партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРеализация команды на задвижку

Инсталляция, монтаж » Реализация команды на задвижку

В проектной документации на открытие задвижек заложены: 1- С2000м; 1- С2000КДЛ; 2 С2000-сп4/220 и 136 эду513-3ам.
вопрос с недостатком адресов в КДЛ предпологаем решается разделением ЭДУ на 2-х КДЛ .
Возможно ли реализовать реакцию 2-х СП4/220 ( должны получать сигнал одновременно) от обоих КДЛ ?
В проектировании систем пожаротушения я не силен , прошу помощи в данном вопросе.

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Ого, на две задвижки столько ЭДУ. Да, если сделаете всё на 2-х КДЛ, то будет Вам счастье. В инструкции по настройке СП-4 есть пример настройки запуска через пульт. 

Шапран Сергей 6 лет 11 месяцев назад

Что-то не совсем понятно,но если  всё дело в том ,что у Вас просто "не хватает адресов" на одной КДЛ и ВЫ хотите поставить 2 КДЛ- то работать будет. Не зависимо от того  в каком порядке Вы расположите СП 4 и ЭДУ в ДПЛС и на каких  КДЛ.

А то что удивился Сергей ...так ни чего удивительного. Такие ЭДУ ставятся в пож.шкафах..Бывало и по-более.

https://partners.bolid.ru/forum/forum_12498.html

И всё-таки...надо всё-таки ставить ШУЗ ,а не СП4.  Обсуждали.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

действительно - ого)) это наверное какие-то аварийные задвижки на ГЭС, чтобы можно было бахнуть ими вообще с любого рабочего места.

Волков Андрей 6 лет 11 месяцев назад

Андрей ! А ты-то чему удивляешься ? Вот твой пример...
"Домик" на 24 этажа. На этаже 2 ВПВ и "спаренные" шкафы ..
Имеем..24х4  итого  96 ЭДУ. Так это всего лишь "домик",  не говорю уже про ГЭС. ЭДУ "пожаротушение" ставится  достаточное число.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Артур, так на домике у меня кроме ЭДУ ещё ДИПы/ИПы есть, поэтому КДЛок у меня по 4 штуки на подъезд уходит.

Волков Андрей 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

По вопросу с СП- 4 Спасибо всем ответившим , будем пробовать. Может поможете личным опытом ещё в одном вопросе : в описании КДЛ гарантированная длина линии ДПЛС с сечением проводника 1,5 мм кв. 1200м. Каковы реальные показатели ( у нас на одном кольце ДПЛС набралось 950 м)- потянет КДЛ ?

6 лет 11 месяцев назад

avatar
В интерфейсе не все зависит от сечения. Рекомендуемая длинна в кольце 600 м. Расчёт длинны приведён в руководстве КДЛ. Есть ещё калькулятор на сайте

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Насчет ШУЗа - ставили в прежних вариантах. На этом доме они решили съэкономить ( 1 ШУЗ обходиться им 70 т.р.)

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4309 раз

ЗАДАН

6 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.