партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАРМ Орион Про подключение к С2000-Ethernet

Инсталляция, монтаж » АРМ Орион Про подключение к С2000-Ethernet

Добрый день уважаемые специалисты.Обращаюсь к вам с просьбой в помощи по настройке АРМ Орион Про подключение к С2000- ethernet по лакальной сети.Имею следующую систему АРМ Орион Про => ЛВС => C2000-Ethernet =>RS232=>C2000M=>RS485=> приборы.Проблема следующая:
1.Не могу связаться с C2000-ethernet хотя на нем диод связи по ЛВС маргает,и он пингуется
2.Следуя из верхнего не вижу пульта и остальных приборов.

Я перечитал уже кучу статей,много чего пробывал.Никак.Прикрепляю скрины и фото моих настроек АБД,Ядра опроса,С2000-ethernet,Settings.Может в виду большого потока инфы из прочитанного просто упускаю какую то мелоч.И вы мне на нее укажете.


http://pixs.ru/showimage/IMG2017022_2565857_25238480.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2017022_5136618_25238755.jpg
http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_4262257_25238778.jpg
http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_9677717_25238820.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2017022_5965902_25238834.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2017022_6828677_25238939.jpg

Заранне спрасибо.

 

 

7 лет 1 месяц назад

avatar
настроек Settings для этого сом-порта не хватает ещё нашёл картинку, она под неправильной ссылкой оказалась))
и зачем "UDP-порт удалённого устройства" 150? попробуйте сначала на типовых 40000 настроить, а уж дальше экспериментируйте

Волков Андрей 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Спасибо большое Тремасов Константин Александрович.Очень помогли!Все заработало!Благодарен!Надеюсь что когда нито сам буду так помогать!
 

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго дня ! Для начала предыстория
Меня пригласили запустить систему довольно таки большую на большое предприятие. Монтаж производил пригласивший меня подрядчик а проект составлял вообще непонятно кто (встречу убью заколов ржавой вилкой) шутка!!! но эмоции отражает! в проекте много косяков и информационных петель т.е. если собирать систему по проекту работать однозначно не будет подрядчик дает команду запустить любой ценой (естественно просит обойтись малой кровью) и рекомендует плевать на проект. теперь к сути вопроса или лучше вопросов итак:

1- На объекте много удаленных зданий и помещений предназначенных для разных ведомств у каждого ведомства своя волс но они переплетаются связь с ними организована с помошью с2000ethernet. (впреть я строил схемы по такому сценарию АРМ-ЛВС-с2000ethernet-пульт-приборы и все работало) Тут же намешано одни идут с пультом с2000м а другие с с2000К или с2000кс и проектировщик убедил заказчика что К и КС выполняют в этой схеме ту же функцию возможно ли такое? если да то подскажите как конфигурировать? ежели нет то вкратце подскажите как совместно использовать такие объекты или вернее конфигурировать сом порт в АБД? виртуальный порт в RSsetings? сам с2000ethernet? 

2-вопрос заключается вот в чем я при настройке с2000ethernet для разных ведомств задал айпи в одной подсети пример:
1-ое ведомство 
АРМ1-ЛВС-с2000ethernet-пульт-приборы ip 1.1.1.5 маска 255.255.255.0 порт 40000 в таблице 1.1.1.1 -АРМ 1.1.1.111-для технических нужд.
АРМ1-ЛВС-с2000ethernet-приборы ip 1.1.1.6 маска 255.255.255.0 порт 40000 в таблице 1.1.1.1 -АРМ 1.1.1.111-для технических нужд.
АРМ1-ЛВС-с2000ethernet-приборы ip 1.1.1.7 маска 255.255.255.0 порт 40000 в таблице 1.1.1.1 -АРМ 1.1.1.111-для технических нужд.
АРМ1-ЛВС-с2000ethernet-пульт-приборы ip 1.1.1.8 маска 255.255.255.0 порт 40000 в таблице 1.1.1.1 -АРМ 1.1.1.111-для технических нужд.
АРМ1-ЛВС-с2000ethernet-пульт-приборы ip 1.1.1.9 маска 255.255.255.0 порт 40000 в таблице 1.1.1.1 -АРМ 1.1.1.111-для технических нужд.
2-ое ведомство 
АРМ2-ЛВС-с2000ethernet-пульт-приборы ip 1.1.1.15 маска 255.255.255.0 порт 40000 в таблице 1.1.1.10 -АРМ 1.1.1.111-для технических нужд.
АРМ2-ЛВС-с2000ethernet-приборы ip 1.1.1.16 маска 255.255.255.0 порт 40000 в таблице 1.1.1.10 -АРМ 1.1.1.111-для технических нужд.
АРМ2-ЛВС-с2000ethernet-приборы ip 1.1.1.17 маска 255.255.255.0 порт 40000 в таблице 1.1.1.10 -АРМ 1.1.1.111-для технических нужд.
АРМ2-ЛВС-с2000ethernet-пульт-приборы ip 1.1.1.18 маска 255.255.255.0 порт 40000 в таблице 1.1.1.10 -АРМ 1.1.1.111-для технических нужд.
АРМ2-ЛВС-с2000ethernet-пульт-приборы ip 1.1.1.19 маска 255.255.255.0 порт 40000 в таблице 1.1.1.10 -АРМ 1.1.1.111-для технических нужд.
и тд  порты на всех приборах 40000 может это быть причиной потери контактов с приборами причем с интервалом 1-5 а где и 10 сек?

3- больше не вопрос а просьба выложите пожалуйста скрины или описание всех стандартных настроек для организации канала для таких схем:
АРМ-ЛВС-с2000ethernet-пульт-приборы
АРМ-ЛВС-с2000ethernet-приборы
т.е. настройки ком порта в АБД, настройки в Settings  для этих портов, настройки в с2000ethernet и настойки с2000-М 
я думаю это многим новичкам поможет построить рабочую систему по примеру а потом  можно и самому поэкспериментировать под свои параметры. только не пишите смотрите в мануал сочту за личное оскорбление)))
Заранее благодарю!

 

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Порты у всех разные должны быть. Посмотрите тут по первоначальной настройке: https://partners.bolid.ru/forum/forum_6523.html

7 лет 1 месяц назад

avatar
Только там по ссылкам программы старые, но они работают. Так же рекомендую прошить преобразователи до версии 2.55

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Благодарю  Константин Александрович хорошо раскрыли тему все встало на свои места после прочтения поста! (почему болид такие илюстрации в свои мануалы не вкладывает не знаю, хотя бы в конце как примеры) очень бы помогло! А вам большой респект и благодарность за проделанную работу!
ОсталОся))) только пара вопросов вернее уточнений при использовании нескольких СОМ портов допустим 10,11,12,13 в настройках с2000-м rs-232 какой адрес указывать такой же что и на  rs-485 или соответственно 10,11,12,13?
и ещё такое уточнение раз я уже всем приборам задал порт 40000 может мне просто перенести на один сом порт? но тут есть заковырки:
допустим одно ведомство у него 5 зданий териториально разбросанных в одних зданиях стоят пульты а в других нет при обьединении в один ком порт сервак с ума не сойдет мой при условии что адреса в рамках одного ведомства не повторяются ЛВС общая для всех 4-5 ведомств и адреса на с2000ethernet не повторяются ни в одном ведомстве только порт у всех 40000. Или мне лучше не лениться и поменять порты? 
Пока писал в голове созрел еще один вопрос если порты будут повторяться в разных ведомствах они же не будут друг другу мешать с учетом того что разные сервера разные ведомства и айпи адреса только локальная сеть одна?
 

7 лет 1 месяц назад

avatar
Порты менять надо однозначно, иначе работать не будет. Адрес 232 для М выбирайте любой удобный, к номеру порта он не привязан, обычно ставят такой же как по 485.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

  В  полях  «IP»  и  «Порт»  задать  «IP-адрес»  и  «UDP-порт  для  фиксированных соединений»  прибора  «С2000-Ethernet»  (если  используется  несколько  виртуальных COM-портов  (COM1,  COM2,  COM3  и  т.д.),  то  для  каждого  из  них  необходимо использовать  свой  UDP  порт  -  40000,  40002  и  т.д.;  не  использовать  значение,  заданное в  конфигурационном  параметре  «С2000-Ethernet»  «UDP-порт  С2000-Ethernet  для свободного  соединения»).  Внутри  одного  COM-порта  в  связках  «IP  +  UDP  порт» можно  использовать  как  одинаковые,  так  разные  UDP-порты  (ограниченному  ряду версий  ПО  требуется  использование  разных  UDP-портов  внутри  одного  COMпорта). 

Судя по инструкции внутри одного com можно использовать одинаковые udp порты. Пробуйте, не получится, сделайте разные.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Благодарю Вас! Дай Вам Бог здоровья и процветания бизнесу! Выручили

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6014 раза

ЗАДАН

7 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.