Доброго времени суток. Я провожу пуско-наладку пс в многоэтажном доме 2 подъезда по 25 этажей и паркинг. Система построена на следующем оборудовании: с2000-м, с2000 кдл, на клапан идут сп4-220. В тех задании указано, что при пожаре дымоудаление должно работать только на одном этаже, откуда пришел первый сигнал пожар 2. То есть если огонь перешел с одного этажа на другой, дымоудадение на втором не включилось. Создал сценарии управления на каждый этаж, разрешающее условие пожар 2 по разделам с этажа а в запрещающем условии пожар 2 разделов с остальных этажей. В итоге получилось следующее, к примеру при сработке 2го этажа клапана открылись, дымоудымоудо включилось, при сработке 3го этажа на 3 этаже клапана не открылись, зато на 2ом клапаана закрылись. Куда копать не знаю, может уже кто делал. Конфиг смогу скинуть позже 7 лет 2 месяца назад ![]() Радзиевский Сергей Александрович 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
7 лет 2 месяца назад ![]() Тремасов Константин Александрович 5609Как указал Вам Константин нужно работать с технологическими шлейфами КВ1 (рабочее положение клапана).
– Ситников Алексей Юрьевич 7 лет 2 месяца назад а в запрещающем условии пожар 2 разделов с остальных этажей.
Собака ТУТ порылась. По ссылке это уже рассмтривали. – Баулин Владимир Александрович 7 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо всем за помощь, сценарий отработал как надо 7 лет 2 месяца назад ![]() Радзиевский Сергей Александрович 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4730 раз
7 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий