партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРежим Пожар2

Инсталляция, монтаж » Режим Пожар2

 В  разных  зонах (разделах ) необходимо  установить   отличающююся логику  получения  ПОЖАР 2 .   Группа помещений  по  одному  ДИПу   и на управление  С2000 СП1 и С2000 КПБ   и  другая  группа  по двум  ДИПам (  управление  этими же    реле ).  Формулировка  понятия  ЗОНА  как-то  не  дает  уверенности  в работоспособности .
Базовая  установка  ПОЖАР 2 в С2000М  - 1 извещатель.
С2000М (3.03) С2000-КДЛ 2.22  и далее  Орион
Прошу  подсказать .Спасибо 
 

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Ну так через сценарий делайте. Там где один ДИП- отработка на Пожар, а где два-на Пожар2. 

Шапран Сергей 5 лет 7 месяцев назад

Пульт однозначно поднять до версии 3.04, если предполагается использовать сценарий (см. описание на пульт «ПРИЛОЖЕНИЕ Е Отличия от предыдущих версий Таблица Е.1»).

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

Тогда уж до 3.10. 

Шапран Сергей 5 лет 7 месяцев назад

И при этом, среди прочего получить ещё глюк «КС».
И потом думать, или ошибка в настройках, или новый глюк в пульте.
3.04 уже проверенна временем и стабильна.
Сколько ещё глюков в 3.10 вопрос открытый.
« ... (  управление  этими же    реле )... »
  Тельнюк Сергей

По факту, адресные ДИПы, выдают «Пожар» и сразу «Пожар2», убедиться в этом легко по журналу «ОрионПро». Нужно проверять тактики по событиям - «Пожар» / «Пожар 2» / «Два пожара».
На одном реле не получиться (даже применяя сценарий).
Но если использовать два реле, то даже при применении «стандартных программ управления выходами» - 1 и 50 можно выполнить это условие.
 
PS. Если окажусь не прав, буду приятно удивлён, что ошибся (конечно, хотелось бы в пульте побольше многоуровневого функционала, но.... ).

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

Один выход может менять свое состояние в зависимости от события, это делается путем добавления шагов в сценарий, шаги имеют приоритет, первый шаг самый приоритетный. Например, включить сирену постоянно при Пожар2, включить сирену прерывисто при Пожар. В зависимости от события выход будет либо постоянно включен, либо мигать. Так как шаг первый это Пожар2, то даже при выполнении команды по событию Пожар, второй шаг отменится и выход отработает по приоритетному шагу. Надеюсь что еще сильнее не запутал)

Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад

Сценарий > первый шаг, согласен, но как запретить этому же  реле, не сработать на «Пожар2», а только на «Пожар»? В условии, тот же ДИП выдаст «Пожар» и сразу «Пожар2» («Пожар2» от 1 ДИПа).
«...Базовая установка ПОЖАР 2 в С2000М - 1 извещатель...»
  Тельнюк Сергей

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

Про шаги я вам отвечал, для справки. По теме вопроса, я понимаю то что надо получать Пожар2 в одних разделах от одного ДИПа, а в других от двух, слов про событие Пожар не увидел от автора. Событие одно Пожар2. Если оставите такую настройку в М, то ничего конечно не выйдет, все с одного уходить будет, в общем лучше сделать в М по двум датчикам, но написать сценарий для выходов, с шагами по Пожар и Пожар2.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад

Вернее (уже немного перепутал событие / количество), как отделить 1ДИП от 2х, на одном реле?

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

Отделять придется событиями, с одного получать Пожар, с двух, Пожар2, так как не получиться и с одного (кроме ИПР) и с двух подучать Пожар2, по крайней мере на адресе. А как запустить одно и то же реле, с разными тактиками, по разным событиям, я уже описал выше.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад

Возник вопрос, как получить «Пожар», но не получить «Пожар2», т.к. «адрес» выдаст сразу оба события?
Понимая, что даже если настроить «Пожар2» от 2х ДИПов, это же реле, будет ждать «Пожар2» по второму ДИПу.

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

Возник вопрос, как получить «Пожар», но не получить «Пожар2», т.к. «адрес» выдаст сразу оба события?

Если в М настроено по двум ДИПам, то выдается сначала Внимание, потом Пожар, после срабатывания второго за время не более чем указано в М, Пожар2.
Понимая, что даже если настроить «Пожар2» от 2х ДИПов, это же реле, будет ждать «Пожар2» по второму ДИПу.

Не будет, напишите сценарий с двумя шагами и все.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад

Получается, что пульт по сценарию игнорирует базовую настройку «Пожар2» от двух ДИПов.
Надо будет проверить.
 
..........
Проверил.
Как и предполагал, у сценария приоритет ниже базовых настроек (это и в РЭ указанно).
Если в пульте «Пожар2» от двух ДИПов, то в одном разделе один ДИП не даст «Пожар2».
Событие «Внимание» «адрес» выдаст только плавно по уровню.
 
Тут как раз всё понятно, но:
Понимая, что даже если настроить «Пожар2» от 2х ДИПов, это же реле, будет ждать «Пожар2» по второму ДИПу.
----

Не будет, напишите сценарий с двумя шагами и все.
  Тремасов Константин Александрович

Если в самом пульте «Пожар2» от двух ДИПов, то сценарий проигнорирован.
У базовых настроек выше приоритет.
В сценарии даже поставил запрет на «Пожар2» = «игнор».
Если у кого есть другие варианты, попробую их проверить....

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

А что понимается под словами "базовая настройка"??? Если речь про назначение тактики выходу, то да, тактика имеет приоритет, но зачем одновременно использовать и тактику и сценарий, отвяжите все от выхода и поставьте не управлять или нет. Напишите сценарий с двумя шагами, но с разными разрешающими условиями и разными командами выходу.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад

"Базовая настройка" — в самом пульте, (3) «УСТАНОВКИ С2000М» > «НАСТРОЙКА АЛГОРИТМА ПОЖАР2» > «ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ= х». «Стандартных программ управления выходами» не использовал, т.к. на одно реле (выход) = только одна тактика. И если использовать тактику то в случае противоречия, сценарий игнорируется. Пробовал только сценарием. Проверял, есть ли возможность через сценарий отработать по событию «Пожар2» от 1 или 2 ДИП в отношении "базовой настройки".

PS.
В очередной раз убеждаюсь, как приятно работать с универсальными контроллерами (по типу ПЛК).
И какие трудности возникают при нестандартной ситуации, в отношении ограниченности функционала.

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Сделать обычные тактики реле 50, в пульте обозначит пожар2 от 2х дипов, а вот на те дипы которые должны сразу вкл пожар2 ставьте тип ручной пуск

5 лет 7 месяцев назад

avatar
а разве КДЛка позволит ДИПу выставить тип Ручной пуск вместо Адресно-аналоговый дымовой? оборудования нету - проверить не на чем.

Волков Андрей 5 лет 7 месяцев назад

В ппроге это выставляется

Баранов Александр Васильевич 5 лет 7 месяцев назад

я понимаю, что выставить можно всё что угодно, но какая будет реакция у пульта? он воспримет Пожар от ДИПа как Ручной пуск? если да, то тут хватит даже привычной тактики АСПТ

Волков Андрей 5 лет 7 месяцев назад

пожар2 будет. тип шс пожарный ручной  точно называется в 4.10 и 3.04 версии .

Баранов Александр Васильевич 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6066 раз

ЗАДАН

5 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.