Добрый день! Впервые столкнулся с системой дымоудаления смонтированной на ШКП-4. В венткамере стоят 4 штуки этих шкафов. Если я правильно понял принцип работы, то шкафы запускаются в режиме автоматики подачей 24В на 7 и 8 клемму колодки ХТ7 РКНФ. Прошу совета,какие устройства нужно смонтировать в венткамере если туда приходит только ДПЛС ( предыдущие монтажники так все оставили и связи с ними нет). 

10 месяцев 16 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Привет. С2000-СП2 исп. 02 (МПН не забыть) и РИП-24В + перепрограммировать С2000-КДЛ и пульт С2000М (если есть). При сработке С2000-СП2 исп. 02 подаст на выходы 24В.

10 месяцев 16 дней назад

avatar
Еще АР нужен, контролировать автоматику, питание и двигатель. Можно 1 АР8 или 2 АР2 или 3 АР1 и т.д. нужное подчеркнуть.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 16 дней назад

У АР8 нет технологических шлейфов((( А есть. Где-то встречял тему с этими вопросами. Перепутал. Только программируемого нет.

Серебренников Андрей Александрович 10 месяцев 16 дней назад

Да, верно, нет там 12-го типа, а нужен именно он. Придется тянуть RS. 

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 16 дней назад

Итого: 4 шкафа=2 АР 8+2СП2исп.02+РИП 24 вольтовый

Бучель Фёдор Сергеевич 10 месяцев 16 дней назад

Итого: 4 шкафа=2 АР 8+2СП2исп.02+РИП 24 вольтовый - нет. Надо RS, как сказал Константин, и ставить один Сигнал-1020 на 4 ШКП. ШКП запускать: 2 от Сигнал-1020М(П) и 2-а от С2000-СП2 исп. 02.

Серебренников Андрей Александрович 10 месяцев 15 дней назад

А вот тут:

https://partners.bolid.ru/forum/forum_12657.html#answer12662

ШКП отлично работает через АР. Проясните ситуацию.

iqqcd 10 месяцев 15 дней назад

Если вы про инструкцию, то там Сигнал 10 и как раз таки 12 тип. Если про АР8, то в принципе можно, но с недавних пор, раньше в КДЛ технологический не контролировался на обрыв и КЗ, было просто нарушен и в норме. Теперь можно КЗ и Обрыв получать, единственное что остается это автоматика, она имеет три положения, допустимо ли использовать только два, вопрос, если да, то пожалуйста, пробуйте. Так же ко всему прибавляется свистопляска с переименовыванием, нарушен и в норме переделывать в понятные человеку, в 12 типе можно сразу задать события, Авария Питания, Питание в норме, Автоматика отключена и прочее. Как то так.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 15 дней назад

Хотя нет, вру, не пойдет АР8(никакой АР не подходит), перечитал этикетку на ШКП, там диапазоны сопротивлений не подойдут, 12 нужен, однозначно.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 15 дней назад

там диапазоны сопротивлений не подойдут

А если мы поставим свои дополнительные резисторы и тем самым подгоним под нужный диапазон?

iqqcd 10 месяцев 15 дней назад

Ну попробовать вам никто не запретит.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 15 дней назад

Петухов Андрей, с высоты жизненного опыта подсказал, 4.7 последовательно в цепь и будет работать.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 15 дней назад

Ну попробовать вам никто не запретит.

Мне кажется сфера нашей деятельности исключает вот такие возможности попробовать.

6 тип ШС имеет 2 состояния, следовательно контроля за КЗ и обрыв мы не получим? Но в этикетке на АР говорится, что его можно использовать для контроля систем противопожарной защиты. В итоге будет ли работать данная связка и насколько корректно? 

iqqcd 10 месяцев 15 дней назад

Сейчас есть контроль на обрыв и КЗ. С 2.20 ввели.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 15 дней назад

А пробовать, имелось в виду "на столе", понять, подобрать. И лучше это делать именно "на столе", а не на объекте.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо за советы. Как я понял,в венткамере монтирую Сигнал-20 SMD(у него есть 12 тип),один КДЛ,два СП2 исп.02 и РИП на 24В. И привести только RS. По каждому ШКП контроль по 3 состояниям(шлейфам) и подача пусковых сигналов. Только вот получается у Сигнала только 2 выхода типа открытый коллектор и у каждо СП тоже по 2 коллектора,итого 6 пусковых выходов. 4 ШКП=4 пуска,4 неисправности,итого 8. Где я ошибся? Или неисправность не используем? Или используем ПЦН для замыкания +24 В через сухой контакт? И еще,МПН обязателен?

10 месяцев 15 дней назад

avatar
Сигнал-20 SMD - 1 шт., КДЛ уже есть, если прошлые монтажники завели ДПЛС, ТРИ С2000-СП2 исп.02,, РИП на 24В. RS. На Сигнал и 2 СП2 подключаем пусковые цепи с контролем на обрыв и кз (МПН обязателен на СП2). На ПЦН  - неисправность на три ШКП. На третий СП2 также неисправность с МПН. Конфигурируем пульт и КДЛ.

Серебренников Андрей Александрович 10 месяцев 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1023 раза

ЗАДАН

10 месяцев 16 дней назад

ПРОДУКТЫ

ШКП-4 IP54

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.