Прошу подсказать, как установить гистерезис на измерение температуры при помощи датчика С2000-ВТ?
7 лет 11 месяцев назад Павел Юрьевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
"Время восстановления" для термостатического входа определяет время в секундах, в течение которого проводится подтверждение перехода через заданные пороги из состояний "Понижение температуры" и "Повышение температуры". - оно? 7 лет 11 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Константин Александрович, спасибо за подсказку!
Попробую выйти из ситуации через "Время восстановления". Позвонил в техподдержку, - говорят, что это действительно может помочь. Вообще первый раз позвонил в техподдержку еще до написания сообщения в форум, но попался упертый непрофессиональный сотрудник, который твердил, что С2000-ВТ не может так быстро выдавать порог понижения температуры, а затем восстановление температуры, типа "датчик очень точный"))) На заметку: "Время восстановления" в Uprog для С2000-ВТ указывается в секундах, диапазон значений 0..255. Но учтите, что 255 - это бесконечное время. – Павел Юрьевич 7 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Павел Юрьевич Как помогло? В вашем случае какое время поставили? 7 лет 11 месяцев назад Сергей.Ш 214Сегодня на объекте я установил "время восстановления" извещателя по температуре: 250 секунд - посмотрим, как будет работать. Но смоделировать ранее возникшую ситуацию очень сложно - нужно, чтобы температура очень точно держалась около одного значения, и чтобы отсутствовали любые источники тепла. Со зданием гаража-музея экспериметировать не хочется))).
Не смотря на описанный глюк С2000-ВТ, сигнализация спасла объект во время морозов - а там только унитазы стоят почти по 500 тыс. руб. каждый – Павел Юрьевич 7 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
C2000-ВТ используются в схеме терморегулирования с осени 2012г. 7 лет 11 месяцев назад Меньшиков Руслан Владимирович 134Спасибо, что поделились опытом. Самому воспроизвести ситацию с медленным понижением температуры практически невозможно - займет много времени.
– Павел Юрьевич 7 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня аналогичная ситуация возникла, уо4с скушал весь баланс, смс было очень много.. Установил время восстановления 60,посмотрим. 7 лет 10 месяцев назад Баранов Александр Васильевич 23Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |