Всем доброго времени суток! У меня возникла проблема, может кто нибудь сталкивался и может мне что то подсказать! В адресной системе на одной КДЛ подключены раные датчики, Системе 4 года и в последние время начали срабатывать с 2000 ИК, но не ложная сработка, а не корректный ответ устройства!! На этой КДЛ еще подключены с 2000 ШИК, ДИП, ВУЛКАН, КТС, СМК, но теряются только с 2000 ИК, ченеют на ОРЕОНе и не восстанавливаются пока я их не пытаюсь взять под охрану, Но как только беру их под охрану, они сразу восстанавливаются! На КДЛ их всего 12 и все они теряются! Менять пробовал и датчики и КДЛ, не помогло! ДПЛС в норме! 6 лет 8 месяцев назад Анатолий Костенюк 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
пульт в системе имеется? на нем тоже потеря происходит? если нет потерь на пульте, значит грусть печаль от компьютера до пульта. 6 лет 8 месяцев назад Зозуля Людмила Александровна 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Еще такое происходит когда есть одинаковые адреса у датчиков. 6 лет 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5565Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Считали суммарную нагрузку по току на ДПЛС? Максимум 64 мА 6 лет 8 месяцев назад Петр 2Причём, надо заметить пиковый ток при подключении ДПЛС и в рабочем состоянии.
с 2000 ИК Точнее. Все одного исполнения? Если хоть один из одного типа подглючивает, может укладывать все того же типа. Ну и в первую очередь, как уже сказали, UProg - чтобы все адреса были заняты. – Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ток увы не замерял. Датчики все одного исполнения, я их менял, но не на новые, а которые дали.. Одинаковых адресов нет, Система работала 4 года, а тут началось... Пульт пишет потеря связи с прибором, ОРЕОН пишет некорректный ответ устройств и чернеет на плане, после попытки взять под охрану, восстанавливается. Одним проводом все расключенно (FRLS) расстояние от ИК до СМК менее полуметра, СМК не теряется, а ИК теряется.. 6 лет 8 месяцев назад Анатолий Костенюк 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня иногда смк неисправное пол линии может положить. Топология дплс кольцевая? если ИК уже меняли, как вариант пора браться за СМК:)) 6 лет 8 месяцев назад Зозуля Людмила Александровна 15Я бы проверил контакты все на ДПЛС, с замером напряжения в линии в разных точках. За 4 года мог закиснуть какой-нибудь контакт, например при попадании влаги
– Петр 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |