Можно ли технически подключить 1 считыватель к 3ём C2000-4? Будет ли это всё работать? 7 лет 9 месяцев назад Верещагин Николай Васильевич 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Напишите цель подключения. 7 лет 9 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пульт по 485 интерфейсу подключен к би и к 3ём С2000-4. На всех охранная сигнализация на одной из четвёрок подключен считыватель и магнит 7 лет 9 месяцев назад Верещагин Николай Васильевич 9Ну про пульт уже хорошо) Скажите чего вы хотите добится подключив считыватель к 3 с2000-4?
Если надо управлять одним ключом одним разделом с разными шс с 2000-4, тогда Артур верно написал Подключаете 1 считыватель к одному С2000-4 ,делаете необходимые настройки в пульте. – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Да !Но это про "охранку"
Если же на одном С2000-4 сидит ещё и магнит,то ключи на магнит-в прибор . а ключи на "охранку" в пульт. Создаёте разделы ,прописываете "Уровни доступа",потом считываете ключи , потом привязки . К пульту все разделы ,к приборам те ,которые от этих приборов.Довольно сложнова-то для начинающих,но вполне реально.Всё получится. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад Артур, не пугайте, с таким набором даже для начинающих ничего сложного, просто торопиться не надо а руководство почитать (что многие начинающие не делают)..
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблема в том что на охрану отправлено ТМ ключа встаёт только те шлейфы которые на приборе со считывателем а остальные вообще не реагируют. А спульта ставится всё. Почему не понятно. 7 лет 9 месяцев назад Верещагин Николай Васильевич 9шс в одном разделе? А лучше скиньте конфиг.
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Для централизированного управления системой ключи должны храниться в С2000М, удалите их из приборов С2000-4.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На каждый шс свой раздел чтобы каждый отображался на би. Скинул в понедельник когда буду на месте 7 лет 9 месяцев назад Верещагин Николай Васильевич 91 раздел или 1 группа разделов на 1 ключ
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Верно .И раз 3 прибора -то 3 уровня доступа ,что бы пульт не запутался.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад Собирайте все разделы в группу и ключу даете уровень доступа с правами на управление группой разделов. Из С2000-4 ключи "хозоргана" удалите, если нужен доступ, то снимите галку "хозорган".
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ой скину в понедельник 7 лет 9 месяцев назад Верещагин Николай Васильевич 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С группой разделы не получится версия пульта старая 1.24 у неё ни группы разделов, не сценариев 7 лет 9 месяцев назад Верещагин Николай Васильевич 9Тогда Все ШС в один раздел .Конечно не уверен ,но должно получиться.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад Дак может у вас С2000, а не С2000м раз версия 1.хх? Тогда проблема... Только если всё в один раздел.
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Дмитрий .Это конечно и хорошо и не хорошо одновременно.
Хорошо тем ,что пульт не надо менять. Не хорошо тем ,что если всё в одном разделе ,то "искаться" с неисправностью гораздо сложнее. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад Дак а что ещё можно посоветовать?) с2000 сценариев не умеет, групп не знает, или менять на с2000м или ПО покупать, больше вроде как вариантов нет...
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Называем раздел например "Охранка", а каждому шс даем названия помещения. Тогда при сработке, когда тревожное сообщение на дисплее, нажимаем клавишу или 9 или 0, насчет клавиш, точно какую нажимать не помню, но можно попробовать, там точно есть такая котороя покажет сработавший шс в разделе.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В том то и дело что тогда они будут на би отображатся одним разделом а нужно чтобы каждый шлейф своим разделом))) 7 лет 9 месяцев назад Верещагин Николай Васильевич 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я думаю запаралелить считыватель совсеми приборами 7 лет 9 месяцев назад Верещагин Николай Васильевич 9Ну тут уже как карта ляжет, может заработать, может нет, а может поработать некоторое время и отказать. Надо пробовать.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ну пока не попробую не узнаю 7 лет 9 месяцев назад Верещагин Николай Васильевич 9Если так ,то 3 реле (3-х приборов) последовательно ( с тактикой ПЦН) и через них возле считывателя лампочку.Тогда будете знать "взялось" на охрану или нет.
Можно конечно и одно (ближайшее к ситывателю реле сделать "централизованно",но это уже совсе не то. Впрочем,дествительно пробовать надо.Может и работать совсем не будет. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад поменяйте на 2000М и проблем небудет....
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Александр Владимирович !
Одно слово "поменяйте"-это уже проблема . – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад ))) данеее... что проблемного то... найти деньгу если только)))
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |