партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияАвтоматизация ОПС

Эксплуатация » Автоматизация ОПС

Уважаемые форумчане, помогите!
Заказчик где-то скопировал инструкцию по пользованю ОПС на БОЛИД-е и хочет чтобы я так же реализовал в его системе....
Мой состав системы С2000М, 2000-2, КДЛ-2И ну и считыватели...
Вот эта инструкция:


Порядок использования считывателей, для постановки/снятия комнаты на сигнализацию.

Неограниченный доступ владельцев:
Постановка помещения на охрану:
На считывателе набрать «Общий на Взятие» код:  55# , LED считывателя замигает и отобразит состояние сигнализации данного помещения: зеленый (комната снята с охраны) далее в течении ~20 секунд  нужно повторно ввести «Общий на Взятие» код: 55# , LED считывателя замигает красным (идет процесс взятия на охрану) и через 10сек. помещение будет взято на охрану, при этом электрозамок заблокирует дверь LED считывателя загорится постоянно красным и придет СМС о взятии помещения на охрану (в течении 10сек, пока идет процесс взятия помещения на охрану, можно открыть дверь, если что-то забыто, при этом система оповестит в СМС, что дверь не взята, а после закрытия двери помещение встанет на охрану о чем уведомит в СМС о взятии).
Снятие помещения с охраны:
                На считывателе набрать индивидуальный код снятия: ХХХХХХХ# , LED считывателя замигает и отобразит состояние сигнализации дано помещения: красный (комната на охране) далее в течении 20 секунд нужно повторно набрать индивидуальный код снятия: ХХХХХХХ# , примерно через 3 сек помещение снимется с охраны, разблокируется электрозамок, LED считывателя переключится на постоянный зеленый и придет СМС о снятии.
Ограниченный доступ посторонних лиц:
                В этом режиме процесс постановки на охрану/снятия с охраны помещения аналогичен вышеописанному.
Лицо, имеющее доступ не должно закрывать за собой дверь!!! Время открытой двери не ограничено, но как только дверь будет закрыта, через 10сек помещение будет взято на охрану автоматически!!! Если лицо получившее доступ в комнату закроется в помещении, то оно в этом помещении будет заблокировано!!!
В помещениях, в которых отсутствует альтернативный выход (окно), установлена кнопка открытия двери для выхода, при этом помещение находится на охране и открытие двери вызовет тревогу и отсылку СМС.
 
Если помещение было  снято с охраны, но дверь не открывалась, система снова возьмет помещение на охрану и заблокирует дверь спустя ~30сек от момента снятия.
 
В случае пожарной тревоги, помещение, где сработал датчик будет снято с охраны, одновременно со снятием будет разблокирован замок двери этого помещения. Необходимо проверить данное помещение и после устранения возгорания, задымления набрать на любом считывателе код сброса пожарной тревоги: 11# , так же, как и при снятии помещения с охраны. После чего помещение автоматически возьмется под охрану по закрытию двери.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Добавьте конкретики, сколько помещений, и состав оборудования этих помещений, если все типовые, опишите одно. Что на двери, какие датчики, адрес, не адрес или можно выбирать. 

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

22 ответа

Могу только сказать, что для отсылки сообщения можно использовать прибор УО-4С или С2000-PGE. Часть из описанного, думаю, реализовать можно на базе перечисленных устройств, состояние дверей должно контролироваться герконами С2000-2 или другими приборами.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

PGE есть, с СМС-ками проблем тоже нет. Проблемы, как сценариями заставить это работать! Типовое помещение (уже собрано, настроено и работает в режиме взят/снят, открыть/закрыть замок двери вручную) : комната, адресные датчики на двери, окнах, объем, ДИПы, 1шт с2000-2 и считыватель Wigand (клава+карта)...

7 лет 8 месяцев назад

avatar
При пожаре не проблема открыть двери/дверь, в М готовый сценарий есть для этого. Идем далее, как я понял по паролю введенного со считывателя подключенного к С2000-2 необходимо взять на охрану датчики этого же помещения и не пускать  по картам до момента снятия с охраны, если так, то необходимо добавить в базу ключей самого прибора С2000-2 PIN коды, присвоить им уровень доступа, где разрешить только взятие/снятие, на вкладке считыватели выбрать один или оба шс в пункте блокировать дверь при взятии любого из шс, заглушить резисторами шс самого С2000-2, по событию взятия/снятия, в М написать сценарий взятия/снятия адресных датчиков этого помещения.

Дверь работает в обычном режиме, у кого есть карта тот проходит, выходим за дверь вводим PIN, по идее должно произойти взятие собственных шс прибора (но у вас там нет ничего, а брать надо, и для получения события и для блокировки двери, поэтому глушим резисторами эти шс), заблокируется доступ всем кто не может снимать эти шс с охраны, это все ваши карты, на М придет событие о взятии этих шс, их надо добавить в разделы, по событию раздел взять, берем нужные вам разделы на охрану, в которые входят датчики именно этого помещения, снятие работает так же. Ну плюс еще с М можно ставить/снимать, если надо, можно заблокировать.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

С приходом СМС проблем нет. Как сделать при пожаре я сделал - это и в инструкции М-ке есть. Объект частный дом. Блокировать доступ после постановки не нужно. Вы наверное спутали блокировку с электрозамком... С ключами в 2000-2 не вариант! Хранить пароли в 18-ти блоках, включая 2000М и PGE - не айс...

Владимир Владимирович 7 лет 8 месяцев назад

Хранить пароли в 18-ти блоках

Это вы про что сейчас?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

В системе на каждую дверь свой 2000-2...

Владимир Владимирович 7 лет 8 месяцев назад

Ах да, один пароль должен открывать и закрывать любую дверь. Это же частный дом.

Владимир Владимирович 7 лет 8 месяцев назад

Это тоже не проблема, пропишите его во все С2000-2.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Я Вас понял. Копированием... Но это дольше чем прописать, сменить пароль всего в двух приборах: М-ке и PGE-шке

Владимир Владимирович 7 лет 8 месяцев назад

Ааа, вон оно что, но тут есть некоторые сомнения у меня, писать не буду, так как не уверен, чтоб с толку не сбивать, сначала проверю свою теорию потом отпишу, можно или нет.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Собственные шлейфы 2000-2 не используются. нет возможности...

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Тогда что вам еще надо? Получается у вас все и так работает как надо, ну или я не понимаю).

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Не все... Как сделать автовзятие при снятии и не открывании двери? (как в автосигналке) Как сделать автовзятие за прислугой? (убрался - ушел и специально на охрану не поставил) Как сделать чтобы хояин комнаты не был заблокирован в комнате, т.е. снятие хозяином навсегда!  пока он снова на охрану не поставит... Как?

Владимир Владимирович 7 лет 8 месяцев назад

мгм... а если попытаться реализовать задачу силами СКУД типа Бастион? там достаточно гибкая система и интеграция с Болидом есть. или Орион. и сдается мне, что автовзятие за прислугой просто никак не сделать. как угадать, в какой раз он хлопнул дверью навсегда? таймер типа "если после последнего выхода прошло 10 минут - взятие"?

Докукин Игорь 7 лет 8 месяцев назад

Прислуга не имеет права закрывать дверь в комнату, пока находится там (убирается), ходить туда-сюда прислуге не нужно. да и незачем, раз уж прислуга имеет доступ в комнату с ценностями, то и отвечает за них. пока находиться там и дверь закрывает именно, закончив уборку, одновременно снимая с себя ответственность за ценности. Естественно система идентифицирует снимающего с охраны и записывает- кто, когда... и т.д. Но прислуга может не поставить комнату на охрану - типа забыл... или спрятать там кого для алиби... Жулики они такие ушлые.....  Вот и задача - автоматизировать эти процессы

Владимир Владимирович 7 лет 8 месяцев назад

Но прислуга может не поставить комнату на охрану - типа забыл... или спрятать там кого для алиби... Жулики они такие ушлые..... 

Именно в этом случае, поможет только видеонаблюдение) плюс доказательство будет

Коркунов Александр Сергеевич 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Только пультом 2000М. Только его возможностями нужно реализовать эту задачу! Орион - для мониторинга на планах, а не для управления, не более

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ясно... Не все понимаю задачу... 
Есть частный коттедж с 18--ю помещениями (комнаты, общие зоны, калитки участка...) Так вот... 
Нужен алгоритм: у всех членов семьи и прислуги индивидуальные пин-коды, чтобы система фиксировала, кто, кде и что! На взятие комнаты, калитки и прочее пин единый- 55 (даже не срываю его - это неважно!!!!!! А вот снятие любой двери/ зоны возможно только индивидуальным пин-ом! Разница в том, что пин хозяина -члена семьи снимает навсегда, при этом, если дверь не открывалась, то происходит автовзятие (как в автосигналке), а пин прислуги-обслуги снимает до момента закрытия двери или если дверь не открывалась, комната снова встает на охрану (в вышеупомянутой автосигналке! Пришла прислуга - сняла комнату с охраны, дверь не имеет права закрывать пока находится в комнате!, убралась, уходя закрывает дверь и комната встает на охрану автоматически!!!! И еще про тревоги пожарные писал! Читайте инструкци внимательней! Пожалуйста!!

7 лет 8 месяцев назад

avatar
уходя закрывает дверь и комната встает на охрану автоматически!!!!
тактика "с открытой дверью" как варант. и еще раз - вам нужна система СКУД. без сервака вы такую задачу не реализуете нормально. Орион это будет или Бастион или Перко какое...

Докукин Игорь 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Блин... Профи!!! Откликнитесь!!! Создайте!!! Отблагодарю! Сколько озвучите....

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Дело то тут восвсе не в деньгах. Оборудование такого не умеет, часть можно реализовать, что вы уже сделали. Скорее всего инструкция написана для какого нибудь иностранного оборудования, в котором этот функционал заложен.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Да нет же! На Болиде!! Сам видел! и без ПК! Только в программирование не зайти чтоб конфиг слить..... (

Владимир Владимирович 7 лет 8 месяцев назад

Видать что то еще к нему прикрутили, нет у болида таймера, нельзя при не открытии двери опять взять её на охрану, в М нет таких сценариев, только по событиям, вот скорее все что то по таймеру генерирует событие, а дальше уже сценарий.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

нельзя при не открытии двери опять взять её на охрану
Константин, там походу надо так: снял с охраны -открыл дверь (подпер кирпичиком)-сделал дело-закрыл дверь-оно само взялось
тактика "открытая дверь"+"перевзятие из невзятия". под охрану берется при закрытии двери. а вот как ее увязать так сказать воопщем - пока не вижу

Докукин Игорь 7 лет 8 месяцев назад

Нееее, именно так 
снимает навсегда, при этом, если дверь не открывалась, то происходит автовзятие (как в автосигналке)

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если заказчик согласится... Не из своего же кармана!

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может все-таки есть решение?

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Вот это надо обмозговать, думаю решение есть всегда.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 А вот снятие любой двери/ зоны возможно только индивидуальным пин-ом! Разница в том, что пин хозяина -члена семьи снимает навсегда, при этом, если дверь не открывалась, то происходит автовзятие (как в автосигналке), а пин прислуги-обслуги снимает до момента закрытия двери или если дверь не открывалась, комната снова встает на охрану (в вышеупомянутой автосигналке! Пришла прислуга - сняла комнату с охраны, дверь не имеет права закрывать пока находится в комнате!, убралась, уходя закрывает дверь и комната встает на охрану автоматически!!!

Если смк на дверях не в охранном разделе, то можно попробывать привязатся к их состоянию... Т.е. допустим ключ привязан не к разделу а к шс на кдл. У хозяина код на полное снятие, в пульте объем и смк(контроль в снятом состоянии) в разных разделах, в сценариях-сценарий на автоперевзятие обоих разделов при "снят и в норме" раздела с смк, при этом на смк стоит задержка взятия с временем необходимым для атоперевзятия......... Блин бежать надо вчером мысль закончу)

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сидел, я значит сидел, перечитывал раз за разом инчтрукцию, которая в первом сообщении. Хочу поделиться мыслями, если что поправьте. Как я понял, СКД по картам не используется, замок либо закрыт (комната под охраной), либо открыт (комната снята с охраны), при этом считыватель подключен к своему С2000-2 с кодонаборником, код используется исключительно для управления разделами и храниться в М. Вызывает вопрос строчка про светодиод считывателя, он показывает состояние раздела доступного конкретному паролю, как может "общий" код на взятие/снятие показать состояние конкретной комнаты если он общий? Думаю для каждой комнаты свой код, иначе как посмотреть в каком состоянии раздел этой комнаты? Для каждого пользователя тоже свой код, чтоб знать кто конкретно чего натворил, постановка на охрану, задержка взятия, автоперевзятие из невзятия, блокировка (а точнее восстановление, при снятии открытие свободного) доступа при постановке на охрану, все можно сделать. Единственно что вызывает интерес, так это при снятии, если не открылась дверь, взять опять на охрану, сценарии по событиям запускаются, нужно событие, как его получить, если ничего не происходит? Все таки есть еще что-то что генерирует нужное событие через необходимое время.
 

7 лет 8 месяцев назад

avatar
вопрос строчка про светодиод считывателя, он показывает состояние раздела доступного конкретному паролю, как может "общий" код на взятие/снятие показать состояние конкретной комнаты если он общий?
Если привязать управление конкретного раздела (комнаты) к конкретному считывателю, то будет показывать состояние этой комнаты. Или не так?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Кстати да, скорее всего так и будет. Получается что создаем группу разделов, а конкретный раздел этой группы привязываем к конкретному считывателю, надо бы проверить.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Решено! :) я умничка! (Сам себя не похвалишь - никто не похвалит!) Вы удивитесь, как это просто!!!!!!

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Ну давайте, удивите. Обязательно похвалим.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

) напишу в подробностях! 

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Немного продвинулся, насчет прислуги, вводит свой пароль на снятие, при снятии запускается сценарий на открытие доступа, доступ открывается, по этому событию запускается сценарий взятия этого раздела, пока идет задержка взятия, дверь открывается и не закрывается, раздел переходит в невзятие, включаем параметр автовзятия из невзятия, закрывается дверь, раздел берется на охрану, доступ восстанавливается и блокирует дверь, если не открыть дверь, то раздел берется на охрану, доступ так же восстанавливается и блокирует дверь.
Это я к тому, чтоб опровергнуть свои слова о дополнительном устройстве.
 

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не стану Вас мучать...

В моей аппаратной конфигурации: один 2000-2 на одну дверь, у него 4 ШС, я их не задействую, так как проводка только под ДПЛС... соответственно все датчики адресные (описывать преимущества АР не стану - диагностика глюков превыше всего). Реле 2000-2 для замка - один замок- одно реле.

прошу прощения за сумбур... Ну не литератор я.....

ВНИМАНИЕ!!!
Понимания (Болидовцам следует это указывать в ИЭ, а не нам догадываться потом и кровью):
Если команда отправлена (сценарием или еще чем) ее нельзя отозвать, отменить!
Сценарии срабатывают (запускаются) только в момент изменения условий! (опять же, команда отправилась и повтора не БУДЕТ!)
как программист я удивлен НЕЦИКЛИЧНОСТЬЮ........
ШС снимаются, ставяться, сценарии исполняются хаотически! Кто первый втал того и тапки!

Все... Тепреь легче станет... )

Итак:
Создаю разделы-заглушки Раздел№100 (номер больше 99 чтоб оставить место под разделы ОПС для PGE) 2000-2 ШС1, Раздел101 2000-2 ШС2, Раздел103 2000-2 ШС3. Это служебные разделы-заглушки.Иначе сценарии не написать!!! Да, в сценарии можно управлять ШС но только через события раздела (- Болидовцам).

Имею три ШС (я обозвал их виртуальными, хотя физически они есть и заглушены резисторами, т.е. всегда "НОРМА").

Раздел: Комната
ШС1- таймер автовзятия.
ШС2 - триггерно-блокирующий ШС (ну такое название ему придумал...)
ШС3 - признак хозяина.

Тактика (дурацкое понятие... лучше алгоритм! Ну пишу другие программы и мне это понятие ближе...) : 

Сценариями
ШС1 всегда снимается при взятии Комнаты и всегда ставится при Снятии. (в 2000-2 ставлю задержку взятия 30 сек...)
ШС2 дублирует состояние двери: Дверь открыта - ВЗЯТ, Дверь закрыта -СНЯТ.
ШС3 признак хозяина: Прислуга снимает только Раздел Комната, Хозяин снимает Группу разделов: комната и ШС3 (уровни доступа и группы разделов).

Раздел Комната ставиться либо вручную, либо по сценарию: разрешающее усл. ШС1 ВЗЯТ, запрещающее ШС2 ВЗЯТ (понимаете? дверь открыта ШС2 ВЗЯТ, дверь закрыта ШС2 снят).
Обязательно ввести время восстановления двери 10 сек. То есть ШС2 БЕРЕТСЯ "мгновенно", СНИМАЕТСЯ спустя 10 сек от момента закрытия двери.

Таким образом реализована тактика: пришла прислуга, сняла своим пин-ом (картой, ТМ) раздел Комната и входит в нее, при этом не имеет права закрыться в комнате! (прописано в должностной инструкции прислуги) убирается и окончив уборку выходит из комнаты, закрывает дверь и через 10 сек (время восстановлени СМК двери) раздел Комната берется под охрану.

Что касается хозяина (уже наверное догадались?)

Хозяин снимает раздел Комната и ШС3.
Функция ШС3 блокировать СНЯТИЕ ШС2. (Помните? ВЗЯТЫЙ ШС2 блокирует ВЗЯТИЕ Комнаты по ШС1)
В этот момент ШС2 работает как триггер. Пока дверь первый раз не откроется ШС2 СНЯТ (Не блокирует автовзятие по ШС1)
Как только дверь откроется, естественно в течении этих 30 сек. ШС2 будет ВЗЯТ!
А вот СНЯТЬ его по закрытию двери не удастя, запрещающее условие СНЯТЫЙ ШС3!

ШС3 ставится за взятием раздела Комната.

Этот алгоритм имеет свойства:
1 Автовзятие при не входе в зону.
2 Не взятие при снятии Хозяином.
3 Автовзятие за прислугой (помните? чтоб прислуга не отмазывалась, мол забыла поставить на охрану).
4 Идентификация снимающего и время Снятия
5 Время Взятия
6 Не засорение эфира СМС-ками о невзятии

СМС такие:
Снят комната Вовой
Взят комната
Тревога комната дверь, окно, движение.... )
Невзят комната дверь (в случае если пошел процесс автовзятия и я забыл что-то в комнате, но успел за 10сек открыть дверь и забрать забытый... тряпка ) )

К БОЛИДОВЦАМ: очень неудобно набирать один ПИН два раза!!!! первый раз для идентификации, второй для управления разделом!!!!! (а вдруг злодей подглядывает? )
Надо так - первый раз идентификация, второй команда (любая цифра хоть 0, любой код карты...)!!!!!!!!!!!!!

А вообще БОЛИД уникальная система!!!!!!!!!!!!! ШИКАРНАЯ, ГИБКАЯ, НЕДОРОГАЯ, НАДЕЖНАЯ!!!!! ++++++++++++++++++++++

Вот... Накалякал.....

И...... ПРОСТИТЕ парни!!!!!!!!!! Я это уже давно сделал и инструкция моя....... Просто хотел оценить свои способности.... Дикий я, ни с кем не общаюсь...............

Будут вопросы - пишите! Vladz813@mail.ru Всегда рад помочь!!!!



 

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Браво! Надо было вам в эту тему такой вопрос закидывать: https://partners.bolid.ru/forum/forum_8009.html

Да и написали бы открыто что вы и придумали, тут в прицнипе ничего такого, устроили спектакль)))

Жду вас в другой теме, я так понимаю идей у вас еще предостаточно.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Эпично. Долго думал как это всё реализовать - мозги просто в кашу. Ну не всегда стыкуются решения.
Реально здорово.

Гиниятуллин Леонид 7 лет 8 месяцев назад

За Сочинение - (5) Отлично!
За головную боль и от нее - 0,5л ..!

Сергей.Ш 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Забыл.....

Доступ открывается вместе со снятием Комнаты, восстанавливается с ней же..... Пожарные тревоги приписываются к сценарию управления разделом Комната и на всякий случай дублируются в управении доступом.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как работают сценарии, прекрасно описано в РЭ на С2000М, что касается ШС, сценарий отрабатывает при появлении условия и не отменяется при его исчезновении, остальные, реле, оповезение, доступ, отрабатывают при появлении условия до момента его исчезновения. Другими словами, на шс ушла команда, её не вернуть, хоть условие уже не выполняется, остальные три работают пока условие есть, как только условие пропадает, прекращается выполнение сценария.

Судя по этой фразе "как программист я удивлен НЕЦИКЛИЧНОСТЬЮ", вы ПЛК программируете? 

7 лет 8 месяцев назад

avatar
В том числе. Работаю с Контаром.

Владимир Владимирович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Такую логику работы можно организовать используя реле, воздействующие на ШС, но свободных реле не было, да и лишние провода крутить неохота... Реле я использовал в логике работы освещения по движению... И в случае с новым с2000-ДЗ. Дело в том, что PGE не умеет отправлять смс-ки от этого датчика.... Так вот, свободное реле 2000-2 я прикрутил к его ШС4 и Смс-ки идут уже от ШС4. 

7 лет 8 месяцев назад

avatar
А  с2000-ДЗ.(ШС4) куда сигнал (управление) еще идет?
Конфигурацию посмотреть можно ?

Сергей.Ш 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Задачка интересная, но возник вопрос не по теме. Нафига такая жизнь? - без денег плохо, с деньгами СТРАШНО!

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно копию конфига, а то на словах не стыкуется в голове.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Одного не понял,в С2000-2 насколько помнится всего 2 шлейфа, откуда "В моей аппаратной конфигурации: один 2000-2 на одну дверь, у него 4 ШС", и автоперевзятия на нем нет.
Я так понимаю что у автора С2000-4 стоят.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
В 2.20 неиспользуемые СМК можно перевести в охранные шс.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Каюсь,не доглядел,создал в упроге конфиг 2.20 и все увидел.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день форумчане. Коллеги подскажите пожалуйста, в кратце, есть КДЛ и есть С2000ДЗ. как запрограммировать реле в пульте (какие программы управления), что бы при затоплении ДЗ реле сработало на закрытие эл. крана. А например когда на БКИ нажать на снятие потом взятие реле опять сработало перед взятием (типа открыть кран). СПАСИБО.

3 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6601 раз

ЗАДАН

7 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.