партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажC2000КДЛ,С2000КПБ ПС

Инсталляция, монтаж » C2000КДЛ,С2000КПБ ПС

Добрый день. Имеется С2000М, С2000КДЛ,С2000КПБ. Адресная ПС. Как правильно начать с программирования системы? У меня я так понимаю логика следующая. Сигнал от сработки пожарного датчика подается на Реле КПБ-ки, тот в свою очередь управляет через реле сигналом на прибор оповещения, табло выход и уличную СЗУ, а также дает команду на С2000PGE на отправку сообщения в МЧС. Как правильно сконфигурировать саму логику по рэле?

7 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

7 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вначале программировать: 1)В Uproge:С2000КДЛ,С2000КПБ. Адресная ПС.
2)В Pproge C2000М. Плюс привязка, на предачу С2000PGE все что надо передавать...
3)В C2000PGETools прибор: С2000PGE.через WEB интерфейс.
  Если первый раз тяжело Вам будет!
Запрограммируйте вначале все вместе: С2000М, С2000КДЛ+Адресная ПС,С2000КПБ.
Если заработает-двигайтесь дальше !!!
Читайте инструкции+читайте форумы+смотрите видео!!!
УДАЧИ !!!
 

7 лет 3 месяца назад

avatar
какой прибор оповещения у Вас?
и для интереса... вы на прямую в дежурку МЧС сообщения шлете? что за объект у Вас?

Батанов Александр Владимирович 7 лет 3 месяца назад

Добрый день. Прибор Оповещения Рокот 5 исп 4. У нас школа общеобразовательная. Да,наша задача передать сигнал о сработке шлейфа ПС в дежурную частьь МЧС по нашему району.

Иванофф Петр Васильевич 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопроса по настройке С2000-PGE и С2000-М пока не стоит, как я понимаю. При работе в составе пульта С2000-М, прибор C2000-PGE  является транслятором и все события от приборов и их дочерних элементов (зон, реле, состояний приборов) передаёт на него именно пульт, поэтому необходимо обеспечить правильную настройку  пульта через программу Pprog.
Основная задача оконечного устройства - передача информации на ПЦО, а поскольку С200-PGE работает со стандартизированными протоколами Contact ID  и CSD,  то в сообщении он передаёт не  физический адрес прибора или номер входа, а его уникальный (сквозной) Contact ID номер и номер раздела, к которому данный ШС или реле привязаны.  Соответственно необходимо каждой зоне, реле, зоне состояния прибора от которых требуется получить событие назначить Contact ID номер в сквозном порядке - с 1 по 999. Все эти зоны, реле и зоны состояния приборов необходимо объединить в разделы и прописать их на вкладке трансляции событий на С2000-PGE с учётом фильтра событий. Имейте ввиду ограничение на номер раздела - он не должен превышать 99. Более подробно  о настройке пульта при работе с оконечными устройствами можно почитать в РЭ на пульт, например в РЭ на версию 3.0.2- п.2.3.6.2. 2.3.6.2 Особенности настройки передачи событий приборам «С2000-ИТ», «УО-4С исп.02» и «С2000-PGE» стр. 68
 

7 лет 3 месяца назад

avatar
Да, пока по программированию PGE  вопроса нет, т.к. это делает организация, чей пульт приема. Пока первым делом раздал адреса по рс-ке всем своим приборам. 2) задал адреса пожарных адресных извещателей. Проверил все ШС, все БРИЗЫ, что-бы в Upproge виделись все извещатели. 3) Далее я так понимаю нужно заниматься головой. Т.е. увязать тактику сработки пож. извещателя на РЕЛЕ КПБ?

Иванофф Петр Васильевич 7 лет 3 месяца назад

рокот-5 принимает сухой контакт, а не ОК.
а вообще логика программирования следующая:
1. в Упроге программируем КДЛ(присваиваем адрес и прочие галки), прописываем в нее датчики и настравиваем тип входа и если надо зоны
2. в упроге настраиваем КПБ (адрес, контроль выходов)
3 в ППроге собираем систему в кучу - созадем разделы. приписываем к ним датчики, привязываем разделы к реле и назначаем тактику реле. созадем уровень доступа и пользователя.
4. да разберетесь, кароч. что сразу на форум-то?

Докукин Игорь 7 лет 3 месяца назад

а я раньше запускал Орион, создавал в АБД объект (без планов разумеется), все имеющиеся приборы, нужные разделы, привязки разделов к нужным реле и необходимые тактики для них, а потом заливал всё это в с2000м, ппрог как-то не очень люблю

Волков Андрей 7 лет 3 месяца назад

что бы запустить Орион - надо иметь Орион, а у нас денег нет :(

Докукин Игорь 7 лет 3 месяца назад

Игорь, кто тебе такое сказал? Качай и запускай, ограничение лишь в том он каждые два часа закрывает ОЗ с Ядром и по моему сервер, запустил руками и дальше работай.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 3 месяца назад

чтобы запустить Орион надо установить Орион ;) или деморежим уже отменили?)) хотя для АБД простого Ориона это не актуально, ну а для Орион ПРО есть 4 часа бесплатного сервера. Повторю, АБД использовал как замену ппрогу.

Волков Андрей 7 лет 3 месяца назад

особенно пикантно Орион будет смотреться на нетбуке с Атомом. кликнул по ярлычку и ушел до завтра :)

Докукин Игорь 7 лет 3 месяца назад

 или деморежим уже отменили?)) хотя для АБД простого Ориона это не актуально,

Раз уж тут вопрос возник ,то подскажите "начинающему".А как это сделать ?
Конфигу создал в Орионе ,хотел в пульт "залить"-что-то всё "повисло". И порт правильно выбрал и адрес ПКУ.Не хочет. ПКУ в режиме "ПИ".

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 3 месяца назад

какие-то вы странные, я такое проворачивал лет 7 назад, неужели с тех пор компы стали тормознее))

Волков Андрей 7 лет 3 месяца назад

Я ктому и спросил про речевое...его с кпб не запустишь..
Нужно промежуточное реле ставить 
Ук.вк например

Батанов Александр Владимирович 7 лет 3 месяца назад

Заменить КПБ на СП 1

Амелькин Сергей Владимирович 7 лет 3 месяца назад

Заменить КПБ на СП 1
а таблами управлять силой мысли? :)
УК\ВК ему в руки. а контролировать линию управления Рокот и сам умеет

Докукин Игорь 7 лет 3 месяца назад

Пуск на рокоте по сухому идёт а кпб 12 вольт даёт.а на сп можно минус через реле а плюс на прямую.

Амелькин Сергей Владимирович 7 лет 3 месяца назад

вот пишешь им про УК\ВК, пишешь, а они не читают. доктор!  меня все игнорируют! :(
табло он тоже от СП1 пускать будет?
а на сп можно минус через реле а плюс на прямую
з-з-з. з-з-з-з. ззззачем? о_О

Докукин Игорь 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6180 раз

ЗАДАН

7 лет 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.