Здравствуйте, на очень большом объекте в 2008 г. установлено модульное пожаротушение следующим образом: 7 лет 6 месяцев назад Ропшинский Иван 268https://partners.bolid.ru/forum/forum_8869.html
Прошу прощения,Иван.Но если это один и тот же объект,то действительно пора уже "переводить" его на более современное оборудование.(как пишет выше Михаил Юрьевич). То что делалось в 2008-м году и то что сейчас-это большая разница. И по оборудованию и по требованиям. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад Согласен. Вкопеечку заказчику вольется. Я так понимаю АРМ Орион тоже нужно обновлять до Орион Про
– Ропшинский Иван 7 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я прошу прощения за возможно глупый вопрос, сейчас не сразу соображу как оно так сделано: обычной кнопкой (возле ручника запуска пожаротушения) вкл/выкл рижим "Автоматика Отключена". Я так понимаю,что эта кнопка подключена как технологический шлейф в Сигнал-20, на которыхАУПС сделана? Если так, то какой именно алгоритм или сценарий запускает тот раздел,к которому подключена эта кнопка? 7 лет 6 месяцев назад Ропшинский Иван 268Скорее всего:
-в ШС "Сигнала-20" включены пожарные извещатели (дымовые и ручники). Шлейфы эти пожарные. Ручники должны быть отдельными шлейфами от пожарных, иначе не сделать ручной принудительный пуск; - Кнопки переключения режима "Автоматика включена" отдельными шлейфами, шлейфы эти технологические. Возможно датчики контроля дверей отдельными шлейфами (не сказано, какие МПТ - вода иили порошок). - В pprog.exe созданы разделы куда включены пожарные ШС, технологические ШС вкл/выкл автоматики, возможно еще технологические шлейфы датчиков дверей. У этим же разделам привязаны реле "С2000-КПБ" и заданы программы на реле "Пирапатроны" - Программа №11 АСПТ с требуемой задержкой. На отдельный выход "С2000-КПБ" табло "Автоматика отключена" с программой №31 "Включить при наргушении технологического шлейфа". Если порошковые МПТ, то еще таблички "Порошок не входи", "Порошок уходи" на отдельные реле "С2000-КБ" с той же прогой №11 "АСПТ" без задержки. – Гатин Валерий Фидиятович 7 лет 6 месяцев назад Иван, лучше не гадать, а посмотреть конфигурации приборов и что "нарисовано" в Орионе.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Учитывая, что сейчас сделано на объекте (в общем): 7 лет 6 месяцев назад Ропшинский Иван 268Одна С2000-ПТ осуществляет индикацию и управление четырьмя направлениями пожаротушения. Так что на 20шт АСПТ потребуется 5шт С2000-ПТ.
– Шеркеев Владимир Игоревич 7 лет 5 месяцев назад Я бы на Вашем месте сделал дефектовку по объекту, с рекомендациями, с ссылками на нормативные документы.
Отдал бы заказчику и ждал ответных действий. – Гатин Валерий Фидиятович 7 лет 5 месяцев назад Тогда может есть смысл поставить 2 штуки С2000-ПТ, чтобы можно было сделать 1 направление на 1 этаж?
– Ропшинский Иван 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Кононов Михаил Юрьевич 7 лет 6 месяцев назад