Здравствуйте дамы и господа. Сигнал-10 в.1.12 без остановки шлет события. 6 лет 9 месяцев назад Колбанов Александр Владимирович 44Откиньте питание от резервного источника питания и посадите временно напрямую на аккумулятор. Возможно проблема в РИПе.
– Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Отключите сигнал от приборов, в конфигурации сигнала включите звуковое оповещение при неиспраностях и тревогах. Если в автономном режиме он начнет верищать, скорее всего он глючит. 6 лет 9 месяцев назад Батанов Александр Владимирович 810Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По порядку. Перепрошивал, думал проблема в приборе. Замена прибора-менял сигналы. Одна линия питания. Выходы не подключены. Контроль цепей выключен. Подключал к трем рипам. Проблема не в питании. Сдвоенного адреса нет 6 лет 9 месяцев назад Колбанов Александр Владимирович 44Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Думаю где то наводка. Т.к. если поставить рядом с пультом, проблема исчезает. Но на трассе в 20м не видно кабелей которые могут создать помехи. Плюс кабель в экране 6 лет 9 месяцев назад Колбанов Александр Владимирович 44Ну так с этого и нужно было начинать! кинте "лямку" временно от прибора ближайшего до сигнала.
еще помню случай, меня попросили помочь на одном объекте, там КДЛ поочереди слали сообщения "Доступ Запрещен". при этом считывателей в сестеме небыло, исключительно ДИПы. полез я ковырять один щиток с КДЛ на этаже, увидел что в контакт 0 считывателя подключили экран провода АЛС и ДПЛС.. да, да... сам удивился))) так вот, шла наводка, активировала контакты считывателя, ..... ну получали они от 8 кдл такие сообщения почти ежесекундно – Батанов Александр Владимирович 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Местные приборы стоят в норме. Трассы идут паралельно. Вот в чем беда. У них вообще RS кабелем КСПВ проброшен. Мистика 6 лет 9 месяцев назад Колбанов Александр Владимирович 44В первую очередь экран кабеля интерфейса отключайте вообще от клемм на приборе.
Принцип такой если применяется кабель с экраном то экран должен подключатся только к заземлению здания (на крайняк к жиле РЕ) и только с одного конца (другой конец ни к чему не подключается). А КСПВ работает только потому что экрана нет и длины очень короткие (а попробуйте метров хотябы 50).. – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 9 месяцев назад Неисповедимы пути монтажников. Но сколько у меня было разных проблем с интерфейсом, все их решал ПИ. Здесь даже он не помог.За 10 лет практики первый такой случай
– Колбанов Александр Владимирович 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Запитать напрямую от хорошо заряженного аккумулятора, оставив при этом на своем месте не пробовали? Может в питании дело (пульсации). 6 лет 9 месяцев назад Басин Евгений Николаевич 155Запитывал и от АКБ и от трех РИПов. Да и много чего делал-результат один и тот же. События валят бесконечно, только после прошивки или замены прибора меняется событие, которое отсылается на пульт
– Колбанов Александр Владимирович 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Уже все перебробовал. Есть подозрения, что в потолке где-то замурован магнит размером с мою голову 6 лет 9 месяцев назад Колбанов Александр Владимирович 44Ставьте прибор в металлический ящик и заземляйте.
Может "клетка Фарадея " поможет. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад В металлическом шкафу и стоит. Заземлял. И не заземлял..... С бубном ток вокруг него не плясал и шкаф не освещал
– Колбанов Александр Владимирович 6 лет 9 месяцев назад https://partners.bolid.ru/forum/forum_12409.html
А "батюшка" тут и не поможет. Очень похоже на Ваш случай. Что тут производитель посоветовал,стоит прислушаться. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если прибор шлет одно и тоже сообщение, значит от не получает от мастера(М или АРМ) системы поддтверждения того что сообщение дошло/принято и пытается отправить еще раз и так до бесконечности. С чем это может быть связано, интерфейс, причин масса, хотя если остальные работают, значит крайне маловероятно, сам прибор, либо уже все, "таво", либо можно с помощью uprog посмотреть параметр "настройка паузы ответа", считать, сравнить с остальными приборами в линии, если отличается, поставить как у остальных, если не поможет, пробовать повысить, только аккуратно, понемногу, а то вообще его не найдете(точно не скажу, сбрасывается ли пауза вместе со сбросом на заводские). 6 лет 9 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5566Наверное вы имеете ввиду эту настройку через rs485 settings или settings.exe. Хотя эта настройка нужна при использовании РПИ или Ethernet. Но попробую. Сигналы-10 менял. Дело не в приборе точно.
– Колбанов Александр Владимирович 6 лет 9 месяцев назад Нет, открываете uprog, сверху "Прибор" - "Настройка паузы ответа" - "Да" - "Счтитать" - изменить - "Записать".
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 9 месяцев назад Сигналы-10 менял. Дело не в приборе точно.
Уже предлагали, киньте времянку интерфейса. Были подобные случаи и дело оказывалось в интерфейсе. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В rs485 settings в ПКУ поднял первый параметр с 2 до 10 сек. Помогло. Спасибо всем, кто не остался равнодушен к моей проблеме:) 6 лет 9 месяцев назад Колбанов Александр Владимирович 44Рады за Вас. Наверное до 10 миллисекунд? У меня как то Сигналы 10 посылали по 2 сообщения. Так и оставил.
– Басин Евгений Николаевич 6 лет 9 месяцев назад Неа. До 10 секунд. Таймаут ответапо rs485 как то так зовется. Вообщем первый параметр в rs485settings. Стандартное значение было 2 сек. На десяти успокоился. В поограмме написаны секунды как инструмент измерения
– Колбанов Александр Владимирович 6 лет 9 месяцев назад Как советовал Константин Александрович не помогло. На 9.850 прибор так же слал события пачками, на 10 мс пульт его потерял
– Колбанов Александр Владимирович 6 лет 9 месяцев назад Как всегда: лечим симптомы, а на причину забиваем(
– Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 9 месяцев назад Так и есть. Но причину не нашел. А саппорт ничего не подсказал. Делал все по науке-не помогло. Капризный rs485 всетаки
– Колбанов Александр Владимирович 6 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как и весь Болид лечится методом научного тыка и подбора. Для любого инженера это норма впринципе. Спасибо за совет Артуру . По линку догадался куда тыкать:) 6 лет 9 месяцев назад Колбанов Александр Владимирович 44Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
А зачем и на что Вы его перепрошивали? Сколько линий питания подключено? Стоит ли сопротивленияе в конце линий подключеных к выходам "Лампа" и "Сирена"? Что значит "при замене прибора"?
Как подключен Орион к пульту и какое у вас управление системой (централизованное или локальное)?
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 9 месяцев назад
#ссылка