Доброго времени суток. Столкнулся с такой бедой... имеются адресные оповещатели ОСТ и ОП3. Подвел 12В к каждому оповещателю, сделал перемычки на вторые входа каждого оповещателя. В КДЛ для выходов поставил тактику Не управлять, привязки нет. В настройках с2000м перевел нужные адреса (оповещателей) в режим СП2, задал тактику реле ЛАМПА. привязал разделы с извещателями. Тоже самое проделал и для ОП3, только тактика Сирена. 6 лет 2 месяца назад Абай Иванович Иванов 7не помогло. поделитесь тогда уж конфигом... обязательно отпишу что не так было у меня
– Абай Иванович Иванов 6 лет 2 месяца назад А если "зайти" на эти реле через пульт ? И попробовать через "Управление реле".,то будут эти реле управляться или нет ? То есть просто подать на эти реле программу 1 или 2.
И ещё раз ( только очень внимательно) посмотрите .на том ли адресе КДЛ Вы перевели "ШС" в "реле". Ибо когда в "дереве" КДЛ много,то немудрено и перепутать. И только после того,как Вы убедились ,что это на самом деле "реле"- то сразу прописывайте их."Табличка" (допустим) или "Сиренка". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад у меня пока один кдл в системе, ошибка не возможна.
– Абай Иванович Иванов 6 лет 2 месяца назад Оповещатель работает под управлением контроллера двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (версии 2.15 и выше) или «С2000-КДЛ-2И» (версии 1.15 и выше) (в дальнейшем КДЛ) в составе интегрированной системы охраны «Орион»
А версия КДЛ какая ? Может быть дело в этом Хоть в UProg для версии 2.12 эти оповещатели и указаны,но будут ли они на этой версии работать ? Вот в чём вопрос. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад Абай Иванович, завтра буду на работе - выложу проверенный конфиги объета (пульта и КДЛ). Прошу обратить внимание на версии приборов - пульт 3.04, КДЛ 2.20.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 1 месяц назад Абай Иванович, ссылки на конфиги в ЛС.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я думал что при создании адресных систем оповещения все будет проще.оказалось очередной гемморой.и дороже и кабелей тащишься больше.обычные табло и сирены и кпб к ним. 6 лет 2 месяца назад Амелькин Сергей Владимирович 536Сергей .
Самое обидное то,что вроде бы и путаться негде.А всё-равно...не работает. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад Как всегда методом тыка... Проб ...
А лучше: Просить разработчиков С2000-ОСТ и ОПЗ - написать способы запрограммировать адр. извещатели ?!. – Сергей.Ш 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да Артур.задумка классная но сырая.если взялись так до ума то доведите а не через очередное место настройки делаешь. 6 лет 2 месяца назад Амелькин Сергей Владимирович 536Сергей Владимирович, не соглашусь - всё гораздо проще чем с КПБ. Кабель укладываем 2х2х1, в результате прокладываем всего один кабель и всё замечательно работает. Наоборот - всё переводим на полностью адресную систему. Всё чётко работает, никакого гемороя не наблюдается. С настройками нет никаких проблем совершенно - всё настраивается просто и довольно интуитивно. И ОПЗ и ОСТ нормально программируются, способы программирования ничем не отличаются от ДИП-34.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 1 месяц назад Моножилы по 1 квадрату легко зажимаются в клеммы ОПЗ и ОСТ?
Нигде не нашёл в описании, какой размер клемм. Гирлянда по объекту в проете выстраивается длинная, 15 табличек и 8 сиренок, тянуть параллельно с ДПЛСом ещё линию питания хорошего сечения и собирать коммутацию в коробках не хотелось бы. – Андрей, Ростов на Дону 5 лет 11 месяцев назад Вроде в коробках никто не заставляет.
Любопытно насчёт питания. В мануалена ОПЗ сказано поставить перемычку между входами питания (верно заметили, разделённых), если вторым питанием не богаты. А вот в инструкциии к ОСТ прям строгим голосом написано, что резервное питание необходимо! Но входы при этом соединены дорожкой. Как два источника питания должны там бодаться ... PS: виноват. Это так напомнили, что хоть линия питания и одна, не забудьте про АКБ в БРП. – Королёв Евгений Владимирович 2 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
10207 раз
6 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 2 месяца назад
#ссылка