Здравствуйте, уважаемые коллеги. 6 лет 6 месяцев назад Овчинников Максим Михайлович 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А высота какая? Возможно есть вариант заменить извещатели. 6 лет 6 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Применить комбинированные извещатели там, где дым от дыммашины приводит к срабатыванию сигнализации.
– Налетов Константин 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
извещатели пламени как вариант. или сплинкеры (на сцене дренчер и так должен быть) хотя если они вздумают свечки жечь... все остальное сводится к ручному отключению (только не СОУЭ ни боже мой!) конкретного ШС. но ведь однажды его забудут включить и именно тогда все и случится. Наверное, это именно тот случай, когда надо запрашивать консультацию ГПН. 6 лет 6 месяцев назад Докукин Игорь 1733Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://partners.bolid.ru/forum/forum_9290.html#comment24543 6 лет 6 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11785а вот на 0-1 долго не обсуждали, пришли к выводу что надо комбинированный на СО.
– Волков Андрей 6 лет 6 месяцев назад Привет Андрей ! Надо комбинированные?!.
Например? Какаие? Напишите -подумаем... – Сергей.Ш 6 лет 6 месяцев назад судя по статьям, датчик СО сработает когда уставший пожарный закурит на пепелище. пламени или тупой но надежный сплинкер, так вижу. обычные тепловики при такой высоте не эффективны, мне кажется
– Докукин Игорь 6 лет 6 месяцев назад вообще в 2006 советовали ИП101/435-1-А1/2 "Эксперт", но они сейчас сняты с производства, на замену ИП435-5 "Эксперт".
Игорь, ну пламя в театре это же не серьёзно - актёрам со светодиодными свечами ходить что ли?)) а чем сплинкер будет лучше обычного тепловика? колба взорвётся при +50, тепловик при тех же условиях выдаст тревогу, но на какой высоте сплинкер надо будет ставить? и почему на той же высоте нельзя будет поставить тепловик? – Волков Андрей 6 лет 6 месяцев назад Андрей, а разве открытый огонь на сцене не запрещен? я не в теме просто... про сплинкеры и тепловики конечо согласен, разницы не особо
– Докукин Игорь 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня на обслуживании драматический театр, стоят над сценой обычные тепловые С2000-ИП-03, поставленны были согласно проекту. Высота потолков около 6 метров. 6 лет 6 месяцев назад Оверин Виталий Владимирович 40Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да. Как мне рассказали, сначала «сцена», потом «касса», далее цена вопроса... Зависит от «размеров» (значимость) объекта, если нельзя, но очень хочется, то можно, и ни чего не сорвать (во время действа) и всё учесть. Делается АРМ, организуется диспетчерская, и там мониторится онлайн, во время любого действа на сцене. И если где-то, чего-то не так, всегда все службы «на готове» и по отмашке, специалисты сразу проверяют и устраняют. А если, вдруг реально «ЧС», то полная эвакуация, а до этого, учения, когда сцена и зал пустой (или не пустой). Причём «ЧС», это не только «пожар»... 6 лет 6 месяцев назад Карпов Дмитрий 2112Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3730 раз
6 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий