|
Добрый день! Впервые столкнулся с системой дымоудаления смонтированной на ШКП-4. В венткамере стоят 4 штуки этих шкафов. Если я правильно понял принцип работы, то шкафы запускаются в режиме автоматики подачей 24В на 7 и 8 клемму колодки ХТ7 РКНФ. Прошу совета,какие устройства нужно смонтировать в венткамере если туда приходит только ДПЛС ( предыдущие монтажники так все оставили и связи с ними нет). 6 лет 4 месяца назад Лыткин Олег Александрович 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Привет. С2000-СП2 исп. 02 (МПН не забыть) и РИП-24В + перепрограммировать С2000-КДЛ и пульт С2000М (если есть). При сработке С2000-СП2 исп. 02 подаст на выходы 24В. 6 лет 4 месяца назад Серебренников Андрей Александрович 46– Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад – Серебренников Андрей Александрович 6 лет 4 месяца назад Да, верно, нет там 12-го типа, а нужен именно он. Придется тянуть RS.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад Итого: 4 шкафа=2 АР 8+2СП2исп.02+РИП 24 вольтовый
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 4 месяца назад Итого: 4 шкафа=2 АР 8+2СП2исп.02+РИП 24 вольтовый - нет. Надо RS, как сказал Константин, и ставить один Сигнал-
– Серебренников Андрей Александрович 6 лет 4 месяца назад А вот тут:
https://partners.bolid.ru/forum/forum_12657.html#answer12662 ШКП отлично работает через АР. Проясните ситуацию. – iqqcd 6 лет 4 месяца назад Если вы про инструкцию, то там Сигнал 10 и как раз таки 12 тип. Если про АР8, то в принципе можно, но с недавних пор, раньше в КДЛ технологический не контролировался на обрыв и КЗ, было просто нарушен и в норме. Теперь можно КЗ и Обрыв получать, единственное что остается это автоматика, она имеет три положения, допустимо ли использовать только два, вопрос, если да, то пожалуйста, пробуйте. Так же ко всему прибавляется свистопляска с переименовыванием, нарушен и в норме переделывать в понятные человеку, в 12 типе можно сразу задать события, Авария Питания, Питание в норме, Автоматика отключена и прочее. Как то так.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад – Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад там диапазоны сопротивлений не подойдут А если мы поставим свои дополнительные резисторы и тем самым подгоним под нужный диапазон? – iqqcd 6 лет 4 месяца назад Ну попробовать вам никто не запретит.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад Петухов Андрей, с высоты жизненного опыта подсказал, 4.7 последовательно в цепь и будет работать.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад Ну попробовать вам никто не запретит. Мне кажется сфера нашей деятельности исключает вот такие возможности попробовать. 6 тип ШС имеет 2 состояния, следовательно контроля за КЗ и обрыв мы не получим? Но в этикетке на АР говорится, что его можно использовать для контроля систем противопожарной защиты. В итоге будет ли работать данная связка и насколько корректно? – iqqcd 6 лет 4 месяца назад Сейчас есть контроль на обрыв и КЗ. С 2.20 ввели.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад А пробовать, имелось в виду "на столе", понять, подобрать. И лучше это делать именно "на столе", а не на объекте.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем спасибо за советы. Как я понял,в венткамере монтирую Сигнал-20 SMD(у него есть 12 тип),один КДЛ,два СП2 исп.02 и РИП на 24В. И привести только RS. По каждому ШКП контроль по 3 состояниям(шлейфам) и подача пусковых сигналов. Только вот получается у Сигнала только 2 выхода типа открытый коллектор и у каждо СП тоже по 2 коллектора,итого 6 пусковых выходов. 4 ШКП=4 пуска,4 неисправности,итого 8. Где я ошибся? Или неисправность не используем? Или используем ПЦН для замыкания +24 В через сухой контакт? И еще,МПН обязателен? 6 лет 4 месяца назад Лыткин Олег Александрович 10Сигнал-20 SMD - 1 шт., КДЛ уже есть, если прошлые монтажники завели ДПЛС, ТРИ С2000-СП2 исп.02,, РИП на 24В. RS. На Сигнал и 2 СП2 подключаем пусковые цепи с контролем на обрыв и кз (МПН обязателен на СП2). На ПЦН - неисправность на три ШКП. На третий СП2 также неисправность с МПН. Конфигурируем пульт и КДЛ.
– Серебренников Андрей Александрович 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4091 раз
6 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий