отчета о сотруднике (подробно)» (дни не исключались).
8. Исправлена ошибка " Invalid pointer operation" при формировании отчета «О сотруднике подробно (общий)».
9. Исправлено ошибка в rpc механизме передачи данных и команд при наличии BIO контроллеров.
Электронные сейфы (ключницы) СК
1. Исправлена ошибка отображения пеналов и секций в списке добавления\удаления пеналов на вкладке "Уровни доступа", если секций у ключницы больше, чем 1.
2. Исправлена ошибка, не позволяющая корректно определить ключницы, работающие по Ethernet.
3. Исправлена ошибка при работе с ключницами по Ethernet. Неверно определялись номера пеналов, если секций больше, чем 1.
4. Ошибка отображения сетевого адреса ключниц в отчёте о прошедших событиях.
5. Исправлена ошибка, возникавшая при разрыве соединения с ключницей, работающей по Ethernet, соединение с прибором не восстанавливалось повторно через 5 минут.
6. Исправлена ошибка запуска драйвера ключниц. Драйвер ключниц не запускается при старте, так как объекты ключницы не загружаются из-за смены механизма чтения данных о лицензировании ключниц из ключа защиты ОЗ. Информация о лицензии появляется позже, чем загружаются объекты ключниц.
Видеосистема «Орион Про»
1. Исправлена ошибка, при которой «Видеосистема Орион Про» не распознает лицензию во временном ключе.
2. Замена контейнера STG на контейнер AVI в видеоархиве в связи с нестабильной работой первого.
3. Исправлен механизм подписки на детектор движения камер.
4. Оптимизация работы модулей видеосистемы.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 11 месяцев назад