У меня ситуация с заказчиком: 7 этажей здание: в проекте указано так: интефейс 485 уходит из пульта, шлейфом соединяет С2000-ПИ. С каждой ПИхи уходит изолирования линия на скуд, пс, охранку, дмоудаление, пожарный водопровод, на каждом этаже на линии каждой системы стоит еще по с2000-ПИ. Причем на этажах реализовано так: интерфейс пришел в ПИху, вышел из колодки Isolate, собрал ве приборы этажа и ушел на следующий этаж, там все повторяется. Итого мы имеем 7 с2000-ПИ, каждая следующая подключается к колодке isolate предыдущей. Пытаюсь обьяснить заказчику, что при сбое С2000-ПИ на первом этаже, у него погаснет всесь стояк по всей системе. Проектировщики мне лечат, что если погасли 3,4,5,6,7 этажи, значит проблема на 3, проще проблему локализовать. Толи я дурак, толи лыжи не едут. 6 лет 10 месяцев назад Землянский Антон Павлович 20Схему, предложенную в проекте можете выложить?
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доброго дня, Антон! Твоя схема рабочая 100%. Проектировщики походу невъехали во что-то. Сам реализовывал перевод с "Операнд-NT" на "Орион про" 8ми этажного здания, по схеме изоляции каждого этажа. 6 лет 10 месяцев назад Воропаев Алексей Михайлович 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Непонятно - всего 1500 метров, или это только магистральная часть 1500 метров и от неё несколько отстрелов в сторону длиной до 150 метров? 6 лет 10 месяцев назад Андрей, Ростов на Дону 1012у нас будет отбельный блок питания на каждом этаже.
НА каждом этаже этажные ПИшки - питаются от этажного источника питания, а на магистральный интерфейс смотрят изолированной частью. обьясните почему изоированая часть должна смотреть в магистраль. Ведь в инструкциях к пульту С2000М на русунке 5 указано, что магистраль подключается к неизолированой колодке? – Землянский Антон Павлович 6 лет 10 месяцев назад вся магистраль 1500м, а отводы будут по 150м примерно
– Землянский Антон Павлович 6 лет 10 месяцев назад Если ответвления по длине позволяют и кабеля не жалко, то все ПИ собираете в одном месте рядом с С2000М и делаете спокойно звезду, если ответвления не позволяют, то делаете шину. Судя по
интефейс 485 уходит из пульта, шлейфом соединяет С2000-ПИ. С каждой ПИхи уходит изолирования линия на скуд, пс, охранку, дмоудаление, пожарный водопровод у вас на первом этаже звезда А этажи сделаны похоже шиной на каждом этаже на линии каждой системы стоит еще по с2000-ПИ. Причем на этажах реализовано так: интерфейс пришел в ПИху, вышел из колодки Isolate, собрал ве приборы этажа и ушел на следующий этаж, там все повторяется. Итого мы имеем 7 с2000-ПИ, каждая следующая подключается к колодке isolate предыдущей. что в плане надежности очень неплохо. P.S. Т.е. топология звезда, просто т.к. все ПИ размещать на первом этаже дороговато, последний луч звезды удлинили и сделали шиной для того чтобы в случае к.з. между этажей не упала вся линия 485 – Богданюк Дмитрий Владимирович 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Прочитайте тему Эксплуатация » Оборудование для защиты сигнальных и информационных цепей системыhttps://partners.bolid.ru/forum/forum_12279.html 6 лет 10 месяцев назад Евдокимов А.В. 244Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я так понимаю втирают Вам вот это - удлинение интерфейса 6 лет 10 месяцев назад Бабаев М. А. 177В картинке Топология-Звезда интересно спросить у рисовавшего - откуда ПИшки питаются.
– Андрей, Ростов на Дону 6 лет 10 месяцев назад По одному общему или по интерфейсным?
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад Ну если уж на то пошло - то как по Вашему от чего питается сам ПКУ или приборы в ответвлениях на обоих картинках? И еще - как по Вашему Клемма 0 на изолированном выходе объединена с клеммой 0 на не изолированном, и как они соединяются с клеммой GND питания ПИшки?
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 10 месяцев назад Источник иптания ПИ и ПКУ и источник питания приборов должны быть различными, иначе пропадает смысл изоляции интерфейса. На этаже приходиться ставить отдельный блок питания для ПИ и объеденять с БП от ПКУ общим нулем.
– Бабаев М. А. 6 лет 10 месяцев назад Клемма 0 на изолированном выходе ПИ никак не связана с клеммами GND питания и 0 неизолированого выхода (а вот между GND и неизолированным 0 есть прямое соединение). Таким образом правильная организация питания ПИ по рис. 5, это от линии питания магистрали, или установка отдельного источника питания только для ПИ на этом этаже. Линия подключения питания приборов на этаже через изолированный выход никаким образом не должна быть связана с питанием ПИшки.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 10 месяцев назад Да, на рис. 5 действительно ПИшки должны питаться со стороны пульта, и соответственно, располагаться около него.
Никакого отдельного источника только для ПИ не требуется. Этажный БП спокойно может питать и приборы и ПИшку, установленную на этаже, толкьо ПИ в этом случае изолированной стоорной смотрит на ПКУ. – Андрей, Ростов на Дону 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
звонил в поддежку Болида, ему сказали, что при такой схеме они не дадут гарантию работоспособности По сути они правы - топология "звезда" для интерфейса не самый лучший выбор, "шина" будет лучше в плане качества связи. ПИ в топологии "звезда" позволяет частично компенсировать недостатки, ну и повысить надежность в каком-то плане... 6 лет 10 месяцев назад Бабаев М. А. 177У нас по проекту была организована схема на рисунке 5 , но она не заработала. После переписки с Техподдержкой (жаль не сохранилась переписка), схему переделали соблюдая следующие:
– Евдокимов А.В. 6 лет 9 месяцев назад 2. Направлять друг на друга две ПИшки изолированными выходами не вижу смысла.
– Андрей, Ростов на Дону 6 лет 9 месяцев назад Дак по сути вам прислали то, что на сайте)))) см. картинку выше) Единственное ограничение в 400 метров смущает, вероятно связано с длиной ответвелений и выбранного вами кабеля
https://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/# – Богданюк Дмитрий Владимирович 6 лет 9 месяцев назад Направлять друг на друга две ПИшки изолированными выходами не вижу смысла
Данную схему использовали по рекомендации ТехПоддержки. – Евдокимов А.В. 6 лет 9 месяцев назад RS на выходе пульта напряжение сигнала "1" обычно равно около +4 В, напряжение "0" - около -4 В. На выходе "С2000-ПИ" при передаче "0" напряжение будет также около -4 В, а при передаче "1" - около + 0,4 В.
– Евдокимов А.В. 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый вечер ! 6 лет назад Митрошин Виталий Александрович 10Искать проблему нужно в интерфейсе. возможные варианты неисправности.
1. Где-то подкорачивает. 2. окисление контактов 3. передавлен провод. Не такая уж и большая длина интерфейса. Я думаю , что проверка проводной линии времени много не займёт. И вот ещё что ...0.5- это диаметр или сечение ? Если диаметр -то сечение получится всего 0.2 "квадрата". Возможно ,что маловато. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад Спасибо Артур. Буду пробывать (проблема что это производство)
– Митрошин Виталий Александрович 6 лет назад Виталий . У Вас часть интерфейса идёт "воздушкой".
Не нужно останавливать производство. Одевайтесь по-теплее и проверяйте "воздушку". В ней вся проблема. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо Артур. Завтра отпишусь. 6 лет назад Митрошин Виталий Александрович 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Предлагаю попробовать убрать из схемы С2000ПИ. 6 лет назад Евдокимов А.В. 244Это кто вам такое сказал?
при скорости передачи данных 115200 бит/с - до 1 км, при скорости 9600 бит/с – до 1,5 км Так что ПИ ставить нужно, если линия длиная. У нас, к примеру длина интефейса на периметре 15 км. ПИ стоят через каждый километр. Ну и нужно учитывать сечение кабеля, Артур правильно сказал. – Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доброе время суток! Всем спасибо, убрал С2000 ПИ и поменял конечный резистор на новый 620 Ом и все заработал. Летом будем менять RS на 485 или пока не приспичит. Но ещё вопрос остаётся в силе по С2000 РПИ стоит с ними заморачиваться или нет.? 6 лет назад Митрошин Виталий Александрович 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
11937 раз
6 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Землянский Антон Павлович 6 лет 10 месяцев назад
#ссылка