Добрый день! Впервые столкнулся с системой дымоудаления смонтированной на ШКП-4. В венткамере стоят 4 штуки этих шкафов. Если я правильно понял принцип работы, то шкафы запускаются в режиме автоматики подачей 24В на 7 и 8 клемму колодки ХТ7 РКНФ. Прошу совета,какие устройства нужно смонтировать в венткамере если туда приходит только ДПЛС ( предыдущие монтажники так все оставили и связи с ними нет). 

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Привет. С2000-СП2 исп. 02 (МПН не забыть) и РИП-24В + перепрограммировать С2000-КДЛ и пульт С2000М (если есть). При сработке С2000-СП2 исп. 02 подаст на выходы 24В.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Еще АР нужен, контролировать автоматику, питание и двигатель. Можно 1 АР8 или 2 АР2 или 3 АР1 и т.д. нужное подчеркнуть.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

У АР8 нет технологических шлейфов((( А есть. Где-то встречял тему с этими вопросами. Перепутал. Только программируемого нет.

Серебренников Андрей Александрович 6 лет 3 месяца назад

Да, верно, нет там 12-го типа, а нужен именно он. Придется тянуть RS. 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Итого: 4 шкафа=2 АР 8+2СП2исп.02+РИП 24 вольтовый

Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 3 месяца назад

Итого: 4 шкафа=2 АР 8+2СП2исп.02+РИП 24 вольтовый - нет. Надо RS, как сказал Константин, и ставить один Сигнал-1020 на 4 ШКП. ШКП запускать: 2 от Сигнал-1020М(П) и 2-а от С2000-СП2 исп. 02.

Серебренников Андрей Александрович 6 лет 3 месяца назад

А вот тут:

https://partners.bolid.ru/forum/forum_12657.html#answer12662

ШКП отлично работает через АР. Проясните ситуацию.

iqqcd 6 лет 3 месяца назад

Если вы про инструкцию, то там Сигнал 10 и как раз таки 12 тип. Если про АР8, то в принципе можно, но с недавних пор, раньше в КДЛ технологический не контролировался на обрыв и КЗ, было просто нарушен и в норме. Теперь можно КЗ и Обрыв получать, единственное что остается это автоматика, она имеет три положения, допустимо ли использовать только два, вопрос, если да, то пожалуйста, пробуйте. Так же ко всему прибавляется свистопляска с переименовыванием, нарушен и в норме переделывать в понятные человеку, в 12 типе можно сразу задать события, Авария Питания, Питание в норме, Автоматика отключена и прочее. Как то так.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Хотя нет, вру, не пойдет АР8(никакой АР не подходит), перечитал этикетку на ШКП, там диапазоны сопротивлений не подойдут, 12 нужен, однозначно.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

там диапазоны сопротивлений не подойдут

А если мы поставим свои дополнительные резисторы и тем самым подгоним под нужный диапазон?

iqqcd 6 лет 3 месяца назад

Ну попробовать вам никто не запретит.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Петухов Андрей, с высоты жизненного опыта подсказал, 4.7 последовательно в цепь и будет работать.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Ну попробовать вам никто не запретит.

Мне кажется сфера нашей деятельности исключает вот такие возможности попробовать.

6 тип ШС имеет 2 состояния, следовательно контроля за КЗ и обрыв мы не получим? Но в этикетке на АР говорится, что его можно использовать для контроля систем противопожарной защиты. В итоге будет ли работать данная связка и насколько корректно? 

iqqcd 6 лет 3 месяца назад

Сейчас есть контроль на обрыв и КЗ. С 2.20 ввели.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

А пробовать, имелось в виду "на столе", понять, подобрать. И лучше это делать именно "на столе", а не на объекте.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо за советы. Как я понял,в венткамере монтирую Сигнал-20 SMD(у него есть 12 тип),один КДЛ,два СП2 исп.02 и РИП на 24В. И привести только RS. По каждому ШКП контроль по 3 состояниям(шлейфам) и подача пусковых сигналов. Только вот получается у Сигнала только 2 выхода типа открытый коллектор и у каждо СП тоже по 2 коллектора,итого 6 пусковых выходов. 4 ШКП=4 пуска,4 неисправности,итого 8. Где я ошибся? Или неисправность не используем? Или используем ПЦН для замыкания +24 В через сухой контакт? И еще,МПН обязателен?

6 лет 3 месяца назад

avatar
Сигнал-20 SMD - 1 шт., КДЛ уже есть, если прошлые монтажники завели ДПЛС, ТРИ С2000-СП2 исп.02,, РИП на 24В. RS. На Сигнал и 2 СП2 подключаем пусковые цепи с контролем на обрыв и кз (МПН обязателен на СП2). На ПЦН  - неисправность на три ШКП. На третий СП2 также неисправность с МПН. Конфигурируем пульт и КДЛ.

Серебренников Андрей Александрович 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4056 раз

ЗАДАН

6 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

ШКП-4 IP54

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.