партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНекорректный ответ устройства ДПЛС

Эксплуатация » Некорректный ответ устройства ДПЛС

Примного уважаемые Форумчане "Гуру своего дела подскажите плиз ответ на терзающую меня проблему!!!
установлена адресная пожарная сигнализация в составе КДЛ 2 шт, Пульт 3хх серии и ОРИОН ПРО 127. извещатели дип 34 А исп01
и ИПР 513 не помню какой, сп4/24 2 шт СП-2 1 шт . на одной КДЛ 76 адресов на второй гдето 100. проблема в том что одна КДЛ работает без нариканий  та на которой 100 адресов  сп-4 и сп2. а вот та на которой 76 адресов и только дипы и ипры постоянно присылает в ОРИОН сообщение от разных адресов "некоректный ответ устройства"и через 30 секунд все опять восстанавливается и хорошо. посмотрел на напяжение АУ в норме 10В. Подскажите кто знает как с этим бороться???

6 лет 5 месяцев назад

avatar
https://partners.bolid.ru/forum/forum_10284.html#answer10296

Вроде бы Ваш случай.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Тема моя но не помогает ни заземление  ни замена кабеля датчики меняли по одному пол линии работает нормально  3 четверти работает нормально когда остается один датчик не подключенным тоже работает норма а когда поставили все пошел не корректный ответ устройства заменили этот датчик на новый вроде все норм через пару часов опять не корректный ответ дплс на разных датчиках

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

мерил напряжение линии дплс в течении минуты оно постоянно меняется то 8.7 то 7.8 иногда доходит до 10в

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Типовой случай для поиска:
1.    Неисправного устройства.
2.    Неисправных устройств.
3.    Токовой утечки на конструкции здания.
4.    Наличие протекающих выравнивающих токов.
5.    Помехи в ДПЛС.

Применить:
    Отключить «С2000-КДЛ» от всех линий, кроме ДПЛС. Запитать от аккумулятора, подключить пульт (запитать его от того же аккумулятора). Смотреть события.
Далее, одним из следующих методов определить место неисправности:
1.     Метод половинного отключения.
Наличие плохого контакта вычисляется  методом половинного деления. Длина линии уменьшается в 2 раза. Проверяется работа половины ДПЛС. Если работает стабильно и качественно, то вторая половина ДПЛС делится на 2 части и 1/4 часть подключается к 1/2. проверяется работа - допустим, тоже работает стабильно. Делим оставшийся "кусок" ДПЛС на 2 части и 1/8 подключаем в ДПЛС. Если работать начинает не стабильно при подключении этих датчиков. то эту 1/8 часть вновь делим пополам и продолжаем так до тех пор, пока зона некорректной работы не сузится до датчика.
2.    Общая проверка линии ДПЛС:
Для более точной оценки состояния ДПЛС необходимо прислать на support@bolid.ru следующие данные:
- топология и протяженность ДПЛС;
- тип используемого кабеля;
- напряжение, измеренное тестером, на выходе контроллеров и на дальних концах ДПЛС. Разница в измеренных значениях не должна превышать 2 В;
- снять с помощью цифрового осциллограф портативного или осцилографа с гальванической развязкой входов от источника питания диаграммы сигналов в различных точках ДПЛС. При этом в каждой точке необходимо снять по две диаграммы с развертками 500 мкс и 10 мс на деление. Прислать видео отчет о полученных результатах.
По вертикали масштаб выбирается учетом размещения на экране сигнала с амплитудой 15 В. Так же укажите, с какими другими кабельными системами (освещение, RS-485 и т.д.) и на каком расстоянии проложена ДПЛС и имеются ли поблизости с устройствами адресной подсистемы исполнительные или силовые установки (лифты, конвекционные печи и т.д.).

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)