партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРеализация команды на задвижку

Инсталляция, монтаж » Реализация команды на задвижку

В проектной документации на открытие задвижек заложены: 1- С2000м; 1- С2000КДЛ; 2 С2000-сп4/220 и 136 эду513-3ам.
вопрос с недостатком адресов в КДЛ предпологаем решается разделением ЭДУ на 2-х КДЛ .
Возможно ли реализовать реакцию 2-х СП4/220 ( должны получать сигнал одновременно) от обоих КДЛ ?
В проектировании систем пожаротушения я не силен , прошу помощи в данном вопросе.

10 месяцев 14 дней назад

avatar
Ого, на две задвижки столько ЭДУ. Да, если сделаете всё на 2-х КДЛ, то будет Вам счастье. В инструкции по настройке СП-4 есть пример настройки запуска через пульт. 

Шапран Сергей 10 месяцев 14 дней назад

Что-то не совсем понятно,но если  всё дело в том ,что у Вас просто "не хватает адресов" на одной КДЛ и ВЫ хотите поставить 2 КДЛ- то работать будет. Не зависимо от того  в каком порядке Вы расположите СП 4 и ЭДУ в ДПЛС и на каких  КДЛ.

А то что удивился Сергей ...так ни чего удивительного. Такие ЭДУ ставятся в пож.шкафах..Бывало и по-более.

https://partners.bolid.ru/forum/forum_12498.html

И всё-таки...надо всё-таки ставить ШУЗ ,а не СП4.  Обсуждали.


 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 14 дней назад

действительно - ого)) это наверное какие-то аварийные задвижки на ГЭС, чтобы можно было бахнуть ими вообще с любого рабочего места.

Волков Андрей 10 месяцев 14 дней назад

Андрей ! А ты-то чему удивляешься ? Вот твой пример...
"Домик" на 24 этажа. На этаже 2 ВПВ и "спаренные" шкафы ..
Имеем..24х4  итого  96 ЭДУ. Так это всего лишь "домик",  не говорю уже про ГЭС. ЭДУ "пожаротушение" ставится  достаточное число.
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 14 дней назад

Артур, так на домике у меня кроме ЭДУ ещё ДИПы/ИПы есть, поэтому КДЛок у меня по 4 штуки на подъезд уходит.

Волков Андрей 10 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

По вопросу с СП- 4 Спасибо всем ответившим , будем пробовать. Может поможете личным опытом ещё в одном вопросе : в описании КДЛ гарантированная длина линии ДПЛС с сечением проводника 1,5 мм кв. 1200м. Каковы реальные показатели ( у нас на одном кольце ДПЛС набралось 950 м)- потянет КДЛ ?

10 месяцев 14 дней назад

avatar
В интерфейсе не все зависит от сечения. Рекомендуемая длинна в кольце 600 м. Расчёт длинны приведён в руководстве КДЛ. Есть ещё калькулятор на сайте

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Насчет ШУЗа - ставили в прежних вариантах. На этом доме они решили съэкономить ( 1 ШУЗ обходиться им 70 т.р.)

10 месяцев 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1041 раз

ЗАДАН

10 месяцев 14 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.