ФорумИнсталляция, монтажС2000-ВТ - как установить гистерезис на измерение температуры

Инсталляция, монтаж » С2000-ВТ - как установить гистерезис на измерение температуры

Прошу подсказать, как установить гистерезис на измерение температуры при помощи датчика С2000-ВТ?
 
Датчик подключен к С2000-КДЛ, который работает под управлением С2000-М, и при падении температуры до минимального значения отправляются СМС-сообщения посредством С2000-PGE.
 
В новогодние праздники остановился котел в гараже-музее (3-х этажное здание), температура начала медленно падать. При достижении минимального значения (+10°С) отправилось СМС-сообщение TEMP LOW, но так как объект достаточно большой (инерционный) и температура снижалась очень медленно (температура около +10°С была длительное время) – в течение нескольких минут отправлялись по очереди СМС сообщения: TEMP NORM, затем TEMP LOW и так несколько десятков сообщений подряд.
 
Знаю, что в некоторых приборах (не производства Болид) гистерезис задается вручную в градусах, - это позволяет избежать отправки множества сообщений.
Но в системе Болид данной функции не могу найти. Посоветуйте, как выйти из сложившейся ситуации.
 
Для сведения:

  1. Температурный диапазон в Uprog (С2000-КДЛ) для С2000-ВТ был задан следующим образом:
    Порог понижения температуры: +10°С
    Порог повышения температуры: +50°С
  2. С2000-КДЛ версия 2.14
    Uprog 4.1.0.54
    Pprog 3.02 b11
    C2000-м версия 3.02

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

"Время восстановления" для термостатического входа определяет время в секундах, в течение которого проводится подтверждение перехода через заданные пороги из состояний "Понижение температуры" и "Повышение температуры". - оно?

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Константин Александрович, спасибо за подсказку! 
Попробую выйти из ситуации через "Время восстановления". Позвонил в техподдержку, - говорят, что это действительно может помочь. Вообще первый раз позвонил в техподдержку еще до написания сообщения в форум, но попался упертый непрофессиональный сотрудник, который твердил, что С2000-ВТ не может так быстро выдавать порог понижения температуры, а затем восстановление температуры, типа "датчик очень точный")))

На заметку: "Время восстановления" в Uprog для С2000-ВТ указывается в секундах, диапазон значений 0..255. Но учтите, что 255 - это бесконечное время.

Павел Юрьевич 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Павел Юрьевич    Как помогло? В вашем случае какое время поставили?
Как с СМС-сообщениями:по одной или опять повторяються несколько раз?
У меня похожая ситуация.Тоже сыплються десятки СМС... 
   

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Сегодня на объекте я установил "время восстановления" извещателя по температуре: 250 секунд - посмотрим, как будет работать. Но смоделировать ранее возникшую ситуацию очень сложно - нужно, чтобы температура очень точно держалась около одного значения, и чтобы отсутствовали любые источники тепла. Со зданием гаража-музея экспериметировать не хочется))).
Не смотря на описанный глюк С2000-ВТ, сигнализация спасла объект во время морозов - а там только унитазы стоят почти по 500 тыс. руб. каждый

Павел Юрьевич 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

C2000-ВТ используются в схеме терморегулирования с осени 2012г.
На версии КДЛ 1.46 для исключения "колебаний" при переходе пороговых значений температуры и как следствие неоднократного переключения контактов реле были созданы сценарии управления, посредством которых были заданы задержки на управление реле.
Осенью 2016г. КДЛ был заменен на версию 2.13  для зон 10 типа выставлено время восстановления 250, выведена передача событий по температуре через УО-4С на телефон. При переходе пороговых значений иногда бывает 1-2 повтора сообщений об изменении температуры. (18:26:03 повышение - 18:32:50 норма - 18:33:20 повышение // 4:06:47 понижение - 4:08:47 норма - 4:10:52 понижение - 4:13:39 - норма // 13:10:55 понижение - 13:12:55 норма - 13:14:01 понижение - 13:17:41 норма // 18:16:14 норма - 18:18:42 понижение - 18:22:53 норма ) почему иногда не выдерживается 250с. не понятно. Кроме внутренних, на объекте, один С2000-ВТ установлен на улице - с него сообщения не "дублируются".

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Спасибо, что поделились опытом. Самому воспроизвести ситацию с медленным понижением температуры практически невозможно - займет много времени.

Павел Юрьевич 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня аналогичная ситуация возникла,  уо4с скушал весь баланс, смс было очень много.. Установил время восстановления 60,посмотрим.

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5766 раз

ЗАДАН

7 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.