партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПеренос UProg на другой комп

Эксплуатация » Перенос UProg на другой комп

Всем добрый вечер. 
Возник вопрос с переносом uprog на новый компьютер. 
Задача вроде бы тривиальная, но почему-то не работает, как ожидается. 
Имеем uprog 4.1.0.32
Виртуальный com port, c2000-ethernet. 
Настройки на новом компьютере:


Настройка таймаутов производилась через мастер, так как сам прибор доступен, через ping. 
Последующий запуск uprog и поиск на 21 порту не дает результатов. 

Пробовал использовать 54-ю версию uprog и службу Orion2, но какого-то результата достичь не получилось. 

Просьба посоветовать, что еще покрутить. 
Разница между двумя компьютерами еще в том, что первоначальную настройку оборудования проводилась на том компе, с которого все работает. Т.е. ставились драйверы преобразователей rs485, rs232. 
Сама концепция виртуального com порта мне пока не понятна - какого-то нового устройства, хоть и виртуального, в диспетчере задач не появляется, т.е. предполагаю, что сам uprog считывает данные о порте и понимает, что com port виртуальный и на самом деле надо использовать сетевой интерфейс. 

7 лет 3 месяца назад

avatar
так если в езернете прописан ИП-адрес первого компа, то он на второй комп ничего передавать и не будет.

Волков Андрей 7 лет 3 месяца назад

А в с2000-ethernet определенный адрес компа прописывается? Настраивал пару лет назад, и уже не помню. 

Alter Ego 7 лет 3 месяца назад

ну да, может поменять местами адреса у компов и попробовать ещё раз?

Волков Андрей 7 лет 3 месяца назад

Помогло! 

С добавлением ключей только проблема, не с первого раза появляется "приглашение" на считывание, а после появления приглашения, появляется сообщение об ошибке - "Прибор не отвечает!" 

Возможно, связано с тем, что подключен к прибору через wifi, но не уверен. 

Alter Ego 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Тайм-аут передачи по локальной сети - 100 (вместо 66), если не поможет то и Пауза после общей команды - 0 (вместо 10).

7 лет 3 месяца назад

avatar
Поставил 100 на всякий случай, но ошибка с "Прибор не отвечает!" так и осталась. 

Alter Ego 7 лет 3 месяца назад

Это скорее проблема в uprog.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 3 месяца назад

ну может и тайм-ауты смогут помочь, огласите что ли пинги с компа до этого езернета, а то может там под сотню миллисекунд на вай-фае этом

Волков Андрей 7 лет 3 месяца назад

С пингом вроде все в порядке. 


Есть идеи какие-то по поводу ошибки или новую тему лучше открыть?

Alter Ego 7 лет 3 месяца назад

ну могу предложить еще Паузу после общей команды до 150 поднять и всё, вариантов больше нету

Волков Андрей 7 лет 3 месяца назад

А разве для uprog нужно настраивать не общие RS?:)
Общие RS — настройки интерфейса RS-232, используемые всеми программами ИСО «Орион» (PProg, UProg и т.д.), кроме Ядра опроса АРМ «Орион Про» и «Модуля управления».
Порт1—ПортN — настройки интерфейса RS-232, используемые Ядром опроса АРМ «Орион Про» и «Модулем управления» индивидуально для каждого COM-порта.

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 3 месяца назад

Поднял до 150 - не помогло, попробую подключить через LAN

Alter Ego 7 лет 3 месяца назад

Подключил через LAN и с другим IP, пару раз ошибку видел, но все-таки все заработало, считыватели заработали. Всем спасибо!

Alter Ego 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)