Здравствуйте дамы и господа. Сигнал-10 в.1.12 без остановки шлет события. 
Есть система на базе Орион Про и С2000м 4шт. К одному из пультов подключены разные приборы. При подключении к нему Сигнал-10, данный прибор начинает присылать без остановки событие 'восстановление питания'. При перепрошивке начал присылать 'сброс прибора', при замене прибора - 'обрыв выхода'( хотя контроль цепей выключен). При смене адреса успокаивается, но при попытке взять илм снять ШС опчтьопять без остановки начинает слать Взятие илм Снятие. При подключении через ПИ пульт не видит его. 
Какие могут буть варианты?
 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Давайте конфигурацию самого Сигнала и пульта.
А зачем и на что Вы его перепрошивали? Сколько линий питания подключено? Стоит ли сопротивленияе в конце линий подключеных к выходам "Лампа" и "Сирена"? Что значит "при замене прибора"?
Как подключен Орион к пульту и какое у вас управление системой (централизованное или локальное)?

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Откиньте питание от резервного источника питания и посадите временно напрямую на аккумулятор. Возможно проблема в РИПе.

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

Отключите сигнал от приборов, в конфигурации сигнала включите звуковое оповещение при неиспраностях и тревогах. Если в автономном режиме он начнет верищать, скорее всего он глючит.
Если автономно ведет себя адекватно, скорее всего сдвоенный адрес. Ищите в среди приборов такой же адрес.
 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По порядку. Перепрошивал, думал проблема в приборе. Замена прибора-менял сигналы. Одна линия питания. Выходы не подключены. Контроль цепей выключен. Подключал к трем рипам. Проблема не в питании. Сдвоенного адреса нет

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Думаю где то наводка. Т.к. если поставить рядом с пультом, проблема исчезает. Но на трассе в 20м не видно кабелей которые могут создать помехи. Плюс кабель в экране

6 лет 1 месяц назад

avatar
Ну так с этого и нужно было начинать!  кинте "лямку" временно от прибора ближайшего до сигнала.
еще помню случай, меня попросили помочь на одном объекте, там КДЛ поочереди слали сообщения "Доступ Запрещен". при этом считывателей в сестеме небыло, исключительно ДИПы. полез я ковырять один щиток с КДЛ на этаже, увидел что в контакт 0 считывателя подключили экран провода АЛС и ДПЛС.. да, да... сам удивился))) так вот, шла наводка, активировала контакты считывателя, ..... ну получали они от 8 кдл такие сообщения почти ежесекундно

Батанов Александр Владимирович 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Местные приборы стоят в норме. Трассы идут паралельно. Вот в чем беда.  У них вообще RS кабелем КСПВ проброшен. Мистика

6 лет 1 месяц назад

avatar
В первую очередь экран кабеля интерфейса отключайте вообще от  клемм на приборе.
Принцип такой если применяется кабель с экраном то экран должен подключатся только к заземлению  здания (на крайняк к жиле РЕ) и только с одного конца (другой конец ни к чему не подключается).
А КСПВ работает только потому что экрана нет и длины очень короткие (а попробуйте метров хотябы 50)..

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад

Неисповедимы пути монтажников. Но сколько у меня было разных проблем с интерфейсом, все их решал ПИ. Здесь даже он не помог.За 10 лет практики первый такой случай

Колбанов Александр Владимирович 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Запитать напрямую от хорошо заряженного аккумулятора, оставив при этом на своем месте не пробовали? Может в питании дело (пульсации).

6 лет 1 месяц назад

avatar
Запитывал и от АКБ и от трех РИПов. Да и много чего делал-результат один и тот же. События валят бесконечно, только после прошивки или замены прибора меняется событие, которое отсылается на пульт

Колбанов Александр Владимирович 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уже все перебробовал. Есть подозрения, что в потолке где-то замурован магнит размером с мою голову
 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Ставьте прибор в металлический ящик и заземляйте.
Может "клетка Фарадея " поможет.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

В металлическом шкафу и стоит. Заземлял. И не заземлял..... С бубном ток вокруг него не плясал и шкаф не освещал

Колбанов Александр Владимирович 6 лет 1 месяц назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_12409.html

А "батюшка" тут и не поможет. Очень похоже на Ваш случай. Что тут производитель посоветовал,стоит прислушаться.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Благодарю. 

Колбанов Александр Владимирович 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если прибор шлет одно и тоже сообщение, значит от не получает от мастера(М или АРМ) системы поддтверждения того что сообщение дошло/принято и пытается отправить еще раз и так до бесконечности. С чем это может быть связано, интерфейс, причин масса, хотя если остальные работают, значит крайне маловероятно, сам прибор, либо уже все, "таво", либо можно с помощью uprog посмотреть параметр "настройка паузы ответа", считать, сравнить с остальными приборами в линии, если отличается, поставить как у остальных, если не поможет, пробовать повысить, только аккуратно, понемногу, а то вообще его не найдете(точно не скажу, сбрасывается ли пауза вместе со сбросом на заводские).

6 лет 1 месяц назад

avatar
Наверное вы имеете ввиду эту настройку через rs485 settings или settings.exe. Хотя эта настройка нужна при использовании РПИ или Ethernet. Но попробую. Сигналы-10 менял. Дело не в приборе точно. 

Колбанов Александр Владимирович 6 лет 1 месяц назад

Нет, открываете uprog, сверху "Прибор" - "Настройка паузы ответа" - "Да" - "Счтитать" - изменить - "Записать".

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

Сигналы-10 менял. Дело не в приборе точно.  
Уже предлагали, киньте времянку интерфейса. Были подобные случаи и дело оказывалось в интерфейсе.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В rs485 settings в ПКУ поднял первый параметр с 2 до 10 сек. Помогло. Спасибо всем, кто не остался равнодушен к моей проблеме:)

6 лет 1 месяц назад

avatar
Рады за Вас. Наверное до 10 миллисекунд?  У меня как то Сигналы 10 посылали по 2 сообщения. Так и оставил.

Басин Евгений Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Неа. До 10 секунд. Таймаут ответапо rs485  как то так зовется. Вообщем первый параметр в rs485settings. Стандартное значение было 2 сек. На десяти успокоился. В поограмме написаны секунды как инструмент измерения

Колбанов Александр Владимирович 6 лет 1 месяц назад

Как советовал Константин Александрович не помогло. На 9.850 прибор так же слал события пачками, на 10 мс пульт его потерял

Колбанов Александр Владимирович 6 лет 1 месяц назад

Как всегда: лечим симптомы, а на причину забиваем(

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 1 месяц назад

Так и есть. Но причину не нашел. А саппорт ничего не подсказал. Делал все по науке-не помогло. Капризный rs485 всетаки

Колбанов Александр Владимирович 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как и весь Болид лечится методом научного тыка и подбора. Для любого инженера это норма впринципе. Спасибо за совет Артуру . По линку догадался куда тыкать:)

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5011 раз

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.