Здравствуйте! Заклинило на одном вопросе. Как расчитать максимальное количество извещаетелей в шлейфе Сигнал-20, и вообще любого ППКП, с учетом возможности сработки всех извещателей одновременно? Возьмем, к примеру, дымовой шлейф с регистрацией двойной сработки. Если исходить из того, что сопротивление в шлейфе не должно упасть ниже 100 Ом и принять номинальный порогозадоющий резистор в извещателях 2,2 кОм, то после нехитрых вычислений у меня получилось максимальное количество 31 извещатель. Подскажите, правильно ли я ставлю задачу? 6 лет 6 месяцев назад Вульман Роман Александрович 371. Такая вероятность есть, если извещатели расположены в зальном помещении.
2. Как раз из этого и исхожу. В режиме тревоги извещатель резко уменьшает свое сопротивление и увеличивает токопотребление. Вы говорите про дежурный режим, я про режим тревоги. Извещатель ИП 212-141 формирует сигнал "Пожар" в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 1000 Ом (по паспорту), если исходить из Вашего расчета (с учетом порогозадающего резистора номиналом 2,2 кОм) и напряжении 20 В - получится менее 1-го извещателя?! – Вульман Роман Александрович 6 лет 6 месяцев назад 1. Такая вероятность равна нулю. Представьте какой должен быть "генератор" дыма чтоб задымить весь ваш зал ОДНОВРЕМЕННО.
До режима "тревоги" надо поработать в "Дежурном режиме". А если вы выйдете за ограничение по току питания извещателей в ШС, то до "тревоги" можете не дойти. Плюс у Сигналов есть ограничение по току КЗ шлейфа. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 6 месяцев назад Я имел в виду, не одномоментно, а подряд - один, потом другой и т.д. (теоритически такое возможно) по мере распространения дыма. Дым ведь не остановится после сработки двух-трех извещателей. Ограничение по току КЗ есть у всех современных ППКП. Вопрос в том, как рассчитать шлейф так, чтобы сработавшие ДИПы после третьего не отключили тревогу или не сожгли прибор?
– Вульман Роман Александрович 6 лет 6 месяцев назад Ограничение по току КЗ есть у всех современных ППКП.
И чего вы тогда хотите расчитывать? Больше ограничения прибор не выдаст, соответсвенно не сгорит. (2.11 При коротком замыкании одного из ШС блок обеспечивает на входах остальных ШС постоянное напряжение согласно п.2.10. Допускается короткое замыкание не более четырех ШС одновременно.) Событие "Пожар" имеет наивысший приоритет и никакое другое событие его не перекроет. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Больше трёх не сработает. Два уже шлейф "просаживают". Попробуйте на столе. 6 лет 6 месяцев назад Атмасов Александр Эдуардович 419Т.е. получется, что можно в один шлейф установить больше 150 штук?
– Вульман Роман Александрович 6 лет 6 месяцев назад Т.е. получется, что можно в один шлейф установить больше 150 штук? Нужно смотреть на токопотребление ИП. С Сигналом где то 60 штук должно получаться. – iqqcd 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Т.е. получется, что можно в один шлейф установить больше 150 штук? 6 лет 6 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11835Ну, про 150 штук я загнул)) по току не пройдет, но 66 штук проходит? Я не этаж вешать собрался, а, например, зальное помещение. Я понять пытаюсь, почему некоторые люди убеждают меня, что на ШС того же Сигнала можно вегать не более 20 ДИПов?
– Вульман Роман Александрович 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Читаем внимательно руководство по эксплуатации Сигнал-20М вер. 1.03. 6 лет 6 месяцев назад Пушкарёв Николай Павлович 381Это при идеальных условиях, без учета жил.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 6 месяцев назад Согласен. Тут либо количество уменьшаем или сечение шлейфа увеличиваем.
– Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 6 месяцев назад Я понять пытаюсь, почему некоторые люди убеждают меня, что на ШС того же Сигнала можно вегать не более 20 ДИПов? Вульман Роман Александрович Скорее всего данное ограничение вытекает из п.13.2.1 СП5.13130. Если в каждом помещении считать по 2 ДИПа, то так и получается. – Налетов Константин 6 лет 6 месяцев назад А если по три? А если зальное помещение? Можно, конечно и по площади притянуть, но там все равно больше двадцати получается.
– Вульман Роман Александрович 6 лет 6 месяцев назад Он разложил про дежурный режим. Я интересуюсь тревожным режимом
– Вульман Роман Александрович 6 лет 6 месяцев назад Вульман Роман Александрович всё очень просто. Нас интересует только 2 шт. ИП 212-141 из 60 шт., которые ушли в "Пожар". Сигнал с ШС получен - автоматика завертелась. А далее хоть обрыв, хоть котороткое - это уже не важно.
– Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На конкретно этот вопрос, ответов больше чем достаточно, но: « ....если извещатели расположены в зальном помещении.... » Вульман Роман Александрович Обратите внимание на линейные извещатели.... 6 лет 6 месяцев назад Карпов Дмитрий 2112Тема пошла ещё интереснее.А сколько же ИПДЛ вы намерены на один ШС Сигнала 20 М "повесить" ?
Не подумайте ,что я "подкалываю" или спрашиваю с какой-то "потайной мыслью".Просто интересно какое кол-во ИПДЛ посоветуют на один ШС Сигнала 20М "повесить" ? Скрывать не буду ....4 и то максимум .И не потому что работать не будет ....искать сложно.(неисправности конечно же). – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Уверен, что главное не количество, а площадь.
Извещатели предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность или большую высоту потолков. Давайте же идти в ногу со временем (с новыми датчиками ИПДЛ - КДЛ ;)) )
– Карпов Дмитрий 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
25682 раза
6 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
2. Сопротивление самого извещателя учитывали?
Я всегда считал исходя из допустимого тока потребления извещателей в шлейфе, для Сигнала 20... до 3mA, и потребления самого ДИП.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 6 месяцев назад
#ссылка