Добрый день! С2000М версия 2,05 не отображает индикацию пожар при ложной сработке , ни номера адреса ни шлейфа. На экране показывает слово (РЕЛЕ) какое реле и к какому прибору оно относиться не понятно. Так же запускается система оповещения через С2000 СП4. При проверке в ручную все адреса на пульте отображаются. В системе 9шт приборов Сигнал-20П и 3шт С2000СП4. Может кто сталкивался с таким? 5 лет 8 месяцев назад Сергей 17Я не ошибся на счёт сп4 реле запускает систему оповещения тромбон. Не отметил что светодиод на пульте пожар горит ровным свечением а на табло отображает реле. Но почему при ручном запуске все приборы пульт видит и отображает и адрес и шс?
– Сергей 5 лет 8 месяцев назад Выложите конфигурацию пульта. Может так что-то будет понятно.
Как может СП4 что-то запускать без КДЛ,которого в перечне Вашего оборудования нет. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Не отметил что светодиод на пульте пожар горит ровным свечением... В описании на версию 2.05 такого нет, зато в версии 2.06 постоянное свечение индикатора "Пожар" означает Пожар2, как то странно у вас, вроде и версия не та для отображения Пожар2, но отображает, во вторых если ПКУ не знает такого события, обычно на дисплее, если полистать журнал должна быть запись "Неизвестное событие ХХХ" где ХХХ номер этого события. Выложите конфигурацию пульта. Может так что-то будет понятно. Как может СП4 что-то запускать без КДЛ,которого в перечне Вашего оборудования нет. Присоединяюсь к Артуру. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад Чудес не бывает."Тромбон" запускает "сухой контакт". Значит под крышкой с надписью "С2000 СП4" притаилось что-то другое.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Всё же не С2000-СП4, а С2000-СП1 с 4-мя реле наверное, но автору виднее.
Лаврентьев Сергей Валерьевич сообщите версию(и) Сигналов-20. – Налетов Константин 5 лет 8 месяцев назад Что-то похоже,Константин, тебя вопрос тоже "зацепил"
Что-то подобного вроде бы за всё время существования форума не было. Каких только "каверз" не было,но что бы "Пожар" не отображался ? Тут что-то явно не то. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Артур, к какому из двух Константинов Вы обращались?
– Налетов Константин 5 лет 8 месяцев назад К обоим !
Я так же жду конфигу пульта. Меня тоже "зацепило". Конечно я "не ахти какой спец"-но подобного за всю практику не припомню.Теряюсь в догадках... Может адреса приборов "спарены" ??? Но и тогда "Пожар" бы дошёл. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Лучше поменять версию пульта и настроить конфигурацию пульта на извещение о Пожаре (Пожар 2).
– Сергей.Ш 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
5 лет 8 месяцев назад Карпов Дмитрий 2112Истинная правда,Дмитрий.
У С2000М в трансляции событий" везде ДА. У С2000 в трансляции событий" исключение "технологические" Там "Нет" Но что бы переименовать "Пожар" в "Реле"? Тут нужно быть человеком с довольно странным характером. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад КДЛ, только для примера.
С2000-4 («Сигнал-20П») = «события о включении/выключении реле». – Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С2000-4 тоже нет.Есть С2000-СП1 5 лет 8 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849Безусловно.
Самая лучшая проверка для пульта..."переливание крови" В технике -это "смена прошивки". – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артур,на каой адрес скинуть конфигурацию? 5 лет 8 месяцев назад Сергей 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/d/JOKEuKKxL5Mqwg 5 лет 8 месяцев назад Сергей 17В конфе ничего смертельного не обнаружил, кроме версии Сигналов 2.03, уж больно они древние.
– Налетов Константин 5 лет 8 месяцев назад Это ужас ,а не конфигурация .
Почему весь прибор в одном разделе ? Делите на большее количество разделов Почему в уровне доступа только один раздел ? Каким паролем упраляет этот уровень доступа ? Где привязка управления к пульту ? Что за "блажь" программы реле 1 и 2 ??? Хоть бы были прописаны ,что они включают или отключают . На Вашем месте я бы всё переделал,несмотря на то что оборудование "древнее" добиться положительного результата можно. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Артур, весьма распространённое решение халтурщиков, управление через вз/сн шс либо групповое, а разделы так - для проформы. И по реле как всегда, аля "смотри проект".
– Налетов Константин 5 лет 8 месяцев назад Константин ! Если ,конечно это Д/с- то тут "халтурщиков" не только надо за уши "тянуть",но и судить.Это просто...преступление
Я так и не понял о каких тут "беллимовско-китайских" приводах речь идёт ? Тут надо всё вновь переделывать. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Есть все же какие нибудь мысли почему мы так и не видим что конкретно срабатывает?
– Сергей 5 лет 8 месяцев назад Формально, если все приборы и коммуникации исправны, то всё, что висит на реле, отработает. Поэтому даже найдя "халтурщиков" тянуть их за уши нет оснований.
– Налетов Константин 5 лет 8 месяцев назад Проверяйте через пароль 1234 все ШС,всех приборов и "снимайте" "Пожар". Релюшки вернутся в исходное положение. Потом делайте "Пожар" по другому ШС. Только тогда узнаете проходит "пожар" или нет.И желательно проверить приборы,что бы тампер был в нажатом состоянии.Не проделав это Вы даже не узнаете какие ШС в разделе "взяты" или "сняты". Уводить в "сработку" снятый ШС и ждать чего-то ? Поверьте,пустая трата времени.
Поэтому даже найдя "халтурщиков" тянуть их за уши нет оснований. Но и принимать им участие в тендерах ( если конечно есть совесть) пожалуй не стоит. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад В принципе "Пожар" приходит.
Но Просто, если при пожаре в системе, все приборы шлют состояние своих реле, то кроме как на св.диоде пульта пожар трудно заметить на экране (журнала). Для «классики». Отключите ВСЮ трансляцию со ВСЕХ реле (хотя бы временно - через UProg). Все разделы в уровень 1 и вкл под него пароль. Вкл трансляцию на принтер и привязку управления к пульту. – Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад Только сегодня произошла ложная сработка, приехали начали сбрасывать тревоги по каждому адресу сброс произошел на 8 адресе. Нашли этот прибор и ничего не выявили в нем. Делали сработки со всех датчиков все в норме. И адрес и шс показывает.
– Сергей 5 лет 8 месяцев назад Отключите ВСЮ трансляцию со ВСЕХ реле (хотя бы временно).
На тех версиях приборов этой функции просто нет.Там все реле "сухой контакт" и работают без контроля и передачи изменения состояния. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Запустить Uprog, ткнуть «создание новой конфигурации», указать версию 150 (без разделителя), выбрать СП1, появится, только одна закладка «прибор», нижний ряд - «Вкл. События от реле»
это и есть «ВСЮ трансляцию со ВСЕХ реле». Убрать все плюсы! – Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад Дмитрий .Не надо этого делать.Это хоть "какая-ни-какая",но информация о сработавшем реле. Надо ставить 1-2 БКИ и приводить всё в порядок ( в плане конфигурации).
Снять "кресты" в СП1-это минутное дело.Но не дай Бог случись что- то будет просто не доказать ...отработала какая-то релюшка или не отработала. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Согласен, 1 БКИ не помешает.
Но зачем нужна вторая, на 9 разделов? Отключать трансляцию, на момент проверки системы, и только. И использовать ноут для считки журнала. – Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад Ну как сказать..Скажу применительно к своим Д/с
Проще проверить группу "Ладушки",чем искать по всему этажу. Зачем "мельчить" и "ужимать" всё в один раздел ? Можно же всё разбитиь и контролировать по отдельным помещениям. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Если переделывать всё, вплоть до разделов, тогда двух БКИ, не хватит.
– Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад Хватит.Явно Сигналы 20П загружены не полностью. Смотреть надо,но думаю,что хватит. На "адресе" и то хватает,а на "неадресе"...то тем паче.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Сейчас попросил охрану проверить 8 адрес по кототорму предположительно была сработка. Зделали запрос по ШС через АЦП на одном ШС состояние сопротивления 0,5 кОм. Почему прибор молчит? Как он может стоять в норме с таким сопротивлением?
– Сергей 5 лет 8 месяцев назад На пульте светодиоды «неисправность» и/или «авария» моргают?
– Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад Значит, нужен ноут и полная проверка конфигов, и скачивание журнала.
И всё же трансляцию с релюх до момента точного определения, что происходит в системе нужно убрать. Иначе по каждому «чиху» журнал (небольшой), будет заполняться состояниями реле и основные события, в общей массе, будет сложно отслеживать. А вот когда все правильно перенастроится, тогда эти события будут необходимы. Чтобы точно отслеживать сработку смежных с АПС систем (электрика, СОУЭ, ДУ...). – Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так по сути нечего стесняться . Мы не принимали участия в монтаже данного объекта и теперь не найти концов. 5 лет 8 месяцев назад Сергей 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В том то и дело, там по документам проходили пожарные привода фирмы БЕЛИМО а по факту установили китай.Страшно вообще туда лесть. 5 лет 8 месяцев назад Сергей 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как вариант. может пожарный привод не корректно работать и давать команду на запуск оповещения? 5 лет 8 месяцев назад Сергей 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Предположу, что.... 5 лет 8 месяцев назад Карпов Дмитрий 2112Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А Вы не проверяли связку реле-тромбон, может дело в плохом контакте. И ещё у Вас реле всегда включены, а при пожаре выключаются соответственно если на С2000-СП на секунду пропадёт питание, или она перезагрузится по какой-либо причине, реле вернутся в исходное состояние и запустят оповещение. Но при этом события пожар Вы не увидите. 5 лет 8 месяцев назад Слугин Юрий Александрович 60Ну и в дополнение вышесказанного, смотрите внимательно журнал событий, у Вас не столько событий чтобы требовалась их выгрузка, не забывайте, что когда вы смотрите событие, нажатая кнопка «0» покажет время события, а кнопка «1» покажет адрес прибора и номер шлейфа или реле.
– Слугин Юрий Александрович 5 лет 8 месяцев назад Откидывали питанием с СП1 на пульте показывает что потерян прибор что и должно быть. Сегодня снова была сработка на пульте показывает реле выключено. Но какой адрес не показывает .
– Сергей 5 лет 8 месяцев назад А какие предыдущие события? Просто с Ваших слов получается, что на ровном месте система решила пощёлкать своими реле.
– Слугин Юрий Александрович 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
«Есть все же какие нибудь мысли почему мы так и не видим что конкретно срабатывает?» Лаврентьев Сергей Валерьевич Как вариант, самое простое объяснение, сбой по питанию (в том числе плохой контакт), или при потере интерфейса, реле (СП1) возвращаясь в исходное положение, делают запуск по НЗ контактам. 5 лет 8 месяцев назад Карпов Дмитрий 2112Провода питания заменили,все простояло в норме ровно неделю и снова очередные сработки. И что самое главное в одно и тоже время.
– Сергей 5 лет 8 месяцев назад Возможно я не прав, но... (PProg). Если на странице «трансляция событий», у пульта везде будет «нет», то пульт ничего не покажет. Вы точно не правы, трансляция нужна для отправки сообщений на УО 4, на выносную клавиатуру и принтер, она ни коем образом не воспринимается другими устройствами, более того, она их загрузит ненужной информацией – Батанов Александр Владимирович 5 лет 8 месяцев назад Трасляция нужна для всего)
Из РЭ на 2.07: Возможность настройки сообщений для адресата «Пульт С2000» нужно использовать с большой осторожностью или не использовать вовсе. Запрещенные здесь сообщения не будут запоминаться пультом. Поэтому эти события нельзя будет просмотреть на ЖКИ пульта, они не будут передаваться другим приборам и в АРМ «Орион Про», их нельзя будет распечатать на принтере. В отдельных случаях (но не при работе совместно с АРМ «Орион Про») может быть полезна возможность отключения технологических сообщений для экономии буфера событий Из РЭ на 4.12: Настройки для адресата «Пульт С2000» влияют на отображение сообщений на «С2000М». Запрещенные здесь сообщения не будут отображаться в журнале событий «С2000М». Эта настройка не влияет на передачу событий в АРМ «Орион Про», другим приборам, радиопередатчикам, печать сообщений на принтере. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад В отличие от....:
«Вы точно не правы....» Батанов Александр Владимирович Протестировав пульты версий, 2.07, 2.08 и 3.12, тест более ранних версий, не актуален, и исходя из риторики техподдержки Болида, не имеет смысла, а версии 3.12 - 4.12 равнозначны (по утверждению техподдержки). Для версий 2.07 и 2.08, трансляция полностью соответствуют настройкам (PProg) относительно вывода сообщений на «ЖК» индикацию пульта. И если, все трансляционные параметры, для адреса «пульт С2000» выключены («значение=нет»), то: По «тревожным» событиям/состояниям «пожар/тревога», на «ЖК» дисплей информация не выводится, но отображается соответствующими «единичными индикаторами». При этом они не фиксируются в журнале пульта, а также, не транслируются пультом, на «Орион ПРО». Но, при запросе, через меню пульта, «тревожные состояния» отображаются. По остальным, не «тревожным», событиям/состояниям, на «ЖК» дисплее пульта, информация не выводится. Соответственно настройки «в сторону пульта», не влияют на аналогичные для других приборов. И на примере БКИ, проверенно, что при соответствующих настройках, по событиям/состояниям, информация транслируется и отображается. Но для версии 3.12, настройки трансляции, по «тревожным» событиям/состояниям «пожар/тревога», пультом игнорируются, и они отображаются на «ЖК» дисплее. По остальным, не «тревожным», событиям/состояниям, на «ЖК» дисплее пульта, информация не выводится (исключение, только, в появлении служебных сообщений, в виде элементов «Откл:...» и т. п.). – Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А у меня наоборот, "внимание" пишется при сработке 1 датчика, "пожар" пишется при сработке 2 и более датчиков, все по красоте, а вот индикатор на с2000м "пожар" не горит И не мигает 1 год 10 месяцев назад Гулин Виталий Игоревич 1Почему бы не начать с приведения версий приборов к актуальным?
Затем проверить настройку индикации тревог в пульте. – Королёв Евгений Владимирович 1 год 10 месяцев назад Скорее всего, входы Сигнала-10 не добавлены в разделы.
Для световой индикации состояний в С2000М версии 2.07 требуется, чтобы контролируемые элементы были в базе данных С2000М (что делается путём включения этих элементов в разделы). Для С2000М версий 3.хх и выше это требуется и для звуковой сигнализации тревог и неисправностей. – Ильин Сергей 1 год 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5116 раз
5 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Скорее через С2000-4.
Совет скорее традиционный...Поднять версию пульта и пересмотреть конфигурации пульта и приборов.Если и это ни к чему положительному не приведёт-то проверьте пульт с "подставным" блоком. Если сигнал "Пожар" проходить будет-то дело в неисправном Сигнале 20П
Возможно (не понятно что и как реализовано) приходит сообщение не "Пожар",а "Пожар2".Тогда пульт версии 2.05 это сообщение не отобразит..
Вряд ли такое может быть ,но при считывании конфиги пульта обратите внимание на вкладку "Трансляция событий" Стоит ли галочка транслировать "Пожары".
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад