партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажТурникет PercoTTD-03.1 и контроллер С2000-2

Инсталляция, монтаж » Турникет PercoTTD-03.1 и контроллер С2000-2

0

Добрый день! Возникла проблема с открытием свободного прохода через турникет при пожаре. В турникете на входе Fire Alarm стоит перемычка. Как этот вход задействовать через контроллер С2000-2, если оба реле этого контроллера заняты (подключены к UnlockA и UnlockB)?

5 месяцев 15 дней назад

avatar

Версия С2000-2 какая? Не вариант отправить команду на свободный доступ на сам С2000-2?

Тремасов Константин Александрович 5 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

0

версия 1.15 Нужно, чтобы обе стрелки на турникете загорелись и разблокировался трипод в обе стороны

5 месяцев 15 дней назад

avatar

В режиме антипаники (сработки АПС)турнекет должен ронять планку...
Как вы представляете себе эвакуацию лежащего на носилках? Через турникет...
 

Батанов Александр Владимирович 5 месяцев 15 дней назад

Свободный проход это просто проход и не более.
А при эвакуации должна планка падать

Батанов Александр Владимирович 5 месяцев 15 дней назад

Если вы дадите команду на открытие свободного доступа С2000-2, он активирует оба реле, соответственно обе стрелки на турникете загорятся и он разблокируется в обе стороны. Все это будет активно до поступления команды восстановить доступ, настраивается сценариями в С2000М и/или Орион. ПС на Болиде?

Тремасов Константин Александрович 5 месяцев 15 дней назад

можно подключить перемычки от UnlockA и UnlockB к Fire Alarm о_О в таком случае Fire Alarm сработает только если к турникету с обоих сторон одновременно подойдут люди с картами, либо придёт команда на открытие свободного доступа через оба считывателя. Это если очень хочется задействовать Fire Alarm))
на свежую голову: штатно турникет не будет работать.

Волков Андрей 5 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Я то конечно это понимаю, но руководство упорно хочет видеть две зелёные стрелки и свободно крутящийся трипод(((

5 месяцев 14 дней назад

avatar

Мало ли че оно хочет видеть. Объяните на примере выше

В режиме антипаники (сработки АПС)турнекет должен ронять планку...
Как вы представляете себе эвакуацию лежащего на носилках? Через турникет...

Коркунов Александр Сергеевич 5 месяцев 14 дней назад

Александр Сергеевич, а разве этот турникет способен самостоятельно ронять планку? судя по описанию это делается ручками, если вообще эта планка была заказана (она вроде отдельно заказывается).

Волков Андрей 5 месяцев 14 дней назад

В том то и дело, руководство не переубедить. Предложил докупить в каждый турникет по СПшке, чтобы хотелки заработали, так тоже тратиться не хотят. Вот и выдумывай из чего хочешь...

Кононов Михаил Юрьевич 5 месяцев 14 дней назад

Вы можете сецчас конечно что то напридумывать и это может даже работать. Но если к вам придет инспектор который хоть немного шарит, то даст предписание и штраф. И все равновно будете ставить планки (антипаника) которые роняються при сработке АПС.
Это есть ФЗ 123 технический регламент о требования пожарной безопасности.

Батанов Александр Владимирович 5 месяцев 14 дней назад

Не нашел в этом регламенте статью, непосредственно касающуюся турникетов

Кононов Михаил Юрьевич 5 месяцев 14 дней назад

Про турникеты нигде и ненаписано... читайте свод правил Эвакуационные пути и выходы
Там приведены размеры Ширина Высота и т.д...
Ориентация идет на категорию людей маломобильных, и на свободный пронос пострадавшего на носилках. 
(А дальше включаем логику и подгоняем все под это дело )
Я думаю особо тут думать и нечего...через вертушку свободно двое с носилками точно не пробегут...именно поэтому существуют падающие планки турникета (режим антипаника) название также говорит само за себя...

Батанов Александр Владимирович 5 месяцев 13 дней назад

(А дальше включаем логику
и пытаемся протащить носилки в проход турникета... Я думаю особо тут думать и нечего - тащить надо!
На случай экстренной эвауации надо предусматривать открывающиеся или быстросъемные ограждения, а падающая планка только добавит 0,5м..

Баулин Владимир Александрович 5 месяцев 12 дней назад

только добавит 0,5м..
ничего подобного... плечо у планки 5 см. сама рука падает вниз, ни каких 0.5 там нет

Батанов Александр Владимирович 5 месяцев 12 дней назад

perco ttd 03.1 антипаника
 

Батанов Александр Владимирович 5 месяцев 12 дней назад

плечо у планки 5 см. сама рука падает вниз, ни каких 0.5 там нет
Правильно, 0,5 там нет - сама планка 444мм. А 0,5 можно поискать у охранников в закромах.
www.perco.ru/products/turnikety-kalitki-ograzhdeniya/tumbovye-turnikety/tumbovyj-turniket-tripod-ttd-031/ />
Александр Владимирович, посмотрите технические характеристики самого турникета и прикиньте как протащить предполагаемые вами носилки. 

Баулин Владимир Александрович 5 месяцев 12 дней назад

не спорю... я писал выше, что логика в помощь, значит антипаника не нужна, значит рядом проход с турникетом, ели выход только через него...вообщем вариантов масса, я к тому что ищат вариант включить две зеленных стрелочки, а о безопасности никто не думает.. как во время ЧС толпа побежит через крутящийся турнекет...

Батанов Александр Владимирович 5 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

как только разомкнете перемычку - турникет откроется вне зависимости от сигналов на входах управления и есть ли они вообще.
и будут заветные стрелочки.
 

5 месяцев 13 дней назад

avatar

Разомкнуть перемычку нужно контактом реле. А его просто нет!

Кононов Михаил Юрьевич 5 месяцев 12 дней назад

Штатного пульта от турникета тоже нет?

Баулин Владимир Александрович 5 месяцев 12 дней назад

Пульт есть,но его нужно пальчиком тыкать, а это уже не автоматика
 

Кононов Михаил Юрьевич 5 месяцев 12 дней назад

а одновременно оба сигнала на unlock нельзя подать? тогда он откроется в обе стороны.

Alex E 5 месяцев 12 дней назад

но руководство упорно хочет видеть две зелёные стрелки
А руководство считает что хотелки воплощаются без затрат? Даже Хоттабычу просто так ничего не давалось.

Баулин Владимир Александрович 5 месяцев 12 дней назад

так сигналы с обеих реле сразу зажгут обе стрелки.

Alex E 5 месяцев 12 дней назад

так сигналы с обеих реле сразу зажгут обе стрелки

Одновременное нажатие анлоков по идее даст время на единичный проход в каждую сторону...

Богданюк Дмитрий 5 месяцев 12 дней назад

Можно нажать все три кнопки на пульте управления, тогда до нажатия кнопки Стоп, он будет разблокирован в обоих направлениях.

Тремасов Константин Александрович 5 месяцев 12 дней назад

Да=) но надо знать как подключено пду через с2000-2 или нет) 

Богданюк Дмитрий 5 месяцев 12 дней назад

Про пульт уже сказано: Пульт есть,но его нужно пальчиком тыкать, а это уже не автоматика
Надо чтоб автоматика и даром (без доп вложений) 

Баулин Владимир Александрович 5 месяцев 12 дней назад

Будет автоматика если подключено всё правильно. Пульт(ПДУ)  должен быть подключен на с2000-2, а С2000-2 должна выполнять роль пульта(ПДУ) для турникета. Открытие свободного доступа через сценарий пробывать предоставление свободного доступа с2000-2. Fire Alrm не задействуется.

Богданюк Дмитрий 5 месяцев 12 дней назад

Так выше предлагал сценарий, чем не устраивает не ответили.

Тремасов Константин Александрович 5 месяцев 12 дней назад

Дмитрий, этот вариант был предложен в первом коментарии, но автор его почемуто проигнорировал.

Баулин Владимир Александрович 5 месяцев 12 дней назад

Так выше предлагал сценарий, чем не устраивает не ответили

Дак что-то подсказывает, что ПДУ поключен на ПДУ, а С2000-2 на клеммы скуда... В общем надо видеть подключение...

Богданюк Дмитрий 5 месяцев 12 дней назад

Дмитрий, поведение по нажатию анлоков зависит от типа управления :) Если в импульсном - будет как Вы говорите. Если в потенциальном - как я. Если хотите проверю :)) Благо турникетов у меня счас целый склад после апдейта проходной.
кроме того с пульта не сложно открыть турникет комбинацией. В мануале написано как.

Кстати как давно турникет стал путем эвакуации? Во-первых ширина во-вторых носилки. Какой тогда смысл его открывать если путем эвакуации он не может являться по-определению (ширина, открытие вручную без ключа, выступающие части например в виде преграждающих планок а на пути эвакуации это недопустимо)? Ну за исключением небольшой доли мест где ширина прохода при уроненых планках вписывается в норматив.

Alex E 5 месяцев 10 дней назад

Кстати как давно турникет стал путем эвакуации? 

Незнаю))) Он может находиться на пути эвакуации... Планки можно рассматривать как дверь конечно, но по идее калитка должна стоять рядом.
 поведение по нажатию анлоков зависит от типа управления

Возможно, но 
Управление турникетом осуществляется подачей на контакты Unlock A, Stop и Unlock B сигна- ла низкого уровня относительно контакта GND. Реакция турникета на эти сигналы зависит от выбранного перемычкой J1 режима управления турникетом

Потенциальный режим управления – при подаче управляющего сигнала на вход Unlock A/B турникет остается разблокированным в выбранном направлении в течение всего времени удержания сигнала

Понимаете, откуда вопрос по подключению образовался? Тут пду подрублен не через контроллер, есть вероятность, что после нажатия турникет вернется в исходное состояние(как бы не пришлось держать кнопку пока человек не пройдёт, хотя может задержка на проход и будет действовать в этом режиме)

Богданюк Дмитрий 5 месяцев 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

А можете скинуть схему подключения? У вас ПДУ через контроллер подключен, или напрямую на турникет?

5 месяцев 12 дней назад

avatar

ПДУ подключен напрямую на турникет

Кононов Михаил Юрьевич 5 месяцев 9 дней назад

ПДУ подключен напрямую на турникет

Пульт должен быть подключен на С2000-2, т.е. нажатие кнопки на пульте приводит к сработке реле с2000-2, а от него уже приходит сигнал на клеммы ПДУ турникета. Делается это для того,чтоб фиксировать на с2000-2 проход по кнопке с ПДУ. И чтоб все действия от контроллера воспринимались как от пульта.
Остается не раскрытый вопрос почему вы говорите, что индикация у вас не загорается при открытии свободного доступа с контроллера.
руководство упорно хочет видеть две зелёные стрелки и свободно крутящийся трипод(((

Даже при нынешнем подключении вы максимум бы не видели открытие турникета с ПДУ на индикаторе считывателя подключенного к с2000-2, индикация турникета в любом случае отработать должна.

Богданюк Дмитрий 5 месяцев 9 дней назад

Дмитрий, если не трудно, можно схемку?

Кононов Михаил Юрьевич 5 месяцев 8 дней назад

Попробую расписать, но надо проверять в любом случае, мог легко ошибиться(особенно с GND) Турникет должен быть в потенциальном режиме- время на проход= время реле С2000-2. Индикация на пду идет напрямую с турникета, но команды управления поступают на кнопки с2000-2,а с2000-2 уже отрабатывает реле по направлению, кнопка стоп ПДУ включена напрямую(но это если её использовать будете) PASS-датчики прохода турникета. На CLB расписал цветами, но там и так понятно будет(DUA,DUB, DUSt,Ledы)

ПДУ                                                         C2000-2                      CLB
чёрный(общий)-------------------------------GND 1,2-----------------GND(общий - для управления и индикации)
белый(лево)-----------------------------------EXIT2
синий(стоп)----------------------------------------------------------------синий(стоп)
зеленый(право)------------------------------EXIT1
желтый(лево индикатор)-----------------------------------------------желтый
оранжевый (индикатор стоп)-----------------------------------------оранжевый
красный (правый индикатор)-----------------------------------------красный
                                                               реле1---------------------зеленый
                                                                         ---------------------GND(общий - для управления и индикации)
                                                               реле2---------------------белый
                                                                         ---------------------GND(общий - для управления и индикации)

                                                                     
                                                              DOOR1(8.2 КОм)-------------------PASSA
                                                              GND1---------------------Common
                                                              DOOR2(8.2 КОм)-------------------PASSB
                                                              GND2---------------------Common

Богданюк Дмитрий 5 месяцев 8 дней назад

Спасибо Дмитрий, как буду на объекте,попробую

Кононов Михаил Юрьевич 5 месяцев 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Добрый день! При аналогичном подключении  проблема с кнопкой стоп . На данный момент подключена к турникету, но так как турникет в потенциальном режиме, а кнопка импульсная - для запрета её нужно постоянно удерживать, а так же это событие не будет отображено в Орион Про. Возможно ли подключить кнопку стоп  через выход ШС С2000-2, так чтобы при первом однократном нажатии контроллер переходил в режим блокировки доступа, а при следующем нажатии восстанавливал обычный режим работы турникета?

5 месяцев 4 дня назад

avatar

Это можно сделать даже через более дешевый Z5 в триггерном режиме.

Alex E 5 месяцев 4 дня назад

Если возможно, прошу более подробно расписать. У контроллера C2000-2 Z1 Z2 входы, где взять Z5 в триггерном режиме?

Кабанов Павел Александрович 5 месяцев 4 дня назад

Скорее всего речь идет о контроллере от IronLogic.

Тремасов Константин Александрович 5 месяцев 4 дня назад

Z5R контр-р 

Батанов Александр Владимирович 5 месяцев 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

О чем вообще сыр бор?
Турникет не является путем эвакуации ни при каких обстоятельствах.
Для загорания двух стрелок на С2000-2 версии ниже чем 2.20 нужно сделать сценарий в пульте об управлении реле при поступлении сигнала пожар. Сценарий привязывается в реле С2000-2. Время управления выставляем 255. Сброс сценария делаем по входу ШС С2000-2, на этот вход можно прицепить кнопку сброс или другое.

5 месяцев 1 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1173 раза

ЗАДАН

5 месяцев 15 дней назад

ТЕГИ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.