Добрый день уважаемые специалисты.Обращаюсь к вам с просьбой в помощи по настройке АРМ Орион Про подключение к С2000- ethernet по лакальной сети.Имею следующую систему АРМ Орион Про => ЛВС => C2000-Ethernet =>RS232=>C2000M=>RS485=> приборы.Проблема следующая: 7 лет 10 месяцев назад Белокуров Алексей Владимирович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо большое Тремасов Константин Александрович.Очень помогли!Все заработало!Благодарен!Надеюсь что когда нито сам буду так помогать! 7 лет 10 месяцев назад Белокуров Алексей Владимирович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доброго дня ! Для начала предыстория 7 лет 9 месяцев назад Medjidov Murad Magomedovich 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Порты у всех разные должны быть. Посмотрите тут по первоначальной настройке: https://partners.bolid.ru/forum/forum_6523.html 7 лет 9 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Только там по ссылкам программы старые, но они работают. Так же рекомендую прошить преобразователи до версии 2.55
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Благодарю Константин Александрович хорошо раскрыли тему все встало на свои места после прочтения поста! (почему болид такие илюстрации в свои мануалы не вкладывает не знаю, хотя бы в конце как примеры) очень бы помогло! А вам большой респект и благодарность за проделанную работу! 7 лет 9 месяцев назад Medjidov Murad Magomedovich 3Порты менять надо однозначно, иначе работать не будет. Адрес 232 для М выбирайте любой удобный, к номеру порта он не привязан, обычно ставят такой же как по 485.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад В полях «IP» и «Порт» задать «IP-адрес» и «UDP-порт для фиксированных соединений» прибора «С2000-Ethernet» (если используется несколько виртуальных COM-портов (COM1, COM2, COM3 и т.д.), то для каждого из них необходимо использовать свой UDP порт - 40000, 40002 и т.д.; не использовать значение, заданное в конфигурационном параметре «С2000-Ethernet» «UDP-порт С2000-Ethernet для свободного соединения»). Внутри одного COM-порта в связках «IP + UDP порт» можно использовать как одинаковые, так разные UDP-порты (ограниченному ряду версий ПО требуется использование разных UDP-портов внутри одного COMпорта).
Судя по инструкции внутри одного com можно использовать одинаковые udp порты. Пробуйте, не получится, сделайте разные. – Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Благодарю Вас! Дай Вам Бог здоровья и процветания бизнесу! Выручили 7 лет 9 месяцев назад Medjidov Murad Magomedovich 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6456 раз
7 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
настроек Settings для этого сом-порта не хватает ещёнашёл картинку, она под неправильной ссылкой оказалась))и зачем "UDP-порт удалённого устройства" 150? попробуйте сначала на типовых 40000 настроить, а уж дальше экспериментируйте
– Волков Андрей 7 лет 10 месяцев назад
#ссылка