Добрый день. Имеется С2000М, С2000КДЛ,С2000КПБ. Адресная ПС. Как правильно начать с программирования системы? У меня я так понимаю логика следующая. Сигнал от сработки пожарного датчика подается на Реле КПБ-ки, тот в свою очередь управляет через реле сигналом на прибор оповещения, табло выход и уличную СЗУ, а также дает команду на С2000PGE на отправку сообщения в МЧС. Как правильно сконфигурировать саму логику по рэле? 7 лет 10 месяцев назад Иванофф Петр Васильевич 27Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
7 лет 10 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вначале программировать: 1)В Uproge:С2000КДЛ,С2000КПБ. Адресная ПС. 7 лет 10 месяцев назад Сергей.Ш 214какой прибор оповещения у Вас?
и для интереса... вы на прямую в дежурку МЧС сообщения шлете? что за объект у Вас? – Батанов Александр Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Добрый день. Прибор Оповещения Рокот 5 исп 4. У нас школа общеобразовательная. Да,наша задача передать сигнал о сработке шлейфа ПС в дежурную частьь МЧС по нашему району.
– Иванофф Петр Васильевич 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вопроса по настройке С2000-PGE и С2000-М пока не стоит, как я понимаю. При работе в составе пульта С2000-М, прибор C2000-PGE является транслятором и все события от приборов и их дочерних элементов (зон, реле, состояний приборов) передаёт на него именно пульт, поэтому необходимо обеспечить правильную настройку пульта через программу Pprog. 7 лет 10 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 529Да, пока по программированию PGE вопроса нет, т.к. это делает организация, чей пульт приема. Пока первым делом раздал адреса по рс-ке всем своим приборам. 2) задал адреса пожарных адресных извещателей. Проверил все ШС, все БРИЗЫ, что-бы в Upproge виделись все извещатели. 3) Далее я так понимаю нужно заниматься головой. Т.е. увязать тактику сработки пож. извещателя на РЕЛЕ КПБ?
– Иванофф Петр Васильевич 7 лет 10 месяцев назад рокот-5 принимает сухой контакт, а не ОК.
а вообще логика программирования следующая: 1. в Упроге программируем КДЛ(присваиваем адрес и прочие галки), прописываем в нее датчики и настравиваем тип входа и если надо зоны 2. в упроге настраиваем КПБ (адрес, контроль выходов) 3 в ППроге собираем систему в кучу - созадем разделы. приписываем к ним датчики, привязываем разделы к реле и назначаем тактику реле. созадем уровень доступа и пользователя. 4. да разберетесь, кароч. что сразу на форум-то? – Докукин Игорь 7 лет 10 месяцев назад а я раньше запускал Орион, создавал в АБД объект (без планов разумеется), все имеющиеся приборы, нужные разделы, привязки разделов к нужным реле и необходимые тактики для них, а потом заливал всё это в с2000м, ппрог как-то не очень люблю
– Волков Андрей 7 лет 10 месяцев назад что бы запустить Орион - надо иметь Орион, а у нас денег нет :(
– Докукин Игорь 7 лет 10 месяцев назад Игорь, кто тебе такое сказал? Качай и запускай, ограничение лишь в том он каждые два часа закрывает ОЗ с Ядром и по моему сервер, запустил руками и дальше работай.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад чтобы запустить Орион надо установить Орион ;) или деморежим уже отменили?)) хотя для АБД простого Ориона это не актуально, ну а для Орион ПРО есть 4 часа бесплатного сервера. Повторю, АБД использовал как замену ппрогу.
– Волков Андрей 7 лет 10 месяцев назад особенно пикантно Орион будет смотреться на нетбуке с Атомом. кликнул по ярлычку и ушел до завтра :)
– Докукин Игорь 7 лет 10 месяцев назад или деморежим уже отменили?)) хотя для АБД простого Ориона это не актуально,
Раз уж тут вопрос возник ,то подскажите "начинающему".А как это сделать ? Конфигу создал в Орионе ,хотел в пульт "залить"-что-то всё "повисло". И порт правильно выбрал и адрес ПКУ.Не хочет. ПКУ в режиме "ПИ". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 10 месяцев назад какие-то вы странные, я такое проворачивал лет 7 назад, неужели с тех пор компы стали тормознее))
– Волков Андрей 7 лет 10 месяцев назад Я ктому и спросил про речевое...его с кпб не запустишь..
Нужно промежуточное реле ставить Ук.вк например – Батанов Александр Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Заменить КПБ на СП 1
а таблами управлять силой мысли? :) УК\ВК ему в руки. а контролировать линию управления Рокот и сам умеет – Докукин Игорь 7 лет 10 месяцев назад Пуск на рокоте по сухому идёт а кпб 12 вольт даёт.а на сп можно минус через реле а плюс на прямую.
– Амелькин Сергей Владимирович 7 лет 10 месяцев назад вот пишешь им про УК\ВК, пишешь, а они не читают. доктор! меня все игнорируют! :(
табло он тоже от СП1 пускать будет? а на сп можно минус через реле а плюс на прямую з-з-з. з-з-з-з. ззззачем? о_О – Докукин Игорь 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6614 раза
7 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий