Доброго времени суток всем! В апреле 2018 года смонтировал систему ОПС стоит два РИП 12 RS на каждый прибор приходит каждый прибор по два питания. Объект никем не обслуживается. Вот беда звонит хозорган говорит таблички перестают светится Все разные (Стрелки, Выходы, Автоматика). Зашел проверил напряжение на колодках С2000-ОСТ все в норме светодиоды светятся ели ели, некоторые вообще не светятся или светятся в пол силы один или два! Менять не пробовал. Кто может сталкивался что может быть? 5 лет 9 месяцев назад Еременко Константин Юрьевич 40Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблема в самих светодиодах. Они деградируют при номинальном токе. Мы решили данную проблему путём замены светодиодов на более качественные (хотя тоже Китайские) и увеличением номинала резисторов, которые установлены непосредственно перед светодиодами с 5 до 7,5 Ом. Работают уже около двух месяцев, пока тускления не замечено. В Болидовском варианте не выдерживали и месяца. В переписке Болид утверждал что выходит из строя драйвер питания и повышается ток через диоды из-за чего они и выходят из строя. Но по нашим замерам ничего этого не происходит и ток и напряжение на светодиодах в пределах нормы. 5 лет 5 месяцев назад Мартьянов Андрей Викторович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4492 раза
5 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Вот тут например https://partners.bolid.ru/forum/forum_17351.html
– Налетов Константин 5 лет 9 месяцев назад
#ссылка