На одном объекте заказчик требует технологические шлейфы состояний запорной арматуры в насосной станции пожаротушения контролировать на обрыв и кз. Кто как выходит из положения, вижу только вариант с 12-м типом шлейфа. И предложение производителю - может пора уже внедрить тип шлейфа технологический с контролем на обрыв и кз?

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Добрый день, Евгений!
Блоки С2000-4, С2000-КПБ, Сигнал-10, Сигнал-20П и Сигнал-20М имеют возможность настройки технологически-программируемых типов ШС, настройки которых позволяют распознавать до 5 различных диапазонов сопротивлений с выдачей выбранного Вами сообщения из списка возможных. Использовать данные блоки для контроля устройств разнесенных в пространстве по всему объекту защиты гораздо удобнее, чем  шлейфами блока Поток-3Н. Наша система блочно-модульного типа, поэтому Поток-3Н может выполнять свои функции, блоки контроля - свои, все они будут объединяться под управлением пульта С2000М. Совместную работу блоков можно качественно настроить с помощью централизованных настроек управления в программе pprog.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В версии С2000-КДЛ 2.20 и С2000-КДЛ-2И 1.20 можно для "технологического" типа выполнять контроль на КЗ и обрыв. Это осуществляется с помощью установки "+" в параемтре "контроль на КЗ и обрыв" во вкладке "входы" при условии, что у АУ указан "технологический" тип ШС.
Изменять диапазоны сопротивлений (норма, сработка, КЗ и обрыв) в данных версиях нельзя.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Не нашел такой функции в Uprog

Савельев Семен Александрович 6 лет 10 месяцев назад

http://s019.radikal.ru/i634/1706/8f/3cc476bc4bb8.png

Возможно,что не в той версии UProg  искали.Или просто пропустили этот пункт.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

Да, у меня версия 70... Выше версии на сайте нет

Савельев Семен Александрович 6 лет 10 месяцев назад

https://yadi.sk/d/_VHu_IdN3KCpGs


https://partners.bolid.ru/forum/forum_11771.html

Можно и тут посмотреть,если Яндекс-диску не доверяете.




 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

Нормальное решение, если в аналоговых приборах 12-й тип ШС помогает, то в адресной системе вариант контроля технологической линии очень выручит.

Евгений Дещиця 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

9669 раз

ЗАДАН

6 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.