Нет связи с C2000-Ethernet за управляемым коммутатором MOXA EDS-G512E. С2000-Ethernet прошивка 2.60. Индикатор Ethernet при подключении моргает. Порт коммутатора в режиме 10M-Full. У коммутатора есть информация о наличии физического подключения в порт, при этом даже MAC адрес подключенного устройства не определяется, по ip адресу с коммутатора не пингуется. При прямом подключении к прибору с ноутбука или через неуправляемые коммутаторы - C2000-Ethernet работает, пингуется.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Встречал такие MOXA, которые не пропускают 10Mbit. Помогает только замена. Попробуйте переключить порт в МОХе на полудуплекс

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Пробовал. Тот же результат. 

Карлышев Александр Игоревич 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня в порядке эксперимента подключили С2000-ethernet --> неуправляемый коммутатор 10/100Мбит --> тот же порт той же Moxa Eds-g512e. Ничего не меняли в настройках (в т. ч. настройка порта в EDS 10М-Full). Работает. Пинг есть. Та же скорость, те же железки, те же настройки. Неуправляемый коммутатор пакеты сетевые не меняет. Изменения только в L1 и L2 OSI оборудовании. 

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Идентичная проблема, только модель коммутатора QSW-1500-10E-POE-D и он неуправляемый.
2 шт. С2000-Ethernet, подключеннные к коммутатору одновременно, не пингуются. Работает только один из C2000Eth.
При подключении к этому же коммутатору через любой другой коммутатор, оба С2000-Ethernet начинают работать. Нfстройки не менялись нигде.
Плюс еще было замечено, что и не в любом порту коммутатора С2000-Ethernet работает, только в 3-м.
Коммутатор заведомо исправный, любые другие устройства через его любые порты работают (пингуются).
 

5 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

C2000-Ethernet 10 Мбит сетевое устройство (IEEE 802.3 для 10-BaseT) без поддержки автоматической коррекции Rx-полярности, без автоматического определения режима half/full duplex. Приборы C2000-Ethernet подключаются в свитчи/сетевые карты с поддержкой 10/100/1000 Мбит. Коррекция Rx-полярности, автоматическое определение half/full duplex являются принадлежностью стандарта 100 Мбит и выше. Если устройство заявлено как совместимое с 10 Мбит, то должны соблюдаться правила IEEE 802.3 для 10-BaseT, в т.ч. расположение контактов на Ethernet-разъёме.
Некоторое время назад нами изучалась проблема несовместимости С2000-Ethernet с коммутатором Planet IGS-10020MT. Подключение прибора С2000-Ethernet к коммутатору Planet IGS-10020MT не работоспособно ни при подключении прямым кабелем, ни при подключении cross-over кабелем. Прибор становится доступным (работоспособным) в ЛВС при подключении к Planet IGS-10020MT кабелем с некорректной обжимкой: прямой кабель с перекрестной обжимкой 3-го и 6-го контакта, чтобы Rx+ с одной стороны кабеля шёл на Rx- на другой стороне (т.е.  1 на 1, 2 на 2, 3 на 6, 6 на 3). Несовместимость может возникать по следующим причинам:

  1. 3-ий контакт на RJ-разъеме Planet IGS-10020MT имеет отрицательную полярность, а 6-ой положительную (что противоположно стандартам IEEE 802.3, где 3-ий контакт для MDI/MDIX-порта имеет положительную полярность, а 6-ой - отрицательную);
  2. в Planet IGS-10020MT некорректно работает опция определения/изменения Rx-полярности (предположительно опция поддерживается; в документации на коммутатор этой информации нет).
  3. Возможно, при несоблюдении Rx-полярности (п.1) опция определения/изменения Rx‑полярности работает верно, но автоматически отключается на 10 Мбит.

 Несоблюдение Rx-полярности допустимо, начиная со стандарта 100 Мбит, т.к. эта проблема решается функцией автоматической коррекции Rx-полярности.

По информации, полученной от пользователей:
  1. использование прямого кабеля с перекрёстной обжимкой 3-го и 6-го контакта актуально для следующих моделей сетевого оборудования:
    Planet IGS-10020MT
    NIS-3500-3408PGE
    Moxa EDS-G512E
  2. NIS3200-104F-SW/B 10/100Base – потребовалось подключение cross-кабелем.
  3. NIS3200-108PSG – работает 4 из 8 портов. Подключали прямым и cross-кабелем: не работает. На момент обращения проблема полярности была не известна, поэтому вариант прямого кабеля с перекрёстной обжимкой 3 и 6 контактов не пробовали

Ответ продублирован в обсуждении вопроса https://partners.bolid.ru/forum/forum_16785.html#answer17341 .

 

5 лет 3 месяца назад

avatar
Нюанс:
Как официально подтверждено (в табл. на стр 48-49 версия 2.50 ««C2000-Ethernet» АЦДР .426469.028 РЭп Изм .0 АЦДР. 6358-18 от 22.05.2018»), наличие прохождение пакетов (команда «Ping»), по факту не является подтверждением возможности полноценной работы UDP-трафика.

Карпов Дмитрий 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Техподдержка MOXA ответила:

Как оказалось, на данном коммутаторе для стандарта 10 Мбит Ethernet порты имеют реверсивную полярность. Как правило, на большинстве устройств с 10 Mbit Ethernet есть автоматическая коррекция полярности, однако на используемом на C2000 чипсете нет данной функции и Ethernet пакеты с другой полярностью у него отбрасываются. Чтобы сейчас подключить C2000 к EDS-G512E-8PoE Вам необходимо перевернуть пары проводников 1-2 и 3-6 в Ethernet кабеле между ними (чтобы добиться верной полярности). Также разработчики пообещали в новой аппаратной ревизии EDS-G512E-8PoE исправить данный недочет

Они запланировали исправить это в 2 квартале 2019 в ревизии v.2.0.1 коммутатора EDS-G512E-8PoE и EDS-G512E-8PoE-T. Все предыдущие версии работают только если переделать кабель, как написано выше (поменять местами 1 с 2 и 3 с 6).

5 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4528 раз

ЗАДАН

5 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.