Коллеги!
Возможна ли корректная работа старых КДЛ с новыми пожарными извещателями и новых КДЛ со старыми ИП? "Старые" - навскидку лет 6.

7 лет 4 месяца назад

avatar
https://partners.bolid.ru/forum/forum_6976.html

Нечто подобное уже пытались обсуждать.Но  к какому результату пришли- не понятно.
Видимо информации у форумчан по этому вопросу маловато.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Новые КДЛ со старыми извещателями работают в 2.14 поправили работу с извещателями первой версии.
Старые КДЛ с новыми извещателями нет, они их не понимают:).

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Спасибо. Можно попробовать ввязаться.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

« …Старые КДЛ с новыми извещателями нет, они их не понимают:)».
Олещенко Игорь Николаевич

Просьба указывать версии.
 
КДЛ 1.4х – ДИП-34А-03 (2017г, пульт 3.хх) работают.

Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад

Версии не помню, те что с тороидом, а  v1.4х не такие уж и старые.
Внимательно посмотрел инструкцию на КДЛ 2.20, там оказывается есть приложение Е "Типы поддерживаемых устройств (и их исполнения) подключаемых в ДПЛС и возможности их работы в контроллере" - очень полезная таблица:)

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Табличка полезная и интересная. Особенно строки 4,5. Чему верить? А если ещё посмотреть чуть выше, в приложение Д где версия 1.21 вышла раньше чем 1.20, то вспоминаются слова героя Броневого из "Семнадцати мгновений весны"...

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

« …v1.4х не такие уж и старые… »
Олещенко Игорь Николаевич

Всё относительно.
 
А если мерить 2008 – 2018, то, скоро на замену (по любому ревизия).

Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад

А если мерить 2008 – 2018, то, скоро на замену
Основание для замены?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Только бух.учет:) и то если система была введена как основное средство. Очень давно в паспортах писали срок службы столько-то лет и РД предписывало межремонтные сроки, теперь в паспортах пишут не менее стольки-то лет, а РД не документ.

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Вам как лучше?
Покороче или детально.

Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад

Ссылочку на документ пожалуйста.

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад

Длинный он, по пунктам если можно

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Можно и по пунктам, но без подробностей (см. вопрос выше).
ФЗ №123 Статья 147, п50

Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад

Да ну! А внимательно её перечитайте-ка с учетом того что в документации производителя срок указан не менее 10 лет.

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Опередил!
1.1.15 Средний срок службы контроллера – 10 лет.
 

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Очень хотелось бы ошибиться, но:
"С2000-КДЛ" АЦДР.426469.012 РЭ Изм.43 АЦДР.5320-17 от 18.04.2017
« …1.1.15 Средний срок службы контроллера – 10 лет… »
 
И производитель не сможет "прыгнуть" выше.

Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад

Да мой косяк, это у извещателя не менее 10лет:)

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 4 месяца назад

И у С2000м тоже не менее, гы

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Один - 5 лет, второй - 15. Средний -10.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

А производитель вообще "под…" ходит.
Если внимательно посмотреть, например на «ТТХ» "электролитов" (электролитический конденсатор).

Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад

Своевременное ТО и мелкосрочный ремонт пока не отменили, так что ничего страшного.

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Заранее извиняюсь, а Вы сможете при « …ТО и мелкосрочный ремонт… », не выпаивая проверить и убедиться в неухудшении «ТТХ» "электролитов".

Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад

При ТО его и не нужно контролировать, достаточно просмотреть статистику ложняков, а при ремонте легонько.

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Вы тот самый аккредитованный счастливчик (специалист).
«5.3  Схема  электрическая  принципиальная  и  перечень  элементов  поставляются по отдельному заказу».

Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад

Нет, но схемотехника то простая, плата не многосойная разобраться при необходимости откуда что растет не сложно.

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7301 раз

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.