Имеется работающая система С2000М-С2000-Ethernet (Slave) -Удаленные объекты через локальную сеть. 6 лет 1 месяц назад Смирнов Андрей 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ноутбук подключается в коммутатор тем же кабелем, что и эзернет? Если нет, то проверяйте кабель и обжим коннектора. 6 лет 1 месяц назад Рыбкин Евгений Сергеевич 628да тем же кабелем, кроссом не подключал, а что это даст?
– Смирнов Андрей 6 лет 1 месяц назад даст, то что ваша проблема решится.
и поинтересуйтесь для чего кросс используют) – Коркунов Александр Сергеевич 6 лет 1 месяц назад проблема не решится от того что ноутбук увидит C2000-Ethernet
– Смирнов Андрей 6 лет 1 месяц назад Возъмите любой тупой неуправляемый коммутатор (за 500 руб в ДНС) и попробуйте подключить С2000-Изернет через него в коммутатор.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад Вы меня правильно натолкнули на мысль изначально. Проблема действительно была в сетевом оборудовании. Дело в том, что С2000-Ethernet подключался к коммутатору не напрямую, а через оптику. Соответственно обеспечивал это соединение конвертер. Вот он то и оказался слабым звеном в этой цепи. Поменяв его на аналогичный Изернет сразу завелся и система заработала. Спасибо всем за советы.
– Смирнов Андрей 6 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Любая проблема - это частный случай, особенно что касается устройств нашей любимой компании болид)) я с удовольствием вам помогу на безвозмездной основе в данном вопросе, но прежде чем выдвигать какте то теории хотелось бы прощупать проблему) 6 лет 1 месяц назад Дмитрий Анатольевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
C2000-Ethernet 10 Мбит сетевое устройство (IEEE 802.3 для 10-BaseT) без поддержки автоматической коррекции Rx-полярности, без автоматического определения режима half/full duplex. Приборы C2000-Ethernet подключаются в свитчи/сетевые карты с поддержкой 10/100/1000 Мбит. Коррекция Rx-полярности, автоматическое определение half/full duplex являются принадлежностью стандарта 100 Мбит и выше. Если устройство заявлено как совместимое с 10 Мбит, то должны соблюдаться правила IEEE 802.3 для 10-BaseT, в т.ч. расположение контактов на Ethernet-разъёме.
Несоблюдение Rx-полярности допустимо, начиная со стандарта 100 Мбит, т.к. эта проблема решается функцией автоматической коррекции Rx-полярности. По информации, полученной от пользователей:
Ответ продублирован в обсуждении вопроса https://partners.bolid.ru/forum/forum_16732.html . 5 лет 11 месяцев назад Сигуа Ольга 216А может проще С2000-Ethernet перевести на 100Мбит, чем получать на 10 такие грабли?
– Ситников Алексей Юрьевич 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5852 раза
6 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 1 месяц назад
#ссылка