Всем добрый день!
В данный момент хотим запустить охранную систему в маштабах города. Локальная сеть есть, По охране нужны всего чтобы на пульту отоброжалось открытие двери и в доступе оборудованиеили нет, тоесть С2000-АР2 надо подключить к С2000-ETHERNET далее С2000-ETHERNET -> КДЛ -> С2000-БКИ. Вопрос заключается в том что как проще и надежней риализовать систему с учетом того что объектов охраны может дойти до 6000.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
На сколько я понимаю, тут этим не обейдёшься. Скорее всего, Вам нужна Эгида. 

Шапран Сергей 5 лет 8 месяцев назад

«КДЛ -> С2000-БКИ»

«КДЛ -> С2000-БКИ» — так работать не будут, «КДЛ» и «С2000-БКИ» между собой «общаться» не умеют, минимум нужен пульт (С2000М).
«С2000-АР2 надо подключить к С2000-ETHERNET далее С2000-ETHERNET -> КДЛ».

«C2000-Ethernet» — для  трансляции  данных  интерфейса  RS-485/RS-232  в Ethernet  и  обратно, и в ДПЛСе работать не сможет.

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

А вобще на продукции болид можно собрать такую схему?. Чтобы открытие двери (Их 6000) отоброжалось на посту на панели и канал проходил через езернет!? 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Зависит от концентрации элементов («АР2») в группах. Если группы малые, то С2000-4, если большие, то «Сигналы» 10/20 или КДЛки. Дальше уже через Ethernet, и на АРМ.

.

С2000-БКИ =  индикация на 60 сигналов, для 6000 = 100 БКИ, и если учесть, что до каждой кнопки на БКИ, нужно дотянуться, это ж какой размер стены получится.

Карпов Дмитрий 5 лет 8 месяцев назад

Как я понял С2000-4 на Ethernet а в офисе Ethernet на пульт С2000M и спульта панель отрабатывает! вопрос сколько клиентов могут соеденится на офисный С2000-Ethernet

Десерт Евгений Петрович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

хотим запустить охранную систему в маштабах города

На одних дверях? Посмотрите советский мультфильм "Волшебник Изумрудного города".
И продолжаете надеяться на 101% надежности вашей сети.
 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Если смотреть по количеству точек, минимальным требованиям к датчикам и  отказом от передачи данных хозоргана на взятие\снятие. Предположительно какие то шкафы или помещения энергоучета. Посмотреть, на чем собрана система сбора данных, может свободные дискретные входы есть. И от этого работать. А 100 БКИ - натуральный дурдом. 

Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад

На одной стенке не будет 100БКИ будет делиться по районам(предпологаю на отдел и 10ти выходить не будет). хозорганов тоже не намечается. Надо просто контролировать открытие и закрытие дверей ответственным за участок людям.

Десерт Евгений Петрович 5 лет 8 месяцев назад

Какое оборудование там стоит ? Раз сеть на точках есть, то явно там не только метлы хранятся. Не проще диспетчерам  добавочные входы прописать?

Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад

Сколько клиентов могут соеденится на офисный С2000-Ethernet?

https://partners.bolid.ru/forum/forum_18012.html#comment46227

В том то и проблема програмный контроль устроить можно. забикс или ПРТГ забить на кричалку в телеграм.... надо именно чтобы на панеле отображалось. (странно почему не делают охранные системмы на протаколе ТСР)
Ключевое для этого проекта именно БКИ возможно ли такое?

Десерт Евгений Петрович 5 лет 8 месяцев назад

к одному офисному езернету можно подключить 9 удалённых езернетов

Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад

Это если свободное отключить, а это смерти подобно в такой масштабной системе.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

а я пока что вообще слабо представляю эту систему)) точнее, представляю, но вот ценник получается не слабый: с2000-4 + с2000-eth + рип12 = 6к денег на 6к объектов и это всего лишь грубая прикидка без уточнений и дополнений.

Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад

 Вопрос заключается в том что как проще и надежней риализовать систему с учетом того что объектов охраны может дойти до 6000


Я тоже мало что представляю,но поставьте "Базальт"  с 8192 "подключаемых приборов".Это позволит охватить охраной не только город,но и близлежащие деревни.А прочем радиус "охвата" в 150 км. тоже хороший показатель
Минимум затрат и максимум надёжности.
О каких БКИ тут вообще может идти речь ?
Где и кто видел пост пультовой охраны со 100 БКИ ? Наверно это всё-таки шутка..
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

Может я не прав, но разве УО-4С + Эгида не дадут то, что требуется?

Шапран Сергей 5 лет 8 месяцев назад

Верно.Хороший вариант.  Был упомянут. Упустил.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

УО4 + Эгида не проходят из-за пары условий : ethernet  уже есть, а платить за 6000 контрактов ОПСОСу нафиг не надо. Индикация нужна не на мониторе, а на БКИ или нечто подобном. Тут и вправду интереснее заббикс и по орионовскому протоколу выдача на БИ. 

Леготин В В 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3732 раза

ЗАДАН

5 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.