Добрый всем день.
Возникла проблема. Через С2000-Ethernet соединяются два здания. Во втором стоит С2000 Клавиатура на которую выводятся сообщения с первого здания в котором стоит С2000-М. Так вот каждый день С2000-М находит С2000-К. Почему это происходит и как это исправить?

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Может быть проблема ЛВС либо в настройках С 2000м

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Что в настройках с2000м посмотреть?

Аптекарев Александр Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

RS485Settings есть программа инструкция по настройке тайм аутов и задержек есть в документации на с2000 inthernet

7 лет 11 месяцев назад

avatar
В такой случае все настроено правильно. Остается тогда проверить как-то сеть.

Аптекарев Александр Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Если я правильно понял проблему, то прежде всего требуется проверить стабильность питания и качество контактов линии С2000-К - С2000-Ethernet. Программно такое может быть лишь тогда, когда С2000-К физически удалён, но в памяти С2000-М сидит.

Гиниятуллин Леонид 7 лет 11 месяцев назад

Программно в памяти С2000М клавиатура есть. И все работает, на нее приходят с пульта сообщения, но раз в 1-2 дня приходит сообщение что С2000М ее нашел.

Аптекарев Александр Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Условия задачи не полные! Проблемы могут быть от питания до настройки интерфейсов. Нужно видеть конфиг и  структурку питания.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Была такая проблема, в ночное время все пропадало.
Причина была в селедствии загрузки сети, начаналось бейкапирование.
В итоге было выделено отдельное волокно и своя подсеть. сейчас все нормально. 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проблема решилась перепрошивкой С2000-Ethernet с 2.52 на 2.55.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4861 раз

ЗАДАН

7 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.