Должнен ли вентилятор дымоудаления отключаться при восстановлении после сигнала "Пожар"? Либо нужно делать блокировку и останавливать систему только вручную, не автоматически, а то мало ли вдруг сигнал пропадёт из-за повреждения кабеля? Что нормативы говорят?
Это же касается и открытия клапанов огнезащиты после восстановления

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Отключение систем дымоудаления только вручную. А то как делают на большинстве объектов -сработала ПС делают сброс тревоги и идут смотреть что случилось.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 7 месяцев назад

Я полностью за. Нужна ссылка на нормативную документацию. Иначе это всего лишь наше мнение, пусть даже и здравое

tonymontana 6 лет 7 месяцев назад

« …Нужна ссылка на нормативную документацию… »
  – tonymontana

Интересный вопрос, о чем конкретно должно ссылаться по логике работы системы?
Если в системе «пожар», причём который реальный, надо ли отменить пожар, а только потом выяснять причину.
Если есть задымление, это режим «чс» (пожар), и выполняется весь перечень действий для всех, согласно инструкциям, которые пишутся в соответствии с нормативами.

Карпов Дмитрий 6 лет 7 месяцев назад

Как бы в качестве комментария, по проекту.
В проекте описывается работа системы (пояснительная часть).
Если что-то не понятно, то вопрос к проектировщику.
И тот, кто выполняет ПНР, руководствуется всем нормативным перечнем.
Лицензия на выполняемый вид работы, подразумевает, обучен, и аттестован.

Карпов Дмитрий 6 лет 7 месяцев назад

По опыту могу сказать, что проектные организации очень часто допускают ошибки, впрочем никто не застрахован. Особенно включая в проект не совсем знакомое для себя оборудование, предполагая, что оно выполнит все задуманные задачи. Ан нет. Поэтому я всегда очень тщательно изучаю проект перед началом работ. Но чтобы поспорить о необходимости конкретного сценария, нужно полагаться на обязывающий норматив. Иначе, даже если смысл не поддаётся логике, человек может сказать, что всё в рамках требований. И Всё. А по данному вопросу я не нашёл конкретного требования в гостах

tonymontana 6 лет 7 месяцев назад

« …чтобы поспорить о необходимости конкретного сценария… »
  – tonymontana

« …обязывающий норматив… » не панацея, а всего лишь попытка описания минимального уровня безопасности, там так и указывается.
 
Проектное решение – выбор проектировщика (соответствующая ответственность).
Применение конкретного сценария – выбор наладчика ПНР (соответствующая ответственность).
В совокупности, вся система должна соответствовать уровню безопасности, не ниже нормативного.
 
Поспорить о чём, о выборе сценария, любой на усмотрение наладчика ПНР, но чтобы функционал, не ниже нормативного.

Карпов Дмитрий 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

А если поэкспериментировать со временем управления реле? 

6 лет 7 месяцев назад

avatar
временные уставки воспринимаются при условии "Пожар". Как только "Пожар" снят - снимается задание на вкл./выкл. реле 

tonymontana 6 лет 7 месяцев назад

Мммм... Не так давно запускали ПС на КДЛ и СП2. После снятия раздела оператором ПЦН после имитации пожара реле сирены отработало заданные 30 секунд... Проверю на днях. Точно утверждать не буду, проверю. Но при проверке после монтажа было именно так, хотя оператор мог затупить и создалось такое впечатление...

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Что бы и дальше не продолжать этот разговор ,лучше сразу посмотреть "Каталог типовых решений" №7
стр.58-59.Посмотреть как запускается ШКП и сделать выводы,что запускаться "противодымка" должна только "сертифицированными" шкафами .
А если нужны нормативы ,то к Вашим услугам СП7.
Кстати там и указано не только как длжна система запускаться ,но ещё и как контролироваться,так ,что Ваш проект ,где "противодымка" запускается СП1 может вызвать много вопросов.
 

6 лет 7 месяцев назад

avatar
В СП7 на мои вопросы нет ответов. А на счёт того, что с СП1 нельзя запускать - почему? Где это сказано?

tonymontana 6 лет 7 месяцев назад

Для управления шкафом в автоматическом режиме необходимо использовать блочно-модульный прибор управления построенный на базе пульта «С2000М»; блоков контроля и управления «Поток-3Н» или «Сигнал-20П», «Сигнал-10», «С2000-4»; блоков индикации «Поток-БКИ» или «С2000-ПТ

А почему тогда в инструкции на ШКП про СП1 нет ни строчки.А потому что СП1 может только "подать импульс" на ППУ.Подать-то он конечно подаст,но КЦ не проконтролирует.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад

да. на счёт отсутствия контроля полностью с Вами согласен

tonymontana 6 лет 7 месяцев назад

Ведь в ШКП   РКНФ -это "царь и бог".Именно это реле и играет "первую скрипку" в системе "дымоудаления". Так ,что похоже мы с Вами нашли общий язык.Спасибо.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад

Да. Спасибо за помощь. Только вот с отключением ВД ещё разобраться. Думаю, что он должен отключаться только вручную, после удаления всего объёма продуктов горения, а не автоматически. Сигнал может пропасть и при пожаре. И открытие ОЗК также. Кучу норм перерыл. Нигде нет. Видимо по усмотрению принимающей стороны

tonymontana 6 лет 7 месяцев назад

Если в "автоматике",то после снятия "Пожара". Однако ничто Вам не мешает перевести шкаф в "ручное" управление и "вытянуть всю дымовуху" с объекта. Либо не ходить и искать этот шкаф ,а прменить ЭДУ "дымоудаления".А вот про кнопки (читай ЭДУ) и написано в СП7.То есть где они должны располагаться. И в "Каталоге " эти ЭДУ указаны.Так что дело за Вами. Всё зависит от клапанов.Если клапаны ПД и ДУ закроются ,то и запускать шкаф в "ручном " режиме проку мало. Тяги не будет. Это я уж по-нашему (по-печному) делу выражаюсь.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад

Смотрите по факту у меня сейчас после проектантов и монтажников что есть. Пульт - сп1 - ук-вк. Задаю программу управления на включение при пожаре. Всё. Шкафы на автомате. Теперь при пожаре всё запускается и при снятии сигнала выключается. Не пойду же я при пожаре шкафы переводить на местный режим и запускать. Абсурт. И с ОЗК. Клапаны закрываются от СП4 , и при снятии сигнала пожар возвращаются. По другому при данной схеме никак. Только я считаю это неправильным. Считаю что нужно предусматривать блокировку на отключение ВД и открытие ОЗК. Проблема в том, что это лишь моё мнение, а нормах это не оговаривается, т.е. по усмотрению выходит.

tonymontana 6 лет 7 месяцев назад

А если "ложняк" и "противодымка" в жилом доме ? Так если её "заблокировать" до ручного снятия ,то так нам никаких энергетических ресурсов не хватит ,что бы такой дом зимой протопить.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад

Думаю Вы согласитесь, что человеческие жизни дороже. Ведь если сигнал пропадёт через минуту, а дым и огонь в самом расцвете сил, то выходит все эти предусмотренные противодымные системы были бессмысленны

tonymontana 6 лет 7 месяцев назад

Что можно сказать по -этому поводу. То ,что дороже,спору нет.
100%-ной гарантии не даёт даже швейцарский банк .
А что в принципе не должно отработать ?
Провод ?- Вытерпит.
Питание ?- Тоже должно,если расчитано верно.
Автоматика ?- скорее всего тоже не подведёт.
Так что  "одним глазом",но можно спать спокойно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад

А двумя в наше время и не позволительно ))) спасибо Артур. В любом случае предъявлю проектантам за СП1

tonymontana 6 лет 7 месяцев назад

Тут главное ,что бы вентиляционщики не "подкачали".


 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад

Вы меня простите, но куда по вашему разумению может "пропасть" сигнал?
 

Комаров Александр Федорович 6 лет 7 месяцев назад

Физически отрубить сигнальный кабель

tonymontana 6 лет 7 месяцев назад

М... Между чем и чем?
В цифровой линии "отрубить" кабель недостаточно. Да и в аналоговой линии пойдёт сигнал обрыва а не отмены пожара.

Комаров Александр Федорович 6 лет 7 месяцев назад

Отрубить связь 485 между пультом и сп1, или пультом и кдл.

tonymontana 6 лет 7 месяцев назад

Попробуйте на столе это воспроизвести ;)

Комаров Александр Федорович 6 лет 7 месяцев назад

Не говорите загадками. Сейчас нет возможности проверить
Хотите сказать что приборы при отсутствии связи будут продолжать работать также. Т.е. пока не получат сигнала отмены пожара - хоть трава не расти, выхода останутся в том же положении
Я Вас правильно понимаю?

tonymontana 6 лет 7 месяцев назад

Да. Если не будет проблем с питанием (а уж если они будут ничего не поможет), приборы будут выполнять последнюю задачу согласно заложенным в них алгоритмам.
В цифровой линии нет "сигнала" который можно срубить. Есть команда "перейти в состояние". Соответственно при пожаре система получает сигнал на переход в состояние пожара и далее она будет в этом состоянии пока не получит сигнал выхода из состояния пожара.
 

Комаров Александр Федорович 6 лет 7 месяцев назад

Вот это Вы меня сейчас порадовали )
Получается зря бучу поднял.
Прошу прощения за то что всех всполошил
Ещё раз спасибо Вам за вразумительный профессиональный ответ

tonymontana 6 лет 7 месяцев назад

Читаем внимательно: "Соответственно при пожаре система получает сигнал на переход в состояние пожара и далее она будет в этом состоянии пока не получит сигнал выхода из состояния пожара." что и происходит при снятии с пульта. Так что бучу подняли не зря.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Снятие с пульта - да.
Но это уже не "пропадание" сигнала. Это ручное преднамеренное отключение.

Комаров Александр Федорович 6 лет 7 месяцев назад

Так и вопрос не только в "пропадании" сигнала. А если пульта нет и висит БКИ? персоналу проще нажать "мигающую кнопку" чем искать сброс звука.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Да уже бы добавили галочку в сценарий, оставаться активным и в меню М ручной сброс. 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Так же хотелось бы увидеть в сценариях условие "и".

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

« …В любом случае предъявлю проектантам за СП1»
  – tonymontana

Осмелюсь предложить, не просто «предъявить» проектировщикам, а напомнить про авторский надзор, и при этом не забыть уведомить о вашем общении на эту тему (про СП1), именно заказчика (собственника здания).
Снятие с пульта - да.
Но это уже не "пропадание" сигнала. Это ручное преднамеренное отключение.
  – Комаров Александр Федорович

А вот тут довольно интересный момент.
У всех  (у кого есть доступ к пожарной автоматике), должен быть хотя бы пож. минимум.
А дальше очень просто, то кто выполнил ПНР, должен понимать, что и как (на нем прямая ответственность), и если, что-то не так в проекте, вопрос к проектировщикам, с уведомлением (обязательным) к заказчику (собственник здания).
А заказчик, должен либо заключить договор и переложить часть ответственности по "эксплуатации и то", или сам этим заниматься.
И тот, кто при появлении в системе «пожара», сначала снимет тревогу (именно тревогу, а не звук), а потом начнёт разбираться, тогда при реальном пожаре, у заказчика (собственник здания), спросят всё что нужно, и если тревогу снял человек, не выполнив необходимых действий, то дальше будет «разбор полёта», по полной.
 
Как вариант (подстраховки), пока система на гарантии, ставя пароль установщика и другой доступ, делаю для себя максимальный уровень только через карту, по одной простой причине, никто не сможет выполнить действия вместо меня (были откровенные попытки, узнать и использовать пароль).
Другие пароли под бумагу с подписью, чтоб не было такого, например «забиль», или не говорили.
 

Карпов Дмитрий 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Касательно вопроса включения реле, обсуждалось тут:
https://partners.bolid.ru/forum/forum_9269.html#comment24504

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Подскажите, пожалуйста, а если так:
1 шаг: включить. Разрешающее пожар
2 шаг: выключить. Запрещающее пожар
Пульт с ума не сойдёт? И смогу ли выключить с пульта?

tonymontana 6 лет 7 месяцев назад

Не забывайте что в сценарии указывается исходное состояние реле. То что вы написали ничем не оличается от одного шага включить при пожаре и перевести в исходное при пропадании события пожар.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Чтоб с пульта управлять, вместо кнопки третье реле придется задействовать, и уже им с пульта управлять, типа кнопка нажата.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На паре объектов вставал такой вопрос, отговаривался тем, что задача системы ОПС выключить приточную вентиляцию, включить подпор воздуха и систему дымоудаления. Включение приточки, вытяжки и выключение подпора воздуха и дымоудаления в функцию системы ОПС не входят. Идите и включайте или выключайте ручками. Ложная сработка? Обслуживайте нормально, плюс системы запускаются несразу. 

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Здание состоит из трёх блок-секций и 7 этажей. При сработке ДИПа в любой точке здания отключается общеобменная вентиляция,запускается дымоудаление и подпор воздуха во ВСЁМ здании. Отсюда вопрос заказчика: насколько существует необходимость запускать ВСЁ? Ведь системы противодымной защиты должны включаться только там, где произошло возгорание. Дали задание,в каких СП, ФЗ или ещё где-то можно найти такую информацию? В СП7 не нашёл, весь день рыл интернет, подобного ничего не встретил.

Кононов Михаил Юрьевич 5 лет 4 месяца назад

запускается дымоудаление и подпор воздуха во ВСЁМ здании.

СП7 п.7.1
Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.

Как раз запускать ВСЁ и не нужно, так как вентиляторы рассчитаны на один этаж пожара.

iqqcd 5 лет 4 месяца назад

Я тоже с этим согласен, но нужно обязательно сослаться на нормативную документацию, где русским по белому написано, что ВСЁ запускать необязательно.

Кононов Михаил Юрьевич 5 лет 4 месяца назад

нужно обязательно сослаться на нормативную документацию

СП7 п.7.1

iqqcd 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, коллеги! 
В проекте необходимо предусмотреть на программном уровне время задержки отключения системы дымоудаление после снятия сигнала "Пожар" в защищаемом здании. Данная задержка на случай ложного срабатывания АПС? Как устанавливается время? Есть ли какие-то регламенты или рекомендации?

2 года 2 месяца назад

avatar
отключение системы дымоудаления производится вручную специально обученным человеком, который лично убедился, что тревога была ложная.

Волков Андрей 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Рискну продолжить тему. 
Нормативка четко прописывает способы запуска систем ПДЗ.
Автоматически (по сигналу "пожар" от АПС)
Дистанционно (по задействованию УДП)
Вручную (тот же УДП на пожарном посту, например)
Можно ли говорить о том, что и останов системы ПДЗ производится теми же способами?
1. Снятием сигнала "пожар" от АПС.
2. Возвратом в исходное УДП (дистанционного либо пожарного поста).

В логике максимальной безопасности, когда предлагается, чтоб система работала "до упаду", есть существенный изьян.
В любом случае необходима процедура останова, если она не предусмотрена вышеперечисленными способами. И если она будет заключаться в необходимости вручную оператором отключать все включенные реле - то это несерьезно (квалификация, доступ, прямые пальцы и т.д.).  Предложение  "потушили пожар - и потом разберемся" не подходит, поскольку системы периодически запускаются при проверках.

Вопрос рожден исключительно по причине нежелания авторов проектов вдаваться в такие мелочи при описании работы системы в Общих Данных.

PS. В жарких спорах с коллегами родился такой вариант: останов системы ПДЗ с устройства ручного пуска пожарного поста после авторизации. (Тачмемори на БКИ/Рубеж ПКУ)
 

4 месяца 28 дней назад

avatar
А сброс пожара производится у вас любым мимо проходящим человеком? Или все же после авторизации? Или вы считаете, что это должны быть принципиально разные люди?

Леготин В В 4 месяца 28 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сброс пожара - не любым. Всегда делаем авторизацию. Но, собственно - и УДП взвести несколько сложнее, чем активировать.
И к способу отключения  "останов системы ПДЗ с устройства ручного пуска пожарного поста после авторизации. (Тачмемори на БКИ)" по размышлении есть вопросы. 
УДП - технологический вход. По сценарию активация УДП запускает группы реле. Как остановить? Ввести в сценарий запрет по состоянию фиктивного шлейфа, который кнопкой БКИ снимается-ставится. Но запрет надо будет снять после испытаний, при этом к УДП все равно сходить ножками и взвести его, иначе после снятия запрета  будет пуск ПДЗ. 
Все же склоняюсь к мысли, что городить огород нет особого смысла. Чем запустили - тем и остановили.
 

4 месяца 27 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавлю о проверках.
УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА АДРЕСНЫЕ
«УДП 513-3АМ», «УДП 513-3АМ исп.02» Руководство по эксплуатации.
Техническое обслуживание производится по следующему плану:
Таблица 3.1.1
Осмотр раз в 6 мес.
Контроль функционирования не реже 1 раза в 6 мес.
3.4 Проверка работоспособности изделия
3.4.1 На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения, и известить соответствующие организации.
3.4.2 Снять пломбировку с защитного стекла УДП.
3.4.3 Включить контроль над УДП, которое должно находиться в состоянии «Норма», с соответствующей световой индикацией на УДП.
3.4.4 Произвести срабатывание УДП нажатием на клавишу. Должно сформироваться извещение «Активация УДП» по установленному адресу, с соответствующей индикацией на УДП.
3.4.5 Перевести УДП в состояние «Норма» взведением клавиши с помощью специального ключа. Зафиксировать переход индикации УДП в режим «Норма». Дать команду на сброс тревоги от УДП.
3.4.6 Выполнить пункты 3.4.3 – 3.4.5 не менее трёх раз.

На очередном объекте  УДП за сотню штук (большое здание).
Если следовать букве РЭ, то только для проверок необходимо держать штат специально обученных людей. При этом интересный вопрос: для проведения планового обслуживания (контроль функционирования) необходимо фактически вывести систему из строя. Проверка сотни УДП, каждое по три раза командой из 2 человек... 
Это все к слову о формальном подходе... и это только УДП...
 

4 месяца 27 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8277 раз

ЗАДАН

6 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.