Доброго времени суток, коллеги! 7 лет 6 месяцев назад Ares Wild 27c2000-eth последней версии (2.52 и выше), у меня пока 1 около ориона, но потом добавлю ещё один в схему (он есть, но пока для чистоты эксперемента оставляю одно)
пинг не более 15 мс, так как локалка хорошая таймаут поставлю завтра и отпишусь по результату – Ares Wild 7 лет 6 месяцев назад Премного благодарен, всё удалось настроить, правда в программе settings всё-таки пришлось покопаться. а в rs485settings смутило что не в миллисикундах а в секундах настройки.
– Ares Wild 7 лет 6 месяцев назад Данные задержки расчитаны на 10 удаленных устройств и одно так сказать центральное, если в центре будет добавлтся устройство, то задержки будут друими. Сейчас по факту, что 2.52, что 2.55 поддерживает 8 удаленных устройств. Если скажете точное количество удаленных устройст, я пересчитаю, меньше устройств, меньше задержки, выше скорость обмена, думайте.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 6 месяцев назад Попробовал запустить орион про, в нём не видны удалённые приборы при опросе из абд. Через упрог, как и через ппрог всё видно, возможно я чего-то не дописал в настройках.
– Ares Wild 7 лет 6 месяцев назад А АБД добавить COM.При первом запуске, ядру опроса надо руками настройки задать, активировать порт, выбрать тип ПИ и так далее, подождать, связь не сразу появится, далее вернуться в АБД и сделать опрос, добавить устройства.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Какой протокол установлен в С2000-Ethernet для интерфейса RS-485? 7 лет 6 месяцев назад Ситников Алексей Юрьевич 851протокол конечно же орион про (но пробовали и простой тоже.. от безысходности наверное)
– Ares Wild 7 лет 6 месяцев назад Если вы про протокол в котором работает АРМ и ПКУ, то все верно, если про настройку C2000-Ethernet то:
– установка параметра «Тип протокола» в значение «Орион Про» или «Другой» является корректной только в схеме подключения, когда «C2000-Ethernet» ретранслирует данные между компьютером и пультом «С2000М», если в рабочем состоянии пульт находится в режиме работы «компьютер». – установка параметра «Тип протокола» в значение «Орион» является корректной для любых схем подключения. – Тремасов Константин Александрович 7 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тема плавно перетекла в https://partners.bolid.ru/forum/forum_11829.html 7 лет 5 месяцев назад Ares Wild 27Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5855 раз
7 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Пауза перед сеансом без смены направления передачи - 105
Тайм-аут для ответа при поиске - 236
Пауза после общей команды - 235
Тайм-аут для ответа на запрос событий - 260
Тайм-аут для ответа на команду - 830
В программе settings, если что-то меняли, верните по умолчанию.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 6 месяцев назад