Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вам принять участие в апробации нового выпуска АРМ "Орион Про". Дистрибутив Вы можете скачать с нашего ftp-сервера:
(ссылка обновляется при выходе новых версий)
ftp://ftp.bolid.ru/client/OrionPro_1.20.3_22.03.19.7z
(если вместо скачивания открывается страница с непонятным текстом - нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите пукнт "сохранить объект по ссылке..." или "сохранить объект как..." в зависимости от браузера)

В состав АРМ "Орион Про" 1.20.3 вошел АБД со значительно переработанным пользовательским интерфейсом. Это наш первый шаг на пути качественного улучшения эргономики модулей конфигурирования системы.

Реализована функция автоматического "дописывания" ключей во вновь обнаруживаемые приборы на интерфейсе.

Также проведена интеграция нового оборудования сторонних производителей, доработаны модули работы с биометрическими контроллерами, видеосистема.

По мере проведения необходимых доработок дистрибутив на ftp будет меняться. Обо всех изменениях мы будем информировать Вас в этой ветке.

Обновлено 09.08.2018 16:00
Исправлена проблема с установкой SQL сервера на windows 10.
Исправлена проблема с ошибкой ba_*.

Обновлено 16.08.2018 16:00
Исправлена проблема считывания конфигурации приборов за пультами.
Исправлены настройки по умолчанию для отображения карточки сотрудника в мониторе.
Исправлена ошибка, из-за которой АБД могла отобразиться за пределами экрана.

Обновлено 14.09.2018 14:00
Обновлена документация на АБД.
Исправлены ошибки при работе с биометрическими контроллерами.
Исправлены ошибки в интерфейсе АБД.
Исправлена ошибка модернизации базы при установке новой версии Орион ПРО.

Обновлено 18.10.2018 15:50
Исправлена настройка скорости порта через АБД.
Исправлены ошибки расчёта лицензии подключенных приборов.
Исправлены ошибки при работе с ключами биометрических контроллеров.

Обновлено 22.10.2018 11:20
Исправлена ошибка "Error 217" при установке
Исправлена работа ядра опроса с ключами защиты.

Обновлено 07.12.2018 10:10
Исправлена ошибка "Превышение лицензии" при перезагрузке базы содержащей биометрические приборы.
Исправлена ошибка, возникавшая при перемещении сотрудника в чёрный список.
Мелкие исправления интерфейса.

Обновлено 14.12.2018 17:00
Исправлена ошибка обновления базы в оперативной задаче при работе с биометрическими приборами, которая могла приводить к зависанию.
Улучшена работа с дополнительными кодами.

Обновлено 07.02.2019 10:30
Изменён подсчёт лицензий камер, подключенных через регистраторы Болид.
Исправления ошибок в АБД.

Обновлено 07.03.2019 16:30
Исправлена ошибка переключения планов при тревогах.
Исправлено снятие отпечатка пальца через ZK4500
Исправления мелких недочётов

Обновлено 21.03.2019 16:30
Исправлена ошибка учёта гистерезиса.
Исправления мелких недочётов.

Обновлено 21.03.2019 17:00
Исправлен внешний вид оболочки.

Известные ошибки выпуска:
Некорректный импорт C2000-СП4 из конфигурации ПКУ

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Это прекрасно, но смысл тестирования? На работающем объекте никто не поставит, а на столе с одним прибором - вы и сами протестировали, и, наверное, не хуже нашего. Что мы можем полезного сделать?
Качает очень медленно, 3,6 килобайта/секунду. Зашёл на ftp сервер, глянуть, сколько недель это качать, и запустить скачивание в фаре, а не в браузере - сюрприз! На ФТП сайте теперь показывает пустые каталоги. 

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 8 месяцев назад

И даже не с одним прибором и в большом количестве разных конфигураций. Однако на реальных или близких к реальным объектах могут возникнуть проблемы, которые небыли нами выявлены на стендовом тестировании.
Данная версия прошла основной цикл тестирования. В ней работоспособны все базовые функции.
Эту версию ждёт небольшое количество исправлений, выявленных при основном цикле тестирования, расширенное тестирование и исправление критических ошибок, выявленных пользователями, (если такие будут).
В остальном она не уступает релизной.
Ставить на большие и ответственные объекты данную версию действительно не стоит - нужно дождаться завершения полного цикла тестирования и релиза. Во всех остальных случаях данную версию можно полноценно использовать.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Но кто покажет этой версии реальный объект?
Толкьо тот, у кого актуальная версия не пашет, тот, кто написал в техподдержку, и ждёт ответа. Вот они, ваши тестеры.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 8 месяцев назад

вот бы ещё была б тогда поддержка 24 часа. а то разница 4 часа, пока вы начинаете работать у нас уже пол рабчего дня прошло.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

С удовольствием протестировал бы, но на рабочую систему ставить нет никакого желания... Увы...

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 8 месяцев назад

Добрый день!
После жестокого краха Орион 1.20.2 установил на объекте 1.20.3.
Проблемы со СКУДом, на объекте 90+ контроллеров С2000-2,
добавил еще 4 контроллера, прошивка v2.02.
В АБД поиском контроллеры определились, добавил из в устройства, добавил двери, считыватели, добавил двери в уровни доступа.
Проблемы начались в момент синхронизации ключей.
На 1 из 4 контроллеров все засинхронизировалось меньше чем за 15 минут, 3 других висели в синхронизации более 4 часов но ключи так и не добавились.
Оперативную задачу обновлял, в списке сотрудников несинхронизированных позиций нет.
В логах висит рапорт синхронизация завершена…
Куда копать?
 

Соловейчик Кирилл Валерьевич 5 лет 7 месяцев назад

Кирилл Валерьевич, посмотрите в окне "Подробно" на вкладке "Пароли", есть ли двери к которым привязаны эти контроллеры? Если нет, то проверьте связь считателей с дверьми.

Захарьевская Вероника Александровна 5 лет 7 месяцев назад

Двери есть,считыватели привязаны..
всем спасибо, получилось с третьего раза...
Трижды читал кинфигурации и трижды синхронизировал..
но заработало!

Соловейчик Кирилл Валерьевич 5 лет 7 месяцев назад

Добрый день!
Решил поиграться и поставил на рабочий объект ПС 1-го пятиэтажного здания и 2-ве 1-но этажки (около 20-ти приборов).
При установке на Win 10 x64 поверх 1.20.2 прошло все в автоматическом режиме, после чего решил запустить:
- при первом запуске ОЗ не запустилась, висит на белом окне, мин. 5-ть подождал - не дождался. Проблему запуска решила реиндексация БВ и запись значений по умолчанию. БД запустилась и работает.
- в АБД особо ничего менять нужды не было, возникла неебходимость добавить пользователя - любое добавление или редактирование существующего при попытке записи завершается с ошибкой (какой - точно уже не помню) - помогла модернизациия БД. Т.е. сделал вывод, что ее можно было сразу сделать после инстала и все бы заработало, хотя ранее обновлял 1.12. до 1.20 - все это делалось автоматом и в ручной модернизации необходимости не было.
Вижу большую проблему в связи с приведением ОЗ к ГОСТ - операторы (охранники ЧОП), годами привыкшие при ложной ПС тревоге снимать ШС с охраны (для отмены оповещения и т.п.) дико долго будут привыкать к тому, что теперь надо нажать на отключить (если еще админ в АБД добавил разрешение), ввести свой пароль и только после этого раздел отключится. Конечно можно все датчики загнать не адресно-аналоговыми дымовыми, а по умолчанию, для сожранения привычного интерфейса, но для 1000 датчиков провести такую манипуляцию я как-то не готов....

В остальном - пока сказать больше нечего, надо протестить еще....
 

Стеценко Евгений 5 лет 5 месяцев назад

Добрый день. Модернизация и обновление значений по умолчанию должны были выполниться автоматически при установке.
Пожалуйста сообщите версию SQL сервера, расположение SQL (на том же компьютере что и Орион ПРО или отдельно).

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Сегодня ставил (скачал утром), при установке пришлось самому создавать каталог BOLID/ORION и.т.д., иначе жаловался что не может создать файл.
Винда естественно 10/64

Вячеслав Гурьевич Михайлов 5 лет 2 месяца назад

P.S. А то что сравнение уровней доступа происходит не при переключении на вкладку "пароли", а только при нажатии кнопки "подробно", это баг или фича?

Вячеслав Гурьевич Михайлов 5 лет 2 месяца назад

это баг или фича?

скорее это галочка в Настройках

Волков Андрей 5 лет 2 месяца назад

при 4 тысячах паролей сравнение занимает заметное время.
Предлагаю третий вариант сравнения, который, возможно, станет единственным - начинать это сравнение после 10 секунд неактивности на странице с паролями. Если что-то там делаешь, ищешь нудный. фильтруешь - оно не запускается, не мешает работать. Но если просто смотришь на страничку - начинает сравнивать.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

128 ответов

Скачал, пока поставлю на виртуалку. Боюсь на рабочий сервер устанавливать.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
На чистую винду ставлю. Выбрал установить SQL Server 2012.
https://yadi.sk/i/KyCWeXjv3ZyE55
Сервер соответственно не устанавился.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Пожалуйста уточните версию Windows.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Та же проблема. Win10Pro 64

Смирнов Алексей Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Проблему воспроизвели. 2012 сервер не поставится ни у кого. Пока добавим в известные проблемы. Устранение может занять пару дней.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

А в альфе работал, устанавливался) Сервак чистый, win10 x64, лицуха.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Обновили до SP4 :(

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

ну тогда ждём-с.
И всё у вас проблемы с инсталляторами. Что орион видео лайт, что здесь. Простейшие ситуации, которые могли выявить при внутреннем тестировании.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я еще на альфе месяц назад запустил один объект, работает как часы, главное чтоб ничего не сломали в RC. Кому интересно, 48 приборов, КДЛ, Рупор-200, С2000-2, С2000-СП1, РИП-12RS, АСПТ, КПБ, в общем весь набор, ставил с нуля, как поведет при обновлении, это уже на ваш страх и риск.

Что заметил, по крайней мере в альфе, шлейфы С2000-2 использую для разблокировки доступа, если две двери, то первая по первому шс, вторая по второму шс, настройки идентичны, но вторая дверь показывает что закрыта, т.е. она зеленая, а не желтая и так по всем С2000-2 вер. 2.20, в М и на БКИ отображение доступа работает как надо. Проверьте этот момент.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

всё та же "детская болячка" - подключил к ноуту второй монитор, "кинул" на него АБД, поработал немного, отключил монитор, винда про него забыла, а вот новая версия АБД запустилась именно на втором мониторе! Т.е. работал я со вторым монитором в старой версии, а настройки дошли и до новой версии, при этом монитор физически был отключен от ноута. Ребят, ну вы как-то почините это, чтобы программа не только запускалась с жёсткими настройками, но и подстраивалась под текущую конфигурацию оборудования.
При этом, если в момент работы с АБД, второй монитор отключить, то АБД мигрирует на первый монитор, а вот если АБД закрыть на втором мониторе и отклчить монитор, то при включении АБД запускается на втором мониторе и как достать оттуда? не каждый вспомнит нужные ветки в реестре. 

с Документацией немного напортачили, ярлыки ссылаются на старые названия файлов, а в папке DOC некоторые файлы переименовали.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Установил, подкинул базу на которой 1.20.2 работала и начались чудеса
Папка указанная в ошибке существует и она пустая
[url=][img="http://img.ii4.ru/images/2018/08/07/1074595_1_20_3_ABD_BA.jpg" alt=""]

5 лет 8 месяцев назад

avatar
У пользователя из под которого запускается Орион ПРО права на запись в эту папку есть?
Установку производили в отдельный каталог или поверх уже установленной 1.20.2?
Базу каким способом "подкинули"?

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Существует только папка DevConf/BA/log. Права на запись есть. Дополнительно установил полные права для всех пользователей - не помогло. Если в папке log создать подкаталоги /1_07/08/  .... /28_07/08/  - то ошибки пропадают и в этих подкаталогах появляются файлы логов.
Установка произведена в новый(пустой) каталог.
База перенесена через бэкап-рестор менеджером сервера с другого сервера.

Перевалов Сергей Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

У кого есть предположение, по поводу «прав доступа», проверьте:
добавить к другим правам («администратор» и «систем»...), «все» - (https://yadi.sk/i/dk2TYi4T3a2UqC)
но при условии отсутствия доступа извне (интернет).

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

Дело не в правах доступа. Мы нашли вероятную причину такого поведения (формат даты времени в настройках системы), сейчас пытаемся воспроизвести проблему, чтоб подтвердить её исправление.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Если добавляю в конфигурацию еще один MA-300 - индекс 29, то ошибка для него не появляется. Ошибки только по тем MA-300 которые были в базе изначально. И еще заметил такую вещь - у файлов ba_x.exe - на иконке присутвует щит, хотя в свойствах не установлена галочка запуск от имени администратора. На файлах ba_29.exe, который создается для вновь добавленного контроллера такого щита нет. Удалял эти файлы, после перезапуска они опять создаются именно также со щитами, кроме ba_29.exe
http://img.ii4.ru/images/2018/08/08/1074636_2.jpg

Перевалов Сергей Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Есть плюсы, есть минусы.
Что нового и полезного:
 - UProg = «версия 4.1.2. 2126 06.08.2018»,
 - PProg = «версия 3.3 постройка 2126 06.08.2018»
теперь есть возможность сразу создавать «конфиг» - 3.04 (но не 3.10),
(появление их в свободном доступе).

Наблюдал за странностью установщика(SP3):
Среди прочего, при установке компонентов «1С», установщик «клинил» намертво (проверенно несколько раз, крайний длительность ~30 минут, дольше не ждал), в параллель зарядил 1Сную лицензию и только при этом, установщик отработал далее!
Что интересно, установщик от самой «1С», попадая в аналогичные ситуации, всегда делает перезапрос, «отмены-повтора», что очень помогает при поиске разных конфликтных ситуаций.
Т. е. он не «падает» или «клинит», а уходит в паузу, и есть возможность на ходу найти решение, и продолжить установку или откатиться на исходную.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Не удаётся воспроизвести проблему с установкой 1С.
Можно больше подробностей о системе на которой у вас возниками проблемы?
Версия и разрядность Windows. Была ли на компьютере уже установлена какая нибудь версия 1С (и если была то какой разрядности). Возникали ли в процессе установки какие либо ошибки, или просто всё зависло? Какие компоненты Орион ПРО были выбраны для установки?
Установщик после установки 1С сам отвис и продолжил работу или после перезапуска установка прошла до конца?

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Версия и разрядность Windows:
https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#comment40804
Перед установкой, 1Ски не было.
«...или просто всё зависло?...» = завис установщик, снёс менеджером памяти (ProcessExplorer).
Добавил 1С вер. 8.3 (без базы, пустую).
«...после перезапуска установка прошла до конца?...» = да.

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доступна новая версия дистрибутива (актуальное обновление в первом сообщении темы)
Обратите внимание, ссылка изменилась, старая версия убрана.
В данной версии исправлена ошибка с установкой SQL Server 2012 замеченная в ветке обсуждения https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#answer15905
Исправлена ошибка с ba из ветки обсуждения https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#answer15915 Обратите внимание, если вы ставите версию поверх существующего дистрибутива 1.20.3 и у вас наблюдалась проблема с ba - необходимо перед запуском удалить все файылы ba_*.exe из каталога.
Исправлены ярлыки на документацию.

 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Установил. Подтверждаю -  ошибка с ba устранена.
Теперь замечания:
1. Отсутсвует подробная инстуркция по настройке биометрии, как в АБД, так и ядре опроса. Логика работы с УД и Идентификаторами биометрии значительно отличатеся от логики работы с СКД на базе С2000-2, и эти нюансы нигде не прописаны.  Например, не  всегда понятно, что происходит при отправке команды из АБД "Перезапись ключей в приборах" и "Синхронизировать все коды ключей..." В версии 1.20.2 это приводило к непредсказуемым последствиям. В 1.20.3 еще не проверял.
2. В ядре опроса отображается некорректная информация http://img.ii4.ru/images/2018/08/10/1074681_3.jpg
3. Если из ядра опроса попытаться подключиться к физически отключенному MA-300 то окно с ошибкой появляется на заднем фоне по центру экрана. Если предварительно не подвинуть окно ядра опроса, то сообщение об ошибке проблематично увидеть http://img.ii4.ru/images/2018/08/10/1074682_4.jpg
4. Опять же, если попытаться подключиться к физически отключенному MA-300, затем закрыть окно с ошибкой и BAProg - в ядре опроса этот прибор обозначится зеленой галочкой, как будто он подключен.
5. АБД->Возможность добавлять элементы на план перетаскиванием из дерева объектов (drag-n-drop) - Не вижу практического смысла в этом. Все равно открывается редактор объектов, где можно добавить лишь один объект. Гораздо удобней будет, если открыв один раз редактор сразу же иметь возможность разместить на плане любые объекты.

Перевалов Сергей Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

По второму пункту - информация там корректная, а вот подписи немного не те. 
По этому и остальным биомертическим пунктам исправления будут ближе к концу месяца.

По пятому пункту поясните пожалуйста в чём возникает трудность?

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

1. При запуске ОЗ, драйвер сравнивает ключи и при необходимости записывает, тоже происходит автоматически при изменении УД. Аналогично работает СКУД на С2000-2.
2.Теперь не требуется следить за id, только за ip по ma-300, остальное делает сам драйвер.
3. Порядок окон будет скорректирован. Общая рекомендация если "программа зависла", то имеет смысл её сдвинуть в сторону, вероятно под ней висит сообщение.
5. Редактировать сразу все конечно удобно, но уместить все не потеряв полезную площадь проблематично.
В старом варианте нужно выбрать ШС, нажать править, нажать в поле расположение, нажать в конце на "..." и перед нами редактор всего за 4 клика, теперь все тоже самое за одно нажатие и перенос.

 

Демин Олег Олегович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1. При добавлении зон в разделы окно необходимо раздвигать и древо раскрывать каждый раз при очередном обращении к функции. Нельзя ли сохранять прежнее состояние?
2. При расстановке приборов на планы в графическом редакторе очень ограниченное количество условных обозначений. Хочется иметь более разнообразную палитру приборов. Или возможность редактирования и вставки пользовательских изображений.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
по п.2 вопроса присоединяюсь.

Герасимов Евгений Вадимович 5 лет 8 месяцев назад

Добрый день. По первому пункту можно скриншоты?

По второму...
Планируется нечто похожее, но это будет не в 1.20.* серии.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

На вкладке Планы, в нижнем поле на вкладке Разделы, создаем разделы, потом добавляем ШС, открывается окно, там древо из всех приборов, масштабируем окно как удобно, разворачиваем древо приборов из левого поля перекидываем в правое ШС прибора, закрываем. Переходим ко второму разделу, открывается это же окно, но уже и масштаб сбит и древо все свернуто. Надо что бы запоминался последний масштаб и древо.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

ТАК и Я про Что!
Когда объекты большие и разделов под ... тучу, честно говоря, за... едает постоянно раскрывать вновь и искать 117 шлейф в 98 приборе. 

Атмасов Александр Эдуардович 5 лет 8 месяцев назад

Александр Федорович скриншоты просил, я решил так описать ибо это такие вилы всталять сюда скриншоты)

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

согласен с Константином Александровичем.

Герасимов Евгений Вадимович 5 лет 8 месяцев назад

Категорически согласен. Не укладывается в голове, почему в 21 веке нельзя реализовать хранение параметров злосчастных окон хотя бы в abd.ini - эти параметры неизменны для каждого рабочего стола.
Коллеги, хранение параметров в реестре разработчику не предлагать! сломают!!! (сарказм)
Отношение к клиенту начинается с этих мелочей, а про большие системы вообще молчу :(
Убедительная просьба - к следующей сборке реализовать это счастье, только за ради этого можем организовать тестирование на клоне боевой базы.

Заварзин Сергей 5 лет 8 месяцев назад

у меня всего 40 человек, но каждый раз заходя в карточку нажимать "изменить", а потом "сохранить" - это нормально было в 1988 году, ну даже в 1998 это можно было терпеть, но в 2018 году это адский анахронизм.
либо делается возможность отката изменений (что легко реализовать на крошечной базе), либо все действия записываются в журнал изменений, а применяются единожды нажатием одной кнопки (подглядеть можно в продуктах Acronis и Paragon).

Иванов Иван Иванович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго дня всем!
А кто-то мне может подсказать - в этой версии уже включена озвучка "Пожар-2" ?

5 лет 8 месяцев назад

avatar
По умолчанию озвучка Пожар-2 не включена.
Вы можете включить его озвучку самостоятельно в любой версии Орион ПРО (которая знает это событие) начиная с 1.12.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Да вот поэтому и спрашиваю, что когда Пожар-2 колонки молчат, пришлось свой звуковой файл через сценарий привязывать.

Герасимов Евгений Вадимович 5 лет 8 месяцев назад

Посмотрите раздел
6.16.3.1 Настройка групп событий для речевого оповещения

пользовательской документации.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Я читал этот пункт, но там нет картинки где это надо искать.

Герасимов Евгений Вадимович 5 лет 8 месяцев назад

Это в АБД в настройке групп событий. Картинка где искать она чуть-чуть выше в том же документе. Вы если не справитесь - обратитесь в техподдержку, вам подробно объяснят как туда попасть и что там можно настроить.
Вы можете озвучивать любое событие известное системе.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Огромная благодарность, нашёл и разобрался, прошу прощения за свой непрофессиональный вопрос.
Конечно лучше бы это знать с самого начала)

Герасимов Евгений Вадимович 5 лет 8 месяцев назад

Cобытие "Пожар2" можно добавить в группу "Озвучиваемые события".
(в АБД - меню Настройка - Настройка групп событий).

Рузанов Павел Евгеньевич 5 лет 8 месяцев назад

Благодарю, нашёл, разобрался.

Герасимов Евгений Вадимович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В новом ГОСТе будет требование - ""Внимание" и "Пожар",  поэтому необходимости в Пожаре 2 нет.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
ГОСТ или ещё кто, а каждый раз бумажкой с законом тыкать не удобно, зачем тогда система знает Пожар-2?
Пусть всё будет только Пожар.

Герасимов Евгений Вадимович 5 лет 8 месяцев назад

пПрог вер 3.3 при попытке открыть конфигурацию из файла прекращает свою работу )

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Странно, проверил, открыл, отработало нормально.
Вопрос, «пПрог» просто схлопывается, или с ошибкой?

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

С ошибкой.может из-за того что га компе у меня ещё 3.03 установлен такая бяка происходит?3.03.5 все ок

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

А можно файл конфигурации на котором он падает? В личку, или на почту, или на яндекс диск если ничего секретного в нём нет.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Конечно можно,но ближе к вечеру

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Попробовал, ваще () блокнотом в тексте стёр заголовок, даже так открыл и сохранился, но написал версию 1.01, но это не важно, главное не упал  .

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Найдена ещё ошибка (установщика):
https://yadi.sk/i/Yg3HVmjy3a6zLs
 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Пожалуйста уточните версию и разрядность windows.
И желательно - какие компоненты выбирали при установке.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Пока тест на - Windows 7 (32) without SP1.
Сначала выбрал «всё» (выборочно), потом сверху без видео компонентов, но он не понимает и всё равно пытается поставить всё.
PS в принципе он уже работает, но варианты продолжаются.... .
 

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

Добрый день. Мы используем Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable. К сожалению, его системные требования - Microsoft Windows 7 SP1. 
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145

Мы скорректируем инсталлятор дистрибутива и перевыложим его в ближайшее время. 

Харламов Роман Анатольевич 5 лет 8 месяцев назад

В принципе, было исходно понятно, что нужно, не ниже:
Windows 7 (32) with SP1.
И не мешало бы ему «ругнуться» на это.
PS. Лучше всё же:
https://www.microsoft.com/ru-RU/download/confirmation.aspx?id=48145 (русский вариант 32/64).

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Установил 1.20.3.
1. При установке не возможно выбрать компоненты - устанавливается все подряд.
2. При установке на чистую систему база от 1,20,2 восстановленная из бэкапа не работает. Постоянно сыпятся ошибки на имена таблиц и столбцов.
Я так понимаю орион не конвертит старый бэкап  в новую базу.
Решил эту проблему установкой поверх старой версии (при этом произшла конвертация базы), создал бэкап базы, после этого поставил на чистую систему орион и подкинул уже сконвертированую базу. Я думаю об этом необходимо написать в документации, и предусмотреть возможность поднятия версии базы отдельно от установки ориона.
3. В оболочке в лог сыпятся ошибки
11.08.2018 17:14:09 | Hint: Соединение с сервером 192.168.15.250
13.08.2018 10:50:30 | Error: Ошибка приложения: Range check error
13.08.2018 10:50:30 | Hint: 
13.08.2018 10:50:37 | Error: Ошибка приложения: Range check error
13.08.2018 10:50:37 | Hint: 
13.08.2018 10:50:47 | Error: Ошибка приложения: Range check error
13.08.2018 10:50:47 | Hint: 
13.08.2018 10:50:57 | Error: Ошибка приложения: Range check error
13.08.2018 10:50:57 | Hint: 
13.08.2018 10:51:07 | Error: Ошибка приложения: Range check error
13.08.2018 10:51:07 | Hint: 
13.08.2018 10:51:17 | Error: Ошибка приложения: Range check error
13.08.2018 10:51:17 | Hint: 
  И так каждые 10 сек.
4. В системе 18 считывателей MA300. При обновлении БД в оперативной задаче в журнал валится много старых сообщений, хотя напротив всех считывателей стоит зеленая галка. При попытке попинговать считыватель, все пишут Ping Ok. Если зайти на считыватель бапрогом и считать события из прибора, то список не пуст, и события довольно старые (-10 .. -20 мин)
5. Иногда, довольно часто, в логе проскакивает сообщения, что доступ предоставлен сотруднику, которого точно нет на объекте. При этом в колонке время стоит прочерк. Судя по логу 
https://yadi.sk/d/V2f21kb63aBtfG
это какое-то старое событие от 30,12,1899, но почему оно не удаляется из считывателей совершенно не понятно. Я проводил процедуру инициализации не помогает. Дефект есть почти на всех считывателях, а сотрудник всегда один и тот же.
6. Ошибка по 5 пункту появлялась и на версии 1,20,2, но в новой версии этот же сотрудник появился в журнале в "нормальное" время. Карта сотрудника у меня, пальцы при нем в другом городе :) . Я отсмотрел видео по всем фактам, в это время к двери никто не подходил.
7. В бюро пропусков установлен считыватель MA300 для регистрации отпечатков и карт (и для дресировки новых сотрудников :) ) .  В дереве устройств для него задан параметр Регистратор отпечатков - Да, для всех остальных считывателей - нет. Во время процедуры регистрации АБД вываливает весь список считывателей. В старой версии в списке был только один считыватель.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Добрый день. При установке есть возможность выбрать компоненты. К сожалению в интерфейсе пользователя не отражены все зависимости. Так, например, Орион Видео необходим для корректной работы работы монитора ОЗ и будет поставлен, даже если с него галка снята, а на монитор стоит.
По второму пункту, уточните пожалуйста, вы проводили модернизацию базы после ручного восстановления из бекапа или хотя бы обновление значений по умолчанию?
3 пункт это вот на старой базе после всех манипуляций с обновлениями?

По биометрическим пунктам сейчас ничего сказать не могу, думаю ситуацию прокомментируют на следующей неделе.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

по второму пункту
установкой поверх старой версии (при этом произшла конвертация базы), создал бэкап базы, после этого поставил на чистую систему орион и подкинул уже сконвертированую базу

после этого орион запустился
по третьему пункту
похоже ошибки сыпались из-за не обновленного генератора отчетов на одном из УРМов

Крафт Алексей 5 лет 8 месяцев назад

На чистой системе можно востановить базу от 1.20.2, но после этого для неё надо сделать либо модернизацию, либо обновления значений по умолчанию. Автоматически при востановлении бекапа это не делается.
При установке Орион ПРО если есть работающая система, то он сам делает бекап и обновление. Если вы разворачиваете базу руками, то обновление тоже надо делать руками.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Ннда, про этот пункт в менеджере сервера я совсем забыл.
Ну теперь проверять работает ли буду в следующий раз :)

Крафт Алексей 5 лет 8 месяцев назад

При работе без актуальной базы многие действия выдают ошибку, значительно проще создать пустую БД, и после этого восстанавливать старую из BAK-файла. После восстановления необходимо обновление значений по умолчанию.

Демин Олег Олегович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Новую версию протестировать не смогу, так как боевой объект, но техподдержка просила мои замечания по предыдущей версии написать тут. Надеюсь к критике у вас здоровое отношение. Орион напомнил мне продукты компании Аскон, когда в один момент времени решили, что неплохо бы кучу несвязанных программ написанных разными людьми - связать в единое целое. На пользу конечно это не пошло. Я могу буть необъективен, так как сужу о продукте, который настраивало третье лицо, а оно могло настроить всё неправильно.
1) Не ясен момент в необходимостью авторизования при запуске Ориона. Точнее так - я не против, что была бы возможность создавать аккаунты дежурных и чтобы они заходили под собой, могли мониторить систему. Но зачем само ПО стартует с запросом пароля? Если уж такое дело, то только как опцию. А так получается, отключили электричество, двери разблокировались, включили электричество, а двери не блокируются, потому что висит окно с авторизацией. И почему ПО не стартует само в определенной последовательности, а обязательно чтобы человек руками тыкал ярлыки?
2) Непонятна привязка ПО к IP адресу. Цель какая преследуется? Ставьте на 127.0.0.1 всегда автоматически, если уж очень хочется, чтобы конфиг как-то был связан с IP адресом. А то на ПК нет сетевой карты, только стандартный loopback интерфейс, а ПО требует настройки чтобы сделать очевидное.
3) Может нам не повезло, но непонятно зачем в принципе существуют датчики, которые не умеют сообщать своё состояние. Смысл пульта и Ориона пропадает напрочь. Смотришь на картинку, все датчики зеленые, но знаешь, что это ничего не значит - они могут все быть в разном состоянии, и открытые и закрытые, и готовые к считыванию и неработающие.
---
Сейчас конфигурация у нас следующая - в сетевую карту воткнут кабель, который воткнут в маршрутизатор, который никуда более не подключен, сделано это только для того, чтобы сетевая карта была активная, иначе база Ориона не работает. После выключения электричества и его возобновления все двери остаются разблокированными, приходится садиться в машину, приезжать, включать всё руками.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Дополнительно, зачем при регистрации я указывал какой-то логин, если вы здесь пишете не его, а моё ФИО? А если я не хочу показывать своё ФИО в открытом источнике? Логин тогда зачем? достаточно указывать email регистрации.

Иванов Иван Иванович 5 лет 8 месяцев назад

интерактивное общение, как у ЦУПа с марсоходом.

Иванов Иван Иванович 5 лет 8 месяцев назад

По форуму вам лучше написать вопрос или присоединиться к какому нибудь вопросу в соответствующем разделе: https://partners.bolid.ru/forum/?grp=4

1 - при запуске системы после включения оболочки (которую можно добавить в автозагрузку) должен происходить автоматический запуск оперативной задачи. Автоматически из необходимых модулей не запускается ЦСО, но его так же можно добавить в автозагрузку. Окно ввода пароля на мониторе ОЗ не должно мешать работе системы. Пожалуйста уточните как у вас реализована разблокировка и блокировка дверей?

2 - Указание IP раньше повышало надёжность и безопасность системы. Указание IP 127.0.0.1 в качестве адреса рабочего места допустимо, если в системе только одно рабочее место.

3 - имеется какая то серьёзная ошибка в настройке системы. Состояние всех датчиков системы должно передаваться на пульт и соответственно в Орион ПРО в реальном времени (допустимы незначительные транспортные задержки до нескольких секунд). Вам следует обратиться в техподдержку или создать тему на форуме. Указать какие приборы используются, как они подключены к пульту, какие датчики используются и как ведёт себя система при изменении состояния датчиков. Есть ли события на пульте или проблема только в Орион ПРО.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

1) автозагрузка подразумевает логин пользователя, а если нет логина - не будет автозагрузки. ПО должно (ядро во всяком случае) работать как сервис, чтобы отсутствие человека не влияло на систему. Сейчас мы запускаем иконку с изображением солнца, сворачиваем, потом запускаем иконку с черным монитором с двумя зелеными стрелками. Она запрашивает пароль, ввожу, запускается верхняя панель и карта датчиков, после этого на пульте начинает мигать RS485.
Есть два считывателя карт, по ним разблокировка, блокировка автоматичсекая по расписанию.
2) Значит настройщики что-то недомудрили, буду говорить им.
3) Так было. Считыватели меняли статус. Потом поставили УРВ. Как сказали установщики - УРВ не будет заносить в лог данные пока по расписанию разблокирован магнит. Приделали какую-то городушку, теперь лог пишется (наверное), но статусы смотреть уже нельзя, типа или так или так. Причём статус магнита в любом случае не видно никогда, он считается прибором без обратной связи (по их словам).

Иванов Иван Иванович 5 лет 8 месяцев назад

 Она запрашивает пароль, ввожу, запускается верхняя панель и карта датчиков, после этого на пульте начинает мигать RS485.

Вы для себя определитесь, что у вас запрашивает пароль. 
ЦСО (иконка с солнышком) запускается без пароля.
Оболочка ( черным монитором с двумя зелеными стрелками) запускается без пароля.
А вот уже оболочка запускает ядро опроса(запускается без пароля, нужно время чтобы опросить состояние приборов) и монитор(карта датчиков) запускается с паролем.  Пока вводите пароль в монитор, ядро опроса успеевает опросить приборы и вы думаете, что после этого всё заработало.
В автозагрузку добавьте ЦСО, оболочку. Автозагрузка не подразумевает логин и пароль. 

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Так. Ещё раз. Вот "солнышко" и "монитор с двумя стрелками" вы кладёте в автозагрузку винды. Этого достаточно для запуска системы. У вас вылезет окно запроса пароля на мониторе, вы не увидите планы и состояния пока не введёте пароль, но пульт уже будет опрашиваться и вся логика системы уже будет работать.

А вот историю с блокировкой и разблокировкой которая у вас происходит я не понимаю. Ну то есть из всей истории я понял, что по каким то причинам была сотворена некая настройка, которая для решения какой то проблемы сломала всю логику работы системы... Вам лучше описать отдельной темой какую логику работы вы хотели изначально получить и с какими проблемами столкнулись, что пришлось совершать все вот эти манипуляции. Я никак не могу прокомментировать действия ваших установщиков системы.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Вы для себя определитесь, что у вас запрашивает пароль.


Я давно определился, как вижу так и пишу, не я же Орион писал.
Запрос пароля появляется после запуска черного монитора.

Как сисадмин со стажем ответственно вам говорю - всё что вы положете в автозагрузку запустится только ПОСЛЕ логона пользователя, то есть после включения ПК никакое ПО не запускается кроме служб. А ваш Орион службой не является. Так ПК может работать хоть 100 лет, ничего не сработает из автозагрузки, а вот когда введётет логин и пароль, загрузится рабочий стол и прочитаются ярлыки из автозагрузки, только тогда запустится Орион. Причем, я вот совсем не знаю как поведет себя "черный монитор" если он запустится раньше "солнышка".

Поставил эксперимент, запустил "черный монитор" раньше "солнышка", монитор висел на 1% писал что нет связи, когда солнышко запустилось, висел еще секунд 20, потом запустился, пульт ожил. Так что тем, у кого сразу грузится рабочий стол, можно пользоваться.

Иванов Иван Иванович 5 лет 8 месяцев назад

Как сисадмин со стажем ответственно вам говорю - всё что вы положете в автозагрузку запустится только ПОСЛЕ логона пользователя

А что вам мешает сделать задание в планировщике с запуском от нужного пользователя с нужным триггером? Если вы админ со стажем, то это ж проще простого сделать. У меня вот всё работает, не надо вводить данные для входа и орион запускается и работает.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

"А что вам мешает сделать задание в планировщике с запуском от нужного пользователя с нужным триггером? Если вы админ со стажем, то это ж проще простого сделать. У меня вот всё работает, не надо вводить данные для входа и орион запускается и работает."
Вы случайно не на АвтоВАЗе работаете? А то стиль мышления очень похож. Деньги платятся за продукт, а не за лего. Я сам пишу ПО, и если по ТЗ написано "возможность автозапуска", то я не пишу в инструкции - скопируйте ярлык в папку Автозапуск. Я делаю так, чтобы у меня был полный функционал, с проверками, с защитами от дурака и т.п. Если вам это чуждо - мне вас жаль, а я не сторонник костылей. Если так мыслить то зачем вообще эта пультовая фигня, протянул три проводка, прикрутил ардуино и пару датчиков - и вуаля.

Иванов Иван Иванович 5 лет 8 месяцев назад

А можно посмотреть на ваши творения? И не надо грубить, человек вам отписал свою мысль и решение, не навязывал в отличии от вас. Без обид)

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

А кто мешает через реестр добавить автологин в винду?
Понимаю костыль, но рабочий.

Днепровский Александр Владимирович 5 лет 8 месяцев назад

Например «control userpasswords2», без окон, без дверей, но ключом открыть можно.
Прям «матрица»....

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

Поддержу Константина Александровича. Хамить совершенно не зачем. Хотя тут уровень воспитания играет большую роль. Недостаток очевиден. Взяли бы, Иван Иванович, и переделали инсталлятор если уровень позволяет. А то на языке отжиматься... Видали мы таких)))

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 8 месяцев назад

Грубость, конечно, неприятно, но я соглашусь с Иван Ивановичем, денег Орион стОит и не малых, Вы где-то у других лицензионных ПО видели, чтобы их ярлыки надо было добавлять в автозагрузку винды?
Просто сталкивался с такой же проблемой, и оператор женщина, в общем-то за не очень приличную ЗП и не обязана знать такие хитрости, а хотели сделать так же, автозагрузка и всё, Орион в работе, но не вышло, так что к вопросу присоединяюсь.

Герасимов Евгений Вадимович 5 лет 8 месяцев назад

Анекдот про американских шпионов,советского инженера, чертежи секретного самолёта и напильник все знают? Вот и с Орионом так же. :)

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

А можно посмотреть на ваши творения? И не надо грубить, человек вам отписал свою мысль и решение, не навязывал в отличии от вас. Без обид)


Платите деньги, я вам напишу модуль с автозагрузкой, платите больше, напишу сервис. Не хотите? Ну тогда разговор закрыт.
Я не грублю, я отвечаю человеку на его же глупость, ровно в соответствии с содержанием его сообщения. У него не мысль, а костыль, костыли я могу делать и без Болида и Ориона и никому не платя деньги. На систему потрачено почти 100к руб, а я еще должен ярлычки сам руками раскидывать, бизнес по-русски.
А кто мешает через реестр добавить автологин в винду?
Понимаю костыль, но рабочий.


Да откуда у вас в голове столько глупых мыслей то?
Например «control userpasswords2», без окон, без дверей, но ключом открыть можно.


Предпочитаю netplwiz, но это совершенно неприменимо для пультовой охраны.
Поддержу Константина Александровича. Хамить совершенно не зачем. Хотя тут уровень воспитания играет большую роль. Недостаток очевиден. Взяли бы, Иван Иванович, и переделали инсталлятор если уровень позволяет. А то на языке отжиматься... Видали мы таких)))


Конечно-конечно, заплачу 100к, потом сам напишу, сам приклею, сам подпилю. Господа, вам лекарства нужны и срочно. С воспитанием у меня всё нормально, у меня проблемы с общением с идиотами.
Грубость, конечно, неприятно, но я соглашусь с Иван Ивановичем, денег Орион стОит и не малых, Вы где-то у других лицензионных ПО видели, чтобы их ярлыки надо было добавлять в автозагрузку винды?
Просто сталкивался с такой же проблемой, и оператор женщина, в общем-то за не очень приличную ЗП и не обязана знать такие хитрости, а хотели сделать так же, автозагрузка и всё, Орион в работе, но не вышло, так что к вопросу присоединяюсь.


А для меня грубость - это когда появляется кто-то и начинает мне объяснять какой я дебил, не могу то, не могу сё, а оказывается если взять костыли и напильник, то можно всё сделать. Это идиотство, а на идиотов у меня реакция одна.

Мои претензии к работе ПО обоснованы, спорить с этим бесполезно и учить меня тоже бесполезно, если Болид не хочет или не может - это их выбор, мой - лишь указать на проблемы, а слушать дурацкие советы от прихлебаев я не собираюсь.

 

Иванов Иван Иванович 5 лет 8 месяцев назад

Уважаемый, то, что вы позволили себе обозвать других участников форума "идиотами" красноречиво говорит о том кто вы. За сим откланиваюсь, не имея более никакого желания с вами общаться. 

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Уважаемый, то, что вы позволили себе обозвать других участников форума "идиотами" красноречиво говорит о том кто вы. За сим откланиваюсь, не имея более никакого желания с вами общаться. 


Читать научитесь, идиотом они называют меня, во-первых, меня не зная, во-вторых, за обоснованную критику коммерческого ПО, в-третьих, не зная моих требований к объекту охраны. Только они не говорят слово "идиот", но подразумевают. А мне зачем шифроваться, я говорю как есть - только идиот будет лезть в чужой разговор со своими правилами и учить человека собственной глупости.
И в каком месте я должен начать страдать, что гражданин Рыбкин перестанет со мной общаться? Вы, простите, кто? Иктитимцемент? Какое отношение мой разговор с Болидом вообще вас касается?

Иванов Иван Иванович 5 лет 8 месяцев назад

это когда появляется кто-то и начинает мне объяснять какой я дебил

Ну что сказать... У вас очень заниженная самооценка в таком случае))) Вам лекарства, как вы выразились, уже не помогут. Мания величия это у вас, видимо, семейное))) В соседних ветках, если вы почитаете ещё что нибудь на этом форуме, человек сам для себя разрабатывает ПО для Болид, делится им, общается с разработчиками. В общем видно - человеку интересно, он увлечён любимым делом. Как практика показывает - от критиканов толку ноль. Продолжайте, уважаемый, в том же духе. "Правильным путём идёте, товарищ!")))
а оказывается если взять костыли и напильник, то можно всё сделать. Это идиотство, а на идиотов у меня реакция одна.

Не пользуйтесь в таком случае ПО Болид. Переходите на альтернативу. Придумайте своё наконец. Хотите готовенькое, без напильника - ищите альтернативу. Идиотство, как вы выразились, это всё что вы тут понаписали.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 8 месяцев назад

У вас очень заниженная самооценка в таком случае


Причем тут самооценка.
Вам лекарства, как вы выразились, уже не помогут.


Мне они и не требуются, у меня другой взгляд на жизнь и на то, как всё обустраивать вокруг, а Левши и Кулибины из страны конфетку не сделают. Будет вечное - лебедь, щука и рак.
Мания величия это у вас, видимо, семейное


Вы еще маму мою вспомните, у вас мышление ребёнка  в песке. И причем тут величие? Я нигде не говорил о своей уникальности, я вообще нигде не касаюсь своей личности, её касаетесь только вы. Я говорю о ПО, технической реализации и о простых вещах, доступных во множестве продуктов мирового уровня. Отрицать эти достижения и не применять у себя - это надо себя не любить.
В соседних ветках, если вы почитаете ещё что нибудь на этом форуме, человек сам для себя разрабатывает ПО для Болид, делится им, общается с разработчиками.


Это его выбор и его право, это его желание, а его желание не является обязанностью для меня. Я в других делах тоже много чего делаю для других и бесплатно, вполне осозновая что я делаю и зачем. Но чем я точно не занимаюсь - не продаю недопиленное.
В общем видно - человеку интересно, он увлечён любимым делом.


А когда это его любимое дело стало моим? У меня есть свои любимые дела. А до установки Ориона я вообще ничего не знал ни про Болид, ни про Орион. И в целом знать про него ничего не хочу, но приходится, потому что одни безответсвенно пишут, другие безответственно устанавливают. Поэтому и живёт страна в известном месте, потому что - страна безответственных людей. Мультик посмотрите "и так сойдет" - этот лозунг вам подходит.
Как практика показывает - от критиканов толку ноль.


Как практика показывает - тот кто ничего не смыслит в разработке ПО - сказать по этой теме ничего не может и тем более понять не в состоянии, что именно это дает. Обратная связь - это 90% от функционала будущих версий, это халявный багрепортинг.
Продолжайте, уважаемый, в том же духе. "Правильным путём идёте, товарищ!"


Не сомневайтесь, вашим путём я не пойду.
Не пользуйтесь в таком случае ПО Болид.


Не я лично его выбирал и покупал, не мне и от него отказываться.
Переходите на альтернативу.


Не мой профиль заниматься поисками альтернатив.
Придумайте своё наконец.


Зачем? Если мне не нравится как сделана отвёртка мне что, строить свой сталелитейный завод и заниматься метизами?
Хотите готовенькое, без напильника - ищите альтернативу.


А я не заметил при покупке Ориона чтобы в счёте стояла надпись про набор лего, а в интсрукции было написано, что ПО можно дописывать самому (и даже нужно). То есть ваша модель не подходит. ПО продают как готовое, чего от него и ожидается.
Идиотство, как вы выразились, это всё что вы тут понаписали.


А что я написал? Я рассказал о недостатках ПО, объективных. Если разработчики адекватные ребята (а судя по работе с ТП адекватность в Болиде присутствует), то так или иначе в будущих версиях допилят.
Как бы всё. А остальная писанина не более чем указ перстом некоторым умникам, что и без них разберёмся.

Я так и не понял чего народ сбежался. Вопросы бы к Болиду про ПО, вы не знаете ни наших требований в рабочему месту, ни к ПО. В Орионе даже на базовом уровне не хватает функционала, о чем было написано. Если вас всё устраивает и вы это хотите - кушайте за своим столом, чего вы лезете к другим?

Иванов Иван Иванович 5 лет 8 месяцев назад

Снова те же грабли. Остановитесь.
В данной ветке обсуждаются недостатки конкретного предрелиза, а не общая политика разработки ПО Болид и тем более не для оценки квалификации участников обсуждения.
В КУРИЛКУ!

Заварзин Сергей 5 лет 8 месяцев назад

В данной ветке обсуждаются недостатки конкретного предрелиза, а не общая политика разработки ПО Болид и тем более не для оценки квалификации участников обсуждения.


Куда ТП БОЛИДа отправила писать, туда и пишу, вас не спросил.

Иванов Иван Иванович 5 лет 8 месяцев назад

Иван Иванович, спасибо за замечания, они все донесены до разработчиков продукта.
Убедительная просьба - сдерживать себя от эмоциональных оценок коллег по форуму, даже если у кого-то из них сдержанности не хватает...

Спасибо за понимание.

Демин Геннадий 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При попытке добавить ссылку не активно "добавить".
 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Вы про планы? Можно больше информации?

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Когда на планах пытаешься добавить в ссылки ссылку(тьфу блин!) то окно "добавить" не активноhttps://drive.google.com/file/d/13l1srLp5yw8jqHJ9mZM93WVkeM75s83k/view?usp=drivesdk

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Если спросите как всё-таки добавил,то отвечу что добавлял в 1.20.2 )

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Данное поведение не является ошибкой. С 1.20.3 можно редактировать существующие ссылки или удалять. Добавление новых не разрешено.
Вместо ссылок теперь честно поддержаны группы разделов.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Ясно.Жаль

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

А можно спросить почему не разрешено??? У нас на этом работа пожарной части организованна. Разделы занесены в поэтажные планы, а в ссылках висят планы проезда к зданиям, и дополнительная информация по разделу. И как теперь быть???
 

Слугин Юрий Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Ссылки заменены Группами разделов.
Это позволит отображать на планах корректное состояние элементов и упростит настройку объектов.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

В группах разделов есть типа ссылки на план. Но лично я бы в Вашей ситуации редактировал АБД (добавлял ссылки) в  других версиях

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Как быть в ситуации описанной Юрием Александровичем? У них уже ссылки на планы подъездов сделаны через ссылки ( тьфу блин!).Если надо ещё что-то добавить?

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Так вопрос в том, что сейчас, к примеру срабатывает датчик, орион высвечивает план этажа, далее если нужно оператор кликает на квадратик и появляется план с картой подъездных путей и фотографиями здания в котором произошла сработка. И я до конца не понимаю, как мне теперь в этом помогут группы разделов.
 

Слугин Юрий Александрович 5 лет 8 месяцев назад

А если на дочернем плане несколько групп разделов? Надо разрабатывать группу групп разделов. Ссылки все-таки нужны я считаю. Да и кстати на планах группы разделов так и не работают.

Евгений Константинович Н 5 лет 8 месяцев назад

Да группы разделов в данном случае это те же ссылки. Но чтобы не путаться,я бы Вам советовал работать с более ранними версиями АБД. Хотя бы с той же на которой Вы сейчас "сидите".

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Группы разделов, так же как и ссылки позволяют осуществлять навигацию по планам.
Поддержка уже существующих ссылок оставлена для совместимости. Корректным решением является переход от ссылок к группам разделов.
 

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Не удобное решение. Если выпилят ссылки, придется создавать излишние группы разделов. Про группы групп выше писали. И так приходится создавать ненужные группы разделов для ключей с управлением несколькими разделами.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

К сожалению, другого варианта нет. Механизм ссылок может приводить к ошибкам из-за перекрестных ссылок.

Демин Олег Олегович 5 лет 7 месяцев назад

Попробовал группы разделов с сылками на планы.
Переделал структуру планов. Если взять ситуацию выше, то создать группы разделов этажей. На планах этажей ссылку группы на план подъездов. На планах подъездов можно опять занести разделы и (фича или баг?) датчики. При этом сработка датчика отображается на плане этажа (видимо по индексу планов отображается первее) Состояние разделов показывается на обоих планах. Области групп разделов только черные, не отображают состояние.
Подумал тут...в моем случае охране проще сделать также, только вместо планов подъездов нарисовал структуру групп - корпуса и области ссылок на структуру разделов этажа. На плана структуры этажа область группы на план общий этажа с расставленными датчиками. На общем плане этажа с расставленными датчиками область ссылки группы на план структуры групп. Решить только что показывать по тревоге (наверное по индексу планов что первее)
Сумбурно описал, но надеюсь будет понятно.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Предлагаю вернуться к обсуждению  целесообразности полного отказа от объекта "Ссылка".
Для формирования удобной для использования операторами и обслуживающими организациями среды в больших системах категорически не хватает возможности организации удобной навигации (переходов) по планам помещений. При этом, для целей навигации совершенно не обязательно наличие возможности отражения состояния родительского объекта (на который указавает ссылка).
У всех пользователей владеющих мышкой уже инстинкт - наведи стрелочку на надпись и щелкни для перехода.
В идеале имеет смысл доработать существующий объект "Ссылка" и преобразовать их в подобие гиперссылок в идеологии HTTP?
Использование для этих целей объекты типа "группа разделов" мне кажется странным, но спорить не буду, принимаю (если разработчик предлагает решение другого класса - ссылку с отображением состояния индикации - хорошо). Однако, зачем отказываться от существующего решения, пусть с не самой очевидной реализацией?
В качестве аргумента за предложение сохранить ссылки могу сказать, что группы разделов участвуют в сквозной нумерации с разделами и для нашей системы это критично (если не сказать неприемлимо)!
Мы ждём тестовую версию системы, которая будет иметь возможность раздельной нумерации для групп разделов и разделов. По результатам будут понятны переспективы. имеет ли смысл поднимать волну - запустить голосование?

Заварзин Сергей 5 лет 3 месяца назад

Ссылки в том виде, в котором вы их знали не вернутся.
К сожалению они имеют ряд проблем, которые могут нарушать работоспособность системы.
Сейчас предложены группы разделов. Они имеют в себе весь функционал, который был у ссылок и являются равноценной заменой.
Дальнейшее развитие механизма ссылок не исключено, но пока говорить о нём рано.

Комаров Александр Федорович 5 лет 3 месяца назад

Группы разделов тащют за собой не нужный функционал, если это замена ссылкам. Индикация групп разделов может и полезная вещь, но ссылки о другом. Ссылками пользуются не только для того, чтобы перейти на другой план, выше уже писали про дополнительную информацию в виде отдельных планов (тоже костыль, по хорошему вообще чтоб отдельно просто картинка или текст открывались).
Получается, что в инфо о разделе инфу толком не добавить (там вообще каша не нужная/ненаглядная оператору). Ссылки заменили группами, которые потом при экспорте еще и в пульт тащются.
И вообще хотелось бы, чтобы был диалог по поводу нужности/ненужности новых функций. А то "абонентскую плату" ввели, а про удобства "разработчики лучше знают как вам удобнее".

Александр Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Только сейчас удалось дочитать инструкцию. Но не нашёл там описание про удалённое управление. Что это и с чем его едят? 
Так же в мониторе при настройке отображения карточек сотрудника отличаются по набору полей карточка прохода и карточка сотрудника.
В карточке сотрудника два поля фамилия, и непонятен порядок полей (стоит имя, должность, подразделение и потом только отчество) и галок по умолчанию (почему то не стоит галочка на фамилии). Приходиться перетаскивать на каждом рабочем месте, вместо простого проставления нужных галок.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Подтверждаю. Настройки по умолчанию некорректные. Исправление войдёт в ближайшее обновление.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Для справки, это тянется ещё с 1.20.1, если не ошибаюсь.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Евгений Сергеевич, про удалённое управление (дистанционный контроль) уже тут писали:
https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#answer16080
 Вы это имели ввиду?

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 3 месяца назад

Да, имел ввиду это.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В АБД при нанесении на план группы разделов (1) все хорошо. Далее в Мониторе группа отображается желтым цветом.
При переходе с плана на план и обратно группа отображается черным цветом (4) и управление группой не осуществляется.
При этом разделы в составе группы (3) взяты на охрану и отображаются зеленым цветом (2).
https://yadi.sk/i/PGEjGTPg3aFazt   (старая база)
https://yadi.sk/i/8EfrIcxq3aFb2Z   (старая база)
https://yadi.sk/i/CxnmA9F83aFb39   (новая база)

При попытке записать конфигурацию в пульт вываливается следующее (база новая).
https://yadi.sk/i/UevRQfxL3aFb2r

При добавлении плана появился пункт "Блокирующая" (был в свойствах ссылок). Причем при сохранении пункт пропадает и более не появляется.
https://yadi.sk/i/BR_3t73I3aFd9n

Менеджер сервера - при закрытии не сохраняются параметры подключения к серверу. При каждом открытии менеджера требуется вводить IP-адрес и порт сервера.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Добавляем ссылки в старой АБД,редактирует в новой. Я другого выхода не вижу. Анекдот про шпиона,подлодку и насильник знаете?

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

При редактировании области можно только удалить ее, причем в строгой последовательности (если их несколько) и нарисовать новую.

Сообщите более подробно, пожалуйста, с какой трудностью вы столкнулись при редактировании области?

Есть ли возможность передать нам базу, с которой возникают проблемы при попытке записи конфигурации в пульт?

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

В окне редактора областей нельзя выделить нуждую область, так же нельзя "хватать" и двигать границы области (уже существующей) за точки. Работает только удаление. На вневь создаваемой области все работает корректно.
(пытался повторить но АБД далее отказалась рисовать более одной области для группы разделов, хотя первый было именно 2 области для одной группы)

База сделана новая тестовая (пульт, прибор, 4 раздела по 2 ШС в каждом, 1 пользователь) - ничего серьезного. Конечно передать ее могу.

Евгений Константинович Н 5 лет 8 месяцев назад

Для групп разделов доступна одна область.
Несколько областей доступно для разделов, возможны проблемы с редактированием областей, если они перекрываются другими областями.

По вопросам базы я написал вам в личные сообщения на форуме.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

При попытке записать конфигурацию в пульт вываливается следующее (база новая).
https://yadi.sk/i/UevRQfxL3aFb2r

- Скорее всего, у Вас на компьютере установлено несколько PProg. Для исправления ошибки, запустите PProg c ключем \REG в командной строке. Пример команды: "Путь к PProg\PProg.exe \REG". После выполнения этой команды, экспорт должен заработать.

Самсонов Анатолий 5 лет 7 месяцев назад

- Скорее всего, у Вас на компьютере установлено несколько PProg. Для исправления ошибки, запустите PProg c ключем \REG в командной строке. Пример команды: "Путь к PProg\PProg.exe \REG". После выполнения этой команды, экспорт должен заработать.

Не помогает. Сбой при удаленном вызове процедуры.

Евгений Константинович Н 5 лет 7 месяцев назад

Однажды мне помогло такое решение: открыть pprog и оставить открытым, ничего в нем не делайть, просто открыть и пусть висит. Запустите сервер, все остальные модули и залить конфиг в ПКУ.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад

Однажды мне помогло такое решение: открыть pprog и оставить открытым, ничего в нем не делайть, просто открыть и пусть висит. Запустите сервер, все остальные модули и залить конфиг в ПКУ.

Увы. Не помогло.
Еще почему-то в АБД не пишутся версии приборов.

Евгений Константинович Н 5 лет 7 месяцев назад

Вот сделали же загрузить в базу из файла конфигурации М, почему не сделать выгрузить в файл? Потом спокойно через pprog залить.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад

В pprog версии 3.3(постройка 2169) из обновления какая-то проблема. Пишет нормально в пульт, но потом при считывании ругается на БД в пульте, создает дамп. Считывал предыдущим релизом, таже ошибка.
А если писать версией 3.3 (постройка 2125), потом считывается нормально.
ПКУ версии 3.10

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Александр, а можете прислать на kolesov@bolid.ru файл конфигурации, с которым возникает описанная проблема?

Колесов Роман 5 лет 7 месяцев назад

Отправил конфиг с дампом

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не работает программа "Интерфейс монитора", точнее не сохраняет изменения
https://yadi.sk/i/x0jHpm8B3aFiH6

Еще вопрос про снятие (отключение) пожарного ШС. В новой версии это невозможно. В ситуации "срабатывает каждые 10 сек. и восстанавливается" ШС нельзя будет отключить? Как быть в такой ситуации?

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Обратите внимание, что включение\отключение элементов это отдельное полномочие пароля.
К сожалению может потребоваться перезапуск ОЗ, чтоб изменения в разрешённых действиях пароля вступили в силу.

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Так и не понял как заставить работать отключение. В полномичиях разрешено, ОЗ перезапускал.
Обноление ставил поверх. Раньше работало.
При запросе на влючение ввожу свой пароль админа с разрешенным включение/отключением. А ОЗ пишет "запрос на включение" и хозорган другой пользователь с пинкодом, у которого разрешение на управление зонами с пульта, при этом раздел не включается.
Интерфейс монитора также не работает.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Отключение не работает, если со шлейфом адресно-аналоговым дымовым нет связи. Охранные вообще никак не хочет включать/отключать. Пишет просто "запрос на включение/отключение". Также некоторые отключенные разделы отоборажаются как взятые даже после запроса состояний.
Не понятна логика снятия пожарных разделов. С максимальными правами снять нельзя, но отключить можно.
Охрана в случае ложной стработки не сможет снять и поставить, если нет разрешения на отключение, только через клавиатуру (возможно и правильно, но разъяснить логику не помешает, чтоб скорректировать инструкции). В 1.20.2 не правильно было - можно было снять, но с автоматическим отключением, без права на взятие.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

так если с ШС нет связи, то как его отключить/снять? на 1.12.2 было такое, когда ИПР сначала даванули, а потом оторвали - сработка пошла, система вся зажужжала, а взять/снять/отключить ШС нельзя, только оперативно восстанавливать ИПР.
Пожарные не снимаются с охраны. Зато можно ручками сделать перевзятие и тем самым скинуть тревогу.

Волков Андрей 5 лет 7 месяцев назад

Отлючать ШС с которым нет связи можно же в пульте. В 1.20.2 это тоже работало.
На днях работники решили убраться в цоколе, напылили. Сработала пожарка (адресная). Пыль не оседала около часа. Если бы не было клавиатуры С2000-К, оповещение орало бы на все 5 этажей целый час.  Пульт намеряно уже давно спрятал поближе к серверной. Перевзятием проблему бы не ришили.
Я согласен, что из программы надо блокировать управление пожарными разделами для охораны, тем более так, как сделано в 1.20.2.
Ждем конечно новые стандарты на приборы и сп, где возможно будет прописано кто и с какими допусками может чем управлять. 
Но Болид выпустил обновление RC, попросил проверить на ошибки, при этом не объяснив как оно задумывалось работать.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Перевзятием проблему бы не ришили.

почему это? было бы Невзятие ШС, но тревога бы скинулась. Раньше так делалось или теперь и этот путь закрыт?

Волков Андрей 5 лет 7 месяцев назад

Честно говоря этот путь не проверял. 

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Но Болид выпустил обновление RC, попросил проверить на ошибки, при этом не объяснив как оно задумывалось работать.

Все привыкли к 1.20.2, но в пульте С2000М уже давно введено "отключение", и так же как в пульте оператору это нужно разрешать, на вкладке пароли.
При попытке взять, извещатель перешел бы в невзятие, и тревога отключилась бы.

Демин Олег Олегович 5 лет 7 месяцев назад

То есть вы говорите, что в 1.20.3 логика отключения/снятия пожарного шлейфа не менялась?
Почему тогда в 1.20.2 можно было снять пожарный шлейф, при этом если небыло прав на отключение, он автоматом откключался.
Я очередной раз прочитаю РЭ, и попробую найти "При попытке взять, извещатель перешел бы в невзятие, и тревога отключилась бы". И работает ли это с локальным управлением реле.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Алесандр Сергеевич, поддержу - при снятии пожарного ШС он отключался автоматически. Это ещё с версии 1.20.х пошло и с пультов 3.хх. По этому поводу я и тут писал и в ТП обращался. И тут и там сказали - "так и должно быть". На чём все и успокоились, а теперь и привыкли. А права на отключение/включение администрить бестолку - ШС отключается автоматически и, при отсутствии прав на включение этого ШС, оператор его взять не может. Причём такая ситуация не со всеми пожарными ШС происходит. Некоторые из выключенного состояния при взятии включаются и берутся, некоторые нужно сначала включить, а потом взять. Не анализировал. Думаю от приборов зависит. Поэтому права на отключение/включение у операторов есть всегда. Всё это справедливо для нашей системы, у других может и не было такого. По отключению ШС с которыми нет связи - отключаются. При этом раздел переходит в состояние "Взят частично". По моему мнению это полезный функционал - что то оторвали, но раздел можно взять (если в нём не один отованный ШС). Убирать это дело не нужно.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 7 месяцев назад

Демин Олег Олегович, я перечитал РЭ на АРМ, на пульт 3.хх, на блоки сигнал-20П - ни в одном из них не описана возможность сброса пожарных тревог взятием.
Более того в РЭ на пульт 3.04(4.10), на странице 134(136) в разделе "Особенности перехода с 2.хх на 3.хх" в пунке 2 написано: Пожарные входы нельзя стваить на охрану и снимать с охраны, но их можно отключать/включать с различных устройств управления.
Т.о. прошу привести в соответсвие РЭ на АРМ, ПКУ, блоки с их алгоритмами обработки тревог.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Александр Сергеевич, то что вы пишите это логика работы системы, и все действительно так, но любой прибор так же поддерживает и старые команды, об этом не стоит забывать и при пусконаладке пользоваться: по паролю 1234 - взятие - взятие ШС, шлейв перейдет в невзятие, при этом оповещение, запускаемое при пожаре, отключится.

Демин Олег Олегович 5 лет 7 месяцев назад

Олег Олегович, что сложного отобразить это в РЭ или объявить в шапке об измененииях. Почему мне неоходимо дагадываться какие старые функции подддерживаются, какие новые, какие изменены. Я выше описал конкретный случай. Если бы новый алгаритм снятия/отключения в отличае от АРМ 1.20.2 был описан, если бы в РЭ к ПКУ было написано что это "логика" и взять/снять старым способом можно, но только через ПКУ или клавиатуру, претензий бы небыло. Объявите сразу, что АРМ не имеет пожарной лицензии и не может использоваться в пожарной сигнализации. Вы же не зря в руководстве  оператора описываете только охранную сигнализацию и СКУД.
В иных случаях вы, разработчики, говорите что это "нештатная работа", раз в РЭ не описано.
Ниже про кнопку "сброс тревог" в АРМ как в ПКУ писали, это как раз логично.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Поддержу коллегу, действительно, неужели так сложно пояснить?
И кстати, нет пожарного сертификата, это очень неудобно, у той же Андромеды от Си-Норда он есть на ПО Центр Охраны.
В чём собственно сложность такой сертификат получить? Неужто у Болида меньше возможностей?
 

Герасимов Евгений Вадимович 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В АБД сделайте, чтобы курсор менялся на какой-нибудь крестик, конда рисуешь зоны на плане. И рядом квадратик с увеличением для точного прицеливания.
И при добавлении приборов вместо линеек, либо дополнительно, сделайте привязку к настраиваемой сетке. И чтобы эта сетка сохранялась для последующих приборов из других разделов. И курсор тоже сейчас не меняется на приборах.
И уберите эти кнопки внизу Править, Добавить, Удалить. Ну или сделайте возможность кликом активировать правое меню.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
И вообще,пожалуйста,сделайте на плане возможность вывода сетки с окном примерно 10*10 пикселей. Ну неужели это сложно?

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

перфекционисты! ))
да-да, сам такой же

Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад

Сетки и привязки будут, но все нельзя зделать в одном обновлении.
При расстановке на планах помогают координаты курсора, мало где необходимо не только извещатели по линии, но и и одинаковым интервалом до пикселя - смотрим комнату, определяемся по вертикали или по горизонтали ставить и запоминаем X или Y.
Зачастую план делается из dwg проекта, тогда делаем два плана рабочий и чистовой, на рабочем оставляем все линии и извещатели, остается просто ставить извещатель на его изображение на плане.
Так же можно сделать любую сетку в графическом редакторе:
1) выгружаем план в файл;
2) делаем копию, и в копии дорисовываем оси и сетку, с шагом хоть 2 пикселя, хоть 17;
3) подгружаем редактированный план и расставляем извещатели;
4) в конце загружаем искодный план.

Попытка сделать из редактора плана графический редактор "сьест" полезную площадь экрана. Что действительно не удобно в редакторе - это каждый раз прокручивать экран до места установки последнего извещателя.

Демин Олег Олегович 5 лет 8 месяцев назад

Да, это исполнительная документация - чертеж, на котором наносят номера извещателей и линии связи по факту. План отрисовывается наложением УГО на скан этого (реального) чертежа, а по завершении подложка перезаливается на чистенькую.
 

Заварзин Сергей 5 лет 8 месяцев назад

Олег Олегович, запоминать координаты это вот вообще не серьёзно. Я даже пробовал на отдельном плане располагать все приборы по тонкой линии - бесполезно, пиксель влево, пиксель вправо и сидишь не дышишь, чтобы попасть. Привязка (отключаемая) к узлам сетки (отключаемой и настраиваемой) была бы уже интересна.

Не проверял в нынешней АБД, но в старой версии размер редактора никогда не запоминался, раскроешь окно на одном извещателе, на втором опять маленький экран. 

Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доступна новая версия дистрибутива
Обратите внимание, ссылка изменилась, старая версия убрана.
В данной версии исправлена проблема с отображением АБД за пределами экрана из обсуждения: https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#answer15909.
Исправлены настройки по умолчанию для показа карточки сотрудника в мониторе: https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#answer16004.
Исправлена ошибка приводившая к невозможности считать конфигурацию с приборов, подключенных через пульт.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Исправлены настройки по умолчанию для показа карточки сотрудника в мониторе: 

Установил поверх старой версии, всё осталось как было. Возможно надо проделать ещё какие действия или ставить в новую папку?

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

При установке поверх существующей версии необходимо при выключенной ОЗ удалить следующие файлы из каталога с установленным Орион ПРО:
HozOrgCardENG.xml
HozOrgCardRUS.xml
m_PersCard_eng.xml
m_PersCard_rus.xml
m_querys_eng.xml
m_querys_rus.xml

Комаров Александр Федорович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня добавлял область на план, а маркеров так и нет(в 1.20.2 их тоже нет). Раньше были по углам желтой области красные квадратики. Сейчас их нет. И если например разбивать сторону на несколько, то приходится методом тыка искать за что "потянуть".

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Странно, у меня все есть.

Евгений Константинович Н 5 лет 8 месяцев назад

скачал последнюю версию, там всё нормально. Замечание снимается.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Статистика так и не работает корректно.
Установлен С2000ВТ. В статистике влажность меняется, а температура на месте заморожена и не показывает текущую температуру.
На плане хоть заработало отображение.

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Для данного выпуска проводилось тестирование отображения показаний с ВТ во всех диапазонах температур.
Вы можете продемонстрировать скрины с расхождением температур на планах и в статистике?
Пожалуйста уточните статистика находится на том же рабочем месте где ОЗ или на другом.

Комаров Александр Федорович 5 лет 7 месяцев назад

https://yadi.sk/i/H--38yMc3aUmu3
Первая ступенька температуры вверх, это обновление АРМ до 1.20.3.
Вторая на отметке в 9:08:16 это похоже перезапуск ядра и/или центрального сервера.
На скрине на плане перестал показывать монитор температуры. После какиех манипуляций не знаю.
В инфо о шлейфе актуальная температура.
Опрос сначала был задан каждые 60000мс, потом увеличил до 300000мс.
При этом показания влажности нормально работают. За исключением монитора на плане.

Похоже проблема начинается когда отключаю ком-порт в ядре опроса для записи/чтения конфигураций. При включении ком-порта в ядре данные по температуре видимо больше в базу не пишутся.
Клиента статистики запускаю на том же рм с ОЗ. Сервер с ядром на другой машине в сети.
Кст окно статистики запускается посередине, между двумя мониторами.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Интервал опроса статистики это время между опросом любых двух показателей для которых отмечен сбор статистики. Если у вас в системе например 10 элементов для которых отмечен сбор статистики и стоит интервал 60000мс - то опрос каждого элемента будет происходить примерно раз в час  10 минут (запутался в нулях :) ). Рекомендуемым значением интервала является 1000мс. Значение может быть уменьшено до 200мс на объектах с большим количеством элементов со сбором статистики. Как правило нет причин для указания интевала опроса более 5000мс (5с).

Отключение ком порта в ядре не является штатным и допустимым действием на работающей системе.
 
Окно статистики должно открываться в том же месте экрана где было закрыто последний раз или на первом экране, если позиция в которой был закрыт клиент статистики недоступна. Мы проверим этот момент.

Комаров Александр Федорович 5 лет 7 месяцев назад

100мс
Обновление не онлайн конечно, но довольно оперативно:
https://yadi.sk/i/wUg6ULDE3aVwKg
https://yadi.sk/i/4yQtj4bS3aVwPV
 

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

1секунда = 1000мс. 60000мс = 60с = 1 минута. 1м * 10 элементов = 10 минут. Через минут будет опрашиватся каждый следующий датчик и через 10минут тот же. Насколько правильно понимаю.
Поставил 1000мс, не суть. Датчик обновляется даже в статистике, но не в истории.
https://yadi.sk/i/GYyXrpEN3aWmC8
https://yadi.sk/i/ZVspnDo53aWmFD в 13:08 превышен порог в 25гр
https://yadi.sk/i/ZVspnDo53aWmFD в 13:15 норма температуры
https://yadi.sk/i/t52cRRpf3aWmVm 13:27 температура 22,68
https://yadi.sk/i/wwEeYzwW3aWmZC застывшие показания термометра

Возможно только у меня проблема. Сразу скажу - специально еще вчера выключил шел, ядро опроса, и сервер, и заного запустил. С тех пор ни с ядром, ни с шелом ничего не делалось. Шлейф стоит на охране.
Статистику запускал на том же компе с ядром и сервером. SQL на нем же.

По поводу отключения com-порта в ядре опроса. Пользуюсь этим т.к. раньше сценарии в пульте затирались при экспорте из АРМ. Сценарии запускают оповещение, т.ч. когда это увидел, было не смешно. Проверить и записать сценарии можно только считав конфигурацию и записать отключив порт в ядре опроса через Pprog.
Если в новом релизе это исправили, или что-то я делаю не правильно, будте добры, расскажите.
Пробовал из pprog писать при включенном порте в ядре, сразу в ОЗ сыпятся потери связи со всеми приборами, с дальнейшим успокаиванием охраны, что все в порядке.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Значение гистерезиса поменяйте в настройках рабочего места. Оно 5 по умолчанию стоит по моему, это говорит о том что когда значение будет отличатся на 5 от измеряемого тогда будет заносится в историю. Произошел опрос, значение 22, след запрос 24, меньше чем на 5 поменялось, не пишет. Произошел опрос, значение 23, следующий уже 29, значение больше 5, записалось. Работак как на повышение, так и на понижение.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад

Поначалу так и подумал. Установил вчера 0. Перечитал РЭ. Там про гистерезис написано, что он только для адресно-аналоговых дымовых извещателей.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Да, ваш расчёт времени опроса более корректен, я вчера запутался в нулях. С вашей настройкой каждый следующий параметр (обратите внимание что ВТ это 2 параметра и соответственно 2 запроса) будет запрашиваться раз в минуту.
Гистерезис не должен влиять на показатели температуры и влажности, значения заносятся в базу при изменении.
Мы проверим поведение истори в статистике.
Возможно нам потребуется бекап вашей базы и скриншот оперативной истории зоны из статистики (правой кнопкой мыши по зоне в статистике - откроется отдельное окно с графиком изменений значений по зоне) с включенной опцией "отображать значения в точках".

Комаров Александр Федорович 5 лет 7 месяцев назад

«....Датчик обновляется даже в статистике, но не в истории....»
Александр Сергеевич

100мс
Значение гистерезиса = 1
Заглянул в базу (сделал тест) период 5,5 часов, по одному С2000-ВТ:
Отметки влажности
Отметки температуры
Один и тот же «ВТ»
Самый «прикол» , в соотношении количества отметок влагоизмерителя VS и количества отметок температуры!
Это означает то, что по влажности отметки пишутся намного чаще (даже не считая детально), чем по температуре. И по температуре явно не соответствует настройкам системы.
Так что подтверждаю, история в базе по температуре, «не работает корректно».
По температуре датчик обновляется/пишет в базу, в истории не правильно.

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

https://yadi.sk/i/PVGl5Rvy3aaYzT
Для Александра Федоровича

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Значения пишутся при изменении. Система оптимизирует сохранение и отображение и заносит только точки изменения значения, чтоб не дублировать одни и те же показатели.  Количество записей по зонам может отличаться.
По ситуации в целом - пока прокомментировать не могу. Думаю комментарии по статистике я смогу дать на следующей неделе.

Комаров Александр Федорович 5 лет 7 месяцев назад

Нам удалось воспроизвести проблему. Неверная работа со значениями происходит при использовании для тепловой зоны ВТ типа "Адресно-аналоговый тепловой".
Мы продолжим исследование проблемы. На текущий момент рекомендуемое решение - использование добавленного в 1.20.3 типа шлейфа для тепловой зоны ВТ - "Адресно-аналоговый тепловой влагоизмерительный".
Мы планируем восстановить корректную работу для "Адресно-аналогового теплового" типа ШС для совместимости со старыми базами. Для новых объектов корректным типом для тепловой зоны ВТ является "Адресно-аналоговый тепловой влагоизмерительный".

Комаров Александр Федорович 5 лет 7 месяцев назад

Уже так и сделал. Историю пока не смотрел за выходные.
Подтверждаю, с "Адресно-аналоговым тепловым влагоизмерительным" тимом работает.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Новая цветовая схема АБД спорная. Вообще не понятна тяга многих переделывать под блеклый вид программы. Якобы тренд.
В старой версии открыл структуру, нашел по пиктограмме кдл или сигнал, хоть и были кдл с С2000-4 и С2000-2 одинаковы. Теперь они все на одно лицо, надо вчитваться в названия.
Про изображения вкладок в АБД тоже. Различаются только из-за размера. По цвету куда проще находить элементы интерфейса.
Меня старая цветовая схема АБД полностью устраивала.
Еще хотелось бы маленько выделить области и добавить поля в "информацю о разделе" на плане. Для оператора это просто набор несвязных слов. Не хватает выделенной области ответственного и номера телефона, возможно какой-то общей инструции по типовой тревоге.

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Если в 1.20.2 легко узнаются вкладки, то тут все на одно лицо. На вкладке доступ невнятные стрелочки на вход и выход, сливаются когда отображаются одновременно.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"Дистанционный контроль" я так понимаю это список всех или выделенных элементов неисправностей? Что-то вроде начального меню на с2000м 3-4, где несиправности и отключения.

5 лет 7 месяцев назад

avatar
я уже выше спрашивал что это такое, никто не ответил, проигнорировали. :(

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Есть извещатели пожарные не адресные с выходом для тестирования, при коммутации которого выдают Пожар.
Был добавлен функционал в Орион ПРО, для автоматической проверки таких извещталей, специально настроенное реле с пириодом дает сработку, а АРМ эту сработку обрабатывает как тестирование, результаты отображаются на вкладке "Дистанционный контроль". В документации этот момент будет подробно описан.

Демин Олег Олегович 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Давняя проблема - если в ОЗ "плавающие окна" выдвигающиеся, то обратно не задвигается, пока не щелкнешь на другом плавающем окне, кликом на плане не задвигает обратно. Операторы постоянно пытаются закрыть их крестиком в верхнем углу. Потом естественно приходится им опять выставлять их.

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Согласен. Старая проблемма. Крайне неудобно.

Евгений Константинович Н 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поставил клиенту на боевой сервак. Жалоб нет кроме одного момента. При импорте БД из ПКУ С2000 останавливается недочитанная конфига и все.

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Можно pprog считать конфиг из М, сохранить его, а в АРМ загрузить из сохраненного файла, не читая М, так надежнее.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад

Добрый день. На каком "проценте" останавливается считывание? Версию пульта не подскажете и по какому протоколу считываете Орион\ОрионПро?

Самсонов Анатолий 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подскажите, а как со скоростью работы в АБД решается вопрос?
Вот сейчас на 1.20.2 жутко медленно работает АБД на вкладках персонал и пароли, при переключении туда-обратно, при поиске.
При наличии фамилии в поле поиска на вкладке сотрудники, когда переходим со вкладки пароли, отрисовка всего занимает 5-7 секунд.
При переходе на вкладку пароли 3 секунды. На остальных вкладках 1-2 секунды.

Проверил на виртуалке в 1.20.3. Ситуация практически такая же. Переход на вкладку сотрудники с отрисовкой занимает 5 секунд. Переход на вкладку пароли - 3 секунды.
Отчего такая дикая скорость работы?
 

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Драйвер на видеокарте обновите.

Атмасов Александр Эдуардович 5 лет 7 месяцев назад

а при чём тут драйвер? может слово отрисовка некоректное, но как по другому описать формирование внешнего вида страницы в данной программе?

У вас данной проблемы нет? Открывается быстро? Сколько примерно человек в базе?

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Рекомендуем проверить состояние машины с SQL сервером. 
Убедитесь что показатели загрузки процессора, потребления памяти и работы дисковой системы в норме.
Убедитесь что в журнале ОС отсутствуют ошибки связанные с SQL сервером.
 

Комаров Александр Федорович 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня на контроле около 20 АРМов, на разных объектах, с разными компьютерами и операционными системами, таких длительных "тормозов", как у Вас, не наблюдаю. Я предположил, что у Вас проблема с видеокартой. 

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Сколько людей/карт в базе?

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 7 месяцев назад

Например у нас 2100 сотрудников и примерно 2000 записей на вкладке пароли (карты, пин-коды, пароли программ)

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

ТАм же ещё галочка есть что-то вроде "запрашивать состояния ключей", которая сравнивает ключи в БД и в приборах и неправильные подсвечивает красным. Сама эта процедура тоже довольно затратна по времени. 
Но не думаю, что ключи при каждом открытии этой вкладки перечитывают с сервера. Маловероятно. Хотя...

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 7 месяцев назад

Так в основном долго открывается вкладка сотрудники.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Предположу, что нет индексации БД.
1.20.2: открытие вкладки Сотрудники 2 сек., если фильтр по ФИО - 1 сек.
открытие вкладки Пароли 6-7 сек.
 

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Очень странно, команда «сброс тревог», есть на пульте, и на БКИ её можно настроить. На АРМе есть взятие/снятие по пожарному шлейфу, а команды «сброс тревог», что логичнее было бы, до сих пор нет. По идее, по пожару, должно быть только «вкл/откл» и «сброс тревог», и никаких «взятие/снятие».

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как-то закончилась активная работа производителя. Если ранее были какие-то ответы от разработчика, то теперь тихо.

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Цссс, идёт творческий процесс))

Герасимов Евгений Вадимович 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Забыл упомянуть - Тревога входной зоны вернулась в тревоги. В 1.20.2 фиксили через тп.
https://yadi.sk/i/ClT8DhBx3aeRE5

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Вы путаете исправление ошибки и доработку, если "пофиксить" для всех, то будет куча жалоб на то, что нет тревоги. В следующих релизах добавят настраиваемый параметр, обрабатывать тревогу входной зоны или нет.

Демин Олег Олегович 5 лет 6 месяцев назад

то будет куча жалоб на то, что нет тревоги

Входная зона представляет собой охранный шлейф сигнализации с ЗАДЕРЖКОЙ ТРЕВОГИ. Для чего входной зоне задержка, если она сразу летит в тревоги? Это тогда обыкновенный охранный ШС. Во всех предыдущих релизах было написано, что "тревога входной зоны" информационное сообщение. Даже на БКИ была исправлена прошивка для правильного отображения тревоги с задержкой из входной зоны.
Что доработаете хорошо. Буду ждать финальный релиз, потом опять в ТП писать чтоб выслали фикс.

Александр Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Вы путаете исправление ошибки и доработку

Я считаю ошибкой, если в мануале описано другое поведение системы. В таблице пункта 8.7.2 События системы Event 118 "тревога входной зоны" не является тревожным.
Кст любопытная таблица. Только сейчас увидел, что "сработка датчика" пожарного не является тревожным событием. Не сделал бы фильтр в мониторе событий, о периодически срабатывающем датчике бы и не узнал.
Интересен приоритет "тревоги входной зоны" над "сработкой датчика", в которых есть "задержка" подтверждения тревоги.

Александр Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Еще не качал и не устанавливал, но есть вопрос - датчики на планах вертеть уже можно, или все ещё нет?

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Извещатели поворачивать нельзя. Можно двери, считыватели и т.д.

Демин Олег Олегович 5 лет 6 месяцев назад

но что мешает это заложить хотя бы в будущих релизах? ладно ДИП, ИП нет особой нужды крутить, но тот же ИК уткнуть в стену, когда он смотрит в противоположную сторону - ну не красиво же выглядит.

Волков Андрей 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"Запрос состояний С2000М" поддерживает данный релиз? В соседней ветке увидел.

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Сам себе отвечу: видимо частично.
Отключенные Охранные разделы отображаются зеленым "Норма контакта с устройством", при этом ШС этого раздела отображается отключенным.
Отключенные Пожарные разделы у которых нет связи с датчиками отображаются так же "Норма контакта/ДПЛС)
И черным отображаются отключенные разделы с приборами которых нет связи. Приборы с плана не отключаются, идет только запрос.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

В данной реализации АРМ не может включать/отключать охранные зоны (отключить может однократно). Для работы пожарных зон крайне важно указать то, что она пожарная в АБД.

Демин Олег Олегович 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доступна новая версия дистрибутива:
Обратите внимание, ссылка изменилась, старая версия убрана.

В данном выпуске обновлена документация на АБД.
Исправлены ошибки работы с биометрическими контроллерами, в том числе упоминавшиеся в обсуждениях в данной теме.
Была исправлена ошибка инсталятора, приводившая к неполной модернизации старых баз.
Событие Пожар2 добавлено в озвучиваемое к остальным пожарам.
Исправлены ошибки в АБД, которые могли приводить к отображению неверных кнопок в нижней панели.
 

5 лет 7 месяцев назад

avatar
"Интерфейс монитора" так и не работает. Ошибка при сохранении.
Отключенные через С2000М 3.10 пожарные ШС с которыми  нет связи в ОЗ  в разделах отображаются светло-зеленым. В свойствах так и пишет "норма ДПЛС" или "норма контакта с устройством". При отключении идет только "удаленный запрос на отключение управления"
Отключение охранных ШС зря поломали, было удобно.
Тревога входной зоны так и прилетает в тревоги без задержки (настроено как в мануале - в приборе входной, в арме и пульте охранный) Сигнил 20П 2.05. В 1.20.2 исправляли через ТП обращение #67336
Ссылки тоже зря выпиливаются, оставили бы без отображения состояний, просто ссылка на план, чтоб группы разделов не плодить.
Вообще подход "Партия решила" не правильный. Во всем цивилизованном мире пользователей спрашивают что им удобно/не хватает. Также многие заводят общедоступные баг-трекеры. А мы здесь, или в ТП строчим одни и те же ошибки.
 

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Добрый день.
Интерфейс монитора ожидается в ближайшей перезаливке дистрибутива.
Полная поддержка функциаонала отключения ШС войдёт в 1.20.4.
Тревога входной зоны пока будет тревожным. Сейчас дорабатывается механизм найтройки поведения системы для этого события, функционал ожидается в 1.20.4. Анологичный имеющемуся у вас фикс для версии 1.20.3 может быть реализован, напишите в личные сообщения, если он вам критически необходим.

Ссылки не выпиливаются. Они заменяются на группы разделов. Эти элементы более корректны с логической точки зрения. Лишены проблем с рассчётом состояния. Имеют все необходимые возможности для полноценной замены ссылок. Вы можете ознакомиться с возможностями добавления групп разделов на планы в соответствующем разделе документации на АБД.

Предложение по багтрекеру вы можете направить в соответствующий раздел форума отдельной темой.

Комаров Александр Федорович 5 лет 7 месяцев назад

На счет "более корректны с логической точки зрения" поспорю. Выше писали, что по ссылкам делают различную доп.инфо. Группа разделов здесь вообще не к месту.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

По отключению/включению, проверьте тип ШС в АБД, если не задать пожарный - работать не будет.

Демин Олег Олегович 5 лет 6 месяцев назад

проверьте тип ШС в АБД

Проверено давно. Проблема именно с пожарными ШС, с которыми нет связи. В ПКУ они отключены, в АРМ отображаются как норма контакта, даже после запроса состояний (включение параметра "запрашивать состояние с2000М" в ПКУ не влияет на отображение).
https://yadi.sk/i/C3pXRWcvIrl6ZQ

Александр Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Установил.
Вроде работает, но АБД зависает на добавлении приборов, завершаешь АБД, прибор добавлен, все хорошо, но после каждого прибора необходимо закрывать АБД. Как бороться с данным недугом?

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Добрый день, можно ли подключиться к объекту по TeamViewer, чтобы разобраться с ситуацией?

Самсонов Анатолий 5 лет 6 месяцев назад

Написал в ЛС.

Смирнов Алексей Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Все само починилось) Надо было дождаться добавления 1 прибора(около 15 минут), после этого приборы добавляются нормально.

Смирнов Алексей Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Не может быть :-) Просто так, само собой ничто не исправляется. Что именно Вы делали? Просто добавляли новые приборы? 

Самсонов Анатолий 5 лет 6 месяцев назад

Обновился с 1,20,1. Запустил Орион, полез в АБД, чтобы добавить приборы. Добавляю новый ком-порт, все хорошо, добавляю к нему пульт - зависает, убиваю АБД, запускаю снова - порт есть, пульт есть, добавляю к пульту прибор - зависает абд. Снова повторяю вышеописанное, все на месте, ком-пульт-прибор, но в приборе шлейфы не отображаются и так далее если добавлять еще приборы любые. По итогу удалил все приборы, добавил снова по новой первый и оставил АБД завистшим, минут через 15-20 он раздуплился, кдл добавился со всеми шлейфами, последующие приборы добавляются сразу же нормально.

Смирнов Алексей Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проверьте кто сможет! Одну и туже карту доступа можно привязать к разным пользователям! АБД Не проверяет ключь на наличее в базе данных.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Ошибка действительно есть, как для карт, так и для pin-кодов.

Демин Олег Олегович 5 лет 6 месяцев назад

Мне вот интересно, Олег Олегович, вы каждое обновление заново пишите что ли? Почему нельзя взять действующую версию, исправить в ней ошибки и дополнить? У вас, почему-то, каждая новая версия тащит за собой и старые баги, а к ней добаляются новые при написании....В результате, как говориться, вы сначала сами себе создаёте проблемы которые потом мужественно их преодолеваете))) Вот честное слово - ни разу нигде не видел такого способа обновлений))) Обычно, у нормальных производителей ПО,выпускается обновление, ПО переустанавливается в ручную или обновляется автоматически и всё - ПО как работало, так и работает с исправлениями. У вас почему то не так делается)))

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 6 месяцев назад

Обычно, у нормальных производителей ПО,выпускается обновление, ПО переустанавливается в ручную или обновляется автоматически и всё - ПО как работало, так и работает с исправлениями. У вас почему то не так делается)))

Это какие "нормальные"? В моей практике таких нет,
Приходится быть тестировщиками так или иначе.

Коркунов Александр Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

NVidia, к примеру;) Да те же мелкомягкие. Или это не производители ПО?) Addobe тоже. Да их полно))

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 6 месяцев назад

Константин!! Вы сравнили завод Тойоты и Автоваз!! Вам самому не стыдно за свои слова? Развели тут треп а толку нет! Кричать что они не могут сделать! Вы для начала чтото сами напишите!!!!

Еременко Константин Юрьевич 5 лет 6 месяцев назад

Малозёмов Константин Вячеславович , все же нужно сравнить подобное же ПО и оборудование.
 

Коркунов Александр Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Обычно, у нормальных производителей ПО,выпускается обновление, ПО переустанавливается в ручную или обновляется автоматически и всё - ПО как работало, так и работает с исправлениями.

Везёт вам, если у вас всегда так. Искренне завидую. Вообще при желании оправдаться можно найти истории неудачных обновлений у любой компании. Однако ссылаться на то, что все небезгрешны и тыкать пальцем не буду.
На самом деле процесс разработки софта у всех выглядит примерно одинаково, почти как вы описали. Сложнее в несколько раз, но общая идея действительно такая. К сожалению возникновение регрессий (ошибок, которые уже были исправлены и появились снова) в любом случае неизбежно даже при таком подходе. Так же как и появление новых ошибок в неожиданных местах.
Дальше можно вносить изменения в процессы разработки, чтоб снижать количество и вероятность возникновения таких событий. Над чем и мы, и другие разработчики постоянно работают. Важно понимать, что начать прям с завтра выпуск лучшего продукта в мире невозможно. Процесс постепенный.
Я уже говорил, что в процесс разработки были внесены изменения, для решения этих проблем. Мы ожидаем стабильное снижение количества проблем в каждом следующем выпуске.

Комаров Александр Федорович 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Привествую всех уважаемые коллеги и разработчики! Сразу скажу, я не гуру по пользованию Орион ПРО, можно сказать начинающий. В целом эта версия понравилась. Тестировал на "табуретке" около недели с разными приборами. Есть у меня заказчик один такой, ему все новое интересно. Рассказал за пивком ему про 1,20,3. Ну в общем думали, думали, и поставили на объект. Развернули из под 10-ой винды на VMware ESX. На 1.20,2 была проблема иногда с пробросом сом порта на виртуалку. Тут с первого раза поднялось. Система из 45 приборов, из низ 10 МА300. До это частенько сталкивался с проблемой записи уровня доступа в MA300. Единственно вопрос, проблем а в МА 300 с проходом так и не починили? Пальчик приложил, "доступ предоставлен, проход" А дверку то не открывал, датчик то не сработал. . Далее по 115200 сделал опрос, пуль 4,10 сразу определился и приборы за ним. Единственное не считалась конфигурация с С2000-АСПТ. Но решилось потом перепрошивкой АСПТ и все ОК. Интерфейс немного однотонен, не сразу привык. В целом неплохо пока что. Но как уже говорили выше, скорость работы в АБД немного притормаживает. Переход между вкладками по несколько секунд иногда занимает, то из проброса аппаратного сом порта, то ли из за драйверов, в этом еще не разобрался. Пока все работает нормально. Жду официального релиза. И огромное спасибо за новый пульт, за объем журнала событий! 32000 тысячи, всетаки не "хуры мухры"! Очень сильно выручит, если Орион ПРО отвалится. Просто есть один объект, где на базе СП1 и сценариев у меня лифты по картам гоняют. Вот там это и выручит прям. Низкий Вам поклон! У меня все, всем добра!
 

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Всё нормально работает и работало с МА300. Датчик подключите и будет вам счастье)

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В прошлых версиях работал поиск по планам, в этой, к сожалению, нет.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Почему отсутствует возможность изменить тип прибора в АБД?
Сломался у нас прибор, заменили на новый. У нового версия уже другая. В ТП сказали, что только удалить прибор и заново добавить новый.
Это заново сидеть и настраивать все шлейфы, привязки к реле и считывателю, планы и т.д.?

5 лет 6 месяцев назад

avatar
К сожалению пока только так.
При изменении версии у некоторых приборов меняется состав шлейфов.
По хорошему нужно добавлять возможность "апгрейда" приборов, но такая доработка на текущий момент невозможна.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

добрый день! смотрю давно не писали в форумах. Решил попробовать.   ПРИ УСТАНОВКЕ вылазеет ошибка запуска ядра опроса  "Error 217 at 006B6F0C". Система 32 бит Windows 7. запускал программу установки и с правами администратора и без. Стоит еще одна версия Орион 1.20.2 в другой папке. версия SQL 2008. При запуске Монитора тоже самое.

Мне интересно мнение пользователей Считывателей MA-300 по работе с этой версии ПО. Осталась ли проблема реализации 1)Антиспатчбек и автоматическим формированием события "проход", 2)Проблема с неполным удалением ключей из считывателей, 3)Проблема сброса уровня доступа по картам(автоматический перевод на смешанный уровень доступа). 5) реализована ли возможности автоматической сверки всех ключей между МА300 и программой с удалением лишних ключей.6) Проблема с правкой (изменением) только отпечатка пальца в АБД и последующей синхронизацией с прибором.


МНЕ ТАКЖЕ НУЖНЫ КОМЕНТАРИИ РАЗРАБОТЧИКОВ.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
По биометрии кое что сделали, но что конкретно - не говорят. Тайна))) Сам не тестил - ставить на рабочую систему бета-версию не целесообразно, считаю. Будем ждать официального релиза. А так, по биометрии, обращаемся в ТП, получаем новые файлы, заменяем, дальше пишем в ТП и так по кругу... Стоит ли ждать кумулятивного обновления по биометрии сказать трудно... Антипассбэк как не работал, так, думаю, и до сих пор не реализован.... Сами ждём уже года два)))

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 6 месяцев назад

Аналогично. Полностью Все.

Степанов Алексей Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Вообщем биометрия от Болида, полная шляпа.

Ситников Алексей Юрьевич 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На пк были установлены 2 версии ориона 1.12.2 (с лицензией,рабочая)и 1.20.2 для обкатки новых возможностей.
так вот снес 1.20.2,установил 1.20.3, установщик завис на пункте регистрации pprog,хотя при установки,галку на него снял,как кстати и на установившеюся видео систему!Дальше больше запускаю,повисает на загрузке монитора оперативной задечи.
самое негативное,что он без моего спроса модернизировал существующую (рабочую) базу данных 1.12.2, и что теперь делать?нового ключа у меня нет...???? Почему ни на одном пункте меня про модернизацию не спросили м?

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Перед модернизацией установщик должен был сделать бэкап старой базы. Восстановите и работайте дальше.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

А где этот бекап искать?в каком каталоге?
и как быть с монитором,который до конца не запускается?( зеленая полоска до конца не добигает примерно на 1/5)
 

Гольмаков Андрей Николаевич 5 лет 6 месяцев назад

Вроде как в этой папке C:\ORIONBASE\Backup
А вы уверены, что запускаете 1.20.2? Или по ярлыку запускаете 1.12.2? Посмотрите куда ярлык ведет.
И посмотри лог оболочки, там пишется ошибка.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Запускаю из папки с установленным 1.20.3, с этим все в порядке,такое ощущение, что повисает на том месте. где монитор просит пароль пользователя, но окна нет.(вроде кто то писал уже про такое)......в логе ошибок нет вот список из лога все зелененькое.
А за базу огромное спасибо, восстановил
18.10.2018 8:58:35 | Hint: Соединение с сервером 192.168.51.211
18.10.2018 8:58:54 | Hint: Инициализация видеоподсистем
18.10.2018 8:58:57 | Hint: Инициализация видеоподсистем завершена

 

Гольмаков Андрей Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени суток!
Возникла проблема с программным обеспечением сервер Орион Про 1.20.3.204 используемой для СКУД следующего характера:
Согласно инструкции создали задачу по удалению архива сотрудников по расписанию с параметрами:
1) MS windows планировщик
2) Активно - да
3) Время запуска - 3:00:00
4) Время хранения (суток) - 180
Но записи о посетителях попавших в архив в феврале месяце не очищаются, хотя процедура выполняется.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Заданиие вообще запускается? Что говорится в планировщике задач?

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Планировщик в статусе код 0x1 и все, принудительно и по расписанию запускается, появляется cmd окно не на долго и результата нет, все действия по админской учеткой и "с наивысшими правами", пробовал в том числе выгнав всех из АБД

Киселев Александр Андреевич 5 лет 6 месяцев назад

Значит не работает у вас задание в планировщике.
Результат последнего запуска должен быть Операция успешно завершена с кодом 0х0.

Необходимо найти место расположение файла sqlcmd.exe и прописать его в действиях задания.
После запустить в планировщике ручками задание.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Спасибо, перепроверил аргументы в сравнение с удачным бэкапом, по не понятной причине не правильное наименование БД автоматически прописывается, переправил на аналогичное бэкапу и обработка стала ок, но люди не куда не удаляются из архива

Киселев Александр Андреевич 5 лет 6 месяцев назад

Задача успешно завершена?

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Все же почистилась записи, но почему-то остались некоторые посетители в архиве покинувшие территорию и попавшие в архив в феврале месяце, время покажет, может косяк какой с попаданием в архив был. Спасибо.

Киселев Александр Андреевич 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОЧЕМУ МОЕ СООБЩЕНИЕ ИГНОРИРУЮТ СОТРДНИКИ БОЛИДА. НА ВОПРОСЫ ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА
 Почему возникает эта ошибка?

ПРИ УСТАНОВКЕ вылазеет ошибка запуска ядра опроса  "Error 217 at 006B6F0C". Система 32 бит Windows 7. запускал программу установки и с правами администратора и без. Стоит еще одна версия Орион 1.20.2 в другой папке. версия SQL 2008. При запуске Монитора тоже самое.

Мне интересно мнение пользователей Считывателей MA-300 по работе с этой версии ПО. Осталась ли проблема реализации 1)Антиспатчбек и автоматическим формированием события "проход", 2)Проблема с неполным удалением ключей из считывателей, 3)Проблема сброса уровня доступа по картам(автоматический перевод на смешанный уровень доступа). 5) реализована ли возможности автоматической сверки всех ключей между МА300 и программой с удалением лишних ключей.6) Проблема с правкой (изменением) только отпечатка пальца в АБД и последующей синхронизацией с прибором.


МНЕ ТАКЖЕ НУЖНЫ КОМЕНТАРИИ РАЗРАБОТЧИКОВ.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Все в пределах правил форума:
Внимание!
Форум не предполагает обязательного ответа на вопросы со стороны сотрудников компании «Болид».

Вы лучше в техподдержку пишите.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Техподдержка по этой версии не консультирует, отправляет на форум сюда =)

Смирнов Алексей Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

я все понимаю. Но хотя бы отписались об ошибке установки ихнего ПО. 
Здесь рассуждения от компетентности раздули на 50 сообщений. А по технически ошибкам(ЦЕЛИ ЭТОГО ФОРУМА) МОЛЧАТ.

Степанов Алексей Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Даааа, тупик. Напишите тогда в личку автору темы, может увидит.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Звонил по телефону в болид - отправили на почту;
Написал на почту - отправили сюда...
Сплошное динамо

Киселев Александр Андреевич 5 лет 6 месяцев назад

Да как то они совсем перестали отвечать на вопросы. И на мой вопрос ответа так и не дали.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подожду день.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подскажите, а где можно скачать \установить приложение для мобильного телефона под орион? вроде анонсировали, а гугл плей так и нет.....

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Уточните пожалуйста, о каком приложении речь?

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Александр Фёдорович, а у вас так много мобильных приложений?))

Волков Андрей 5 лет 5 месяцев назад

о приложении на мобильный телефон , которое умеет подключаться к орион 1.20.3 и эгиде(не актуально)

Гольмаков Андрей Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

Приложение на данный момент проходит внутреннее тестирование и доработку.
Как только продукт будет доступен (в том числе если он будет доступен в формате открытого или закрытого тестирования) - на форуме об этом обязательно будет сообщено в отдельной теме.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОЧЕМУ МОЕ СООБЩЕНИЕ ИГНОРИРУЮТ СОТРДНИКИ БОЛИДА. НА ВОПРОСЫ ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА
 Почему возникает эта ошибка?

ПРИ УСТАНОВКЕ вылазеет ошибка запуска ядра опроса  "Error 217 at 006B6F0C". Система 32 бит Windows 7. запускал программу установки и с правами администратора и без. Стоит еще одна версия Орион 1.20.2 в другой папке. версия SQL 2008. При запуске Монитора тоже самое.

Мне интересно мнение пользователей Считывателей MA-300 по работе с этой версии ПО. Осталась ли проблема реализации 1)Антиспатчбек и автоматическим формированием события "проход", 2)Проблема с неполным удалением ключей из считывателей, 3)Проблема сброса уровня доступа по картам(автоматический перевод на смешанный уровень доступа). 5) реализована ли возможности автоматической сверки всех ключей между МА300 и программой с удалением лишних ключей.6) Проблема с правкой (изменением) только отпечатка пальца в АБД и последующей синхронизацией с прибором.

Попыткка добится ответа №3

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Попыткка добится ответа №3

Это уже на флуд похоже, если честно... Напишите в личку топик-стартеру, а именно Комарову Александру Фёдоровичу. У него в профиле и почта имеется.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 5 месяцев назад

Добрый день, из-за капса не увидел что у вас ещё вопрос по установке.
Убедитесь, что во время установки у вас не запущено ПО Орион.
Убедитесь, что антивирусное ПО не блокирует работу инсталлятора.
Рекомендуем выполнить установку в пустой каталог.
По возможности предоставьте скриншоты с окном ошибки, а так же списком запущенных процессов на момент возникновения ошибки.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Установска с правами администратора, Другого ориона НЕТ. Антивирусного ПО НЕТ. Все сначало удалил.

Остальные процессы системные. + Teamviewer 13 Service.

Степанов Алексей Александрович 5 лет 5 месяцев назад

не умею добавлять фото. Вот ссылка на фото.
https://cloud.mail.ru/public/57Fi/KYNMoX8yu

Степанов Алексей Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Убрал все лишние  загрузки. кроме java, adobe приложений, и LMserver.  Попробовал еще раз - тоже самое.

Степанов Алексей Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Установил новую версию .не установилась. выдал поиск ошибки через запрос microsoft и ошибку.  вот ссылки.
https://cloud.mail.ru/public/Csyu/9AM6EoZ9y  ю
https://cloud.mail.ru/public/5GGZ/SECfx8C4v ю
https://cloud.mail.ru/public/8zc6/CRDfm4RVE ю
 

Степанов Алексей Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Я вам написал в личные сообщения. Ошибка странная. Нужны отладочные версии модулей.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Спасибо.  С Вашей помощью ядро опроса запустилось. 

Степанов Алексей Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А по новым возможностям поддержки биометрических считывателей принципиально не хотите отвечать?

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Ну вы же там мнение пользователей спрашиваете.
Антипасбека пока нет.
По остальным ошибкам - в ближайшее обновление войдёт исправление проблемы с удалением ключей, всё остальное в доступном на форуме выпуске уже должно быть.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доступна новая версия дистрибутива:
Обратите внимание, ссылка изменилась, старая версия убрана.

В этом выпуске исправлена проблема с некорректным подсчётом лицензируемых приборов (РИП и МИП могли ошибочно занимать лицензию). Так же изменено отображение информации о лицензии. Теперь в окне "О программе" ядра опроса в информации о ключе указано два числа через /. Первое это количество подключенных лицензируемых приборов, второе - количество приборов согласно лицензии ключа.
Так же добавлено отображение информации о количестве лицензий "Сканер" в ЦСО.

Исправлена ошибка с настройкой скорости порта в АБД. Теперь параметры порта могут быть корректно настроены.

Исправлена ошибка с возможностью добавления одинаковых кодов карт и пин кодов разным сотрудникам. Обратите внимание, исправление не устраняет уже добавленные дубликаты.

Исправлены ошибки удаления и синхронизации ключей в биометрических контроллерах.
В случае, если вы сталкивались с озвученной пользователями проблемой " Проблема сброса уровня доступа по картам(автоматический перевод на смешанный уровень доступа) " - требуется однократно подключиться к проблемному прибору актуальной версией BaProg.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
А возможно использование новой версии BaProg на системе орион 1.20.2.2?

Степанов Алексей Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так же изменено отображение информации о лицензии. Теперь в окне "О программе" ядра опроса в информации о ключе указано два числа через /. Первое это количество подключенных лицензируемых приборов, второе - количество приборов согласно лицензии ключа.

А говорили нельзя сделать так быстро. Спасибо.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
бюрократическая махина дала сбой и это изменение как-то смогло просочиться) или может болид становится более современным)

Волков Андрей 5 лет 5 месяцев назад

Хочется верить что современнее.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Я не говорил что нельзя сделать быстро. Я говорил что это не должно попасть в 1.20.3.
Но сроки 1.20.3 пришлось сдвинуть, по этому мелкие доработки в него вошли.
Включение или не включение каких либо функций в выпуск это вопрос в первую очередь качества выпуска, во вторую очередь сроков выпуска.
 

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

По хорошему нужно добавлять возможность "апгрейда" приборов, но такая доработка на текущий момент невозможна

потому что
выпуск это вопрос в первую очередь качества выпуска, во вторую очередь сроков выпуска.

О каком качестве может идти разговор если Болид выпускает малопригодные к ремонту системы?
 

Баулин Владимир Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Сейчас весь мир выускает малопригодные к ремонту системы. 3-5 лет - срок жизни любого гаджета. А ПО вообще, полгода актуально. 

Атмасов Александр Эдуардович 5 лет 5 месяцев назад

Болид заявляет срок эксплуатации не менее 10 лет, а через пару лет на время ремонта заменить нечем без танцев по полному перепрограммированию. Считаете это нормальным? 
Во времна моего детства на ссылку "на весь мир" задавали впрос: "Все топиться пойдут и ты вместе с ними?", а теперь уверенной толпой все идут к обрыву...

Баулин Владимир Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кто проверит как работает Ядро опроса! в системе 65 приборов лицензия на 20 приборов! обновление еще не пришло на 127 приборов!. Ядро опроса старое выдавало предупреждение что превышено количество приборов и отключало на которые не хватало лицензий! Теперь ядро опроса показывает что ключ на 1024 прибора и все в порядке. И получение обновления до 02.12.2015 года вдруг, хотя ключ был куплен пару месяцев назад.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
И получение обновления до 02.12.2015 года вдруг, хотя ключ был куплен пару месяцев назад.

а причём тут ключ для лицензии ядра опроса? Смотрите по дате покупки ключа ЦСО.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 5 месяцев назад

Добрый день. Уточните пожалуйста, корректный ID ключа показывает ядро или -1?
Лучше скриншот окна "О программе" в личные сообщения на форуме.

---
Сроки поддержки считаются для каждого ключа по отдельности. Срок получения обновлений ядра может отличаться от срока получения обновления ЦСО если ключи куплены в разное время.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

При чем вообще здесь ключи. Программа тестовая. Работает в тестовом дрежиме по максимальной конфигурации. ПРОРАБОТАЕТ МЕСЯЦ. И ВСЕ. ЕСЛИ ВООБЩЕ ЗАКРЫВАЛИ ДОСТУП. МАКСИМУМ ВКЛЮЧЕНА ПРОВЕРКА СУЩЕСТВОВАНИЯ КЛЮЧА. И в лицензии показано не 1024 а -1024
 

Степанов Алексей Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Алексей. Это полноценный выпуск, который корректно работает с ключами защиты. В нём предусмотрен стандартный демо режим и корректная работа в соответствии с пользовательской лицензией.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Сорри

Степанов Алексей Александрович 5 лет 5 месяцев назад

В текущем выпуске имеется ошибка при работе ядра с ключами защиты. Новая версия дистрибутива будет выложена в ближайшее время.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доступна новая версия дистрибутива:
Обратите внимание, ссылка изменилась, старая версия убрана.

В данной версии исправлена установка и работа Орион ПРО на системах с настройкой расширенного адресного пространства приложений. Данная ошибка проявляла себя как "Error 217" при установке или попытке запуска приложений Орион ПРО. Проблема обсуждалась в этой ветке: https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#answer16567
Исправлена ошибка с ключём "-1" в ядре опроса и фактическом демо режиме независимо от ключа, замеченная в данной ветке обсуждения: https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#answer16589

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Возможно вопрос не в тему. Существует ли инструкция по запуску новой версии BAProg. Конкретно интересует -- Запуск нового ПО по устранению проблем описанным мною ранее.

Проблема с неполным удалением ключей из считывателей, 3)Проблема сброса уровня доступа по картам(автоматический перевод на смешанный уровень доступа). 5) реализована ли возможности автоматической сверки всех ключей между МА300 и программой с удалением лишних ключей.6) Проблема с правкой (изменением) только отпечатка пальца в АБД и последующей синхронизацией с прибором.

Интересуют точные действия (инструкции) по устанению ошибок на рабочих системах и давно занесенных ключах.
Не хотелось бы гадать на кофейной гуще.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
По вопросам работы с BAProg год или полтора назад мне ответили что не нужно заменять BAProg-ом АБД. Пояснили, что программа используется при начальной настройке или отсутствии АРМ. Порекомендовали использовать АБД, заметив при этом, что совместная работа BAProg и АБД недопустима. Нам поменяли ядро, драйвер, АБД и сам BAProg. Работаем через АБД - вроде всё нормально синхронизируется, удаляется, правится и т.п. :)
Правда иногда МА300, бывает, зависает по непонятным причинам. Лечится либо перезапуском драйвера и передачей прибора в систему, либо перезагрузкой по питанию или командой на перезагрузку из драйвера.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 5 месяцев назад

Да Вы частично правы. Но программа BAProg работает непосредственно с Устройством. И решение проблем с конкретным устройством или тем что неотображается в АБД возможно только BAProg. Тем более специалист пишет  
требуется однократно подключиться к проблемному прибору актуальной версией BaProg.
так что хотелось бы подробней узнать как эти проблемы решаются.

и еще. Если кто-то  попробует установить BAProg на включенную систему то установка попросит закрыть файла baaccess. Что по моему значит - программа интегрируется в ОРИОН-ПРО.

Степанов Алексей Александрович 5 лет 5 месяцев назад

1. Закрываете Орион ПРО.
2. Устанавливаете Орион ПРО 1.20.3 из актуального дистрибутива. Не запускаете.
3. (если ранее установлено и работает - закрываете Орион ПРО).
4. Запускаете BAProg (версию установившуюся с 1.20.3) и подключаетесь ко всем биометрическим приборам. (достаточно просто подключиться).
5. Закрываете BAProg и запускате Орион ПРО.
Можете штатно работать. Синхронизация ключей выполнится в фоновом режиме.

Подробную информацию о ходе процесса синхронизации и состояния связи с био приборами в ядре можно получить из информационного окна биометрики. Окно доступно по кноке в правом нижнем углу ядра опроса, на любом выбранном в дереве устройств биометрическом приборе.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Отправил на почту

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Спасибо. Скриншоты подтвердили проблему, в сегодняшнем дистрибутиве она исправлена.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Появилась следующая проблема при  считывании конфигурации пульта версия 3.04 в Арм 1.20.3 вход тип ручной пуск в пульте трансформировался в масса в Арме

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день!

Сегодня попробывал ПО. заметил некоторые неточности. 
1) при запуске оболочки и автоматическом запуске монитора окно ввода пароля проваливается за окно монитора(пропадает). Приходится нажимать на иконку приложения.

2) установил приложение и заранее забил прибор, окна времени, уровень доступа и через настольный считыватель забил отпечаток пальца. После, когда нашел прибор для теста. подключил его к системе и запустил монитор и ядро опроса. в ядре опроса прибор был подключен и галочка на приборе стояла .
Проверил палец в АБД и ЗАМЕТИЛ что ДАННЫЕ В ПРИБОР ЗАНЕСЕНЫ и в подробнее все замечательно.
затем решил проверить палец непосредственно в приборе и в BAProg ЕГО НЕ ОКАЗАЛОСЬ. Т.е палец вродибы есть а на самом деле его нет. После закрытия BAProg прибор подключился и синхронизировал палец(проверил в риборе есть.
Возможно это и не существенно, но не может быть такого что при изменении пальца (в бюро пропусков) при отключенном приборе(отключении света) палец не скинется в прибор, а оператор будет думать что все нормально.
возможно одноразовый глюк. попробовал разрыв связи. все сработало штатно.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Алексей Александрович, УД и статус персонажа с пальцем не подскажите? У нас такая же точно картина наблюдается у сотрудников со статусом "Владелец". В АБД есть и палец и карта, а в биометрии (если смотреть BAProg-ом) владельцы имеют группу только карта и отпечаток отсутствует. Ни синхронизация, ни перезапись ключей картину не меняют. Это касается только сотрудников со статусом "Владелец", с остальными всё нормально))) Нас таких всего двое с таким статусом, проблема особо не беспокоит. Но хотелось бы знать. В результате мы ходим через биометрию только по карте, хотя в АБД пальчики у нас есть)))

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 5 месяцев назад

Это хозорган. База совершенно пустая. я думаю описанная мною проблема происходит только при запуске монитора и ядра опроса и только при моих условиях. Возможно при запуске логика работы чуть иная, чем при  изменениях в рабочей системе.

Степанов Алексей Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Это уже РАЗРАБОТЧИКАМ. НЕ ПРОИСХОДИТ СИНХРОНИЗАЦИЯ КЛЮЧЕЙ  В ПРИБОРАХ при запуске программы.(это касается биометрии). Нет таких событий на экране Биометрические контролеры.

Степанов Алексей Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не могу через ptools изменить цвета событий выскакивает ошибка 

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Добрый день.
Исправление ожидается в ближайших версиях.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Александр Федорович, нельзя ли предусмотреть какую нибудь защиту по изменению цветов? А то уже несколько объектов некие "умники" закрашивают все неисправности раздела зеленым и типа все в порядке. Не давать например неисправностям назначить цвет состояний в норме или еще как нибудь. Вопрос достаточно серьезный.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Вот так сходу - нет.
Напишите письмо в техподдержку с описанием проблемы и примерами ситуаций. Или в отдельную тему в предложения по развитию, чтоб не потерялось.
 

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день!
С отображением ФИО (врнее заполненного отчества) при смене пользователя в ОЗ решен вопрос?

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Добрый день.
Опишите проблему подробнее, пожалуйста.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может кому поможет. ☺ .
При установке (по теме), от «22.10.2018» поверх «18.10.2018», однозначно установщик не видит (или не хочет видеть) разницу «установка по умолчанию» - VS  - «выборочно» со снятыми пунктами, ставит всё (как и ранее).
Кроме того опять клин на «компоненты 1С», запуск «сервер регистрации» и ступор (время проверки не менее 30 мин). Прям «déjà vu» ☺ ( дежавю́ ). Но найден вариант решения! Если перед запуском «установщика» остановить службы, влияющие на работу, то процесс установки «пролетает со свистом» ☺ .
Список служб; «Orion2 (Orion2 - Device Interface Protocol)»,  «MSSQL$SQLSERVER20хх (SQL Server (SQLSERVER20хх))»,  «SQLBrowser (Браузер SQL Server)»,  «SQLWriter (Модуль сервера SQL Server для записи VSS)»,  «AudioServer2 (Audio Server v2 Service)»,  «GPUUsageService (BOLID Hardware Video decoder service)»,  «SQLAgent$SQLSERVER20хх (Агент SQL Server (SQLSERVER20хх))».
 

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При авторизации пользователя в ОЗ из Фамилии Имени Отчества оператора меняется Отчество. К примеру: Иванов Иван Иванович, при авторизации указывается как Иванов И.С.
Я, обращался в тех.поддежку (обращение #89712) - сказали, что ошибка исправится при выпуске 1.20.3, вот хотелось бы узнать о ее исправлении.
 

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Да. Исправление этой ошибки вошло в выпуск и присутствует в доступном дистрибутиве.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При установке извещателя в АБД 1.20.2 был рамочный квадратик под курсором, по которому так удобно было центровать извещатели. В новой версии его нет. Теперь не удобно! (После установки извещателя на план приходится выбирать командный режим и перетаскивать датчик на нужное место.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день!
Подскажите период выхода официальной версии 1.20.3

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Добрый день. Сразу после того как закончится полный цикл тестирования и будут исправлены выявленные ошибки.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вечер добрый! Вопрос о наболевшем:
Постоянно приходится подгонять размеры планов помещений под размер окна, размер монитора и тп.
Планируется ли создание и реализация функции маштабирования в "Мониторе системе" с помощью колесика прокрутки как это принято в ПО (РМ3, FireSec и т.п.), это актуально и хотесь-бы увидеть помимо примитивных ссылок на планы, что-то больше.
Не мешало-бы и визуализация работы клапанов и движков (кнопки - с подтверждением включения, переключатели).
ХОЧУ БОЛЬШЕ ГРАФИКИ, а не текстовки и квадратов с точками.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Соглашусь полностью, однако считаю, что для безусловной работы, повышения отказоустойвости системы (что не маловажно) - требуется довести программные модули текущей версии "ОрионПро" до совершенства (что делается группой разработчиков), а уже на следующем этапе планировать работу графики.
Действительно много операторов работающих с ОЗ хотели бы визуализировать процесс работы свето-звуковых оповещателей, громкоговорителей, работу исполнительных реле и т.д. 

Трапезников Александр Геннадьевич 5 лет 5 месяцев назад

Доброго времени!
С графикой тут уже поднимали вопрос и разработчики обещали ввести дополнительные графические изображения. От себя скажу, что полностью поддерживаю вопрос с графикой, тк создавать, например, раздел для системы СПЗ или СОУЭ, чтобы потом объяснять оператору, как это работает и почему это так выглядит, на сегодня уже неактуально, когда в других системах диспетчеризации уже давно визуализировано, например, движение воды в трубопроводе при включении насоса, видел такое ещё в начале 2000-х, на дворе конец следующего десятилетия, а в такой известной системе ПО такого сервиса до сих пор ещё нет. По меньшей мере странно, если учесть, что вода по какой-нибудь сплинкерной системе тушения бежит точно так же, как и в водопроводе какого-нибудь ХВС/ГВС.

Герасимов Евгений Вадимович 5 лет 5 месяцев назад

Улучшение планов планируется.
Не в 1.20.x точно.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Монитор Орион ПРО! страницы 50-51 "8.3.4.1 Переключение планов помещений"
Для передвижения по планам помещений можно использовать клавиши:
< [ > — переключение на предыдущий план помещения,
< ] > — переключение на следующий план помещения.
НЕ РАБОТАЕТ! Как и в предыдущей версии Орион ПРО.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Runtime error 217 at 00680153 при запуске ОЗ.

Версию попробовал последнюю (22.10)

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Добрый день.
Пожалуйста уточните, какой модуль выдаёт ошибку (надпись в заголовке окошка с ошибкой).
Пожалуйста уточните версию и разрядность вашей ОС.
 

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

После модернизации БД с SQL2008 до SQL2012 и попутной установки Орион Про 1.20.3 (последний релиз), ранее стояла 1.12.2, наблюдаются ошибки
Сервер - на новой машине Win10 Pro 64bit
Оперативные Задачи (44 шт.) на Win7 Pro 64bit
Более 5000 сотрудников в Базе Данных

- Не редактируется фото сотрудников (только вновь введённые)
- Не сравнивается код новой карты с уже введёнными (можно забить одну карту на многих сотрудников)
- Периодически на компьтере с АБД вылетают ошибки при синхронизации ключей доступа
      Ошибка в работе приложения: Имя компьютера (IP адресc). Access violation at address 00AA6CD7 in module `CoreOrion.exe`. Read of address 00000328.
  
При этом параллельно на машинке с ОЗ ( с ядра которой пришла ошибка) синхронно вылетает окно ошибки
      Access violation at address 00AA6CD7 in module `CoreOrion.exe`. Read of address 00000328.​
- Ключи прописываются в точки доступа, которых нет в уровне доступа.
- Ключи не прописывает на управление зонами, которые есть в уровне доступа.
- Временами не даёт удалить сотрудника из БД, лечится перезапуском АБД.
- В Персональной карте периодически отображает не тех сотрудников которые привязаны к карте в БД.

 Есть ещё ряд проблем, буду дополнять в ветку и далее.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Добрый день.
Пожалуйста уточните версию модуля ядра опроса (цифры с окна "о программе").

Пожалуйста уточните по пункту "не редактируется фото", что вы пытаетесь сделать, какой результат ожидаете, и какой результат фактически получаете?

В персональной карточке (на каждом рабочем месте где она используется) необходимо выполнить обновление кеша персональной карточки. Пункт меню "перезагрузить кеш". Это требуется при модернизации базы и при изменении фотографий сотрудников.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Модуль ядра опроса
Версия 1.20 (выпуск 3, постройка 2698)
Дата сборки 19.10.2018

Фото не редактируется в АБД, когда пытаешься его изменить встроенным редактором в АБД (кнопки под фото)

Кэш перезагрузили, понаблюдаем (хотя машинки регулярно полностью перезагружаются)

Старцев Александр Геннадьевич 5 лет 5 месяцев назад

?????
Перечисленные проблемы рассматриваются?

Старцев Александр Геннадьевич 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте!
На объекте был установлен ОрионПро 1.20.2 и два биометрических считывателя С2000-BIOAccess-MA300, установленные на турникет.
Была следующая проблема - карты, заведенные в Орионе, записывались в считыватели (по протоколу BAdriver смотрел) и день работали. На следующий день часть карт переставала работать (Запрет доступа), часть проходила, но как безымянные. После стирания карт из БД и считывателей (контроль по протоколу BAdriver) и последующей записи ситуация повторялась.
Установил ОрионПро 1.20.3 - проблема исчезла, но появилась другая проблема - в протоколе событий Монитора иногда приходит событие "Обнаружено превышение лицензии", при этом СКУД функционирует. ЦСО ключ видит, количество запущенных модулей не превышает лицензию.
В чем может быть проблема?

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Событие "превышение лицензии" информирует вас о том, что к ядру опроса подключено больше приборов, чем разрешено редакцией ОЗ. Например 5 приборов для исполнения ОЗ на 4 прибора.
Откройте окно "о программе" в ядре (правой кнопкой на иконку ядра и пункт "о программе"). Вы увидите окно с информацией о ключе защиты и количеством подключенных приборов. Убедитесь, что количество подключенных приборов не превышает количество лицензии.
Подключение приборов сверх допустимой лицензии может приводить к некорректной работе с приборами.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Здравствуйте!
Прикладываю скриншоты. Может я не прав, но по-моему с лицензией все хорошо.
https://drive.google.com/open?id=1nEIprWUZ8ZKmnDzJqvn1Ok1654YUBCCX

Зверев Владислав Витальевич 5 лет 5 месяцев назад

Теперь в окне "О программе" ядра опроса в информации о ключе указано два числа через /. Первое это количество подключенных лицензируемых приборов, второе - количество приборов согласно лицензии ключа.

Так что не там смотрите. Лицензии по подключениям прибором относятся к ядру опроса.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 5 месяцев назад

Как уже сказали выше - лицензи надо смотреть на ядре опроса.
Но...
У вас не сипользуются сценарии переименования событий, или ещё какие нибудь специфичные настройки?

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Ещё уточните пожалуйста какие устройства подключены на IP адресах, которые фигурируют в логе.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Здравствуйте!
 два биометрических считывателя С2000-BIOAccess-MA300

Зверев Владислав Витальевич 5 лет 5 месяцев назад

Написал вам в личные сообщения на форуме. Проблема точно не имеет никакого отношения к лицензиям, чтоб разобраться нужна дополнительная информация.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, обязательно посмотрю! Только смущает то, что ключи не менялись и в системе всего 2 биометрических считывателя.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При добавлении на план показателей Влажности и Температуры от С2000-ВТ, в Мониторе планы с показателями отображаются неправильно.( план другой подгружается, выделить раздел и датчик не дает) . как убираешь показатели эти с плана - все нормализуется! и постоянно сыпется ошибка Range check Error. На другом компьютере с другой базой такой проблемы не наблюдается! Версия сначала была от 18.10.2018 потом накатил версию от 22.10.2018. ситуация не поменялась!

5 лет 5 месяцев назад

avatar
вылечил повторной установкой показателей влажности и температуры! видимо глюк! теперь все как надо!

Милков Максим Витальевич 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте.
Не отображаются фотографии в Мониторе при доступе через MA300 по отпечатку. Настраивал по аналогии С2000-2, на котором всё работает.

Сборка крайняя: 1.20.3_22.10.18
Windows 7 x64
 

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Добрый день.
Убедитесь что настройка произведена в соответствии с инструкцией. 006 - АБД Орион Про.pdf, на стрницах 101 и 102, в пункте 6.4.6 Настройка отображения фотографии хозоргана в Мониторах системы.
 

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Здравствуйте.
Настройки проверил - всё в соответствии с указанной инструкцией. Сегодня выяснил, что фотографии начинают отображаться в Мониторе после перезагрузки ядра опроса (выгружаю оболочку, затем сервер). Но после добавления нового контроллера MA300(или его удаления) фотографии снова перестают отображаться при доступе со всех MA300, с С2000-2 всё продолжает работать. После очередной перезагрузки ядра опроса всё снова начинает работать.

Алексей 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Обнаружил непонятное поведение АБД при перемещении сотрудника в черный список или в список уволенных если у сотрудника два пароля (карта и отпечаток) - после установки галки и нажатии на кнопки "Сохранить" появляется окно с ошибкой: https://yadi.sk/i/MUL3FDXZHTVtmA

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Добрый день.
Исправление этой ошибки войдёт в ближайший выпуск.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В посленней версии программы АБД нет возможности редактировать области на плане. Нет точек за которые можно тянуть область! 

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Добрый день.
В качестве временого решения вы можете сохранить текущую область и повторно открыть редактирование. Точки появятся.
Сейчас я не могу сказать войдёт ли это исправление в релиз.

Комаров Александр Федорович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте.
 В АБД, в процессе занесения в базу "проблемных" отпечатков пальцев, MA300 выдаёт окно с ошибкой, а при использовании ZK4500 - сообщения нет, это позволяет сохранить пустой отпечаток в базу. Позже, в АБД этот отпечаток не удаётся отличить от рабочего (в поле "Код" цифры так же присутствуют), а при перезаписи даных в MA300 выскакивает окно "невозможно записать пустой отпечаток" при этом ни номера не фамилии нет - отлавливать не очень удобно получается.

5 лет 4 месяца назад

avatar
Добрый день.
Исправление войдёт в ближайшее обновление.

Комаров Александр Федорович 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поставил 1.20.3, то что исправили привязку сченариев к дереву управления не может не радовать, а то дошло до того, что каждая привязка сценария приводила АБД в задумчивость на минуту с лишним. А вот значки просто атас. Как я теперь буду объяснять охране "нах они такие" и как им с ними теперь жить?...
К пульту С2000М рекомендуют версию АРМ 1.20.4. Интересно, где её взять?

5 лет 4 месяца назад

avatar
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, где взять актуальную версию 1.20.3? Та, что в шапке устанавливается, но ничего не работает... Ни при выборочной, ни при полной установке... При этом 1.20.2 устанавливается и работает корректно. Система WIN7Pro, 64 бита. Устанавливаю всё, кроме ядра и ЦСО. У нас уже установлен сервер 1.20.2. Модули ставлю на свой комп, для ознакомления. Но что то безуспешно))) При запуске монитора - пустые разделы, в логе ошибки. АБД тоже ругается и не запускается. При этом модули 1.20.2 устанавливаются и запускаются корректно. При установке 1.20.3 из шапки темы, установщик даже не запрашивает IP существующего сервера.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад

Если без ядра и ЦСО ставишь, стало быть удаленное РМ? Если так, то сервер 1.20.2, а клиент 1.20.3, не будет так работать, вообще в принципе основная масса ПО не работает так, чтобы сервер и клиент были разных версий.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад

Вы хоть инструкции читайте и форум прежде чем ставить. База на столько поменялась что при подключении  у вас пустые разделы. И нельзя ставить новое и соединять со старой основой

Степанов Алексей Александрович 5 лет 4 месяца назад

Прошу прощения, особенно у Степанова Алексея Александровича. Константину отдельное спасибо. Просто с анонса 1.20 и и при дальнейших обновлениях 1.20.1, 1.20.2 ничего подобного не было, потому и не читал инструкции) Хорошо, почитаю тему ещё раз. Дело в том, что и сам сервак не устанавливается нормально, при отключении от локалки, не то что удалённое РМ. Сейчас займусь чтением. Всем спасибо, друзья)

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад

Другой вопрос, зачем? Зачем ставить неофициальную версию? Работает система, в чем тогда проблема? Руки чешутся?))) 

Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад

Чешутся, чешутся, Константин))) Всё получилось. Проблема была в том, что 1.20.3 никак не хотел дружить с им же устанавливаемым SQL 2008! После ручной установки SQL2012 всё запустилось. И базы старые накатил из бэкапа - всё гуд! Инструкции не читал, уж простите))) И так справился)))

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад

Зачем ставить неофициальную версию?

А затем, что в 1.20.2 привязка сценариев к дереву управления реализована отвратительно, расстреливать в овраге за такое надо. Я уже написал выше, при количестве пунктов около сотни ничнаются дикие тормоза, которые увеличиваются пропорционально количеству скриптов. Дошло до минуты десять на каждую привязку. Я летом писал по этому поводу в техподдержку, обещали разобраться. В 1.20.3 это починили, специально поставил на отдельной машине и накатил бекап рабочей конфигурации. Ближайшее время будет расширение системы примерно в три раза, что ж теперь по пять минут ждать каждый пункт?...

Ушаков Олег Олегович 5 лет 4 месяца назад

Олег Олегович, еще интересней стало, чего это вы там из сотни пунктов свояли такое? Клапана?

Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад

Хуже. Система пожаротушения на ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ объекте. Ну и соответственно у дежурного охраны должна быть возможность рулить всеми элементами.

Ушаков Олег Олегович 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Такие же проблемы со всеми модулями на любых рабочих местах вылазили после обновления до 1.20.3. Бились много и долго (1 сервак-18 Оперативных Задач - 5 персональных карт), в течение месяца система увеличится в 2 раза, у нас паника, все валится без какой либо закономерности, либо тупо зависает. После всех мучений и общением с суппортами, установил CCleaner на всех машинах, выкосил всё что связано с Орионом и сопутствующее ему, удалил корни, потом вычистил реестр, между шагами делал перезагрузку. Потом заново все установил "по умолчанию" т.е. полная установка, а запуск модулей уже определяется настройками в БД. И все завертелось-закружилось. Конечно огрехи вылазят, больше аппаратных, а по программным коплю для суппорта, вопросы ещё остались.

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В предудущих сообщениях интересный вопрос подняли

Проблема была в том, что 1.20.3 никак не хотел дружить с им же устанавливаемым SQL 2008! После ручной установки SQL2012 всё запустилось.

Так вот Хотелось бы знать Версию представителей Болид. Какие нюансы нас ждут по системным тербованиям и второстепенному программному обеспечению.
Как я уже вычитывал в данном обсуждении кажется Windows 7 должен стоять уже SP1, не меньше. Сейчас выясняется что SQL Server от 2012 версии не ниже. а за ним потянется, что для SQL подавай Windows 8.1. Может быть я и не прав. Но хотелось бы не бегать вокруг неработающей системы на несколько миллионов и разводить руками перед начальством и говорить "А я незнаю это новое ПО какое-то глючное".  И устраивать танцы с "бубном" -- вдруг получится.

5 лет 4 месяца назад

avatar
У меня на тестовой машине стоит Win7 x86 с последними обновлениями, SQL Server 2012 установленный с сайта Болида. Версия 1.20.3 запустилась без прыжков и приседаний. Нужно только преобразовать базу к новому формату, если загружать готовую конфигурацию от 1.20.2.

Ушаков Олег Олегович 5 лет 4 месяца назад

А у меня стоит SQL Server 2008 Standart лицензионный. И переделывать его в 2012 express как то не горю желанием. Поэтому и задал вопрос.

Степанов Алексей Александрович 5 лет 4 месяца назад

Да и еще. Есть ли какие-то подводные камни при переходе из SQL 2008 в 2012. Так на всякий случай

Степанов Алексей Александрович 5 лет 4 месяца назад

Танцев с бубнами не будет
Делайте бэкап с SQL 2008
потом устанавливайте новый Орион 1.20.3 с SQL 2012
и восстанавливайте базу с бэкапа

Старцев Александр Геннадьевич 5 лет 4 месяца назад

Запустил в демо режиме, без приборов и локалки. Есть несколько вопросов к разработчикам:
1. В инспекторе АБД как не было всплывающих подсказок на вкладках, так и нет.
2. Фильтр во вкладке сценариев работает как написано - перебрасывает на первый сценарий, название которого содержит введённые символы. А сам список сценариев не сортируется. Неужели трудно сделать?
3. На вкладке УД, в доступе: "Тип кода" понятно что такое, а что такое "Кода"?)) Исправте ошибку в грамматике, пожалуйста. В АБД 1.20.2 там было написано "Код". :)
4. При формировании разрешений на вкладке "Пароли", в окне "Свойства паролей для программ" происходит следующее:
Выбираем строку, ставим "вкл" или "выкл". Выбираем новую строку - происходит переброс на начало списка, скролл при этом не работает, только ЛКМ тащить за позунок. Приходиться перематывать на ту строку, в которой хотели поменять параметр. Скачок наблюдается при редактировании строк в конце списка. 
5. Что такое "Дистанционный контроль" в "Монитор"? Это ДК для периметровых извещателей? Поясните, пожалуйста,  как это реализовано и как работать будет. У нас на ДК кнопки стоят или реле. Как это задумано делать из монитора?
6. Не работае скролл в инспекторе при правке параметров, ползунком список таскать приходиться.
Больше ничего проверить не могу - на рабочем серваке запустить новую версию нет возможности, да и желания нет пока))
Ещё раз повторюсь - устанавливал и запускал на своём компе, без локалки и приборов в деморежиме без ключей, базу взял рабочую и установил из бэкапа. Просто для ознакомления. Первое впечатление хорошее, но много чего, из того что увидел нового, не описано в документации, которая входит в состав дистрибутива.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад

По поводу п.5 уже был вопрос в этой же теме.
https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#answer16080

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 4 месяца назад

Спасибо что тыкнули носом)  Думаю, что этот функционал можно использовать и для периметровых извещателей типа "Барьер" и "Рельеф". Там такой же принцип ДК - кратковременная подача плюса на передатчик.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

так и не услышал будет ли версия 1,20,3 работать с SQL 2008
 

5 лет 4 месяца назад

avatar
Добрый день.
Орион ПРО 1.20.3 должен корректно работать с SQL 2008.
При установке по умолчанию выбирается версия SQL сервера рекомендуемая для используемой версии ОС.
 

Комаров Александр Федорович 5 лет 4 месяца назад

Александ Фёдорович, должен то должен, но... С той версией, которую предлагал инсталятор (2008), у меня лично работать не захотел.  WIN7 Pro, SP1, 64 бита. Руками установил 2012 и всё пошло как надо. Базу накатывал из бэкапа 2008 рабочего сервака. На SQL 2012 встала корректно.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад

С какими сиптомами "работать не захотел" вы столкнулись?
 

Комаров Александр Федорович 5 лет 4 месяца назад

В менеджере сервера невозможно было ничего настроить кроме IP сервера. Остальные пункты любого меню были неактивны. Сейчас попробую вручную установить 2008 и запустить. Менеджер почему то не видел сам SQL сервер, хотя он установился и был запущен.
В общем картина такая: установил в ручную 2008 (дистрибутив с вашего сайта), запускаю ЦСО, запускаю менеджер. Менеджер просто не видит SQL 2008. Т.е. его нет в списке установленных серверов, его нет возможности выбрать В списке присутствует только 2012. Вот такие пироги-блины.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад

По разным, не зависящим от нас причинам в списке может не оказаться существующего сервера. Это может происходить из-за недоустановленных компонентов SQL влияющих на сетевое обнаружение, настроек брандмауэера и настроек ОС. Убедитесь что сервер запущен и укажите правильное имя инстанса вручную  в формате "имя компьютера\имя инстанса SQL" без кавычек - поле настройки сервера является редактируемым. После этого система установит соединение с сервером SQL.

Комаров Александр Федорович 5 лет 4 месяца назад

То что поле редактируемое мне известно. Прописал вручную - результат тот же, нет связи с сервером или он отстствует...  В службах работают оба сервера. После ручного ввода из списка SQL серверов пропал и 2012. Прописываю вручную 2012 - коннектится сразу же. Попробую завтра снести все SQL серверы, установить только 2008 и попробовать снова. В общем пока не совсем понятно почему так происходит... Брандмаур отключён, настройки ОС обычные, по умолчанию. Ничего там не менялось такого, что могло бы повлиять, 1.20.2 же нормально себя чувствует - устанавливается корректно, SQL сервера видит, при ручном вводе коннектится и к 2008 и к 2012... В общем, как говорится, будем посмотреть)

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад

Винда - сермёра 64 бита, SQL - 2008 из комплекта, у меня работает.

Алексей 5 лет 4 месяца назад

В общем снёс все SQL серверы, зачистил реестр, всё удалил. Запустил установку Орион снова, инсталятор попросил установить SQL2008, галку поставил. Всё как обычно сделал при установке. Запускаю менеджер, вижу два варианта ошибок:
- Неправильные параметры подключения к серверу БД. Ошибка входа пользователя "sa".
- SQL сервер не существует или доступ запрещён.
Не могу понять почему так происходит... Руками прописывал имя компьютера\SQLSERVER2008 - результата нет. В службах SQL работает, в процессах запущен.
Тоже самое делал дома на буке. Там WIN8.1. При установке предложил 2012 и нормально запустился.
 

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад

Попробуйте на свеже установленой винде.

Ситников Алексей Юрьевич 5 лет 4 месяца назад

Да понятно, что нужно на свежеустановленной... Но из-за желания ознакомиться с нововведениями систему на своём рабочем компе переустанавливать желания нет) Подожду релиза и тогда уже попробую накатить на рабочий сервак.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад

Беда эта с SQL давно известна и не только у Болида такое. Нужно ставить SQL вручную причем прописывая все разрешения и доступ. Геморно но работоспособно. Просто уже на загаженой винде программы не могут стучатся к SQL из под правильного пользователя с правами доступа. А вот менеджмент студио SQL может спокойно подключится к установленому SQL, а болид нет.

Ситников Алексей Юрьевич 5 лет 4 месяца назад

Если вы ставили 2008 руками то два момента:
1 - вы могли задать другое имя инстанса а не SQLSERVER2008. Посмотрите точное имя инстанса в описании сервиса или в средствах настройки SQL.
2 - вы должны были разрешить вход по логину\паролю (по умолчанию разрешён только вход через контроль учётных записей windows, инсталятор Орион ПРО ставит SQL с включенным входом по логину\паролю).

Комаров Александр Федорович 5 лет 4 месяца назад

Спасибо, Александр Фёдорович. Учту про логин и пароль. Думал об этом, но сомневался - ранние версии вставали как надо без всяких логинов и паролей. Инстанс задан правильно, смотрел уже. Засада только с SQL2008. На SQL2012 всё нормально. На рабочем серваке ОС установлена такая же как у меня и с такой же разрядностью, установлен SQL2008 при инсталяции 1.20.2.. Потому и озаботился) Тем более последние эксперименты проводились с чистой установкой 1.20.3, перед этим всё что было установлено руками удалил.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад

SQL сервера как и многие другие продукты от Microsoft имеют привычку плохо удаляться, оставляя за собой старые настройки, или какие нибудь особенности, влияющие на последующую "чистую" установку.
Если возникла проблема с SQL - лучше всего последовательно решить проблему.
1 - убедиться что сервер запущен.
2 - подключиться к серверу через SQL Managment studio (SQLms далее) и убедиться что он работает.
3 - проверить\включить вход через "Проверка подлинности SQL сервера ...", в свойствах сервера в SQLms.
4 - проверить\создать пользователя sa. Установить ему новый пароль если есть сомнения.
5 - запустить ЦСО и менеджер сервера.
6 - указать вручную инстанс SQL и правильный пароль для SA.
Как правило эти действия приведут к решению проблемы. При этом переустановка, чистая установка, ручная установка - могут не оказать эффекта.
В редких случаях SQL сервера в процессе установки\удаления ломаются совсем. Падает при установке или при запуске. Такое проще всего лечить чистой установкой системы. Но если есть время - для большинства таких случаев у microsoft есть средства полного удаления или исправления пакетов. Их надо искать на сайте поддержки microsoft под конкретные версии.

Комаров Александр Федорович 5 лет 4 месяца назад

Спасибо, попробую с вашими рекомендациями. Возможно дело в "хвостах"...

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доступна новая версия дистрибутива:
Обратите внимание, ссылка изменилась, старая версия убрана.

В данной версии были исправлены некоторые проблемы в интерфейсе АБД и Монитора.
Доработки инсталлятора должны устранить проблемы модернизации базы в процессе установки.
Исправлена ошибка "превышение лицензии", обсуждавшаяся в данной ветке: https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#answer16698. Ошибка могла возникать при обновлении базы в оперативной задаче, если на рабочем месте имелись биометрические приборы.
Исправлена ошибка "пустой отпечаток" из данной ветки обсуждения: https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#answer16933.
Исправлена ошибка перемещения сотрудника в чёрный список из данной ветки обсуждения: https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#answer16859.
 

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доступна новая версия дистрибутива:
Обратите внимание, ссылка изменилась, старая версия убрана.

В данной версии была исправлена ошибка обновления базы данных в оперативной задаче, которая могла приводить к зависанию ядра.
Улучшена работа с дополнительными кодами и кодами принуждения.

Небольшой бонус, для тех кто остаётся с нами. Доступна экспериментальная (отключённая по умолчанию) функция речевого оповещения, позволяющая системе правильно произносить номера разделов, помещений и прочие цифры, без преобразования их в даты, время и прочее.
Для экспериментов с данной возможностью необходимо добавить запись в SoundConf.ini - "AutoNumbers=1" без кавычек после строк "[SYS] version=4". Основной рекомендацией для борьбы с неверным произношением чисел по прежнему является словарь сокращений.

5 лет 4 месяца назад

avatar
Устанавливал клиента на чистую Windows 7 SP1 и 32, и 64 - монитор ОЗ не запускается, выдает ошибку Runtime 274 помоему.
версия 1.20.2 на клиенте с Win7_32 нормально работает с сервером 1.20.3_14.12.18. На клиенте с Win10_64 Монитор ОЗ 1.20.3_14.12.18 тоже работает.

Александр Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

Добрый день. Пожалуйста откройте каталог с Орион про на проблемном компьютере.
Выберите программу которая выдаёт ошибку в каталоге. Щёлкните по ней правой кнопкой мыши. Выберите пункт свойства. Выберите вкладку подробно.
Сообщите значение поля "Версия файла".

Комаров Александр Федорович 5 лет 3 месяца назад

omonitor.exe, версия 2018.12.14.3179

Александр Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

Вы можете более точно указать выводимое сообщение об ошибке или приложить скриншот окна с ошибкой?

Комаров Александр Федорович 5 лет 3 месяца назад

Имя сбойного приложения: omonitor.exe, версия: 2018.12.14.3179, отметка времени: 0x2a425e19
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 6.1.7601.23915, отметка времени 0x59b94abb
Код исключения: 0x0eedfade
Смещение ошибки: 0x0000c54f
Идентификатор сбойного процесса: 0xd54
Время запуска сбойного приложения: 0x01d4a974f1ec17e0
Путь сбойного приложения: D:\BOLID\ARM_ORION_PRO1_20_3\omonitor.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll

Александр Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

Похоже на отсутствие файлов или доступа к файлам...
У вас в процессе установки никаких ошибок не возникало?
Попробуйте установить ещё раз в отдельную папку и запустить от имени администратора.
Если проблема не решится - пишите в личные сообщения, будем высылать спец версии модулей для выяснения точных причин проблемы.

Комаров Александр Федорович 5 лет 3 месяца назад

В процессе трех установок никаких ошибок не возникало. На этих же машинах версия 1.20.2 работает. Устанавливал и в новую папку и в старую. Запускал от админа. Брандмауэр выключен, антивируса не было.
Копать не буду, на клиенте и 1.20.2 устраивает.

Александр Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

Все рабочие места должны быть одинаковой версии.
Если у вас на разных рабочих местах будут разные версии - это приведёт к ошибкам работы системы.

Комаров Александр Федорович 5 лет 3 месяца назад

"Тревога входной зоны" всё еще летят в тревоги без задержки. В другой теме писал, что для меня это ошибка т.к.: 1. В мануале это не тревожное событие (пунткт 8.7.2)
2. Входной и придуман с задержкой, чтобы страбатывать с задержкой, иначе это охранный. "Сработку датчика" пожарного почемуто не сделали тревожным, а входной сделали, аналогичные шлейфы с задержкой.
Если кому-то надо чтоб входной уходил в тревоги, пускай они сами в тп при каждом обновлении пишут, и им высылают фикс, это как раз нештатная работа системы, а не наоборот.

Александр Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

Клиент статистики так и запускается между двух экранов.
На window 7 sp1 переставил 1.20.3_14.12.18, так и выдает Runtime error 217 при запуске монитора. Shell к серверу при этом подключается нормально и клиент статистики работатет.
Измерение ёмкости показывает не правильные данные, в теме про РИП 12 исп. 56 про новую прошивку молчат.

Александр Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

На планах АЦП зон С2000-АР8 показывает занчения "-1" на охранном типе, аналогично другим охранным адресным извещателям. В пульте показывает корректные "162"

Александр Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

Добрый день всем.
В 1.20.2 была возможность отключения охранных датчиков. Сейчас пожарные отключает, а охранные нет (пишет удаленный запрос на отключение управления, затем запрос на отключение и ничего не происходит) С пульта отключает корректно. У всех так? Пульт 4.10. Арм 1.20.3.2698 

Милков Максим Витальевич 5 лет 2 месяца назад

У всех, и не понятно для чего это было переделано.

Александр Сергеевич 5 лет 2 месяца назад

Это для плавного перехода к тому что ПС отключается/включается, ОС взятие/снятие. Делайте с этой информацией что хотите)

Тремасов Константин Александрович 5 лет 2 месяца назад

В первой редакции ГОСТ на приборы ввели режим "блокировка", аналогично "отулючению" в ПКУ. "Блокировка" исключает переход в режим "пуск". Все руки не доходят проверить на действующих приборах как реагируют на "отключение" локальные тактики реле. В моей практике были случаи, когда "отключение" из АРМа не отключал ПС в пульте и централизованные тактики срабатывали. Теперь стараюсь пользоваться "отключением" только с пульта, а охране запрет на снятие/отключение пожарных зон.
Не могу найти, но если правильно помню, где-то в новых редакция был запрет на управление исполнительными устройствами из АРМ.
А в охранной сигнализации почему убрали этот временный "бонус" не понятно. Может для совместимости с клавиатурами при управлении без пульта.

Александр Сергеевич 5 лет 2 месяца назад

В моей практике были случаи, когда "отключение" из АРМа не отключал ПС в пульте и централизованные тактики срабатывали. Теперь стараюсь пользоваться "отключением" только с пульта, а охране запрет на снятие/отключение пожарных зон.

Не один вы такой))) Отключил с АРМ, цвет изменился(извещателя, раздела). Перезапустил АРМ, он подтянул инфу с М, все зеленое.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 2 месяца назад

Не могу найти, но если правильно помню, где-то в новых редакция был запрет на управление исполнительными устройствами из АРМ.

Что имется в виду? Из АРМ в принципе нельзя управлять ИУ, только через сценарии и вкладку управление, с планов никак.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 2 месяца назад

Сейчас возможно отключить пожарную зону из АРМ, тем самым отключить исполнительные устройства привязанные к этой зоне. Можно в АРМе создать сценарий и посадить на клавишу. Это же все управление из АРМ.
Это требует проверки, т.к. есть всеж подозрения, что до приборов команда "отключение" не доходит и локальные тактики работают. Хотя сейчас при отключение снимается шс, наверное для этого и объединили отключение и снятие.

Александр Сергеевич 5 лет 2 месяца назад

Можно в АРМе создать сценарий и посадить на клавишу. Это же все управление из АРМ.

Вы правы, только большинство считает что это не совсем то управление, которого бы хотелось, одно дело пиктограмки тыкать, другое дело сотню сценариев выводить). Да и клавиш не хватит, а если хватит, то не запомнит)
 

Тремасов Константин Александрович 5 лет 2 месяца назад

Ждём разграничение прав на управление в СП и ГОСТ. Где кончается безопасность и начинает появлятся удобсвто, это широкая дискуссия.
Жалко нет головного устроства, типа пульта пультов, или связь между пультами, где можно и на уровне железа обеспечить отказоустойчивость. А к нему уже монитор, как аналог клавиатуры. А то 2 пульта и связности уже никакой. Тогда и про АРМ как слабое звено не будет рассматриваться.

Александр Сергеевич 5 лет 2 месяца назад

Не верно отображает план при тревоге. Показывает план с тревогой, который был в последний раз выбран в окне "тревоги", а не текущую тревогу.

Александр Сергеевич 5 лет 2 месяца назад

Ошибка в уровне доступа. Дежурный оператор имеет возможность отключить пожарный раздел при отсутсвии этого раздела во вкладке "управление", но занесенного во вкладку "просмотр(без управления)".

Александр Сергеевич 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте.

Обнаружилась небольшая недоработочка при снятии отпечатка при помощи ZK4500. В случае неудачного снятия появляется надпись: "Отпечаток не снят! Повторите попытку", которая не пропадает при нажатии кнопки "Заново" и дальнейшем удачном снятии отпечатка: https://yadi.sk/i/w_z6Q-yQTQWYBQ (хотя отпечаток снят и работает).
Если же вместо кнопки "Заново" нажать "Отмена" и открыть по новой - всё нормально.

Сборка 1.20.3_14.12.18

5 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте! Проверьте у кого прибор Сигнал 10 добавляется со всеми шлейфами а не только с 10 шс. До смены версии все было нормально! После обновления добавляются только 10 шлейфов.
https://drive.google.com/file/d/125cgLR9Jbv8NI946ICZFPXZ_UH_DXk4a/view?usp=sharing

5 лет 3 месяца назад

avatar
У меня так же - только 10 ШС. На рабочем сервере тоже только 10 ШС. Насколько я помню - дело в каких то настройках. Вопрос уже как то задавал тут. Попробую найти тему.
Вот, нашёл: https://partners.bolid.ru/forum/forum_3120.html
 Давно это было) По моему я так и делал - в Pprog установил 10 ШС и перестали отображаться ШС с 20 по 119.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 3 месяца назад

Ну почему нельзя самому попробовать поискать ответ в документации на Орион-Про?
стр. 188
Для приборов «Сигнал-10» по умолчанию доступны 10 шлейфов сигнализации типа «Охранный». Для того чтобы появились порогово-адресные зоны, необходимо выставить требуемым шлейфам сигнализации (из числа первых 10) тип «Пожарный адресно-пороговый».

Заняло всего 20 секунд чтобы найти в файле по поиску "сигнал-10" необходимую информацию.
Эххх, лень матушка. :) 

 

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

Точно, Евгений Сергеевич! Так и делалось в своё время - забыл уже :)

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Решили поставить новую сборку 1.20.3_14.12.18, ранее стояла сборка 1.20.3_22.10.18 и в ней действительно наблюдались проблемы с ядрами в Оперативных Задачах (подвисание).
В новой сборке вылезает проблема в мониторе при загрузке планов, встаёт колом, ни туда ни сюда, при этом ядро уже работает и работает в полном объёме с сервером. Причём в Оперативной Задаче, где планов всего 1 проблем у монитора нет, где больше одного плана модуль "монитор" виснет.
Проверялось на нескольких машинах, всего в системе пока 18 ОЗ с общим сервером.
Откатили ОЗ на предыдущую версию, проблема с монитором ушла.
На сервере последняя сборка.

5 лет 3 месяца назад

avatar
Попробуйте удалить файлы в папке Temp. Наблюдалось такое на версии 1.20.2, после слияния баз данных. Звонили в СТП. 

Nazarkin Sergey 5 лет 3 месяца назад

Неделю назад делал слияние баз на 1.20.2 был такой же "косяк". Помогла "глубокая" перезагрузка системы. Видимо, Теmp очистился.

Атмасов Александр Эдуардович 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день!
Подскажите, когда можно ожидать выход официальной версии 1.20.3?

5 лет 3 месяца назад

avatar
ну тогда это должно быть 1.20.4, как минимум)

Коркунов Александр Сергеевич 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не только папку с кэшем чистили, но и полностью корень удаляли и реестр чистили перед установкой новой сборки. То есть, как будто новая установка на пустую машинку, итог один, зависание монитора где много планов и модуль "монитор" именно на ошибку загрузки планов ругается. А на предыдущей сборке, опять всё почистив, и установив на голую машинку всё крутится.
Ищите, суппорты, недоработку

5 лет 3 месяца назад

avatar
на 60 планах вчера монитор загружался около 40 минут, дождался. 
после этого закой "подвисон" не повторялся.

Заварзин Сергей 5 лет 3 месяца назад

Предлагаете повторить эксперимент и подождать минут ...дцать? )))))
Попробуем на праздниках, пока нагрузки нет на систему!

Старцев Александр Геннадьевич 5 лет 3 месяца назад

да

Заварзин Сергей 5 лет 3 месяца назад

Действительно, вроде закрутились ОЗ. Будем методично на всех апгрейдить.
Спасибо за наводочку...

Старцев Александр Геннадьевич 5 лет 3 месяца назад

Добрый день.
А базу на которой мониторы отказываются стартовать можете передать в Болид?
Поведение очень странное.

Комаров Александр Федорович 5 лет 3 месяца назад

Они стартуют, но очень медленно.
Наша сборка от 28.12.2018 при массовом подключении АРМов к серверу дают некоторую задержку.
Сложно определить причину. База в почту не влезет, факт. Лучше уж ваы к нам :)
Зато сервак при одновременном подключении не падает! Спасибо за относительно спокойные праздники.
 

Заварзин Сергей 5 лет 3 месяца назад

А в архив со сложным паролем и на файлообменник, или через наше ftp?
И можно подробнее как проявляется?
Нужно обязательно массово подключаться или достаточно одно место запустить?
Какой средний размер плана (размер подложки в МБ, количество элементов на плане)?
Проблема только при первом запуске на новом рабочем месте или при каждом запуске?

Комаров Александр Федорович 5 лет 3 месяца назад

Файлообменники зарезаны как класс. База 10гиг. Ну и с кофиденциальность...
По планам - больших 15 штук по 4 Мб, остальные (45) около 2мб
количество объектов на плане очень разное, максимум около 200.
Я это за проблему не считаю.
На большой системе "первый" запуск арма мы лучше подождём, не беда. А то, что при сбоях сети или при перезагрузке сервера мы теперь уверены в том что система выстоит - это важнее.
Если надо более детально - отпишу в личку.

Заварзин Сергей 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доступна новая версия дистрибутива:
Обратите внимание, ссылка изменилась, старая версия убрана.

В данной версии исправлен ряд ошибок в АБД, которые могли возникать при работе с шаблонами и редактировании сотрудников.
Изменился подсчёт лицензий видеокамер, подключенных через видеорегистраторы производства "Болид". Теперь данные камеры не занимают лицензии.

Ошибки с планами и управлением, на которые указал Александр Сергеевич в комментариях к предыдущему обновлению на текущий момент проверяются. Исправление предположительно войдёт уже в релизную версию.
 

5 лет 2 месяца назад

avatar
Так и не могу запустить клиента на Win7sp1 32 и 64. Runtime error 217 (ошибка то в модуле StackHash_ea47, то в KERNELBASE.dll. Приложение omonitor.exe)
Всё перепробовал, и полную, и ручную установку, и от админа, и без бранмауэра - не стартует монитор.
Шелл запускается, к серверу подключается. АБД работает. Монитор крашится.
На Win10, serv2016 клиенты и сервер работают.
Версия 1.20.2 на этой же машине спокойно работает.

Александр Сергеевич 5 лет 2 месяца назад

Александр, на наши предложения разобраться и устранить проблему вы говорите что это сложно и у вас нет времени.
К сожалению воспроизвести подобную проблему нам не удаётся.
Другие клиенты с подобной проблемой к нам так же не обращались.
Возможно это редко проявляющаяся ошибка в нашем ПО. Возможно это особенности настройки вашего сервера. Возможно это проявление какого нибудь антивируса. Возможно это повреждённые файлы.
Необходимо как минимум собрать логи со специальной отладочной версией модуля, чтоб понять в чём проблема.
 

Комаров Александр Федорович 5 лет 2 месяца назад

Не надо мне преписывать то, что я не говорил.
В личку не писал, напишу. Но меня честно достала эта уже полугодичная тестировка, охота уже стабильный релиз. А стабильные релизы с оговорками меня не устраивают. Постоянно себя уговариваешь подождать финальный релиз, а его все нет.
А когда начинаешь присматриваться к тому, что было, вообще волосы дыбом встают. Вывод лично у меня - использовать Орион Про физически отдельно от ПС. 
Взять хотябы тот же логин/пароль по умолчанию на XML RPC. Нигде о нем не упоминают, кроме документации по XML RPC. Если знать IP сервера, легко состряпанным скриптом на python шлются команды на снятие/взятие шс, включение/выключение реле с любого компа сети (безопасность сети оставим в стороне, для сетевых инженеров).  Мало того, логин/пароль вроде есть, но его и использовать не обязательно. Команды и так выполняются безоговорочно. Я, честно, на "стабильной" 1.20.2 не проверял, может это тестовая фича, и будет кому польза для ковыряния (может кому и интеграцию сломаю после/если залатают дыру). Но хотябы логин/пароль то можно было оставить рабочим.
Потом вы говорите, что я не заинтересован в решении "своей" проблемы и совсем становится за державу обидно. Я бы с удовольствием попробовал любой модуль, предложите вы его мне в той же личке. Проблему я и так описал.

Александр Сергеевич 5 лет 2 месяца назад

Мы тоже хотим стабильный релиз, по этому процесс исправления ошибок продолжается. К сожалению это неизбежные сроки, связанные с преходом на новую модель выпуска релизов, которая существенно повысит качество продукта.
Взаимодействие по RPC будет перерабатываться в будущих релизах. На текущий момент Орион ПРО расчитан на работу в безопасной сети. Изменения в этом вопросе требуют очень тщательной проработки.
По проблеме с запуском монитора жду вас в личных сообщениях.

Комаров Александр Федорович 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На декабрьской версии такая ошибка или особенность работы? 
На сервере установлен Орион, работает только ядро опроса. Ключ установлен там же, ядро его видит. 
На удалённой машине с ОЗ и АБД в АБД нажимаем обновить конфигурацию и на сервере ядро переходит в демо режим.
На машине с ОЗ ключа нет, так как используется временно для пнр. Ключ в сервере для клиента интеграции. 

5 лет 2 месяца назад

avatar
Добрый день.
Ключ ОЗ должен быть установлен на машине, на которой находится непосредственно ядро опроса (расположение мониторов ОЗ не имеет значения). Ключ сервера должен быть установлен на машине с ЦСО. Ключ модуля интеграции соответственно на машине, где работает модуль интеграции.
Все модули (и соответствующие им ключи) могут работать как по отдельности так и на одном компьютере.

Ядро в процессе штатной работы, при наличии ключа не должно переходить в демо режим, так что похоже на ошибку. Мы постараемся воспроизвести это поведения. Пожалуйста уточните, каким образом вы наблюдаете переход ядра в демо режим?

Комаров Александр Федорович 5 лет 2 месяца назад

На объекте планирутся интеграция болида в интеллект, поэтому ключ есть только на клиент интеграции. Для ПНР я заранее отрисовал всё в Орионе.
На сервере Ядро опроса интеллекта выгружено, так как не работает с Орион 1.20.3. Установлен Орион про 1.20.3 декабрьский. Загружается ядро из него.
На УРМ также установлен Орион, на котором крутится сервер, запускается ОЗ.
Запускаем на Сервере оболочку, стартует Ядро в нормальном режиме.
Запускаем на УРМ ЦСО, ОЗ. Всё нормально работает, ЦСО в демо, всё нормально.
Запускаем АБД, нажимаем Обновить БД в ОЗ. Параллельно наблюдаем за Ядром на сервере.
Как только нажали на Обновить БД Ядро на сервере переходит в демо режим.
Перезапускаем на сервере ядро, снова в нормальном режиме.
Повторяем, наблюдаем тоже самое.
Вот собственно и всё.
 

Самотугин Константин Васильевич 5 лет 2 месяца назад

Пожалуйста уточните - демо режим начинает отображаться в окне "о программе" или в каких то других элементах интерфейса?

Комаров Александр Федорович 5 лет 2 месяца назад

В трее при наведении на Ядро.

Самотугин Константин Васильевич 5 лет 2 месяца назад

А можете посмотреть что в этом состоянии пишется в окне "о программе"?.

Комаров Александр Федорович 5 лет 2 месяца назад

 Если не закрыть "О программе", то в демо не переходит.

 

Самотугин Константин Васильевич 5 лет 2 месяца назад

ID ключа не светите так.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 2 месяца назад

Спасибо, я понял в чём проблема, проверим и исправим.
А ID ключей лучше не публиковать. Замазывать, или обрезать.

Комаров Александр Федорович 5 лет 2 месяца назад

В вашем случае неверная информация о лицензии отображается на окне "о программе". Ядро должно работать в деморежиме. Я в личных сообщениях на форуме подробно объясню вам вашу ситуацию. Ошибку отображения информации мы исправим.

Комаров Александр Федорович 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А это версия Ориона стала поддерживать настольный считыватель Proxy-5MS-USB или опять нет???

5 лет 2 месяца назад

avatar
Полная поддержка этого считывателя войдёт в 1.20.4

Комаров Александр Федорович 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброе время суток!
Хотелось бы узнать о выходе официальной версии 1.20.3

5 лет 2 месяца назад

avatar
Добрый день. О выходе версии будет сообщено новостью на сайте, новой темой обсуждения на форуме и сообщением в этой теме. Можете подписаться на новостную рассылку сайта или на эту тему форума чтоб узнать о релизе как только он станет доступен.

Комаров Александр Федорович 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нет ничего прекраснее,чем звонок от охраны рано утром в выходной день, с проблемой "усё пропало, шеф".
На выходных вновь закрылась оболочка, следовательно в мониторе все разделы почернели. Пришлось ручками запускать по удалёнке.
Разработчики, ау. Что с этим собираетесь делать то? Или даже не задумывались?

5 лет 2 месяца назад

avatar
Вот это хороший вопрос. Где посмотреть причину закрытия той или иной программы? Иногда на сервере, к которому даже нет физичесокого доступа, не то что удалёнки, закрывается ядро опроса или ЦСО.
Как узнать причину?

Ушаков Олег Олегович 5 лет 2 месяца назад

Где посмотреть причину закрытия той или иной программы?

по логике, оно должно быть системном журнале системы или в папке программы. Вот только есть ли оно?

Коркунов Александр Сергеевич 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

есть роблема. была создана база в орионе 1.20.2 SQL2008, база быда модернезирована в SQL 2012, успешно загрузилась в 1.20.3, но при отткрытии АБД вылезает ошибка

5 лет 2 месяца назад

avatar
Добрый день.
Откройте менеджер сервера Орион и выберите пукнт меню БД - модернизация\слияние. Следуйте указаниям мастера модернизации.
Пожалуйста уточните как осуществлялся перенос с 2008 на 2012 сервер?

Комаров Александр Федорович 5 лет 2 месяца назад

перенос как раз и осуществлялся через менеджер центрального сервера, через команду модернизация/слияние, сначала был открыт 2008 SQL, затем указал 2012

Пикалов Павел Николаевич 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проверте. В пожарном разделе 44 ДИП34А (временно, знаю, что лучше дробить на меньшее количество). Командой "отключить" последние 6 (по 3 через 3 подряд) висят в "идет снятие". В пульте эти датчики отображаются отключенными. Опция "запрашивать состояния с2000м" включена (разработчики в личке писали, что опция уже работает).
upd. Перезапустил сервер, вообще все датчики в "норма ДПЛС". Запрос состояний ничего не менят. Включение/выключение опции "запрашивать состояния с2000м" никак не влияет.
В общем с отключением и отображение отключенных разделов проблемы остались.

5 лет 2 месяца назад

avatar
Отключение полноценно заработает в 1.20.4

Комаров Александр Федорович 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Коллеги!
need your help
Проблемы с биометрией (Bioaccess-MA300, ZK-4500):
Нестабильно работает СКУД на биометрических считывателях.
В данный момент получилось прописать из АБД два отпечатка в стандартном качестве. После короткого времени работы они исчезли из памяти прибора без каких-либо причин.
Возможно, дело было в создании доп.уровня доступа без людей в нем.
Сейчас обратно появились после перезапуска Ядра и обновления значений по умолчанию в менеджере БД. В чем причина?


До сих пор не уловил процесс синхронизации Биометрии с БД. При перезапуске ядра дверей с биометрией в свойствах пропуска вообще не видно.
А через какое-то время появляются. Это у меня что-то не так настроено?

Инструкцию по внесению карт прилагаю.https://yadi.sk/i/WeCS2Tjj_NAxwA

5 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Версия CSO 1.20.3.3554
скриншот работы драйвера: https://yadi.sk/i/6Ylz3BalDz1LmA

5 лет 1 месяц назад

avatar
При этом в памяти контроллера MA-300 хранится только Фамилия сотрудника без отпечатка и без кода карты

Качалов Александр Юрьевич 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день!
Подскажите, нельзя ли реализовать функцию ручного формирования (действия оператора в ОЗ) по событию "Проход", "Выход". Ситуация следующая: сотрудник забыл пропуск, однако имеется бумажный (не электронный пропуск), оператор находит ФИО в БД - совершает ручной пропуск через СКУД, а в логе событий и журнале отображается как "Проход в ручную (Иванов А.А.)", где "Проход" - есть процедура прохода, "в ручную" - осуществлен пропуск сотрудника через СКУД, "Иванов А.А." - сотрудник охраны, которым в ручную был совершен пропуск сотрудника.
Часто происходят инцинденты с отделом кадров или службой безопаности, человек вроде и работал, но по СКУДу он не отображен.

5 лет 1 месяц назад

avatar
я для такой же задачи рисовал сценарий, который при появлении в орионе события Проход по кнопке, должен был выводить на экран несколько диалогов (заранее были определены самые частые причины нажатия кнопки), охраннику оставалось только мышкой потыкать, ну и для нестандартной причины что-то набрать и пользовательское событие с описанием появлялось в логах. НО сценарий нормально работал на моём компе, на сервере, а на компе охраны дальше первого диалога не шло и ничего не появлялось в логах. Техподдержка уже полгода ищет причину)) а на объекте передумали это внедрять.

Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад

Это можно реализовать из монитора, из вкладок "Доступ" и "Персонал". Функции называются "предоставление поименованного доступа для сотрудников" и "предоставление доступа через точки доступа". Там выбирается сотрудник и ему предоставляется доступ оператором. В событиях всё отображается, человек будет считаться на работе. Подробнее написано в РЭ на Орион Про. Если точнее - стр. 517, п.9.3.3. Дальше (п.9.3.3.5.1.2  и далее)  там подробнее где то описывается как и что делать оператору. Можно разобраться и методом научного тыка) Посмотрите, возможно именно это вам и нужно? Ну на случай, как вы говорите, забытого пропуска. Думаю "предоставление поименованного доступа для сотрудников"  вам подойдёт.  Сделано неудобно конечно - много движений мышкой у оператора в случае большого количества сотрудников. На данный момент посмотреть в живую не могу, но когда то проверял эти функции - работали. Права в УД не забудьте оператору настроить или под правами админа попробуйте сначала.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 1 месяц назад

Да, действительно имеется, правда на 1.20.3 замечаны отклонения в работе (поиск по паспортным данным не работет). Желательно реализовать тот функционал где выдно по чьей инциативе предоставлен доступ в ручную, в журнале и логе событий.

Трапезников Александр Геннадьевич 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Столкнулся  с ошибкой при импорта конфигурации из файла пульта версии 2.07 и ориона 1.20.3 скриншот ниже 

5 лет 1 месяц назад

avatar
скрина не видно.
есть мнение, что файл конфигурации надо открыть и сохранить тем ппрогом, который идёт в комплекте с орионом, может и поможет.
у меня тоже импорт не отрабатывал, потому как конфиг слил новым ппрогом, пересохранил комплектным - всё сразу получилось

Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доступна новая версия дистрибутива:
Обратите внимание, ссылка изменилась, старая версия убрана.

В данной версии исправлена ошибка с переключением планов при тревогах, обсуждаемая в данной ветке: https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#comment44612
Исправлено чтение отпечатков пальцев через ZK4500 обсуждаемое в данной ветке: https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#answer16933

Выпуск содержит ряд небольших исправлений пользовательского интерфейса и поведения системы.

5 лет 1 месяц назад

avatar
Тревога входной зоны всё так же ошибочно прилетает в тревоги. Обещали сделать опцией. Пока нет опции, приведите в соотвествии с мануалом.
Под иконкой показателя температуры теперь всегда будет надпись на всю длину названия раздела? Когда на плане в месте установки датчика эта иконка, надпись на несколько кабинетов, а если рядом еще другие показатели, надписи друг друга перекрывают.
 

Александр Сергеевич 5 лет 1 месяц назад

Я позволю себе процитировать себя же:
Тревога входной зоны пока будет тревожным. Сейчас дорабатывается механизм найтройки поведения системы для этого события, функционал ожидается в 1.20.4.

А по поводу надписи - можно скриншот?

Комаров Александр Федорович 5 лет 1 месяц назад

https://yadi.sk/i/yZg5TLEHM2qlGw
Где-нибудь в SQL таблице есть возможность изменить тип события "тревога входной зоны" на не тревожный? Например Event/118-1(0). Или типы зашиты в монитор?
Чеснслово устал уже от рапортов с этой тревогой. Не реально обьяснить охране, что это не тревога, когда собитие на вкладке "тревоги".

Александр Сергеевич 5 лет 1 месяц назад

Зашиты в конфигурацию монитора.
Проблема с надписями передана разработчику.

Комаров Александр Федорович 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Хочу поделиться своими впечатлениями о новой версии программы!

1) Предлагаю вернуть старые значки в главном окне программы! Сейчас все однотонно сине-серое и сложно ориентироваться в одинаковых по цвету картинках. Начинаешь думать и искать куда нажать, ждать всплывающую подсказку.... (( Люди привыкли к старым значкам . Верните обратно.

2) Проблема с опцией Антипассбэк. Раньше, если в настройках с2000-2 стояла галочка "Датчик прохода" , и был включен режим Антипассбэк, то при неисправности датчика прохода или его отключения, контроллер блокировался , мигал красной лампочкой соответствующей неисправному датчику и мигал красный светодиод на считывателе. Теперь ничего этого нет!!!  Теперь все работает только когда все исправно. Если же отключить датчик прохода или повредить его, то никаких световых индикаций на контроллере нет. В Мониторе никаких сообщений НЕТ. Просто пищит сигнал отказа доступа и все. И как догадаться, что проблема в неисправном датчике?! Или это просходит, если конфирурировать новым упрогом?   Верните как было раньше и добавьте сообщение о неисправном датчике в Монитор.

3)  Исчезла функция зонального антипассбэка ... Её решили вообще не внедрять??? 
Разобрался, данный глюк был в прошлой сборке от декабря 2018 года) В последней сборке все работает нормально :-) Только проверил)

5 лет назад

avatar
Исчезла функция зонального антипассбэка ... Её решили вообще не внедрять??? Мы например, очень ее ждали,

Насчет RC не скажу, а так, всегда была и работала, вопреки всем негодованиям на форуме, вам ждать наверное не функцию надо, а нормально настройщика, который в состоянии х.. от трамвайной ручки отличить) Ориетировался на слово "ждали", значит давно, если это конечно не баг версии, а вы что хотели от RC? Сами ставите, сами терпите).
Сейчас все однотонно сине-серое и сложно ориентироваться в одинаковых по цвету картинках

Приборы лучше отличать по их названию, типу, версии, вы наверное не видели когда у вас по 40 КДЛ в ряд, белых? Как помогут старые картинки, не сопротивляйтесь прогрессу)
Раньше, если в настройках с2000-2 стояла галочка "Датчик прохода" , и был включен режим Антипассбэк, то при неисправности датчика прохода или его отключения, контроллер блокировался , мигал красной лампочкой соответствующей неисправному датчику и мигал красный светодиод на считывателе. Теперь ничего этого нет!!

Я конечно не так давно с ними работаю, я про С2000-2, но чет не замечал чтоб они себя так вели в описанной вами ситуации, очень интересное наблюдение, могли бы вы подробнее описать, какой версии контроллер или продемонстрировать на фото/видео как подключен и как он себя проявляет? Ну и как АРМ мог повлиять на логику работы контроллера, если вы его сами не прошили, а раз прошивали, почитали бы изменения, для начала, прежде чем прошивать.
 

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Странно, что Вы не в курсе, но контроллеры С2000-2 не прошиваются ! :-)

Александр 5 лет назад

https://www.youtube.com/watch?v=XD0jXzKIxN4&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Добрый день.
Пожалуйста уточните версию Орион ПРО. Версию ОС.
Версию контроллеров С2000-2, поведение которых вы считаете проблемными.
Пожалуйста сообщите настройки этих контроллеров в Орион ПРО. По возможности предоставьте пример конфигурации контроллера (считанный из контроллера).
 

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

Ну Константин))) Про трамвайную ручку улыбнуло))) Я сейчас на новом месте работаю. Есть задача сформировать Орион Про с нуля вообще( охранка, пожарка. СКУД на Perco). Лицензию купим конечно, но для обкатки какая актуальная версия бетки подскажи, пожалуйста. Давно тут я не был... Долго без работы сидел))

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

За бетки не скажу, ибо нет на них работающих, я еще на альфе запускал, год назад, нареканий не было, ну там система хоть и из всех систем(СКУД, ОС, ПС, ПТ), но простая, а так пока 1.20.2.

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Я про 1.20.3. Какая ссылка тут на актуальную версию? Про 1.20.2 я всё знаю. Просто если с нуля делать и только охранка-пожарка, то хотелось бы попробовать) Лицензии всё равно пока нет у нас... В демке посидеть, потестить на вновь монтируемой системе)

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Ссылки все в первом комментарии, авторы просто шифруют)))

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Понятно, спасибо)

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Александр, как говориться пошутили и хватит), теперь по делу.
2) Проблема с опцией Антипассбэк. Раньше, если в настройках с2000-2 стояла галочка "Датчик прохода" , и был включен режим Антипассбэк, то при неисправности датчика прохода или его отключения, контроллер блокировался , мигал красной лампочкой соответствующей неисправному датчику и мигал красный светодиод на считывателе. Теперь ничего этого нет!!!  Теперь все работает только когда все исправно. Если же отключить датчик прохода или повредить его, то никаких световых индикаций на контроллере нет. В Мониторе никаких сообщений НЕТ. Просто пищит сигнал отказа доступа и все. И как догадаться, что проблема в неисправном датчике?! Или это просходит, если конфирурировать новым упрогом?   Верните как было раньше и добавьте сообщение о неисправном датчике в Монитор.

Какой вывод можно сделать, если индикатор моргает красным, частоту мерцания вы не указали, как и версию контроллера, но судя по тому, что его нельзя прошить, будем говорить о версии 2.20. Окрываем РЭ, ищем таблицу индикации, красным моргает в случае:

Пауза после проезда автомобиля перед закрытием шлагбаума Мигает с частотой 2 Гц
Взлом двери (открытие двери без предоставления доступа) Мигает с частотой 5 Гц
Блокировка двери (дверь открыта более чем "Тайм-аут блокировки") Мигает с частотой 5 Гц

Ожидание закрытия двери после входа в шлюз или выхода из шлюза Мигает с частотой 5 Гц
В доступе отказано (Ключ неизвестен или нарушено критичное правило доступа или точка доступа занята) Три мигания с частотой 5 Гц
Предъявлен неизвестный ключ, ожидается решение сетевого контроллера Переключается с красного на зеленый с частотой 5 Гц
"Тревога ШС" Мигает с частотой 2 Гц

Все нам неинтересно, думаю что у вас, тем более это связано с датчиком двери, либо взлом, либо блокировка двери, очень на это похоже. Если сейчас этого нет, то следует в настройках включить датчик прохода и поставить галки на Взлом и Блокировку двери, имитировать обрыв и наблюдать. Но все равно непонятно как АРМ мог влиять на конфигурацию этих параметров, да и apb на это не влияет, включен он или нет, это отдельный параметр который работает независимо. Проверьте.

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А откуда у меня с десяток прошивок за ...цать лет накопилось. Я уже сто раз так делал!!!

5 лет назад

avatar
так то старые версии) а новая 2.20 не прошивается, потому как нету новее))

Волков Андрей 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Александр, почему Вы "мытаритесь" вокруг АРМ Орион Про и СКУД на Вашем предприятии. Отдайте эти функции Прфессионалам. Занимайтесь поддержанием сетевого оборудования. Ваше руководство пытается экономить за счёт Вас на обслуживаниии систем безопасности. И Вы попадаете впросак.

5 лет назад

avatar
из цикла всё равно его не брошу...
тише, тише парни - вот вам парочка не очевидных вкусняшек, из-за которых мы уже (не дожидаясь релиза) переехали на 1.20.3, про группировку и красоту параметров все уж знают:
1) АБД: возможность отображения в Монитор ОЗ в списке разделов не только номера но и его названия (хотя про это в доке написано) - в АБД параметр "упрощенное отображение сетки разделов"
2) Монитор ОЗ: теперь работает двойной клик по объекту на плане и открывается окно "Информация о..." 
3) Монитор ОЗ: для просмотра данных по "ещё" неотрисованным приборам можно использовать окно/функцию "Подключенные приборы (Alt+F5)" - там аналогично работает двойной клик по пррибору.
4) Монитор ОЗ: если настроить рабочее место, то прямо в окне "Информация о приборе/шлейфе..." можно получить значение АЦП шлейфов и зон... но с КДЛ пока не очень работает, настройки такие:
Все настройки производятся в файле oconfig.ini(лежит в корне "ориона") в секции [ICWindow] (Item Card Window)
• Update=1 - карточка становиться "динамической"(при приходе события\состояния, от объекта карточки, она обновиться) !
• ExState=1 - в карточке появятся состояния "подчинённых" объектов(например для разделов - шлейфов, реле и т.д.) ! !
• ExADC=1 - для некоторых типов объектов будет доступна кнопка запроса "расширенного" запроса АЦП(для тех, объектов у которых в "подчинении" есть шлейфы, например устройство, раздел) ! ! !
• ExAdminOnly=1 - все расширения(Ex - extended) функционала карточки будут доступны только под администратором\владельцем(соответственно, например, дежурный оператор их не увидит, но сменив оператора они будут доступны) 
Изменения в файле oconfig.ini вступают в силу после перезапуска Монитор ОЗ.
В настройках:
1 - включено
0 - выключено.
В случае отсутствия какой-либо настройки программа выставит её значение по умолчанию, для всех этих настроек значение по умолчанию 0 (выключено).
---
Пример:
[ICWindow]
posX=133
posY=118
cX=1085
cY=766
Update=1
ExState=1
ExADC=1
ExAdminOnly=0
-
posX=133 .. cY=766 - служебная информация, исправляется самой программой, трогать ненадо.
Настройка Update=1 не влияет на "расширенные" значения АЦП, при обновлении карточки "расширенные" значения АЦП сохраняться(не перезапросяться).  Получать\обновлять "расширенные" значения АЦП возможно только в ручную !!! Не переусердствуйте, запрос состояния прерывает нормальный опрос, который ведёт пульт, при этом возможны подвисания отображения изменений элементов на планах (но для отладки, я считаю, СамоТо!)

И ещё, про неочевидность- в АБД: после переезда на мартовскую сборку вдруг выплыл момент со сбросом типа карты из "Открывающей" в "Основную" при синхронизации ключей - оказывается сейчас тип карты указывается в УД (уровне доступа), и следовательно, не надо решать проблему с перевода конкретной точки доступа (двери) в режим "Открыто" (прежде мы пользовали связку нарушение Z1/Z2 -> свободный доступ) сейчас достаточно сказать в УД, что к этой двери мой личный/обычный/скудовский пропуск теперь может быть открывающим :) и не надо ни каких реальных переключателей - "круть-ваще"

Заварзин Сергей 5 лет назад

А вот скажи мне, Сергей, ряд данных функций по твоему мнению когда должен был быть введен? Сугубо.

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Константин, согласен - это должно было быть изначально, но главное, что ЭТО ВСЁ появилось наконец-то, ну и отношение однозначно поменялось.
Разрабов понять конечно можно, что новые ГОСТы и требования и протча, и новая логика... всё сожрало значительную часть времени.
Интерфейс должен быть для человека, а не для инспектора и не...потом доделаем штоб красиво.
 

Заварзин Сергей 5 лет назад

 ну и отношение однозначно поменялось.

Вот за этим буду наблюдать)

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доступна новая версия дистрибутива:
Обратите внимание, ссылка изменилась, старая версия убрана.

В этой версии мы наконец победили ошибку гистерезиса, приводившую к неожиданным результатам сбора статистики. Теперь гистерезис как ему и положено влияет только на дымовые извещатели. А так же исправлена ошибка с рассчётом гистерезиса, которая могла приводить к непопаданию в базу значений АЦП.
Небольшие исправления в инсталяторе, позволяющие корректно установить Орион ПРО на серверные редакции Windows.

И разумеется в выпуски регулярно попадают исправления опечаток в интерфейсах. Не стесняйтесь писать нам, если находите такие ;) .
 

5 лет назад

avatar
Александр Фёдорович, при выборочной установке почему то не смог убрать галку с модуля "Находящиеся на объекте" , этот модуль мне не нужен. Это так задумано или как? И отображение оболочки какое то корявое... Она как буд-то обрезана снизу...  Нет шкалы окружения, нет зелёного треугольника справа, нет значка лога... Ставил последнюю версию...

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Почему я не удивлен? Одно чинят другое ломают. И это уже начинает вызывать печаль. Это было бы понятно на этапе зарождения и становления (первые пять лет). Но Орион-Про уже существует лет 15, от детских болезней так и не излечился.

Ситников Алексей Юрьевич 5 лет назад

Не могу понять, как клиент с сервером общается для передачи АЦП.
Сервер в двумя сетевухами, vlan в trunk не умеют, в разных vlan через L2 коммутатор. Маршрутизатора нет.
С клиента по 1 vlan поключаюсь, связь с сервером есть, состояние разделов видит, АЦП не показывает, " * ". По второму vlan, все норм.
Где, что можно настроить?

В АБД адрес сервера 127.0.0.1 не работает с клиентами. Можно указать только один внешний IP, по этой сетевой и работает АЦП
 

Александр Сергеевич 5 лет назад

Да. Его правда не то чтоб совсем нет. Они (полоска и меню по треугольнику) в других местах, но вернём как было и к вечеру обновим RC.

"находящиеся на объекте" убрать в выборочной установке к сожалению нельзя. Но если вы не используете централизованный антипасбек - модуль не является для вас обязательным.

Орион про может корректно работать только по одному сетевому интерфейсу. Интерфейс должен быть указан в базе.

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доступна новая версия дистрибутива:
ftp://ftp.bolid.ru/client/OrionPro_1.20.3_22.03.19.7z
Обратите внимание, ссылка изменилась, старая версия убрана.

Исправлена ошибка отображения оболочки.

5 лет назад

avatar
Вернулась ошибка тревожного плана, исправленная выше, когда по тревоге выводится пердыдущий план.
Ошибка в версии от 21.3.19 (возможно только у меня, с исправленным CrParamRUS.xml). Версию от 22.3.19 пока не качал. Предложение с версией без SQL актуальное.

Александр Сергеевич 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сделайте версию дистрибутива без SQL, утомляет каждый раз качать по 900 мб. 

5 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А с СП4 что нибудь делали? Стоит качать? А то версия 1.20.3_07.03.19 конвертирует их из конфы пульта коряво.
Из пожеланий, ну сделайте скрол колесом. А то на последнем объекте over 400 разделов, этажи в проекте формата А1 с лупой разглядывать приходится, как не уменьшай BMPшку на экран влезает дай б-г 1/20.
А в идеале Было б как на Интеграле - что б работало с вектором. Недавно собирал на одном объекте, просто при конфигурировании двгшки проге показал.. и всё. 

5 лет назад

avatar
Пожалуйста уточните какая проблема с СП4, желательно с примером конфигурации, которая работает некорректно.
 

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

Не знаю, является ли это проблемой, но при переносе конфигурации из пульта и сам клапан и реле ему принадлежащие прописываются как "клапан". В прилагаемой базе я уже начал их переписывать т. ч. смотреть на 4 порту, на 75 КДЛ.
 

Вячеслав Гурьевич Михайлов 5 лет назад

Файл скачан. рекомендуем удалить файл и ссылку на него.
Крайне не рекомендуем передавать файлы в обьщем доступе - используйте архив с паролем, или ссылки с ограниченным доступом отправляемые по почте или в личных сообщениях.
Рекомендуем сменить пароли в системе.

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

В текущем выпуске проблема присутствует.
Добавил в список известных проблем выпуска. Об исправлении будет сообщено.

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

Файл удалил, пароли поменяем при передаче заказчику. Можно ли надеяться на то что после исправления проблемы будет написан скрипт исправляющий клапаны в базе. А то к тому что уже есть в базе позже добавится ещё около 400 клапанов, и набивать базу нужно уже сейчас.

Вячеслав Гурьевич Михайлов 5 лет назад

Нет. К сожалению будет исправлено только для новых импортов. Существующие данные исправление не затронет.

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поставил последнюю сборку, до этого стояла альфа, установка прошла успешно, обновление бд тоже, вроде бы все запустилось, да вот только типы шс, проверил только КДЛ, в АРМ сбились на охранный, пришлось все заново выставлять.
При модернизации баз с 1.20.2, а их 4 шт., выдает ошибку, что-то связанное с индексами, и после открытия модернизированной БД нет М в списке(хотя все строится по протоколу Орион ПРО), приборы привязаны напрямую к ком порту, но одна из баз, без проблем модернизируется и открывается, разница между этими БД, в трех базах у М адрес 1, в четвертой, которая нормально модернизируется, М с адресом 126.

5 лет назад

avatar
Добрый день.
Имеется возможность передать нам бекап базы, при модернизации которой возникают ошибки, или воспроизвести проблему на минимальном примере?

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

Доберусь до компуктера с базами, вам в личку отправлю ссылку для скачивания.

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Придется отложить этот момент, так как на трех разных ПК поведение разное, сейчас на новом установил 1.20.3 последний, базы восстанавливаются, М на месте, на домашнем та же процедура исключаем М из списка, на объекте автоматическое обновление БД привело к сбросу типов шс в КДЛ. Но зато теперь на новом, при восстановлении базы от альфы не импортируются карты, опять же ругается на одинаковый индекс. В общем надо мне время, что бы структурировать все вышенаписанное, воспроизвести действия которые к этому приводят что-бы дать вам четкое пояснение.

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

М... То есть при повторной модернизации бекапа ошибка не воспроизводится?
Нам достаточно базы с комментарием куда посмотреть после модернизации, если оно стабильно воспроизводится.

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

Модернизация при переходе с 1.20.2 на 1.20.3 разве по прежнему обязательна? 
Мне почему-то кажется, что для этого достаточно выполнить "Установть значения по умолчанию" с обновленного компа.

Заварзин Сергей 5 лет назад

Объясню подробнее, есть ноутбук, личный, на него была установлена версия 1.20.3, вторая или третья сборка из этой темы, далее по выходу новых сборок я просто переустанавливал, вчера выбрал время, посмотреть что же там нового, с прошлых четырех объектов восстановил базы, модернизировал, при модернизации трех из четырех баз выдавалась ошибка то что индекс уже существует (в описании ошибки, окно после модернизации было много букв среди которых мелькали С2000М, Считыватель1 Прибор 1 и т.д.), после открытия модернизированной БД в списке не было М и так на трех разных базах, но четвертая база, в которой у М адрес 126 (адрес, это чисто мое сугубо наблюдение) восстановилась без ошибок. Сегодня поехал на объект, ну терять нечего и так там альфа 1.20.3 стоит, хуже не будет, поставил 1.20.3RC без удаления альфы, при установке произошло обновление БД, все благополучно запустилось( хотя эта же база на моем личном ноутбуке при модернизации исключала М из списка приборов), запустил Мониор, заметил что на пожарных разделах есть действие Снять, хотя не должно, должно быть отключить, полез в АБД, у КДЛ все входы сбились на "Охранный". После того как я написал об ошибке, решил попробовать поставить 1.20.3RC на другой ноутбук, служебный, на нем предварительно стоял АРМ 1.20.2, удалил 1.20.2, поставил 1.20.3, восстановил БД, одну из тех трех, которые на личном при модернизации удалялся М, модернизация прошла успешно, М в списке, все нормально, ошибок нет, странно. Восстанавливаю бэкап от альфы, произвожу модернизацию, на служебном уже ругается на индексы планов, все приборы в списке, М на месте, типы входов не сбиты, планов нет. Вот как то так. Это пока для размышления, буду у ичного ноутбука, с него отправлю базы, хотя базы в облаке, то что разные бэкапы исключено.

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Мне почему-то кажется, что для этого достаточно выполнить "Установть значения по умолчанию" с обновленного компа.

Где ж ты раньше был то)))? Действительно, достаточно обновить по умолчанию и чего я в эту модернизацию так уперся)))
Вопрос закрыт.

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

не бережёшь ты себя, Константин Александрович, всё о работе думаешь... забил на забыл бета-тестирование ... :)

Заварзин Сергей 5 лет назад

достаточно... Но модернизация, которая в новую базу тоже должна работать.
Если всё же есть база, которая при модернизации ведёт себя стабильно неадекватно - мы с радостью поправим ошибку.

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

Отправил в личку.

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Второй момент, зачем индикаторам запыленности/температуры/влажности добавили описание раздела, по моему это появляется когда выключить упрощенную сетку? Сделайте раздельное включения описания разделов в сетке и индикаторов на плане.

5 лет назад

avatar
Предполагалось, что отображение названий разделов на индикаторах для удобства пользователей...
Я уточню возможно ли сделать это отдельной опцией.

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При установке поверх 1.20.2 возникает ошибка "Не удается продолжить выполнение кода, поскольку система не обнаружила sqlite.dll". 
Win 10.

А поддержка уже вовсю говорит ставить эту версию....

P/S Вместо подтверждения номера телефона на смс лучше бы сделали возможность загружать скриншоты напрямую в тему (без файлообменников).

5 лет назад

avatar
Добрый день.
На каком примерно этапе установки происходит ошибка?
Так же пожалуйста уточните - "поверх" это при установленном 1.20.2 или в тот же каталог где уже стоит 1.20.2?
 

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Нашел в последнем выпуске версии ориона 1.20.3  существенную ошибку в работе функции пассбэк. Когда сотруднику1 на вкладке ПАРОЛИ устанавливаем "Упрощенный ввод" и выбираем двери в списке доступных устройств, то функция антипасбэк автоматически применяется на все устройства в данном списке!   Тоесть, если установить на Шлагбаум Мягкий пассбэк, то и все остальные турникеты автоматически получат Мягкий пассбэк. Ждем исправления :-)  https://c.radikal.ru/c03/1903/9e/2acaa66db438.jpg

5 лет назад

avatar
А мне кажеться, это упрощённый антипасбек, Вы же использовали упрощённый доступ.

Гринько Николай Григорьевич 5 лет назад

Добрый день.
В рамках 1.20.3 это поправлено не будет.

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Это плохо, ибо тогда придется оставаться на старой версии. ...   А можно ли ввести дополнительную функцию, чтобы выбрать конкретное устройство (шлагбаум) С2000-2  и при вьезде из внешнего мира в зону 1 , опционно, включался таймер и через заданное время пользователь принудительно выбрасывался во внешний мир (0) ???  Можно даже не хранить ключи в данном приборе.  Очень нужная функция.
\\ Это нужно , чтобы реализовать возможность въезда на парковку(зона1), а потом повторного прохода через проходную (зона 1) без срабатывания пассбэка. Так как парковка и зона завода должны быть в Одной общей зоне № 1. 

5 лет назад

avatar
А запускать с парковки без проходной? Он же уже прошёл\проехал.

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

К сожалению, у нас парковка на 500 машиномест прямо перед заводом, а с парковки люди бегут на общую проходную и попадают в зону 1. (те у кого доступна парковка имеют УПРОЩЕННЫЙ ВВОД с пассбэком, остальные ходят по уровням доступа с пассбэком) .   Парковка должна быть зона 1, иначе карты (особо умные сотрудники) клонируют и отдают сострудникам соседнего предприятия для вьезда на нашу парковку!  А когда все заводчане будут в общей зоне №1, то такая фишка уже не прокатит. :-)  Вот как то можно реализовать такую штуку в Орионе?

Александр 5 лет назад

А можно сделать проход через дверь в пределах одной зоны по карте?

Баулин Владимир Александрович 5 лет назад

можно, на оба считывателя ставите зону 65535 , или с одной сторы кпопка, с другой считыватель- возможна и такая интерпретация.

Александр 5 лет назад

Какая необходимость использовать упрощенный доступ для такого объека? что мешает настроить полноценный УД?
В АРМ "Орион ПРО" нет полноценного функционала для парковки, конечно можно практически все сделать на сценариях, но это не просто.

Демин Олег Олегович 5 лет назад

У нас  куча дверей на заводе и половина сотрудников имеет доступ к разным дверям! В уровни доступа их не загнать, иначе придется делать столько же уровней доступа, сколько и сотрудников, поэтому половина людей имеет упрощенный ввод. + к этому руководство штрафует нарушителей парковки за парковку на 2х местах, и отнимает возможность парковки у некоторых сотрудников, без упрощенного ввода придется отнимать парковку у всего уровня доступа сразу! Как выйти из такой ситуации???  + нужно запретить парковку по картам клонам для сотрудников соседнего предприятия! 

Александр 5 лет назад

похоже пора городить сценарий, а запускать его по событию Запрет доступа (т.е. запрет на парковку вообще всем), в сценарии проверка файла с названием ФИО сотрудника и что в файле записано, если "0", значит сотрудник ещё не заезжал и можно Предоставить доступ ФИО сотрудника, а в файл записать "1". Если "1" значит сотрудник уже стоит на парковке, а тут появился какой-то кло(у)н, сообщить кому-нибудь об этом, доступ разумеется не предоставлять. Вечером (или когда там народ может выехать с парковки) файлики обнулить, либо сценарием, тут его можно на Предоставить доступ повешать, блокировать на выезде не требуется.
Правда надо учитывать, что Запрет доступа будет и у совсем левой карты и у тех, у кого лишили парковки, поэтому условия надо продумывать с учётом этого. Например у лишенцев в файле "2" будет, не пускать, не сообщать никому, файл не изменять. Левые карты не смогут показать ФИО сотрудника, это вроде как исключение для сценария и он завершится ничего не сделав.

Волков Андрей 5 лет назад

Александр, небольшое уточнение по упрощенному вводу - фактически это тоже уровень доступа (и в АБД на вкладке уровни доступа их тоже можно увидеть), только для удобства работы с гостевыми пропускамии его перенесли непосредственно на вкладку пароли. Поэтому хотите или нет - вы создаёте и используете уровни доступа.

Заварзин Сергей 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В АБД в планах занёс приборы, указал место расположения - в мониторе их не видно. Права на промотр всех приборов и именно тех которые на планах даны - приборов в мониторе не наблюдаю.
В мониторе в окне "Подключенные приборы" нет ниодного прибора, хотя они подключены. Постоянно сбрасывается тип ПИ в настройках ядра. Ставишь тип ПИ С2000, после перезапуска тип становится просто ПИ. Работаю в демоверсии. Пульт 3.11, в режиме компьютер. В общем всё как обычно, только что то не так))

5 лет назад

avatar
А что если кликнуть правой кнопкой по пустому месту на плане и поставить галку Приборы, если её нет?

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Если в мониторе кликнуть по пустому месту ПКМ, то выпадает обычное меню, без галок и приборов. Ааа, понял - галки все стоят. На разделе тыкнул изначально. Опрос подключённых приборов из монитора не работает.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Константин, я всё проверил - галки стоят все. Из монитора нет опроса подключённых приборов, приборов не видно на плане в мониторе (хотя в АБД всё занесено), постоянно меняется режим ПИ в ядре. Сижу через 232. Сейчас попробую через 485.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

А приборы добавлялись в АБД когда монитор был открыт, сервис-обновить БД в ОЗ?

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Константин, всё делалось. И неоднократно. И сервак перезагружал и БД обновлял. И при открытом мониторе и при закрытом.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Можно базу посмотреть? Я на своем открою.

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Сейчас залью куда нибудь. База тестовая, но её скоро разворачивать на рабочей машине. Меня больше всего беспокоит постоянная смена ПИ в настройках ядра при перезапуске ОЗ и отсутствия опроса приборов из монитора.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Все режимы в ядре должны выставляться автоматически согласно тому что установлено в базе.
Ручная настройка ядра она для модуля управления. В составе Орион ПРО в ядре ничего не нужно менять руками. Надо убедиться что в АБД всё правильно настроено. Для верности перезапустить Орион ПРО.

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

Поменял режим в АБД. С ПИ нормально стало (стоял стандартный, хотя я и так и так пробовал). Но приборов то всё равно на плане нет) Как и опроса из монитора. Сейчас базу выложу. Она маленькая пока - начинаем только)
https://yadi.sk/d/-TGqumjeQiVF7A

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Есть TW? напишите мне в личку, проблема не с базой
 

Демин Олег Олегович 5 лет назад

Отписался. Готов по TW. Жду. А в чём проблема то? Я эту бетку хочу на рабочий сервак ставить вообще то) 

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Поставил полномочия Максимум, все стало отображаться.

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

В общем потыкал я разные базы, где есть приборы и не максимум, не отображает приборы если УД не Максимум.

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Так и есть, Константин. Выяснили по TW. Жду результата)

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Что, неужели опять сломали? Я уже устал ждтал ждать финалку.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет назад

Спасибо за найденную ошибку, действительно не отображалось если УД не максимум.

Демин Олег Олегович 5 лет назад

Всегда пожалуйста, Олег Олегович) Может в штат к вам, тестировщиком? ;)

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уважаемый Александр Федорович, создайте новую тему, продолжение этой, ну или как продолжение обсуждения последней сборки, прикрепите ссылками в обе стороны, по 5 минут все прогружается, аж заходить и читать неохота)

5 лет назад

avatar
А у меня всё нормально и быстро :) Всё, отключились от TW, тихо и молча. Что то задумали вероятно))) Уважаемые разработчики, если что то подправите, убедительная просьба - выложить исправленную сборку сюда. Ну очень надо) И ещё просьба - пожалуйста, сделайте так, что бы ШС КДЛ, преобразованные в реле, перемещались в конец списка адресов КДЛ в АБД (как в пульте). Сил нет уже в 127 адресах реле выискивать...)

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

А у меня всё нормально и быстро :)

Зато приборы не отображаются)))

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Да уже 1.20.2 накатил. Что то мне подсказывает.... не нужно пока связываться с 1.20.3)))

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Отображение приборов зависит от уровня доступа пароля или статуса сотрудника, если мне не изменяет память )))

Старцев Александр Геннадьевич 5 лет назад

Спасибо, Александр Геннадьевич! А то мы не знали))) Для справочки - тестовый владелец обладает всеми мыслимыми и не мыслимыми правами. Имеет все возможные права, несколько невозможных и два невероятных! А приборы всё равно не отображаются)))

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Задайте уровень доступа максимум, и все появится. Проблема исправлена, не уверен, что перевыкладывалась.

Демин Олег Олегович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а планируется ли увеличивать память прибора с2000-2 версии 2.20, для того чтобы в него можно было записать более 100 временных интервалов и более 100 уровней доступа???  У нас уже сейчас их больше, чем может принять прибор, и если связь с БД или сеть ложится, то  люди не могут ходить через двери! 

5 лет назад

avatar
С помощью Орион ПРО увеличить память прибора невозможно. Вам лучше создать отдельное обсуждение :)

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

Будет прибор с подобным функционалом

Демин Олег Олегович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени суток всем!
Подскажите в АРМ Орион 1.20.2, но думаю, что и в 1.20.3 отсутствует функционал идентифицирования неисправностей либо ошибок при работе с системой. При использовании ПКУ в режиме "Компьютер" версии 3.04 совместно с АРМ "ОрионПро" при возникновении необходимости проведения обслуживания ДИП-34А-01-02, на ПКУ "С2000М" отображается как Н:1, однако АРМ кроме как в журнале событий нигде не отображает и извещатель на схеме не подает соответствующих признаков.
Можно ли на программном уровне реализовать функционал проверки готовности системы к работе и выводом соответствующих сообщений: "Ошибок в системе не обнаружено" либо на оборот "Обнаружены ошибки в системе", окно является обязательным атрибутом системы (как и часы), при нажатии на сообщение можно посмотреть какие и чем спровоцированы ошибки.
 

5 лет назад

avatar
Фильтр событий в помощь. Таким же образом отслежывают периодически срабатываемом пороговом извещателе, который после сброса ставится на охрану. Соответственно тревог по нему нет.

Александр Сергеевич 5 лет назад

Мне всегда почему-то казалось, что предназначение фильтра событий немного другое.

Трапезников Александр Геннадьевич 5 лет назад

Я давно предлогали сделать сверху "счётчика" тревог, неисправностей,отключений. Как в некоторых буржуйских системах.

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет назад

Согласен, отдельная вкладка "неисправности" была бы лучше.

Александр Сергеевич 5 лет назад

А разве "Отчёт за дежурную смену" вам не подходит? Там как раз указываются все неисправности, в том числе потери приборов. Этот отчёт можно выгрузить в Excel и там фильтровать как душе угодно.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет назад

Считаю, что на уровне АРМ должна быть визуализация готовности системы к работе.
 Фильтры, Excel  и т.д. - все то, что усложняет работу, а в первую очередь оперативность восстановительно-ремонтных работ. Одно дело когда оператор видит всю картину перед глазами, передает информацию оперативному персоналу для устранения неисправностей, другое дело в конце смены, кто-то сделает отчет, кто-то увидит, а время к концу рабочего ... 
 

Трапезников Александр Геннадьевич 5 лет назад

https://yadi.sk/i/3aOusGzkxa-KbA
Чем плохо? Да не чем. Наоборот все супер. Почему бы не сделать?

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Управление с подтверждением чужим паролем - Этот параметр определяет, по какому алгоритму оператор будет подтверждать включение/отключение элементов, запуск пожаротушения в оперативной задаче. Своим паролем или же для подтверждения потребуется ввод пароля второго ответственного лица. Ну как бы все понятно, только вот не работает, два оператора, у обоих включено управление включением-выключением, параметр подтверждения включен. Запрос включения реле или пуск тушения, выскакивает поле с вводом пароля, ввожу этого же оператора, отрабатывает и с чужим тоже отрабатывает. В чем логика или пока не работает?

5 лет назад

avatar
Что еще заметил, когда это проверял, запускаю тушение, ввожу пароль этого же оператора, в журнале отметка, далее ввожу другой пароль, в журнале отметка, сижу жду, делаю обновить БД в ОЗ и между этими событиями появляются еще события, на скрине ниже сравнение, до обновления БД и после:

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Сеанс связи можно считать закрытым? 

Тремасов Константин Александрович 5 лет назад

Нет, как я уже неоднократно писал - всё что в эту тему попадает читается, всё что выглядит подозрительным перепроверяется.
В вашем коментарии всё понятно, никаких дополнительных вопросов у нас нет.
Поведение воспроизвелось.

Комаров Александр Федорович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А при выборочной установке, до сих пор устанавливается компоненты Орион Видео?
Когда ждать релиза полноценного?

5 лет назад

avatar
Орион Видео, насколько мне известно, устанавливается в любом случае. Где то я уже тот же вопрос задавал...

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А в самой последней версии проблема производительностью так и осталась? Это всё по этому сообщению https://partners.bolid.ru/forum/forum_15902.html#answer16112 .
А то уж бесить начинает заторможенность. На сервер добавили оперативки, раньше было занято 90%, сейчас 60% на 12 Гб.
После добавления памяти НИЧЕГО не изменилось!!!

5 лет назад

avatar
Винт SSD поставте, это ещё прирост даст в скорости.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

SSD поставить на сервер? Или на клиент? На клиенте и так стоит SSD. Орион-Про стоит на этом диске.
Где прирост?
 

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет назад

Ну не знаю, Евгений сергеевич. Стоит выделенный сервер. Оперативки 6 Гб, диск SSD, винда 7. Проблем с быстродействием не наблюдаю. На серваке СКУД  на С2000-2 и с биометрией, ОПС. Лицензия на 127 приборов, установлено 116. Всё нормально. Ничего не тормозит ни локально, ни по RDP, ни по VNC. Рабочих мест сформировано 5. На РМ винда разная, компы тоже все разные. По загрузке сервака сейчас не готов ответить, но точно знаю что больше половины оперативки не жрёт, а уж вин так вообще редко загружается больше чем на 20%. С АБД так же всё хорошо. Как на сервере, так и на РМ, где АБД есть. На одном РМ немного подтупливает, но это уже из-за компа - он там древний, древний. На пеньке ещё) На нём только пропуска оформляются. Как то столкнулся, уже не у себя, с медленной работой АБД. Посмотрел, так там фото сотрудников были очень тяжёлые. Заменили - всё летает теперь.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Максимальный размер фото у нас стоит 800кБ.
И тормозит АБД в основном на вкладке сотрудники и чуть меньше на вкладке пароли.
Я рад за вас, что у вас всё хорошо.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

в последней версии орион про при прохождении тревог (пожар, внимание) монитор не делает активным тот план, где произошло событие

5 лет назад

avatar
при переносе извещателей в другой раздел они пропадают с планов. смысл переноса теряется напрочь

Корченков Николай Анатольевич 4 года 11 месяцев назад

Да вроде норм, а вы как перенос делаете, выбираете раздел, выбираете датчик, сервис, перенос, указываете другой раздел или удаляете из раздела и добавляете в другой?

Тремасов Константин Александрович 4 года 11 месяцев назад

выделяю зоны давлю на сервис перенос. зоны появляются в другом разделе но исчезают с плана.в орионе версии 1.20.2 была та же проблема. в версии 1.12 данной проблемы не наблюдалось

Корченков Николай Анатольевич 4 года 11 месяцев назад

Проверил еще раз, все нормально, переносил и туда, и обратно, в АБД и в Мониторе все отображается корректно. Может у вас версия 1.20.3RC не самая свежая?

Тремасов Константин Александрович 4 года 11 месяцев назад

плюс при переносе орион полностью сворачивает дерево, что крайне не удобно

Корченков Николай Анатольевич 4 года 11 месяцев назад

во вкладке планы если делпть перенос то исчезают. если делать из вкладки разделы то нет, но во вкладке разделы сворачивается дерево. если делать изменения в 100+разделах то каждый раз разворачивать дерево и искать нужный раздел (если их 4000+) не очень приятно

Корченков Николай Анатольевич 4 года 11 месяцев назад

С вкладки планы тоже работает, перенес с владки планы датчики в другой раздел, с вкладки разделы вернул обратно, все на местах.

Тремасов Константин Александрович 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Потерю РИП-24 из конфигураци при экспорте БД в С2000М когда пофиксите?

4 года 11 месяцев назад

avatar
Потерпите. Еще три года непрошло.

Ситников Алексей Юрьевич 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 месяцев бета тест - это нормально?

4 года 11 месяцев назад

avatar
Нет.

Комаров Александр Федорович 4 года 11 месяцев назад

Это еще мало)

Коркунов Александр Сергеевич 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Когда будет исправлена мешанина на мониторинге?
Рассказываю:
Общий сервер, к нему подключены более 20 Оперативных Задач и машинок с Персональными картами на входных группах
Есть одно центральное рабочее место с мониторингом всех объетков (запущен только монитор и настроена трансляция состояний объектовых АРМ на него)
И на этой машинке мониторинга все разделы отображаются согласно индексации рабочих мест по порядку, а вот планы с объектов расположены
как попало, сколько не пытался поймать закономерность их отображения, так и не увидел её.
Почему бы не сделать расположение планов по возрастанию индексов (индекс компьютера с ОЗ + индекс плана), тогда всё упорядочится
и, кстати, разделы по такому принципу и располагаются.
 

4 года 11 месяцев назад

avatar
в 1.12.2 сортировка планов была по индексам в АБД, в 1.20.3 и это поломали что ли? о_О

Волков Андрей 4 года 11 месяцев назад

Спорить не буду, но на объектах как с 1.20.2 так и с 1.20.3 планы в Мониторе отображаются в той же последовательности что и в древе в АБД(читай индексу). А вообще дали бы возможность в Мониторе самому передвигать вкладки с планами, да не просто передвигать, а чтобы это еще и не сбивалось при перезапусках.

Тремасов Константин Александрович 4 года 11 месяцев назад

Нет у нас такой проблемы - сортировка планов и их отображение в Мониторе ОЗ работает по значению поля "Индекс".
Значение Индекса редактируется.
У нас значения индекса четырехзначные - с определенной кодировкой:
1 - подразделение охраны
2 - локация (корпус/площадка...)
3 - объект (особая зона в локации)
4 - тип объекта (ОС, АПС, СКУД, прочие).
В результате всё само собой сортируется.

Заварзин Сергей 4 года 11 месяцев назад

Вопрос: Если датчик нанесен на 2 плана (например один план с описанием, рядом датчик, другой план объекта с размещенным датчиком), какой план вылезет по тревоге? По индексу у меня не заработало еще в прошлых версиях.

Александр Сергеевич 4 года 11 месяцев назад

Пришла мысля правильная
для планов в этом случае индексация должна быть сквозная!
т.е. индекс компа в системе не учитывается и индексация планов продолжает нарастать, а не начинается
с единички на каждом рабочем месте.
А вот в разделах распределение от индекса АРМа  идёт...

Пока поймёшь логику разрабов, все ногти згрызёшь...

Старцев Александр Геннадьевич 4 года 11 месяцев назад

для планов в этом случае индексация должна быть сквозная!
т.е. индекс компа в системе не учитывается и индексация планов продолжает нарастать, а не начинается
с единички на каждом рабочем месте

Да.
Приняли за правило сквозная нумерация всего что только можно и планов и разделов.
При слиянии нескольких БД чуть костьми не легли - руками править и в БД и в пультах.

Заварзин Сергей 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Господа разработчики! А не планируете ли вы возможность работы с векторной графики? А то с авиокада конвертировать в растровую картинку приходится с бубнами

4 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Только что прочитал что 1.20.3 выпустили в релиз. Значит ли это что проблема с переносом С2000СП-4 из пульта решена?

4 года 11 месяцев назад

avatar
Да.

Комаров Александр Федорович 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С официальным выходом - версия перестала быть RC ? тему можно закрывать и открыать новую, 1,20,4 ?)

4 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну как всегда, одно сделали, другое поломали. Если раньше СП4 при конвертировании неправильно переносило выходы, то теперь входы не конвертирует.

4 года 11 месяцев назад

avatar
Это ещё в 20.2 наблюдается у СП2

Атмасов Александр Эдуардович 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день!
Установили АРМ "ОрионПро" (обновились  версии 1.20.2), ранее при поступлении событий по пожару, либо для снятия/постановки - оператору было достаточно нажать кнопку "Взять"/"Снять", в силу Норм и правил, Снятие/постановка средств ПС требует идентификации (ввода пароля) в связи с чем появились доп.кнопки "Отключение"/"Включение", чно явно портит всю картину (теперь кнопок управления стало 4).
У нас схема разработана специально для операторов с пояснениями и графикой, однако теперь форма меню "Разделы" сместилась на 2 кнопки. Возможно ли "Отключение"/"Включение" объединить с кнопками "Взятие"/"Снятие" (при снятии ПС - требуется ввода пароля, для ОС - не требуется).

4 года 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день!
обновились до 3 версии и все как всегда, вдруг начал сильно тупить комп в момент запуска монитора ОЗ, загрузка ЦП под 100%, в системе 63 биометрии и для чего надо было делать, что каждая биометрия 1-2% грузит ЦП + постоянный пинг каждую минуту на биометрии? в бапрог все биометрии слетели, добавляем заново - биометрии в красном каком-то аварийном режиме, перехагрузите контролер и т.п.
Поддержка сначала утром сказала, что у нас комп слабый, хотя 1.20.2 версия летала и проблем не было. просили выслать скрины и отправить все к разработчикам, но времени нет столько ждать и любоваться на нерабочую систему. Вобед поддержка выдала гениальный ответ - МЫ НЕ ЗНАЕМ ЧТО ДЕЛАТЬ - супер. Откатывайтесь обратно до 2 версии...
До этого было много вопросов и проблем, связанных с работой биометрий и орион, и последний месяц от них был только один ответ, обновляться. Если вдруг 3 версия стала как центр управлением полетов в космосе и требует нереальные техн. характеристики (у нас I5 core 7400? RAM 8Гб, GeForce GTX 750 TI 4 Gb - не космос, но вполне рабочий вариант)
 

4 года 6 месяцев назад

avatar
С выходом новой версии  обновилась схема работы с биометрией. Создаются файлы приборов с конфигурацией и ключами в папке devconf/ba. Затем добавлена синхронизация всех ключей в при каждом подключении прибора. Внешне нет ни плюсиков и галочек в квадратике. Есть одна большая зеленая галочка на каждый прибор. 
     При первом включении 3 версии все на самом деле происходит очень долго (и это с 7  био считывателями). У меня еще было много ключей до 1500.  Если по времени стандартный полный запуск нормальной системы занимает около 5 мин. 
Еще при первых запусках ориона и списыванием со службой поддержки выяснилось, что была несовместимость по шрифтам  программы и компа(windows 7) и ключи не скидывались нормальго в прибор. 
Еще в процессе эксплуатации нашли баги. Если фамилия двойная(содержит пробел) или нет отчества, то в прибор ма300 не скидывается. 

Активно наседал на техподдержку. Там работает кажется Александр по биометрии. Он по удаленки поработал и все сделали. Основное исправление было вживую на следующий день. А потом еще месяц писали новую подверсию ориона.

Обновлялся в августе. Комп Core i3 с 4 Гб оперативки

Степанов Алексей Александрович 4 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день!
В версии 1.20.3.3 при режиме включения/выключения одного из ШС состоящий в разделе, цветовое решение состояния раздела из взятого (темно-зеленого) кратковременно переходит в синий (снятый) потом восстанавливается в темно-зеленый (взятый). В таком случае оператору сложно соорентироваться все ли в порядке все ли находится под охраной. Ответ технической поддержки со ссылкой на нормы ГОСТ Р 53325-2012 сводятся к неправильному толкованию нормативного документа, поскольку в данной норме не описано состояний взят/снят (отключен/включен). ПКУ не всегда установлен возле АРМ, имеется такое понятие как человеческий фактор техник может снять (отключить) ШС в разделе, и забыть включить в итоге только ПКУ нам скажет (на который еще нужно посмотреть), что что-то снято (отключено).
Прошу рассмотреть вопрос разработчиков о возвращении алгоритма цветовых решений. Ведь информативней было бы, если в разделе при снятии одной из зоны раздел имел цвет синий (привычный всем), а при отключении полностью серый из синего в тревогу перейти - не думаю большой трудностью.  

3 года 11 месяцев назад

avatar
Вы сейчас про какую систему говорите - ОС, ПС?
Если про ПС - то Орион здесь лишний и снимать/ставить ШС пожарной сигнализации он не имеет никакого права.

Ситников Алексей Юрьевич 3 года 11 месяцев назад

Алексей Юрьевич, Вам не приходилось снимать ПС с охраны никогда? Почему не имеет права, если есть наряд допуск на проведение, к примеру огневых работ, зачем на время проведения работ быть включенной ПС, когда обеспечены меры пожарной безопасности (выставлен наряд, развернута АЦ в готовности). Это у ИП в магазине не имеет права или торговые центры - согласен, но обьекты промышлености...
Представьте ситуацию, промышленный обьект где 125 разделов (склады, резервуарный парк, пром.обьекты) и каждый день проводятся работы, отключили в скаладе 1 сторону извещателей пламени - другая под охраной - раздел один, и только один пульт который не близок к АРМу знает, что что-то отключено.

Трапезников Александр Геннадьевич 3 года 11 месяцев назад

при режиме включения/выключения одного из ШС состоящий в разделе, цветовое решение состояния раздела из взятого (темно-зеленого) кратковременно переходит в синий (снятый) потом восстанавливается в темно-зеленый (взятый).

а по факту такой раздел в каком состоянии? Взят, Снят или Отключен? или же получается что ШС снят/отключен, но весь раздел всё равно Взят? т.е. может быть ошибка в приоритетах состояний

Волков Андрей 3 года 11 месяцев назад

Когда тестил эту сборку у меня было малость по другому (может уже и поправили): раздел взят - зелёный, при снятии - кратковременно синий(снят), потом серый (отключён), потом салатовый (почти не отличим от зелёного). Писал уже об этом, но не проверял пока. Разделы и ШС все пожарные. 

Малозёмов Константин Вячеславович 3 года 11 месяцев назад

Да нет все работает исправно приоритеты выставлены корректно, служба тех.поддержки соединялась удаленно - все проверили, пояснили что таков алгоритм работы с новой версией 1.20.3 в соотвествии с ГОСТ Р 53325-2012.
Просто операторам сложно порой отследить состояние системы. Вот если бы АРМ дублировал состояние ПКУ - другое дело (отдельное окно состояния и по такому же принципу ПЖ:0 О:1 Н:2).

Трапезников Александр Геннадьевич 3 года 11 месяцев назад

не, приоритеты должны быть жёстко зашиты в логике программы и поменять их вряд ли можно самому. Смысл их в том, что то же самое состояние Снят оно по приоритету выше Взят и если снят хоть один ШС, то и раздел считается снятым. И что-то я сомневаюсь, что ГОСТ скажет "если хотя бы один ШС из сотни в разделе взят, то считаем этот раздел полностью рабочим и на охране", ну это же бред.

Волков Андрей 3 года 11 месяцев назад

Согласен полностью, что что-то здесь не верно. Ради эксперемента, готов предоставить удаленный доступ 

Трапезников Александр Геннадьевич 3 года 11 месяцев назад

Раздел с отключенным входом считается Взятым Частично. М так и пишет, БКИ показывает как взят. Пожары по остальным придут, видимо в приоритете то что взято.

Тремасов Константин Александрович 3 года 11 месяцев назад

Состояние "Взят частично" мне напоминает старую песенку:

"Все хорошо, прекрасная маркиза..."

Леготин В В 3 года 11 месяцев назад

я предпочитаю экспериментировать на своих системах)) т.к. не придётся разбираться с тем что там в новой и чужой системе наделано, но к сожалению у меня в доступности максимум 1.20.2.

А может можно поменять цвет в Редакторе интерфейса (ptools который)? в 1.20.3 есть такое состояние "Взят частично"? т.к. 1.20.2 я не нашёл его. Тогда бы и проблема решилась))

Волков Андрей 3 года 11 месяцев назад

Информативности нет никакой....в строку главного меню (смена пользовтаеля, отчеты) - полно места сделайте дублирование с ПКУ О:1 ПЖ:1 Н:0, или текстовое поле: система в норме (все разделы взяты) неисправность системы (снят раздел, вход, неисправность и т.д.) тревога, пожар в придачу световое решение текстового поля, тогда будет все видно оператору...

Трапезников Александр Геннадьевич 3 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В редакторе монитора есть и "Снятие входа с охраны" (109) и он отображается синим.

3 года 11 месяцев назад

avatar
если общее состояние раздела "Взят частично", то и цвет нужно искать именно этого состояния, причём тут "Снятие входа с охраны"? да, оно отображается синим, так вы сами и написали что кратковерменно раздел синеет, а потом раздел переходит в какое состояние? "Взят частично"? у этого состояния какой цвет?

Волков Андрей 3 года 11 месяцев назад

В версии 1.20.3.3 в "Интерфейс монитора" в меню "Разделы" - нет обьекта "Взят частично". Скорее это заложено на программном уровне самой оболочки "Монитора". По состоянию раздела указано "Вязтияе входа на охрану" в то время когда в мультисостяонии у одного из входов указано "Вход отключен". Скорее цветовое решение по ПС заложено на программном уровне и не относится к его редактированию.

Трапезников Александр Геннадьевич 3 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Обновился на новую версию. Конечно, с кнопками отключить\взять\снять напутано О_о.
Диспетчеров переучивать придется. Каждый день, что-то снимать приходится.

Нет вкладки пожарное тестирование! Система стоит на производстве, просто событие "тест" ни кого не устроит, нужен сигнал "пожар" с последующей светомузыкой. 

Может такая возможность отдельно настраивается?
 

3 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте дорогие разработчики!
Попользовавшись вашим Програмным обеспечением относительно долгое время, решил предложить вам свои мысли по усовершенствованию ПО.
1. В последней версии Ориона вы убрали возможность прямого взаимодействия с pprog. Раньше я имел возможность PProgom скачать конфигурацию из клавы и уже потом измененную версию программы залить обратно без изменения сценариев управления, а сейчпс при перезаливании все сценарии будут затерты! Исходя из этого не плохо было бы все же согласовать сценарии Орионовские и клавы ибо многие приборы у вас без сценариев работать не умеют.
2. Сделать возможность обьеденять Реле по свойствам и давать сразу группе реле тактики и присваивоть им разделы. Так как при больших обьемах Присваивать каждому отдельному реле разделы и тактики это просто убийство)
3.Научить орион векторной графике
4.Добавить возможность прямо в орионе делать текстовые подписи на плане
5. Вы научили КДЛ-ку контролировать сразу несколько устройств, а в ПО до сих пор одному реле можно присвоить только одну картинку на плане
6. Мы управляем и контролируем много разных исполнительных устройств таких, как электрозадвижки, двигатели вентиляторов.... а в сообщениях ориона до сих пор только сообщение Насос Включен)
Пока ВСе) если что то еще вспомню, то напишу)


С уважением Корченков Николай

3 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Апну тему, немного не в тему:) выше писали про траблы с установкой SQLSERVER 2012, я еще на один наткнулся безотносительно Ориона. Эта штука наотрез отказывается устанавливаться на win10 x64  с необновленным Edge (94 версия вроде была) так что имейте ввиду

1 год 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

35829 раз

ЗАДАН

5 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.