партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-СП4/220 + привод КДУ FS10N220S

Инсталляция, монтаж » С2000-СП4/220 + привод КДУ FS10N220S

Привод реверсивный, на корпусе  условненько  так нарисована схемка, на которой  питание переключается с провода 2 на провод 3.
Ну его так и расключили, по  той же схеме, что и реверсивные Белимо.
Внезапно: привод едет в одну сторону ( в 0) при подаче питания на любой провод.
Сносимся в мануал, ( http://www.lufberg.ru/wp-content/uploads/2013/12/FS10N_.pdf ) и  - опа! обнаруживаем схему подключения, в которой  на провод 2 напряжение должно быть подано постоянно, а на провод 3 подается для перевода привода в положение 90  (установлено опытно, производитель в этикетке это не уточняет)
И вот как быть?
Провод 2  - в клеммму L1 СП4 вместе с питанием,
Провод 3 - на выход "Рабочее" СП4,
Выход СП4 Исходное  - шунт 8кОм, 
В КДЛ прописываем  времена 45 сек  в обе стороны,
управление В1 Рабочее ДА 8160 секунд  (иначе поедет обратно), управление В2 Исходное - НЕТ.

И все бы хорошо, и кто-то даже  имел ответ от производителя о возможности постоянного нахождении этого привода под напряжением.
Но  при таком включении нет  защиты от КЗ по проводу 2.
Реле городить  не вариант, а других не вижу.
НМВ правильнее не держать под напряжением, ибо бессмысленно.
А вот и темка  ( https://partners.bolid.ru/forum/forum_9639.html  читать первое и последнее )что была год назад. Судя по всему - тот привод раньше работал не так, и вообще к нему  есть вопросы...

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Оказывается, имеемое состояние привода  - есть неисправность.   и в некоторых вариациях еще 2 десятка приводов этой неизвестной и неуважаемой фирмы.
 так что отбой тревоги.
 Но все равно  вот интересно бы управление реле СП4  независимо.

Андрусенко Вадим Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

И не могу не удержаться от злобного плевка.
 кто нить разбирал приводы?  ну как можно делать так и такое..  (рукалицо)
откоментить предметно?

Андрусенко Вадим Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

и лучше с фотками)

Волков Андрей 5 лет 5 месяцев назад

Развалил. Сделано добротно (правда,  изделие без пробега по России.)
Редуктор - 3 пары пластиковых шестерен, 2 пары металлических, последняя шестерня - сектор, надетый на шестигранник основного вала.
На главном валу пластиковый эксцентрик, который давит на пару переключателей, приютившихся в углу корпуса.
Мотор RK370CA 
http://www.kysanelectronics.com/graphics/RK-370CA.pdf 
Мотор прилично выглядит фабричным китаем, без облезающей оцинковки и торчащих обмоток
Самое интересное: плата. 
На ней выполнены: импульсный  трансформаторный БП на мс LNK364, схема со стабилизацией по опторазвязке, выход - 24В для мотора.
Далее - линейный стабилизатор на 78L05, питающий мс управления  -  8-битный микроконтроллер MS9RS08KA от FreeScale.
Питание берется с любого из проводов 2 и 3 - трехфазный мост россыпью.
Кроме того, для контроля имеется:
- с провода 2 - цепочка 200кОм- AС оптопара PC814.
- с провода 3 - цепочка диод, 100 кОм, стабилитрон+ оптопара PC814, шунтированные конденсатором.
Есть место под светодиод и кнопку. 
Итого проц имеет на входе 2 дискретных сигнала, и управляет реверсивно через транзисторный мост двигателем постоянного тока, измеряя при этом через него ток. и это - ВСЁ! Еще может мигать глазиком.
Если есть простая причина во внешней обвязке - найду  сегодня.

ИТОГОВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ:
1. Такая беда стоять вечно под напряжением сети не сможет, в зависимости от узкоглазости конденсаторов и качества трансформатора могу дать от 2 до 4 лет при комнатных условиях. 
2. Ставить проц с флешью в такое место, где нет ни  гарантий от помех, ни каких-то сложноалгоритмизируемых задач, где требуется срок службы, устойчивость  и надежность - неразумно, есть схемное решение на порядок надежнее и без восьмибитных вычислений.
BTW в том же ИПР/ЭДУ/УДП микроконтроллер  выполняет гораздо больше задач, притом с умом.

 

Андрусенко Вадим Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

Есть фото, если интересно - могу выложить. куда?

Андрусенко Вадим Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

да здесь обычно radikal или подобный картинко-хостинг используют

Волков Андрей 5 лет 5 месяцев назад

https://transfiles.ru/j6dej
0 - вид снаружи 
1 -  отделил редуктор
2 -  отделил блок привода
3- плата  сторона 1 - источник питания и мотор
4 - плата сторона 2 - процессор и цепи контроля и управления
5 - плата проц 
6 - шестерни редуктора
7 - плата редуктора
8 - переключатели
9 - полукорпус, вал с эксцентриками

Андрусенко Вадим Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

имеющимися в поле средствами потыкал - цепи выглядят исправными. 
чтоб слазить в мост и датчик тока - надо прищуриваться. это потом.
подключаю 1 и 2  - крутит против ЧС.
подключаю 1 и 3 - дергается раз в секунду по ЧС.
подключаю 1 и 2+3 - ничего не происходит.
похоже на съехавшую флеш 

Андрусенко Вадим Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4887 раз

ЗАДАН

5 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/220

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.