партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНе берутся под охрану извещатели ИПР

Эксплуатация » Не берутся под охрану извещатели ИПР

Доброе время суток, столкнулся с такой ситауацией на объекте: не берутся под охрану извещатели ИПР 513-3А исп.01 v 1.03.  Извещатели имеют адреса 21 и 22 в КДЛ. КДЛ версии 1.36. Всего на КДЛ подключено : ИПР 513-3А и ИПР 513 3АМ-14 штуки; С2000 ИП исп.01 v 1.01-33 штуки;ДИП 34А исп.01 v1.11-23 штуки; С2000 СП2-10 штук; С2000 АР2-1 штука.Причем если считывать КДЛ программой UPROG то тип заданных устройств в этом КДЛ совпадает только до 16 адреса(эти АУ горят зеленым). Все остальные извещатели на этом КДЛ под охрану берутся. Пробовал менять ИПР, не встающие под охрану, на заведомо исправные ИПР 513-3АМ ситуация та же, ИПР не берутся под охрану. Если же делать опрос состояния шлейфов программой опроса состояния шлейфов прибора- то программ определяет эти ИПР -как извещатели С2000 СТ v1.01. Прошу помощи
 

7 лет 3 месяца назад

avatar
А какой у Вас пульт .И какой версии.
Если пульт пишет " Ошибка параметров ШС",то у Вас скорее всего не правильно задан тип АУ.


https://partners.bolid.ru/forum/forum_743.html

А программу "Шлейфа" можете скачать здесь.Я отсюда же брал и пользуюсь.
Вроде АУ определяет правильно.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 2 месяца назад

Каким uprog пользуетесь? Для конфигурирования старых КДЛ используйте старые версии. Я использую 41044. 

Шапран Сергей 7 лет 2 месяца назад

пульт С2000М , версии 2.04. Тип АУ  задавал  и сохранял конфигурацию КДЛ- ситуация от этого не менялась. Программой "Шлейфа" я пользовался, о ней и пишу как о программе опроса состояни шлейфов. UPROG версии 41054

Флусов Валерий Николаевич 7 лет 2 месяца назад

Попробуйте более старый упрог. 

Шапран Сергей 7 лет 2 месяца назад

А так же проверьте правильность подключения.
Глянул мельком - так нумерация контактов относительно "+" и "-" ДПЛС разные.Может быть простая "переполюсовка",если ИПР-ы расключены "под копирку".
имею ввиду ИПР 513-3А и ИПР 513-3АМ.
Конечно предположение довольно ..спорное,но "полюсовку" всё-таки проверьте.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 2 месяца назад

При конфигурировании КДЛ обрати внимание на вторую вкладку "входы", на самую первую строку "Тип ШС".

Нестеров Сергей Иванович 7 лет 2 месяца назад

Вроде бы такая простая тема ,а начинает обрастать бородой .
Почему "не берутся" ИПРы. А может быть проблема настолько "банальна",что и писать не стоит.
Может быть ИПРы просто " в сработке",вот и "не берутся".
"Невзятие"-это когда ИПР в "сработке"
А если тип не тот ,то "Ошибка параметров ШС".
Но ведь это совершенно разные сообщения.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 2 месяца назад

... в этом КДЛ совпадает только до 16 адреса...

UPROG версии 41054

Уже не раз на форуме (на параллельном тоже) всплывала тема с версией программы Uprog 41054, а именно то что программа видит корректно первые 16 адресов.
Конфигурацию КДЛ нужно перезаписать версией 41056.
Я бы еще сразу обновил КДЛ до версии 1.38.

Киселёв Михаил 7 лет 2 месяца назад

Киселеву Михаилу и всем коллегам спасибо за помощь! Да действительно Uprog 41054 видел на КДЛ только первые 16 адресов. Перезаписал КДЛ  пока версией UPROG 41044 - все стало в норме ИПР взялись.  Про обновление тоже подумал, но пока не имею USB-RS232 чтобы перезаписать конфигурацию приборов.

Флусов Валерий Николаевич 7 лет 2 месяца назад

Всегда пожалуйста.☺
А вот про прошивку приборов чуток поправлю, практически все приборы прошиваются через RS485, кроме пульта и УО-4С до вер.2.28, эти приборы прошиваются по RS232. Хотя вроде и пульт вер.3.хх тоже уже можно прошить по 485-ому (не вникал как то).

Киселёв Михаил 7 лет 2 месяца назад

спасибо за комментарий, прошивать пока не пробовал. Буквально вчера был на семинаре в Болиде, Оля  вела- фамилию не запомнил. Она сказала что она одна там такая в Королеве. Так вот она утверждает что прошивка приборов только через 232 интерфейс :).  И про UPROG 4.1.0.56 спросил у Болида, так как не нашел нигде- они говорят а зачем вам? Берите 54 , он официальный сейчас :)
 

Флусов Валерий Николаевич 7 лет 2 месяца назад

Как тогда прошиваются приборы без 232 интерфейса?

Шапран Сергей 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Доброго времени суток!
Вела семинар у Вас я, Валерий Николаевич. Очень рада видеть Вас у нас на форуме.
Произошла подмена понятий :-)
Речь шла о пультах С2000М версии 2.07 и ниже. И речь шла об обновлении прошивки пульта с на 2.05 до 2.07 с помощью программы orion-prog. Действительно, эта функция выполняется только по RS-232.
Чтобы найти приборы с помощью Uprog, можно использовать этот же преобразователь RS-232 и пульт в режиме программирования.

Пульт версии 3.0Х можно обновлять с помощью программы orion-prog по интерфейсу RS-485.

7 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6985 раз

ЗАДАН

7 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

ИПР 513-3А
С2000-КДЛ