Доброго времени суток. Столкнулся с такой бедой... имеются адресные оповещатели ОСТ и ОП3. Подвел 12В к каждому оповещателю, сделал перемычки на вторые входа каждого оповещателя. В КДЛ для выходов поставил тактику Не управлять, привязки нет. В настройках с2000м перевел нужные адреса (оповещателей) в режим СП2, задал тактику реле ЛАМПА. привязал разделы с извещателями. Тоже самое проделал и для ОП3, только тактика Сирена. 
Взял все ШС, выхода не загорелись. Попробовал сработать, отработали только маяки... табло ни в какую... настраивал читая эту тему https://partners.bolid.ru/forum/forum_16161.html

11 месяцев 27 дней назад

avatar
Ставте тактику №15 "Пожарная лампа" в пульте. У нас всё работает. Если нужно будет - скину конфиг пульта нашего и КДЛ какого нибудь. Ну и в Орионе, после монтажа, для профилактики и на всякий пожарный, делаем включение входов/выходов КДЛ с последующим взятием. Для контроля при пуско-наладке все ОПЗ и ОСТ выносим в отдельный раздел и смотрим.

Малозёмов Константин Вячеславович 11 месяцев 26 дней назад

не помогло. поделитесь тогда уж конфигом... обязательно отпишу что не так было у меня

Абай Иванович Иванов 11 месяцев 26 дней назад

А если "зайти" на эти реле через пульт ? И попробовать через "Управление реле".,то будут эти реле управляться или нет ? То есть просто подать на эти реле программу 1 или 2.
И ещё раз ( только очень внимательно) посмотрите .на том ли адресе КДЛ Вы перевели "ШС" в "реле". Ибо когда в "дереве" КДЛ много,то немудрено и перепутать. И только после того,как Вы убедились ,что это на самом деле "реле"- то сразу прописывайте их."Табличка" (допустим) или "Сиренка".

Каргапольцев Артур 11 месяцев 26 дней назад

у меня пока один кдл в системе, ошибка не возможна.

Абай Иванович Иванов 11 месяцев 26 дней назад

Оповещатель работает под управлением контроллера двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (версии 2.15 и выше) или «С2000-КДЛ-2И» (версии 1.15 и выше) (в дальнейшем КДЛ) в составе интегрированной системы охраны «Орион»


А версия КДЛ какая ? Может быть дело в этом 
Хоть в UProg для версии 2.12 эти оповещатели и указаны,но будут ли они на этой версии работать ? Вот в чём вопрос.

 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 26 дней назад

Абай Иванович, завтра буду на работе - выложу проверенный конфиги  объета (пульта и КДЛ). Прошу обратить внимание на версии приборов - пульт 3.04, КДЛ 2.20.

Малозёмов Константин Вячеславович 11 месяцев 24 дня назад

Абай Иванович, ссылки на конфиги в ЛС.

Малозёмов Константин Вячеславович 11 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Я думал что при создании адресных систем оповещения все будет проще.оказалось очередной гемморой.и дороже и кабелей тащишься больше.обычные табло и сирены и кпб к ним.

11 месяцев 26 дней назад

avatar
Сергей .
Самое обидное то,что вроде бы и путаться негде.А всё-равно...не работает.
 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 26 дней назад

Как всегда методом тыка... Проб ...
А лучше: Просить разработчиков С2000-ОСТ и ОПЗ - написать способы запрограммировать адр. извещатели ?!.
 

Сергей.Ш 11 месяцев 26 дней назад

Ну да.если они сами помнят.

Амелькин Сергей Владимирович 11 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да Артур.задумка классная но сырая.если взялись так до ума то доведите а не через очередное место настройки делаешь.

11 месяцев 26 дней назад

avatar
Сергей Владимирович, не соглашусь - всё гораздо проще чем с КПБ. Кабель укладываем 2х2х1, в результате прокладываем всего один кабель и всё замечательно работает. Наоборот - всё переводим на полностью адресную систему. Всё чётко работает, никакого гемороя не наблюдается. С настройками нет никаких проблем совершенно - всё настраивается просто и довольно интуитивно. И ОПЗ и ОСТ нормально программируются, способы программирования ничем не отличаются от ДИП-34.
 

Малозёмов Константин Вячеславович 11 месяцев 24 дня назад

Моножилы по 1 квадрату легко зажимаются в клеммы ОПЗ и ОСТ?
Нигде не нашёл в описании, какой размер клемм.
Гирлянда по объекту в проете выстраивается длинная, 15 табличек и 8 сиренок, тянуть параллельно с ДПЛСом ещё линию питания хорошего сечения и собирать коммутацию в коробках не хотелось бы.
 

Андрей, Ростов на Дону 9 месяцев 3 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2050 раз

ЗАДАН

11 месяцев 27 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.