Здравствуйте! Ситуация следующая. Есть компрессор, есть два ЭКМ-манометра - верхняя и нижняя уставка давления. Возможно ли организовать управление компрессором через реле Сигнал-20П? Т.е. требуется создать сценарий: 7 лет 3 месяца назад Усманов Максим 9первоначально проектом на станции пожаротушения был заложено три Потока-3Н для управления тремя компрессорами, которые включались через ШКП. Воздух накачивался в три направления системы АПТ холодного паркинга. Потоки-3Н скоропостижно умерли от наступившего потопа. Встал вопрос - как экономнее восстановить работу компрессоров. Ибо новые Потоки-3Н уже не те и идут с Потоком-БКИ в довесок. Было придумано сделать это на одном Сигнале-20П. Три релюшки и шлейфы для отображения состояния шкафов.
– Усманов Максим 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот тут посмотрите: https://partners.bolid.ru/forum/forum_9269.html#comment24504 7 лет 3 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5561Спасибо большое! Идея ясна, попробую использовать эту фишку
– Усманов Максим 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Запускал систему АСПТ с воздушным заполнением системы, т.к. температура в помещении ниже 0, но там компрессор включался от своего манометра. 7 лет 3 месяца назад Морковкин Сергей Михайлович 530По понижению уровня включилось реле, давление начало расти и перешло в норму, реле отключилось, не докачав до верхнего предела. Или схема подключения хитрая? Не поделитесь схемой?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 3 месяца назад Используется не 2 ТШС, а 1 программируемый ТШС
По поводу схемы - вопрос: контакты ЭКМ НЗ, НО или перекидные? – Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 3 месяца назад Ну мне особо без разницы, принцип понять, с какими контактами работали, ту схему и привидите.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
7 лет 3 месяца назад Морковкин Сергей Михайлович 530Я пару моментов уточню, а вы поправьте. Для начала, как работает ЭКМ, по вашей схеме, при понижении нижний контакт размыкается, а при поднятии давления, когда стрелка между уставок, он так и остается разомкнутым до момента достижения верхней уставки или все таки замыкается обратно? Если замыкается, то пропадает условие включения реле в первом шаге и реле отключается, так как это уже не понижение, а уровень в норме, отключать вторым шагом реле не обязательно, реле при пропадании условий переходит в исходное состояние, которое так же указывается в сценарии. А если остается разомкнутым до момента достижения верхнего предела, то тогда вопросов нет.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 3 месяца назад Так и сделал. Схема три по 4.7кОм в ряд. Три состояния ТШС 4.7 - повышение, 9.4 - норма, 14.1 - понижение. Это я пока на стенде тренируюсь
Шаг 1 (включить) - разрешающее событие "Понижение уровня" Шаг 2 (выключить) - разрешающее событие "Повышение уровня". Запрещающее событие "Норма уровня" По первому шагу нет вопросов, ждет пока не будет понижения уровня. По второму не слушается запрещающего события. При "норме уровня" реле выключается, не дожидаясь "повышения уровня". – Усманов Максим 7 лет 3 месяца назад Попробуйте установить Исходное состояние сценария "0" или "нет"
– Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 3 месяца назад В схеме 2 разных реле: низкий уровень и высокий уровень
– Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 3 месяца назад В общем, решил вопрос, основываясь на предложенных вариантах. В итоге, задействовал три реле на один компрессор.
ТШС1 - давление низкое ТШС2 - давление высокое ТШС3 - подхват пуска K1 - включает компрессор (Сценарий 1) K2 - изменяет состояние ТШС3 (Сценарий 1) К3 - отключает компрессор (Сценарий 2) Сценарий управления №1 (пуск компрессора) Шаг 1 (включить) - разрешающее событие "Нарушение входа ТШС1", "Нарушение входа ТШС3" Сценарий управления №2 (стоп компрессора) Шаг 2 (включить) - разрешающее событие "Нарушение входа ТШС2" Как подключено: ТШС3 последовательно с K2(NO) и K3(NC). Параллельно ТШС3 стоит 4.7 кОм. Т.е. два состояния 4.7 кОм - норма, 0 кОм - нарушение. Как работает: при падении давления нарушается ТШС1, включаются K1, K2. K2 нарушает ТШС3, что приводит к подхвату K1, K2. Компрессор работает, не обращая внимания на восстановление ТШС1. По достижении верхней уставки нарушается ТШС2, включается K3 и восстанавливается ТШС3, что приводит к выключению K1 и K2. Сугубо программно решить задачу не удалось. Все равно всем спасибо огромное. – Усманов Максим 7 лет 3 месяца назад А у вас манометр как на схеме у Сергея? По падению размыкается, по повышению замыкается? А то есть еще одна идея, но надо знать какой манометр. Если интересно конечно.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 3 месяца назад Два манометра. Один нижнее давление, другой верхнее давление. Сделано под Поток-3Н, два независимых ШС. Если давление падает до нижней уставки первого ЭКМ, то срабатывает ШС1, но как только давление становится выше этой уставки, то ШС1 восстанавливается. Та же история со вторым ЭКМ (и ШС2)
– Усманов Максим 7 лет 3 месяца назад Релейная логика не годится? По низкому уровню включать не насос, а реле питания насоса. Реле ставить на самоблокировку. Отключать реле только по высокому уровню.
– Андрей, Ростов на Дону 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В общем, при большой поддержке товарища Тремасова Константина Александровича, была рождена более простая схема. 7 лет 3 месяца назад Усманов Максим 9можно вовсе сценарии не писать, у вас же всё равно доп реел работает на самоблокировку.
– Андрей, Ростов на Дону 7 лет 3 месяца назад можно да, тогда и ШКП не нужен, а только пускатель. Хотелось бы чтоб ШКП остался ШКП. Но тоже вариант, и может быть к нему придем, если зажмут денег
– Усманов Максим 7 лет 3 месяца назад Думаю Андрей имел ввиду что без сценария это тактикой обойтись, просто привязать разделы к реле и назначить программу управления 31 - Включить при нарушении технологического ШС. По большому счету разницы принципиальной не вижу, кому как удобно, можете кстати и этот вариант проверить. Кто со сценариями не знаком, будет проще.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 3 месяца назад вчера Андрей предлагал такой вариант "Релейная логика не годится? По низкому уровню включать не насос, а реле питания насоса. Реле ставить на самоблокировку. Отключать реле только по высокому уровню." Я исходя из этого и ответил сейчас
– Усманов Максим 7 лет 3 месяца назад Понятно). Надо было под тем комментарием ответить.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 3 месяца назад и там и тут память о том, что у нас на момент включения насоса был низкий уровень обеспечивается релюшкой, а не сценарными переменными. Поэтому особой разницы не вижу.
– Андрей, Ростов на Дону 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Это все проще и надежней сделать на релейной логике с 1 релюшкой на 2-4 перекидных контакта (обычная финдеровская). Все будет работать как часы независимо от багов болида в пульте и сценариях, единственное в этом случае не будет индикации в Орионе от манометров или только вкл/выкл компресор (при использовании реле на 4 перекидных контакта). Но релейная логика позволит Вам забыть про этот узел на долгие годы, а не боротся с глюками болида. 7 лет 3 месяца назад Ситников Алексей Юрьевич 851небольшое дополнение:
...единственное в этом случае не будет индикации в Орионе от манометров... и контроля целостности линий. Если эта схема применяется не в системах ПТ - то все ок. Если в системах ПТ - несоответсвие п.7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012. – Кочетков Сергей Андреевич 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если кого-нибудь ещё интересует эта тема. 6 лет 9 месяцев назад Иванов Олег Александрович 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В дополнение. 6 лет 9 месяцев назад Иванов Олег Александрович 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день, коллеги! 6 лет 9 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 385А в чем сложность выложить сюда по ссылке? Интеллектуальная собственность?
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/d/1XXMHvJD3GkyYx 6 лет 9 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 385вот спасибо, очень вовремя, мне как раз на неделе скрещивать ШКП-4, Поток-3Н, С2000-4 с водяным пожаротушением. А т.к. проект нарисован чисто для видимости, придётся самому выдумывать алгоритмы с учётом оборудования, которое установил сантехнический участок.
– Волков Андрей 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ничего себе! Как же это сложно подключить Сигнал-10 к ШКП! А уж С2000-4 так это вообще проблема! И ещё тут нужны сценарии? Вы даже сами не знаете как работоет ваше оборудование. А может быть знаете, но никому не говорите? 6 лет 9 месяцев назад Иванов Олег Александрович 6Действительно, небольшие сложности при конфигурировании присутсвуют.
Однако, коллектив ЗАО НВП "Болид" не прекращает свою работу по улучшению качества выпускаемой продукции в общем, и ее потребительских свойств в частности. Возможно, когда-нибудь, процедура конфигурирования системы сведется к заполнению поля "Адрес обьекта" и выбора из двух кнопок: "Сделать так себе" и "Сделать хорошо". – Кочетков Сергей Андреевич 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
И ещё тут нужны сценарии? Вы даже сами не знаете как работоет ваше оборудование. А может быть знаете, но никому не говорите? Олег Александрович, добрый день. Интегрированные системы, с помощью которых можно защитить от одного помещения до комплекса зданий (которые могут находиться даже в разных городах) не просты в настройках и требуют соответствующего уровня квалификации специалистов. В связи с этим, от нашей фирмы проводятся бесплатные однодневные семинары по различным тематикам, многие семинары проводятся с практическими занятиями на стендовом оборудовании. Также на сайте есть видеоуроки, которые помогают изучить работу и настройки систем удаленно. Существуют руководства по эксплуатации на оборудование, которые помогают разобраться в функциональных возможностях каждого блока. Кроме этого, сертифицированными обучающими центрами "Такир"(Мск) проводятся платные 2-х недельные обучающие курсы. А при часто возникающих запросах клиентов мы создаем инструкции по настройке Сигнал-10 с ШК, блоков С2000-СП4, руководство пользователя для настройки Поток-3Н версии 1.05 и т.д. Выпускаемые нами новые версии приборов сопровождаются более качественными руководствами по эксплуатации, которые содержат чаще всего описание по их программированию. 6 лет 9 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 385Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6281 раз
7 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Что можно посоветовать ? Скорее что не с 2-мя "технологическими" ШС ,а с одним " Технологическим программируемым " ШС поиграться.
Но ,прошу прощения.Зачем таким образом не что-то типа этого включать.В каких таких системах сжатый воздух применяется что бы это нужно было на "Болиде" запускать ???
Тут вполне бы хватило и "промежутки".
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 3 месяца назад
#ссылка