ФорумИнсталляция, монтажС2000м v.2.05 видит но не понимает состояние Сиг.10 v.1.12

Инсталляция, монтаж » С2000м v.2.05 видит но не понимает состояние Сиг.10 v.1.12

Приветствую! На объекте эксплуатируется с2000М v.2.05 с действующими приборами.

Добавил новый прибор Сигнал10 v.1.12 с которым с2000М работает не корректно. 

Через с2000м делаем взятие раздела в который добавлены шс Сигнал10 и с2000м начинает выполнять вечное взятие. Заходим в запрос состояния шс - шс взят, заходим в разделы а там "Взятие..." которое не прикращается. 

Заходим в програмирование, выходим из програмирования, после опроса всех приборов, заходим в разделы и видим "Взят".
Со снятием тоже самое, тревоги не приходят.
На БКИ тоже вечное взятие или вечное снятие. (после сброса ЭМки, состояние показывает правильно, пока не попытаешься снять/взять)

Перезалил туже версию прошивки в Сигнал10 v.1.12 толку нет.

К слову на данной с2000м уже эксплуатируется Сигнал10 v.1.12 и v.1.11, с ними, с ним таких конфликтов не возникает.

Кроме того, нам стало известно, что еще одни ребята столкнулись с идентичным поведением оборудования обе наши компании выполняют работы на разных объектах одного и тогоже закачяика. Поставку оборудования выполнял заказчик и по не подтвержденным данным, оба проблемных прибора являются частью одной и той же закупки. А у меня там еще куча объектов собираются на Сигнал10 с этой же партии...(

Варинты:

  1. Откатить С10 до v.1.11 и ниже. (поддержка против, но "знающие люди" откатывали)
  2. Обновить С2000М до 3,03. ("знающие люди" говорят что эта версия не может не работать со старыми приборами)
  3. и-и больше вариантов у меня нет...

Есть идеи?

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для справки, М 2.05 до 3.хх не обновляется, максимум 2.07, или по запросу у ТП тестовую 2.08.
А можете конфигурацией М и Сигнала поделиться? Может там что.
 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

11 ответов

Для справки, М 2.05 до 3.хх не обновляется, максимум 2.07
Точно не знал но догадывался))
вот конфиги адрес 10-ки 64
https://yadi.sk/d/sHFQn9bW3PnZeE 

Буду обновлятся до 2,07 на след неделе, в пятницу не разрешили, по пятницам такие процедуры проводить рисковано)

А если Вы имеете мой отзыв из предыдущей ветки,то и сейчас я могу подтвердить свои слова.
Да про него)

6 лет 5 месяцев назад

avatar
По ссылке ничего не найдено.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 5 месяцев назад

Хвостик у ссылки удалите иначе пишет «Ничего не найдено Возможно, владелец удалил файлы или закрыл к ним доступ. А может быть, вам досталась ссылка с опечаткой».
 
Рабочая:
https://yadi.sk/d/sHFQn9bW3PnZeE
 

Карпов Дмитрий 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000М вер.2.05 "не знает" о существовании Сигнал-10 вер.1.12, особенно это отражается на пожарных шлейфах, то что на других объектах работает, это либо аномалия, либо просто повезло.

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Значит повезло, т.к. все работает менно сиг.10 1,12 на с2000м 2,05))) 

Иванов Павел Валериевич 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Система охранная? Из трансляций отключены Пожары, это так задумано? На БКИ выведенна группа 68, в нее входят два раздела, 66 и 67, пока оба не встанут на охрану, индикатор не поменяет своего цвета. Хотя вероятнее всего М староват для 1.12.

Да и сохранить лучше именно конфигурацию в txt, а не дамп памяти.

6 лет 5 месяцев назад

avatar
« …Буду обновлятся до 2,07 на след неделе… »
  Иванов Павел Валериевич

При модернизации (а тем более при добавлении в старую систему новых приборов) «С2000М вер.2.хх» нужно подымать «до упора».
Причём не советую без «ведома» ТП гнать до вер.2.08, (и на сайте её нет!), подымайте до вер.2.07 (как рекомендуется).
И  БКИ вер.2.23, для надёжности поднять до рекомендуемой вер.2.27.
И если потом что не так, то уж с претензиями в «Болид».
 
И держите наготове «С2000М вер.3.03».
Иначе могут придраться и «не принять» (если для «пожарки»).
 
Интересно то, что в таблице совместимости приборов пульт только «С2000М вер.3.хх» и событие «Пожар 2» (для Сигнал-10) поддержано с вер.2.07.

Карпов Дмитрий 6 лет 5 месяцев назад

Пологаю на других обьектах эМки 2.05 кем то уже прошиты до 2.07.поэтому и работают сигами 10 в.1.12 Посмотрите версию в меню пульта.
какого типа шлейфы в разделах, которые во взятии? Есть ли у этих шс задержка взятия?

Батанов Александр Владимирович 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тремасов Константин Александрович
Система охранная? 
да охранная

Из трансляций отключены Пожары, это так задумано?
не могу сказать система кем только не шилась...

На БКИ выведенна группа 68, в нее входят два раздела, 66 и 67, пока оба не встанут на охрану, индикатор не поменяет своего цвета.
да, но я оба раздела стваил под охрану индивидуально, и после рестарта эмки индикатор показывает что все под охраной. Так же пробовал создавать отельный раздел для каждого шс десятки, таже проблема с постановкой.

Да и сохранить лучше именно конфигурацию в txt, а не дамп памяти.
эм.. а почему?

– Карпов Дмитрий
 подымайте до вер.2.07 (как рекомендуется).
так и поступлю

Иначе могут придраться и «не принять» (если для «пожарки»)
в данном случае для охранки, но спасибо за подсказку, учту на будущее...

– Батанов Александр Владимирович
Пологаю на других обьектах эМки 2.05 кем то уже прошиты до 2.07.поэтому и работают сигами 10 в.1.12
в том то и дело что эМка одна и таже, на ней уже полноценно работает одна 10-ка v.1.12, а вот новую 10-ку принимать не хочет.
 

6 лет 5 месяцев назад

avatar
эм.. а почему?

Потому как после перепрошивки конфигурация стирается, дамп вряд ли удастся залить, а вот с конфигом можно шаманить.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 5 месяцев назад

Ок перестрахуюсь, сохранюсь и так и так. 

Иванов Павел Валериевич 6 лет 5 месяцев назад

Дамп 100% залить не получится, проверенно на собственно опыте.
А в формате *txt, открываем блокнотом►в третьей строчке сверху меняем версию пульта на настоящую►сохраняем изменения►записываем в пульт.

Киселёв Михаил 6 лет 5 месяцев назад

А-а... Все понятно! Залить дамп не получится из-за того что в дампе прописана старая версия пульта. Но что мешает открыть дамп в pprog и сохранить в .txt ?)))
P.s. риторический вопрос)))

Иванов Павел Валериевич 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

пришел ответ от поддержки:В С2000М версии 2.05 и его конфигурации тоже не вижу проблем. Ошибок не наблюдается и при испытании системы с С2000М версии 2.05 и Сигнал-10 версии 1.12 и др. приборов с Вашими конфигурациями.
Просим посмотреть в журнале событий С2000М и сообщить, какие события приходили от Сигнала-10 в следующих случаях:
а) при постановке на охрану раздела, содержащего шлейф Сигнала-10;
б) при постановке на охрану отдельного шлейфа этого прибора через «Управление шлейфами». 
Конфликта С2000М версии 2.05 с «Сигналами-10» быть не должно.
Обновить С2000М можно максимум до версии 2.08, версии 3.хх аппаратно несовместимы.
Если есть возможность, было бы неплохо проверить наличие этой проблемы «на столе» с минимальным набором приборов. Смысл такой проверки – убедиться, что причиной проблемы являются не особенности «большой системы», такие как проблемы со связью. 

6 лет 5 месяцев назад

avatar
обратите внимание на:
...Ошибок не наблюдается и при испытании системы с С2000М версии 2.05 и Сигнал-10 версии 1.12 и др. приборов с Вашими конфигурациями...
...Конфликта С2000М версии 2.05 с «Сигналами-10» быть не должно...

т.е. эмка верси 2,05 должна знать Сигнал-10 версии 1.12 и нормально с ней работать, вопреки тому что говорил Киселёв Михаил "С2000М вер.2.05 "не знает" о существовании Сигнал-10 вер.1.12"

 

Иванов Павел Валериевич 6 лет 5 месяцев назад

чтож, буду искать решения методом научного тыка...

Иванов Павел Валериевич 6 лет 5 месяцев назад

я в прошлом году, как только можно истезал сигнал 1.11, и две эМки 2.05 и 2.07...
неформировалось сообщение о взятии раздела при условии, что в разделе присутствует хотябы один шс который с временной задержкой взятия. т.е. ШС брался, а раздел нет. 
долго бился с ТП по телефону.. в итоге записал два видео и отправил, потом проблема решилась прошивкой сигнала на 1.12 и эМки на 3.02

Батанов Александр Владимирович 6 лет 5 месяцев назад

роблема решилась прошивкой сигнала на 1.12 и эМки на 3.02
они же говорят что 2,хх до 3,хх не поднять. вы просто поставили новую эМку v3,xx?
 

Иванов Павел Валериевич 6 лет 5 месяцев назад

да. эначе ни как.. прошейте пульт до 2.08, прошивка по запросу вам придет.
https://cloud.mail.ru/public/LTFc/an2hncd2M  вот два ролика, можете посмотреть, что было у нас

Батанов Александр Владимирович 6 лет 5 месяцев назад

т.е. эмка верси 2,05 должна знать Сигнал-10 версии 1.12 и нормально с ней работать, вопреки тому что говорил Киселёв.

А почему слова Михаила Киселёва вызывают сомнения ???
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад

в данном случае я говорил о охранке, в которой уже эксплуатируется с10-1,12
по пожарке под сомнения не ставлю.

Иванов Павел Валериевич 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Эта информация для общего понимания «для всех», при наличии ситуации, на примере из реальной практики.

« … Добавил новый прибор Сигнал10 v.1.12 с которым с2000М работает не корректно… »
 
« … делаем взятие… » « … а там "Взятие..." которое не прикращается… »
 
« … Заходим в програмирование, выходим из программирования… »
 
« …и после рестарта эмки индикатор показывает что все под охраной… »
 
  Иванов Павел Валериевич

и после рестарта эмки…
Это единственный (или один из…) вариант, для (внутренней) команды перехода из одного состояния в другое («сброс») с приоритетом выше, чем «тревожное  состояние».
Потому что для программно - аппаратной совместимости старого с новым, приходиться искать баланс, между приоритетами команд (внутренних) и состояний, но «сертификация» накладывает ограничения на уход в сторону приоритета команд (без человеческой реакции).
 
(«С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм. 18 АЦДР. 5899-17 от 31.08.2017 … … стр79):
« …В верхней строке экрана в режимах  «Пожар»,  «Тревога» и  «Пуск» отображается номер раздела (зоны),  который  первым  перешёл  в  тревожное  состояние, и название состояния. При наличии в разделе (зоне) элементов с различными состояниями  отображается наиболее  приоритетное  состояние.
Приоритет тревожности следующий (от большего к меньшему): 
1)  пуск средств пожаротушения;
2)  пожар;
3)  пуск устройств противопожарной защиты (кроме средств пожаротушения);
4)  тревога.
Индикация режимов «Пожар», «Тревога» и «Пуск» продолжается до сброса пожарных и охранных тревог и перехода средств противопожарной защиты в исходное состояние… »

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я не упомянул ОЧЕНЬ важный нюанс! Система построена на c2000-ethernet! По той причине что на данном езернете паралельно работают другие приборы с которыми проблем нет и по сему я решил что это не важно. Напрасно! Снял сегодня С10 с объекта и подключил непосредственно к с2000м.
Управление есть, постановка снятие, все отлично. Стало быть проблема в езернете, но какая? 

 с2000-e версия 2,15
скорость 9600
тип протокола Орион
расширенные настройки для прозраного режима - все откл
расширенные настройки мастер режима - формировать уведомления о событиях по доступу - вкл
с настройками сети все в норме.
на объекте стоит - master
у с2000м стоит - slave

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Попробуйте поиграть с параметрами RS485 как написано в этой теме: https://partners.bolid.ru/forum/forum_11902.html

Зыкин Антон Николаевич 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

я как минимум поднял прошивку c2000-ethernet
например может это влиять......

  1. Для режима «Master» исправлено:
  2. проблема при работе с приборами Орион, адрес которых кратен восьми. Вышеуказанные приборы либо не обнаруживались, либо со временем блокировалось получение событий от этих приборов Орион. Возможность проявления проблемы зависит от адресации других приборов Орион текущего сегмента RS-485


Да и пока у самого в приборе была прошивка 2.52, то много чудес вылезало в ОРИОН ПРО.

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ВСЁ! Всем спасибо Господа!
Проблема полностью решена, перепрошивкой с2000-ethernet до версии 2,55. Все работает как часы. 

Что было сделано:
1. с2000-м оновлен до версии 2,07
2. с2000-ethernet обновлен до версии 2,55 (на объекте)

перемычка - Master
rs485/rs232
Режим работы - Master
Тип интерфейса - RS485
Скорость обмена - поле не активно в режиме Master
Тип протокола - поле не активно в режиме Master
Адрес RS232 - 127
колличество стоп. бит - поле не активно в режиме Master
Формировать уведомл. о события по доступу - да

ip, шлюз, маска - настроены по требованиям сети
UDP-порт отправителя 2048 (так как связь со старым езернетом)
исп один udp на чтение запись - да
таймаут - 80
период контроля связи - 10
задержка потери связи - 120
задержка нарушения связи - 30
свободное соединние - да (по умолчанию)
список удаленных устр:
ip, шлюз, маска - настроены по требованиям сети
UDP-порт получателя 2048
совместимость - авто
ключи шифрования - нет


3. с2000-ethernet оставена старая версия 2,15 (у с2000-м)
перемычка - Slave
rs485/rs232
Тип интерфейса - RS485
Скорость обмена - 9600 
Тип протокола - Орион
Адрес RS232 - 127
Расширенные настройки прозрачного режима - не используются (все откл.)
Формировать уведомл. о события по доступу - нет

ip, шлюз, маска - настроены по требованиям сети
UDP-порт отправителя 2048 (так как связь со старым езернетом)
исп один udp на чтение запись - да
таймаут - 80
период контроля связи - 10
задержка потери связи - 120
задержка нарушения связи - 30
список удаленных устр:
ip, шлюз, маска - настроены по требованиям сети
UDP-порт получателя 2048
совместимость - авто
ключи шифрования - нет 


Самое обидное то что при первом контакте с проблемой, под подозрение пало именно с2000-ethernet. НО из-за того что на данном езернете также сидит с2000-4 и он чудно работал и на старой версии прошивки езернета, я отказался от этой мысли и перевел внимание на эМку...

 

6 лет 5 месяцев назад

avatar
А где плюсик в карму за помощь? :((

Днепровский Александр Владимирович 6 лет 5 месяцев назад

Делай добро и бросай его в воду.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 5 месяцев назад

А куда тыкать?)))

Иванов Павел Валериевич 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На подходе следующий объект:

Сигнал10 v.1.12 -> с2000-пи -> с2000-ethernet -> c2000-ethernet -> c2000м.

C2000-ethernet я сразу подниму до 2.55

А вот  с2000-пи не перепрошивается? На сайте в описании ПИ только документация, прошивок нет.

Спрашиваю по тому что другая контора тоже споткнулась об Сигнал10 v.1.12 связь между объектом и эМкой через с2000-пи, и толчно такие же симптомы как были у меня с езернетом. Но у них так же есть проблема с эМкой которую не удается прошить до 2,07 Orion-prog пишет что эМка это не эМка и отказывается её шить.

В любом случае отпишусь как у меня получится со ледующим объектом, Сигнал10 v.1.12 -> с2000-пи -> с2000-ethernet -> c2000-ethernet -> c2000м. может кому пригодится.

6 лет 5 месяцев назад

avatar
А ПИ в этой схеме для чего? Удлиняете интерфейс? Не проще Ethernet ближе поставить?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 5 месяцев назад

Без понятия зачем он нужен. Сам был удивлен. Схема действующая, в ней с2000-4 меняю на Сигнал 10. В любом случае по проекту я должен сеть на существующую ПИ, а заказчик крайне болезено относится к внесеню изменений в проект и отступлениям от него. Если ПИ будет вставлять палки в колеса тогда буду уговаривать. Так что имею то что имею.

Иванов Павел Валериевич 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Рано радовался! Сеегодня ночью связь с Сигналом 10 оборвалась...

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Рано радовался! Сеегодня ночью связь с Сигналом 10 оборвалась...

Видимо кто то очень пристально вчитывался в описание решения проблемы, и сам того не жилая, сглазил...)))

Батанов Александр Владимирович 6 лет 5 месяцев назад

Видимо так и есть))) Автомат выключили, и в два часа ночи на блоке питания кончились батарейки... гады...
Но после восстановления связь так и не появилась. После тацев с бубном выяснилось, что подвис с2000ethernet на стороне с2000м. Причем сделал он это крайне изберательно, все езернеты на перефирии конектились и передавали события в нормальном режиме, а вот с той езернеткой с которой изначально были проблемы связи небыло. Сбросил питание на с2000ethernet на стороне с2000м свясь пошла...

СЕМЬ БЕД - ОДИН RESET (сброс/en)

Иванов Павел Валериевич 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5653 раза

ЗАДАН

6 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000М
Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.