Примного уважаемые Форумчане "Гуру своего дела подскажите плиз ответ на терзающую меня проблему!!!
установлена адресная пожарная сигнализация в составе КДЛ 2 шт, Пульт 3хх серии и ОРИОН ПРО 127. извещатели дип 34 А исп01
и ИПР 513 не помню какой, сп4/24 2 шт СП-2 1 шт . на одной КДЛ 76 адресов на второй гдето 100. проблема в том что одна КДЛ работает без нариканий  та на которой 100 адресов  сп-4 и сп2. а вот та на которой 76 адресов и только дипы и ипры постоянно присылает в ОРИОН сообщение от разных адресов "некоректный ответ устройства"и через 30 секунд все опять восстанавливается и хорошо. посмотрел на напяжение АУ в норме 10В. Подскажите кто знает как с этим бороться???

11 месяцев 4 дня назад

avatar
https://partners.bolid.ru/forum/forum_10284.html#answer10296

Вроде бы Ваш случай.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Тема моя но не помогает ни заземление  ни замена кабеля датчики меняли по одному пол линии работает нормально  3 четверти работает нормально когда остается один датчик не подключенным тоже работает норма а когда поставили все пошел не корректный ответ устройства заменили этот датчик на новый вроде все норм через пару часов опять не корректный ответ дплс на разных датчиках

10 месяцев 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

мерил напряжение линии дплс в течении минуты оно постоянно меняется то 8.7 то 7.8 иногда доходит до 10в

10 месяцев 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Типовой случай для поиска:
1.    Неисправного устройства.
2.    Неисправных устройств.
3.    Токовой утечки на конструкции здания.
4.    Наличие протекающих выравнивающих токов.
5.    Помехи в ДПЛС.

Применить:
    Отключить «С2000-КДЛ» от всех линий, кроме ДПЛС. Запитать от аккумулятора, подключить пульт (запитать его от того же аккумулятора). Смотреть события.
Далее, одним из следующих методов определить место неисправности:
1.     Метод половинного отключения.
Наличие плохого контакта вычисляется  методом половинного деления. Длина линии уменьшается в 2 раза. Проверяется работа половины ДПЛС. Если работает стабильно и качественно, то вторая половина ДПЛС делится на 2 части и 1/4 часть подключается к 1/2. проверяется работа - допустим, тоже работает стабильно. Делим оставшийся "кусок" ДПЛС на 2 части и 1/8 подключаем в ДПЛС. Если работать начинает не стабильно при подключении этих датчиков. то эту 1/8 часть вновь делим пополам и продолжаем так до тех пор, пока зона некорректной работы не сузится до датчика.
2.    Общая проверка линии ДПЛС:
Для более точной оценки состояния ДПЛС необходимо прислать на support@bolid.ru следующие данные:
- топология и протяженность ДПЛС;
- тип используемого кабеля;
- напряжение, измеренное тестером, на выходе контроллеров и на дальних концах ДПЛС. Разница в измеренных значениях не должна превышать 2 В;
- снять с помощью цифрового осциллограф портативного или осцилографа с гальванической развязкой входов от источника питания диаграммы сигналов в различных точках ДПЛС. При этом в каждой точке необходимо снять по две диаграммы с развертками 500 мкс и 10 мс на деление. Прислать видео отчет о полученных результатах.
По вертикали масштаб выбирается учетом размещения на экране сигнала с амплитудой 15 В. Так же укажите, с какими другими кабельными системами (освещение, RS-485 и т.д.) и на каком расстоянии проложена ДПЛС и имеются ли поблизости с устройствами адресной подсистемы исполнительные или силовые установки (лифты, конвекционные печи и т.д.).

10 месяцев 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)